Кафе в торговом центре |
|
|
|
|
29.2.2012, 5:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, котгорую я опишу ниже? Проектирую торговый центр с кафе. Для расчета водопотребления и вероятности по кафе (расход требовался владельцам толи всего этого торгового центра, то ли владельцам кафе) отдельно взял нормы водопотребления для кафе, для расчета водопотребления по всему торговому центру принял как для промтоварных магазинов (по своему основному предназначению это все таки промтоварный торговый центр), а вероятность посчитал как вероятность для здания с различными водопотребителями (там все таки и общепит есть). При этом получил что максимальный часовой расход горячей воды отдельно по кафе больше чем расход горячей воды по всему зданию вцелом. Какую цифру указывать в проекте? С одной стороны будет логично если я я укажу расход рассчитанный по всему зданию вцелом, а сдругой стороны у заказчиков неизбежно тогда возникнут вопросы:"А почему отдельно в кафе расход больше?"
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 5:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Надо Александра запереть где то, а то он один уже скоро всю страну обрабатывать станет. А нам тогда что делать? ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 29.2.2012, 7:59)  Надо Александра запереть где то, а то он один уже скоро всю страну обрабатывать станет. А нам тогда что делать? )))) Может и стану...  Вот только на свой вопрос хотелось бы ответ получить.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
не ужели никто не ответит...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 11:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Во-первых, выложите расчёт... придется засветиться, иначе никак) Во-вторых, если кафе приличное, то вполне вероятно, что на него идёт больше воды, чем на промтоварные магазины...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 13:01)  Во-первых, выложите расчёт... придется засветиться, иначе никак) Оформленный расчет смогу выложить не раньше чем вечером (сейчас оформлять, к сожалению, времени нет). если разберетесь-вот Excel-евский файл с данным расчетом. Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 13:01)  Во-вторых, если кафе приличное, то вполне вероятно, что на него идёт больше воды, чем на промтоварные магазины... Про то что на кафе нормы расхода воды больше, чем на промтоварные магазины, я понимаю. Хотя, конечно условные блюда для кафе, с численностью персонала для магазина сравнивать мягко говоря некорректно. Просто никогда раньше не сталкивался, с тем что расход на кафе получался больше чем расход на все здание торгового центра. Обычно расход на весь торговый центр был больше (за счет большого количества персонала, за счет разилчных присутствующих в нем кинотеатров и прочих учреждений которые учитываются при расчете вероятности отразных потребителей)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.2.2012, 11:34
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
похоже не дождаться мне ответа...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Можете дать только исходные данные по максимальной смене - сколько там и кого, ну и посадочные места для кафе или что там? Так проще проверить, чем разбирать весь ваш расчет - я там даже исходных не нашла)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 15:57)  Можете дать только исходные данные по максимальной смене - сколько там и кого, ну и посадочные места для кафе или что там? Так проще проверить, чем разбирать весь ваш расчет - я там даже исходных не нашла) персонал торгового центра (максимальная смена)-403 человека (входят и администрация и продавцы и обслуга, поотдельности мне не дали-посчитал всех как продавцов) кафе рассчитано на выпуск 440 условных блюд в сутки.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Сколько посадочных мест (или часовое количество блюд), и кафе готовит из сырья/полуфабрикатов низкой тсепени готовности или почти готовое разогревает?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 16:12)  Сколько посадочных мест (или часовое количество блюд), и кафе готовит из сырья/полуфабрикатов низкой тсепени готовности или почти готовое разогревает? кафе работает на полуфабрикатах. А количество блюд насколько я знаю нужно суточное (я его привел выше)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Секундный и часовой расходы воды определяются по количеству блюд в час. Суточный - по суточному количеству блюд.
По Вашему количесвту блюд в сутки я не могу посчитать часовй расход, т.к. не знаю, на какое количество времени оно принято и какой принят коэф. часовой неравномерности.
Сколько мест посадочных? Умножаете их на 2.2 и на количество посадок в час - 2 для кафе открытого типа - получити ваши блюда в час.
Для 403 продавцов промыш товаров у меня получается общий расход воды 1,34 л/с; 2,77 м3/ч.) Но без кафе расход на здание я никак Вам не посчитаю)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 17:24)  Секундный и часовой расходы воды определяются по количеству блюд в час... Я опечатался-это 440 блюд в час.  Просто забыл что эта моя наработка уже мной же приспособлена для подобного подсчета. Количество посадок взял 2 а количество посадочных мест-100. Просто на мне сейчас 5 очень срочных проектов, голова едет уже не в ту сторону...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
и без расчёта видно, что кафе больше берёт воды....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 20:01)  и без расчёта видно, что кафе больше берёт воды.... Так вот я и спрашиваю-что делать? Вероятность для всего здания здание посчиталпо формуле из СНиП 2.04.01 85 п.3.4 б)(для различных потребителей) В итоге расход ГВС получился меньше чем расход ГВС на кафе.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.2.2012, 6:49)  При этом получил что максимальный часовой расход горячей воды отдельно по кафе больше чем расход горячей воды по всему зданию вцелом. Какую цифру указывать в проекте? А вопрос в чем? Посчитали отдельно, укажите в проекте расходы отдельно и общий суммарный
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dmitry_vk @ 29.2.2012, 20:25)  А вопрос в чем? Посчитали отдельно, укажите в проекте расходы отдельно и общий суммарный Вопрос в том что я уже выдавал расходы отдельно по кафе заказчику. И увидев, что в целом по зданию расход ГВС получается меньше чем расход ГВС кафе, находящегося в этом же здании, он наверняка задастся вопросом-а как таое может быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Отдельно для кафе на 440 блюд/час получается (приготовление сырье или полуфабрикаты низкой степени готовности):
3,78 л/с; 9,38 м3/ч - общие расход воды 2,52 л/с; 6,25 м3/ч - хвс 1,62 л/с; 3,77 м3/ч - гвс
Отдельно для 403 человек продавцов промтоварного магазина получается:
1,34 л/с; 2,77 м3/ч - общие расход воды 0,77 л/с; 1,53 м3/ч - хвс 0,77 л/с; 1,53 м3/ч - гвс
Всего для здания включая кафе получается:
4,2 л/с; 10,38 м3/ч - общие расход воды 2,74 л/с; 6,77 м3/ч - хвс 1,86 л/с; 4,32 м3/ч - гвс
У меня общие расходы получились больше чем на кафе, как и должно быть. Я считаю по методике рекомендаций Б3-73, т.е. вообще не учитываю количество приборов в здании - считаю через NP.
И кстати - кафе и работающие в здании в одну смену попадают?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 20:37)  У меня общие расходы получились больше чем на кафе, как и должно быть. Я считаю по методике рекомендаций Б3-73, т.е. вообще не учитываю количество приборов в здании - считаю через NP. Что это такое и с чем его едят?  Можете дать ссылку на эти рекомендации? Действие этих рекомендаций отменяет действие пунктов СНиП 2.04.01-85*? Цитата(Льдинка @ 29.2.2012, 20:37)  ...вообще не учитываю количество приборов в здании - считаю через NP. А в выражении NP что значит буква N?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.2.2012, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Это методика по СНиП) Просто она не учитывает приборы и все альфа находит по приложению 3 таблице 2 СНиП, т.е. по NP (приборы умноженные на вероятность). Например, когда идут всякие проработки количество приборов может быть вообще неизвестно
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 3:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.2.2012, 22:35)  он наверняка задастся вопросом-а как таое может быть? Так все таки, вы просто не можете объяснить заказчику элементарное? Уфф, я тогда за страну спокоен! )))
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 1.3.2012, 5:34)  Так все таки, вы просто не можете объяснить заказчику элементарное? Уфф, я тогда за страну спокоен! ))) Я то смогу объяснить (разная вероятность срабатывания приборов, разные нормы водопотребления и т.п.), но согласитесь-странно выглядит ситуация когда получается что одно учреждение, расположенное в здании с несколькими организациями, потребляет воды больше. чем все это здание вцелом со всеми организациями этого здания... И кроме того-вы по сути вопроса заданного в начале темы можете что нибудь сказать, или можете только острить и подтрунивать (что конечно то же немало важно, но благодаря этому вопросы, уж точно, никак не решаются)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 5:27
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
не соглашусь.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А покупатели вообще в магаз этот не ходят?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(инж323 @ 1.3.2012, 9:33)  А покупатели вообще в магаз этот не ходят? Ходят, только для расчета по промтоварным магазинам (за исключением кафе-это полностью промтоварный магазин) дается норма расхода воды на 1 РАБОТАЮЩЕГО В СМЕНУ (см. п.21 приложения 3 СНиП 2.04.01-85).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 8:07
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 9:06)  Ходят, только для расчета по промтоварным магазинам (за исключением кафе-это полностью промтоварный магазин) дается норма расхода воды на 1 РАБОТАЮЩЕГО В СМЕНУ (см. п.21 приложения 3 СНиП 2.04.01-85). А с/у для посетителей/покупателей есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aminopower @ 1.3.2012, 10:09)  А с/у для посетителей/покупателей есть? Есть, вот только я полагаю что это все уже учтено в норме расхода воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Не понимаю, почему у Вас так получается - где-то ошибка.
Я посчитала по Вашим же цифрам (см. пост выше) - и все нормально, на здание в целом больший расход воды, чем на только кафе.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 10:25)  Не понимаю, почему у Вас так получается - где-то ошибка. вчера еще раз перепроверил-тот же результат.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33569
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 9:06)  Ходят, Даже и открывать его не буду(СНИП), ибо и в туалетах в ТЦ был и толчея там достаточно оживленная. А посетителей этих на 400 продавцов будет нормально так. Не будет сортира , то и не считайте свой ТЦ центром, рынок крытый какой то получится( да и на них уже давно цивильные туалеты есть)- в Москву прилетали, так как раз рынок на Домодедовской, хоть и из "старорежимных 90-х он,но с приличным достаточно туалетом. Да и ТЦ домодедовский и ТЦ"галерея водолей" нормально упакованы туалетами. Кстати, если для посетилей кафе еще и своего туалета не будет, то общие центровские туалеты вам не обойти- СЭС вас сьест, руки негде помыть. А покупатели в это кафе попасть не смогут? Интересный какой то подход у зака- место будет прикормленное , а бабло с пола поднять лень. А как 400 продавцов поделят обеды- блюд всего 440 ведь у вас. Кто не ест?
Сообщение отредактировал инж323 - 1.3.2012, 8:32
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 9:28)  вчера еще раз перепроверил-тот же результат. Можете привести здесь результаты расчета? Например, по хвс л/с и м3/ч отдельно для "продавцов", отдельно для кафе, и на все здание.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(инж323 @ 1.3.2012, 10:29)  Даже и открывать его не буду(СНИП), ибо и в туалетах в ТЦ был и толчея там достаточно оживленная... Вот как бы еще все это учесть. (по каким нормам это рассчитывается) Цитата(инж323 @ 1.3.2012, 10:29)  Кстати, если для посетилей кафе еще и своего туалета не будет, то общие центровские туалеты вам не обойти- СЭС вас сьест, руки негде помыть. А покупатели в это кафе попасть не смогут? Интересный какой то подход у зака- место будет прикормленное , а бабло с пола поднять лень. А как 400 продавцов поделят обеды- блюд всего 440 ведь у вас. Кто не ест? Кто не ест- не знаю. Туалеты в кафе есть, только все это учтено в нормах расхода воды на кафе (см. приложение к СНиП которое я приводил выше).
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Льдинка @ 1.3.2012, 10:31)  Можете привести здесь результаты расчета? Например, по хвс л/с и м3/ч отдельно для "продавцов", отдельно для кафе, и на все здание. нашел ошибку- сбился при подсчете приборов... спасибо за помощь. А по каким нормам все таки можно учитывать расходы в туалетах для покупателей в торговых центрах? Подобный вопрос в другой теме я уже задавал, но так ответа внятного и не получил-вот и рассчитываю по нормам на 1 работника в смену.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 8:55
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 9:38)  Вот как бы еще все это учесть. (по каким нормам это рассчитывается) По тому же приложению 3 СНиП 2.04.01-85*...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aminopower @ 1.3.2012, 10:52)  По тому же приложению 3 СНиП 2.04.01-85*... не подскажете конкретный пункт данного приложения-я ничего более подходящего там не вижу.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 9:56)  не подскажете конкретный пункт данного приложения-я ничего более подходящего там не вижу. Как вариант, стадионы и спортзалы для зрителей или кинотеатры. Как Вам больше нравится.
Сообщение отредактировал aminopower - 1.3.2012, 9:12
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aminopower @ 1.3.2012, 11:05)  Как вариант, стадионы и спортзалы для зрителей или кинотеатры. Как Вам больше нравиться. Ну кинотеатры-это еще куда ни шло (во многих ТРЦ они есть), но вот стадионы или спортзалы как то совсем отличаются по назначению от торговых центров...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
архов спросите, сколько посетителей предполагается.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 1.3.2012, 11:16)  архов спросите, сколько посетителей предполагается. Спрошу, только как это связано с нормой водопотребления?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 10:18)  Спрошу, только как это связано с нормой водопотребления? Никак. Только как Вы расходы без количества людей считать собираетесь?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aminopower @ 1.3.2012, 11:32)  Никак. Только как Вы расходы без количества людей считать собираетесь? Я это понимаю. Только я не понимаю как можно считать ТОРГОВЫЕ центры по нормам стадионов и кинотеатров? В том же приложении 3 к СНиП 2.04.01-85* есть буквально следующее примечание Цитата(aminopower @ 1.3.2012, 11:32)  Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. я не уверен что торговый центр аналогичен по характеру водопотребления стадионам, спортзалам или кинотеатрам. То что везде народу достаточно много-да, но на этом все сходства помоему и заканчиваются.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.3.2012, 9:51
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 1.3.2012, 10:46)  Я это понимаю. Только я не понимаю как можно считать ТОРГОВЫЕ центры по нормам стадионов и кинотеатров? В том же приложении 3 к СНиП 2.04.01-85* есть буквально следующее примечание
я не уверен что торговый центр аналогичен по характеру водопотребления стадионам, спортзалам или кинотеатрам. То что везде народу достаточно много-да, но на этом все сходства помоему и заканчиваются. Александр, слишком глубоко копаете. В СНиПе расписать каждый чих нельзя. Нужно идти на некоторые уступки и условности.
Сообщение отредактировал aminopower - 1.3.2012, 9:58
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aminopower @ 1.3.2012, 11:57)  Александр, слишком глубоко копаете. В СНиПе расписать каждый чих нельзя. Нужно идти на некоторые уступки и условности. Возможно вы правы.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
Кстати поддерживаю вопрос про туалеты для посетителей ТРЦ. Тоже проектируем подобный центр и не можем сойтись во мнениях. Применять нормы для стадионов и кинотеатров не вижу смысла, т. к. поток посетителей в течение рабочего дня абсолютно различен. В кинотеатре например основной поток посетителей пойдет извините в туалет перед сеансом, на стадионе - основная масса ломанется в перерыве. А в ТРЦ поток посетителей в течение дня примерно равномерен. И тут не поможет знание количества посетителей магазина, т. к. далеко не каждый из них ходит в туалет. Вот вопрос и остается открытым: как рассчитать расход воды по санузлам для посетителей ?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2012, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Тут вообще смех сквозь слезы: Цитата(Каркуша @ 1.3.2012, 15:19)  В кинотеатре например основной поток посетителей пойдет извините в туалет перед сеансом, на стадионе - основная масса ломанется в перерыве. Как это отразится при расчете максимальных расходов: секундных, часовых? Цитата(Каркуша @ 1.3.2012, 15:19)  А в ТРЦ поток посетителей в течение дня примерно равномерен. Более чем спорное утверждение. Отношение к делу, кстати, не имеющие. Это вообще бомба: Цитата(Каркуша @ 1.3.2012, 15:19)  И тут не поможет знание количества посетителей магазина, т. к. далеко не каждый из них ходит в туалет. Больше того, не каждый кто ходит в туалет использует его по назначению... Цитата(Каркуша @ 1.3.2012, 15:19)  как рассчитать расход воды по санузлам для посетителей ? Просмотрите тему еще раз. Все разжевали же...
Сообщение отредактировал aminopower - 1.3.2012, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
Как скажется? А Вы не понимаете? В кинотеатре перед сеансом за час туалет посетят человек 30 из пятисот, на стадионе в перерыве - зависит от стадиона, конечно, но если стадион большой - несколько тысяч, а сколько человек посетит за час туалет в торговом центре?10? 20? 100? И как это связано с общим количеством посетителей? Каков коэффициент? А СНиП вообще дает расчет по магазинам не на покупателей, а на продавцов . А современные магазины - это может быть и самообслуживание с 20-ю продавцами и бутики по 3-5 квадратов с продавцом в каждом на одной и той же торговой площади, т. е. человек 150 к примеру. Как их уравнять? Посетителей то будет равное количество. И если как вы говорите здесь все разжевали, то не появлялся бы этот вопрос с завидным постоянством здесь на форуме. А он, как назло, всплывает и всплывает периодически. И перечитав все подобные темы на данном форуме, я так и не нашла для себя удовлетворительного ответа на этот вопрос. (К слову сказать - мы считаем по СНиПу, т. е. на одного продавца. Но сомневаемся в правильности данного показателя в современных реалиях.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Каркуша @ 2.3.2012, 9:18)  Как скажется? А Вы не понимаете? В кинотеатре перед сеансом за час туалет посетят человек 30 из пятисот, на стадионе в перерыве - зависит от стадиона, конечно, но если стадион большой - несколько тысяч, а сколько человек посетит за час туалет в торговом центре?10? 20? 100? И как это связано с общим количеством посетителей? Каков коэффициент? А СНиП вообще дает расчет по магазинам не на покупателей, а на продавцов . А современные магазины - это может быть и самообслуживание с 20-ю продавцами и бутики по 3-5 квадратов с продавцом в каждом на одной и той же торговой площади, т. е. человек 150 к примеру. Как их уравнять? Посетителей то будет равное количество. И если как вы говорите здесь все разжевали, то не появлялся бы этот вопрос с завидным постоянством здесь на форуме. А он, как назло, всплывает и всплывает периодически. И перечитав все подобные темы на данном форуме, я так и не нашла для себя удовлетворительного ответа на этот вопрос. (К слову сказать - мы считаем по СНиПу, т. е. на одного продавца. Но сомневаемся в правильности данного показателя в современных реалиях. Так как Вы тему перечитать не захотели, то придется повторяться: Вопрос: "Как рассчитать раходы от посетителей ТРЦ опираясь на нормы действующего СНиП 2.04.01-85*, а конкретнее приложения 3?" Ответ: "Взять нормы как для кинотеатров или стадионов для зрителей." Никто не утверждает что эти нормы суперточные и в полной мере отражают расходы. Они взяты как наиболее подходящие из Приложения 3.
Сообщение отредактировал aminopower - 2.3.2012, 10:53
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
В том то и дело, что Вы считаете их наиболее подходящими, а я считаю, что это небо и земля. И не одна я так считаю. Короче, никто не знает. Поэтому считаем кто как понимает наиболее подходящее.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2012, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Зря Вы, Каркуша, не хотите прислушаться к aminopower. Всё логично, общественный туалет в магазине надо рассчитывать по норме для зрителей стадионов. Норма уже учитывает, что не все посетители ломанутся в туалет, а пойдут те, которым захочется. И процент этот примерно один и тот же. Проанализируйте суточную и часовую норму. Давным-давно мне на глаза попадался расчёт крупного присутственного здания, там на посетителей как раз принимали 3 литра в сутки, как для посетителей стадиона. В конце концов, если боитесь, что будет мало, возьмите, как для зрителей кинотеатров, на 1 литр больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Но там ведь написано в прим.1 прилож.3 "Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.)." То есть все включено. Почему торговый центр не приравнивать к промтоварному магазину? Если там есть кафе-рестораны, так их обсчитывают отдельно.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Даже если брать как для стадионов. Например, количество посетителей в час можно взять по СНиП. А как посчитать среднее ко-во посетителей в сутки?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(alexey999 @ 18.9.2012, 13:11)  Даже если брать как для стадионов. Например, количество посетителей в час можно взять по СНиП. А как посчитать среднее ко-во посетителей в сутки? для определения расхода воды в сутки этими посетителями
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2012, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
вопрос на засыпку например, гидравлический расчет торгового центра проводим по водоразборному прибору, наиболее удаленному последнем этаже. представим, что котельная находится на крыше здания. ведь для обеспечения горячего водоснабжения котельная берет холодную воду из системы, тем самым расходуя ее. в этом случае все равно считать по прибору на последнем этаже или все же по котельной, беря за секундный расход - расход горячей воды секундный на здание?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2012, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Издеваетесь, что ли? Естественно, в котельную Вы должны подать весь расход на горячее водоснабжение.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2012, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139939

|
Цитата(alexey999 @ 16.10.2012, 17:52)  вопрос на засыпку например, гидравлический расчет торгового центра проводим по водоразборному прибору, наиболее удаленному последнем этаже. представим, что котельная находится на крыше здания. ведь для обеспечения горячего водоснабжения котельная берет холодную воду из системы, тем самым расходуя ее. в этом случае все равно считать по прибору на последнем этаже или все же по котельной, беря за секундный расход - расход горячей воды секундный на здание? Если горячая вода после подогрева ее в крышной котельной идет к тому же самому прибору (умывальник, допустим) - то да, наиболее неблагоприятный (он же расчетный) путь у вас пойдет через котельную - не забудьте у отопленцев узнать сопротивление теплообменника именно по вашему контуру (а то, бывало, давали свой - Т1-Т2  ).
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2012, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Leviafan2002 @ 17.10.2012, 16:38)  Если горячая вода после подогрева ее в крышной котельной идет к тому же самому прибору (умывальник, допустим) - то да, наиболее неблагоприятный (он же расчетный) путь у вас пойдет через котельную - не забудьте у отопленцев узнать сопротивление теплообменника именно по вашему контуру (а то, бывало, давали свой - Т1-Т2  ). все таки я правильно начал считать неблагоприятной точкой крышную котельную, а секундный расход на нее как секундный расход горячей воды. так как от котельной вода идет в те же умывальники. дело в том, что нет возможности узнать какое там будет сопротивление. ведь все котельные идут с собственным насосом! разве не так? тогда можно ли "принять" сопротивление на крышную котельную? и какой дать свободный напор?!в СНиПе не нашел.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)