> Датчик затопления совместимый с оборудованием ТАС, Прошу помочь подобрать датчик протечки с оптимальной привязкой к контр
Гость_Виктор Ник._*
сообщение 4.9.2006, 16:57
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу помочь подобрать датчик протечки с оптимальной привязкой к контролерам ТАС (Наличие релейного или аналогового выхода) cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cthutq_*
сообщение 5.9.2006, 6:33
Сообщение #2





Guest Forum






Никаких особых требований ТАС не накладывает, так что берите какой нравится .Перед выбором просто прочтите инструкцию на контроллер или модуль расширения, чтобы была согласованность
входа/выхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gen
сообщение 5.9.2006, 12:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633



Господа инсталляторы!
Хотелось бы послушать тех, кто пользовал систему затопления.
- Какое оборудование применялось?
- Где лучше размещать датчики?
- Какие исполнительные устройства (кроме сирены) применялись?
- И т.д.
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 5.9.2006, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



На одном из объектов с подачи заказчика поставили порядка 30 штук датчиков протечек типа Waterguard Датчик ставился последовательно с реле Finder с катушкой 24VDC. В дежурном режиме датчик все питание забирает на себя и реле не срабатывает, при протечке получается наоборот, таким образом получается вполне приличный на вид датчик с "сухим" контактом за какие-то 30 баксов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 2.3.2007, 23:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



А где вы их покупали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 5.3.2007, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Не знаю точно, но поскольку наши закупщики меня особо не напрягали, значит сами нашли. Попробуйте так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.3.2007, 17:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



А не пробовали его прицепить просто на дискретный вход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 5.3.2007, 18:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Не пробовали, ему же питание нужно, вот и запитали его последовательно с реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 6.3.2007, 2:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Так дискретные входы тоже имеют питание. Ладно, попробую, потом расскажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 6.3.2007, 15:03
Сообщение #10





Guest Forum






Есть интересное решение, внедренное нами на объекте... (правда больше я так внедрять не хочу)
Есть датчики протечки чешсой формы Jablotron. Все ничего: есть пищалка, питание от батареек (3шт. заявлены на год), сухой контакт (оказался пересушенным), удобное крепление электродов... Хорошо, что мы сначала их на столе помучали...
Внутрь поставлены герконы зачем-то - горят мгновенно, одно срабатывание и все... заменили на твердотельные.
Установка на таком объекте, где нельзя говорить слова "тут надо вскрыть, там датчик"... удалили батарейки, подключили к 5-ти вольтовому блоку питания (40 шт на 2,5А БП - нормально тянет).
откусили к лешему пищалку - неприятно слушать довольно громкое противное пищание до тех пор, пока не высохнет или пока не приедут... среди ночи тем более...
Jablotron LD-63HS
вот только цена им получилась около 50-ти баксов...
и еще... после запуска выяснилась неприятная деталь: датчики, установленные очень близко к фанкойлам, самовозбуждались (в смысле генератор преобразователя датчика) при пуске и переключении вентиляторов. Поэтому стоит изучить способы помехоподавления перед установкой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГОСТЬ4_*
сообщение 6.3.2007, 23:36
Сообщение #11





Guest Forum






С АКВАТЕРМА, jola Германия,датчики уровня,затопления, www.uniservice.ru т.495 7417756,про цену пока не узнавал,наверно дорогие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2007, 22:20
Сообщение #12





Guest Forum






Рекомендую обратить внимание на датчики контроля протечек воды H2O-Контакт производства Альянс "Комплексная безопасность". По параметрам обнаружения они похожи на Waterguard.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kants2_*
сообщение 15.3.2007, 22:06
Сообщение #13





Guest Forum






Я пользовался системой защиты от протечек H2O-Контакт. Датчики удобны для использования с различным оборудованием. Мы с их помощью контролировали поддоны прецизионных кондиционеров используя оригинальную систему диспетчеризации. Все ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 16.3.2007, 0:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Тут вопрос в другом. Где вы их покупали? У всех в основном под заказ. В наличии ни у кого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kants2_*
сообщение 14.5.2007, 21:27
Сообщение #15





Guest Forum






Да нет, я обратился, все было по наличию.
Вот ссылка на производителя: www.complex-safety.com/50.html
Там и паспорт есть, датчик сертифицирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Конструктор_*
сообщение 28.5.2007, 19:35
Сообщение #16





Guest Forum






В августе-сентябре этого года, в Москве, начнутся опытные установки принципиально новых
антизатопителей для защиты от затоплений, разработанных по "инопланетной" технологии!
Их основные отличия от выпускаемых:

- безотказность срабатывания - не менее 30 лет;
- заводская стоимость 700 - 3200 руб.

Так что, тем, кто интересуется проблемой "затопов" квартир и офисов,
эта информация, - для размышления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 13.5.2008, 17:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Цитата(Конструктор @ 28.5.2007, 20:35) [snapback]126502[/snapback]
В августе-сентябре этого года, в Москве, начнутся опытные установки принципиально новых
антизатопителей для защиты от затоплений, разработанных по "инопланетной" технологии!
Их основные отличия от выпускаемых:

- безотказность срабатывания - не менее 30 лет;
- заводская стоимость 700 - 3200 руб.

Так что, тем, кто интересуется проблемой "затопов" квартир и офисов,
эта информация, - для размышления.

Всем доброго дня.
хотелось бы что-либо услышать о результатах...Может кто знает?Да и необходимость возникла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 4.12.2008, 16:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



подыму забытую тему.
вобщем услышал краем уха про датчик затопления...не, мы датчики затопления и раньше применяли, так что не первый раз слышу, НО, те что мы применяли, условно два электрода и реагируют на закорачивание их водой...вот...а тут заказчик говорить, что у соседа стоит какая то оптическая хрень и хочет "все как у людей " smile.gif

кто то что то слышал про оптические датчики затопления???? а???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных