	 |  Скорость воздуха в воздухозаборной шахте , какой документ??? |  |  |  
	
		|  | 
				  2.3.2012, 21:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Подскажите какую максимальную скорость воздуха можно принять в воздухозаборной шахте????
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2012, 19:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 937
 Регистрация: 14.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5189
 
 
 
  
 | 
				зависит от типа обслуживаемого помещения. и от аэродинамического расчета. и от расчета по шумам, если есть требования к шумам в окружающую среду (к примеру, вокруг жилые дома).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2012, 19:32 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Воздухозаборная шахта - 1,5 метра, не более.Вопрос же за воздухозабор, а не за раздачу и скорость воздуха в воздуховодах?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2012, 22:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Gruz1709 @ 3.3.2012, 20:29)  зависит от типа обслуживаемого помещения. и от аэродинамического расчета. и от расчета по шумам, если есть требования к шумам в окружающую среду (к примеру, вокруг жилые дома). Производственный цех. Требований к шуму нету! Цитата(Бабай @ 3.3.2012, 20:32)  Воздухозаборная шахта - 1,5 метра, не более.Вопрос же за воздухозабор, а не за раздачу и скорость воздуха в воздуховодах?
 Именно допустимая скорость воздуха в шахте!!! 1,5 м/с мне кажется как то очень мало??? Чем это обосновывается????
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 1:09 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Цитата Именно допустимая скорость воздуха в шахте!!!1,5 м/с мне кажется как то очень мало??? Чем это обосновывается????
 Шумностью. Исключительно ею. У Вас там решётка, чтоб не шумело - надо брать до 2 м/с, но как правило позже решётка становится несколько хужее, а именно не всегда она сделана в антивандальном исполнении. Поэтому и берут 1,5 м/с, чтоб с запасом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 9:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Да шумность там никого не волнует, там столько станков внизу что там больше 5 минут находится невозможно!  Я не могу сам принять 1,5 м/с мне надо это чем-то подтвердить!!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 10:37 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Вопрос не в том, что станки внизу, а в том, что люди наверху. Воздухозабор может располагаться и возле окон, и у тротуара. В цеху - там другие нормы. И там - воздухораспределяющие устройства.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Людей нету, окон тоже! Короче чисто поле!!!А причём тут воздухораспределяющие устройства??? Разговор то о шахте!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 20:02 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Секретный завод? В чистом поле стоит из земли шахта? Тогда не парьтесь. Хотя тогда Первый отдел Вас заколебёт - демаскировка объекта.
				
 Сообщение отредактировал Бабай - 4.3.2012, 20:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 20:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Да я то как раз не парюсь, это заказчик докапался покажи ему где эта цифра написана и всё тут!!! Я уже всё перерыл что мог нигде не найти!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 21:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 433
 Регистрация: 1.6.2009
 Из: ПФО
 Пользователь №: 34262
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sacred @ 4.3.2012, 21:24)  Да я то как раз не парюсь, это заказчик докапался покажи ему где эта цифра написана и всё тут!!! Я уже всё перерыл что мог нигде не найти!!! Справочник проектировщика ч.2 под редакцией Староверова. Там по моему рекомендуемая скорость в воздухозаборной решетке 3-4 м/сек. Желаю удачи.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.3.2012, 21:45 |  
		| 
 Инженер проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 783
 Регистрация: 14.1.2007
 Из: Московская область
 Пользователь №: 5527
 
 
 
  
 | 
				Погуглил, получил ответы "от 2 до 5 м/с".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2012, 7:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИванФ @ 4.3.2012, 22:18)  Справочник проектировщика ч.2 под редакцией Староверова. Там по моему рекомендуемая скорость в воздухозаборной решетке 3-4 м/сек. Желаю удачи. Это да, но я могу поставить 4 решетки, не думаю, что скорость тогда может быть 12 м/с Цитата(Бабай @ 4.3.2012, 22:45)  Погуглил, получил ответы "от 2 до 5 м/с". Тоже гуглил от 2 до 5 и от 2 до 6 попадаются ответы, меня впринципе 6 устраивает, но не могу же я ссылку на страницу приложить в качестве доказательств!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2012, 8:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 937
 Регистрация: 14.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5189
 
 
 
  
 | 
				Скорость обоснуйте расчетом. Скажем, при 20 м/с у вас значительно вырастут сопротивления в воздухозаборной трубе. Для производственных помещений именно в трубе принимаем обычно до 12 м/с (чаще 9-10). А на решетках, как вам правильно сказали, нужно взять поменьше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2012, 8:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 29.6.2009
 Пользователь №: 35399
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИванФ @ 4.3.2012, 22:18)  Справочник проектировщика ч.2 под редакцией Староверова. Там по моему рекомендуемая скорость в воздухозаборной решетке 3-4 м/сек. Желаю удачи. Согласно староверову 4м/с, если сразу на выходе из шахты стоят фильтры , если нет то 6м/с. Об этом написано в разделе по компоновке приточной вент камеры, лучше открыть и самому все прочесть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2012, 8:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 10.12.2009
 Пользователь №: 42152
 
 
 
  
 | 
				Цитата(exe.34 @ 5.3.2012, 9:33)  Согласно староверову 4м/с, если сразу на выходе из шахты стоят фильтры , если нет то 6м/с.Об этом написано в разделе по компоновке приточной вент камеры, лучше открыть и самому все прочесть.
 Спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 