> Подземная автостоянка, Баланс воздухообменов
Комфорт
сообщение 4.3.2012, 10:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292



Люди добрые. Памажите Христа ради.
Не дайте помереть так и не узнав как обеспечить баланс воздухообменов в подземной автостоянке.

Имеется автоцентр с двумя подземными этажами (гаражи и тех помещения).
Итак нижний этаж:
-считаем приток на ассимиляцию вредностей.
-осуществляем вытяжку на 20% больше рассчитанного притока;
-делаем однократную вытяжку в довольно большом количестве тех помещений.
-получаем серьезный отрицательный дисбаланс, который "подсадит" систему отопления а может и "опрокинет" ряд систем естественной вентиляции.

Что делать? Уменьшать количество вытяжного воздуха в автостоянке и добиваться поэтажного баланса? Но тогда получится очень мало вытяжного воздуха, и делить его на верхнюю и нижнюю зоны вообще безумие.

Кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите как сделать правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.3.2012, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А у вас отопление воздушное?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 5.3.2012, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Комфорт
сообщение 5.3.2012, 13:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94292



Цитата(Странная Белка @ 5.3.2012, 11:36) *
А у вас отопление воздушное?


Да. Воздушное отопление совмещенное с приточной вентиляцией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.3.2012, 14:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я бы компенсировала тех.помещения притоком, соблюдая 20% разницу с вытяжкой в стоянке. В воздушном отоплении нужно повысить температуру притока (но не выше нормы). Естественную вентиляцию в подобных сооружениях лучше не делать. Особых проблем не вижу, всегда так делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 13.6.2012, 5:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Здравствуйте уважаемые специалисты.
У меня такой вопрос по автостоянке. При проектировании подземной неотапливаемой автостоянки система приточной вентиляции требует наличия калорифера или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 18.12.2012, 14:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368




Здравствуйте уважаемые специалисты.
У меня такой вопрос по автостоянке. При проектировании подземной неотапливаемой автостоянки система приточной вентиляции требует наличия калорифера или нет?
[/quote]



Калорифер не требуется. Приток можно делать естественный. Вытяжка -180м3/на автомобиль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 18.12.2012, 14:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Светочка @ 18.12.2012, 14:18) *
Вытяжка -180м3/на автомобиль

Это что за норма такая? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хохрячек
сообщение 30.1.2013, 16:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179286



Дорогие форумчане, Помогите. Есть стоянка на 2 грузовых автомобиля с полуприцепом размер 24х12. 2-е ворот h=4,2м. Проект вентиляции выполнен: приточка принудительная через калорифер, вытяжка - 6 шахт с дефлектором и решетками под потолком и 2 шахты с гибким местным отсосом от двигателей. Экспертиза потребовала расчет воздухообмена и дымоудаления. Крендель, что делал проект уволился и нач. зарядил меня, а я конструктор. Пока разбирался, искал нормы, справочники (Кострюков) время подперло. Короче, ребята, где из нормативных документов найти норму воздухообмена (или посчитать) для данного помещения. Везде разговоры идут или об легковых, либо о газодвигательных. А про грузовые бензино и дизельные ни гу-гу. Как я понял, что здесь должна быть общеобменная в и местная вентиляция. Для дымоудаления, по какой методике считать. По инету лазил, не нашел. Помогите, А!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 30.1.2013, 17:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(Хохрячек @ 30.1.2013, 16:51) *
Крендель, что делал проект уволился и нач. зарядил меня, а я конструктор. Пока разбирался, искал нормы, справочники (Кострюков) время подперло.

Класс. Начальник ваш - мракобес, увольняйтесь вслед за кренделем))) Но перед этим почитайте ВСН 01-89.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 30.1.2013, 18:30
Сообщение #10





Guest Forum






Ув. форумчане подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
Есть неотапливаемый паркинг в котором предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция.
Приточная установка состоит из шумоглушителя-вентилятора-шумоглушителя.
Нужен ли в приточной установке фильтр?

Сообщение отредактировал denis777 - 30.1.2013, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2013, 5:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Да, фильтр нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 31.1.2013, 11:02
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата
Да, фильтр нужен.

А не подскажите для каких целей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.1.2013, 11:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(denis777 @ 31.1.2013, 12:02) *
А не подскажите для каких целей?


Пылесос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 31.1.2013, 12:50
Сообщение #14





Guest Forum






Может ли как-то компенсировать отсутствие фильтра установка наружной решётки с сеткой и небольшая скорость движения в воздуховодах (до 3 м/с).
Под фильтра вообще места. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2013, 12:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Поставьте фильтр снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.1.2013, 15:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Если скорости малы - примените укороченные фильтры типа ФЯГ - удельная нагрузка 7000-10000м3/ч на 1м2. Или , только как вариант, ячейковые ФЯВ, нагрузка у них 7000м3/ч на 1м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 31.1.2013, 16:18
Сообщение #17





Guest Forum






Тут ещё есть небольшой ньюанс. Приточная установка должна работать на 2-а режима: вентиляции (15000м3/ч) и компенсации дымоудаления (70000м3/ч). Конечно предлагали на начальном этапе отдельные установки на всё это дело, но руководство решило оптимизировать. Ну вот собственно оптимизация и вылазит. Фильтр в режиме компенсации добавит лишних 200-300 Па, да и габариты увеличит установки+мощность вентилятора. Да и по стоимости частотник мне кажется выйдет как стоимости установки на 15 000 м3/ч. Единственный плюс - то что обходимся одной машиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 31.1.2013, 20:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Предполагаю, что это бред. Слишком велик диапазон регулирования.
Надёжнее поставить отдельный вентилятор на компенсацию в перал. с приточным на общеобм. и перекидной клапан с приводом.

Сообщение отредактировал azar - 31.1.2013, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 1.2.2013, 5:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я так понял, все уже смонтировано и дооснащать фильтром никто не будет.

Вентиляцию вообще редко эксплуатируют, потому что нет персонала.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 2.2.2013, 11:10
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата
Я так понял, все уже смонтировано и дооснащать фильтром никто не будет.

Не совсем так. Приступаем к стадии Р, и фильтры там добавить можно будет. Только ещё сомневаемся на сколько критично будет их отсутствие. Заборы воздуха расположены на высоте 2м от уровня земли. Наружные решётки с сеткой - большой мусор через них не пройдёт. А то что пыль - так это паркинг там и так машины на колёсах грязи и так нанесут. Кроме того вентиляция не постоянная и будет включатся периодически. Поправтя меня пожалуйста если я не прав?
Цитата
Предполагаю, что это бред. Слишком велик диапазон регулирования.

Я был такого же мнения. Но наш специалист по автоматизации сказал что не видит в этом проблем. Он это сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных