Всем привет.
Попытался рассчитать систему отопления своего дома.
Дом - 2 этажа + подвал. Систему отопления заложил 2х трубную с горизонтальной разводкой (в полах), с нижней разводкой труб.
Циркуляция принудительная. "Определил" 3 контура, на каждый свой насос. Топочная - в цоколе.
Отопительные приборы - конвекторного типа (панельные). Подключение хочу нижнее, подача и обратка с разных сторон.
Сначала просто "нарисовал" трубы (металлопласт). Для подключения и разводки каждого контура решил использовать трубу Д20мм. Подключение конвекторов трубой Д16.
А потом задался вопросом: с каким напором нужны насосы , и не маловато ли сечение ? А нужна ли гидрострелка (а то усиленно рекомендуют местные продавцы..).
Гидравлику учил давно smile.gif
В общем что есть и что получилось: теплопотери здания считал (в RTI, всего вышло что: Общие потери тепла зданием параметры Б: 7730 Вт. Расчётная тепловая нагрузка для отопления: 5890 Вт. ).
Кроме того - прикидывал на пальцах из расчета 1кВт на 10м кв по помещениям.
Для одного радиатора посчитал потери на трение в трубах и расход (для одного контура). Для самого "дальнего" от котла радиатора (2й этаж самое удаленное помещение) получилось, что при скорости теплоносителя 0,3 м/с напор всего 0,56 м (??). Длина кольца - примерно 58м.
При этом потери на трение в трубе R=95 Па/м. При таком раскладе почти любого насоса хватает. А при тепловой нагрузке этажа 5500 Вт (это при 1кВт/10м кв) расход в контуре 235 кг/ч. Ну очень немного..

Сам вопрос: есть ли необходимость просчитывать все участки (кольца) для каждого радиатора и по всем этажам ? Насколько необходим тут детальный расчет для балансировки ? (не совсем таки точно понимаю физическую суть процесса балансировки...)
Или можно обойтись (возможно, за счет избыточности) какими-нибудь "универсальными" балансировочными вентилями , считая что заложенных сечений хватит ? И можно ли только при помощи шаровых кранов с термостатическими головками в придачу подключать радиаторы ?

И еще вопрос: если выводить подводки к радиаторам ИЗ стены (чтобы из пола не торчали) - стоит ли поставить на этапе монтажа системы угловые элементы на отводящие трубы с закреплением на стене, чтобы потом от них стандартными фитингами резьбовыми сделать подключение к радиаторам ? Или это приведет к Большим доп потерям либо по другим причинам не рекомендуется ?
Вроде все изложил... надеюсь, понятно. Буду признателен за советы ответы!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 7.3.2012, 7:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Люди, ну дайте совет. двигаться надо , а дело стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snegka
сообщение 7.3.2012, 8:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137126



Теплотехнический расчет и гидравлический делать обязательно. Скачайте программки по расчету теплопотерь (в Exel) и например Oventrop (для гидравлики). Разобраться в них не сложно. 2-х, 3-х дней хватит, чтобы нормально расчитать систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 7.3.2012, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Зачем аж 3 насоса на такой домик? Многоэтажки "цепляют" на один насос, и это обычное дело, а тут целых 3.
Не надо Вам гидравлический расчет делать для определения мощности насоса. Со всеми местными сопротивлениями ( радиаторные вентили с термостатами, фильтр, регулировочный клапан после насоса, потери в котле и т.д. ) требуемый напор не превысит у Вас 5 метров. Ну возьмите насос с напором 8 метров, это совсем немного. Если что, "лишние" 3 метра зажмёте регулировочником на магистрали после насоса при наладке. Ну и некоторый запас останется. Он в принципе не помещает. Если к примеру по какой то причине дом выстудится, то потом быстрее можно его прогреть открыв полностью регулировчник и повысив тем самым объем прокачиваемой воды через систему.
Цифры по теплопотерям тоже похожи на правду. Расход тепла на вентиляцию/инфильтрацию учтен? Он может оказаться неприятно большим.
Радиаторы надеюсь оснащаете радиаторными вентилями с термостатами? Вот тут гидравлический расчет не помешал бы для определения Kv радиаторных вентилей и последующей их настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 7.3.2012, 16:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



То @@@: понял, спасибо.
RTI гласит, что потери на инфильтрацию/учитываются, во всяком случае там есть параметры определяющие тип заполнения оконных проемов и что-то по вентиляции (не помню точно, год назад посчитал и остались только отчеты). Термостатические головки планирую ставить обязательно!
А вот можно поподробнее "тут гидравлический расчет не помешал бы для определения Kv радиаторных вентилей и последующей их настройки".
Я таки смутно представляю суть настройки вентилей: это означает буквально изменение проходного сечения путем частичного открытия вентилей ? А вот этот самый Kv - буквально на вентиле величина задается ? То есть на основании данных гидравлического расчета становится ясно как их выставить ? Или все равно после монтажа нужна аппаратура для настройки ?
А по трубам (сечению) - мои задумки соответствуют практикам ? ТОгда , думаю, поставить коллектор после котла и убрать 3 насоса. Рабочий вариант ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 8.3.2012, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Kv - это универсальная величина сопротивления. Она показывает, сколько м3 воды с температурой +20С протечет через данное отверстие при разности давлений 10 м.вод.ст. перед отверстием и после него.
У разных производителей на барашках этих вентилий могут быть разные градации чисел ( уставок ). И одинаковые числа ( уставки ) на барашках могут иметь разные Kv. Я потому и назвал именно Kv, а не сразу числа уставок. И у каждого производителя есть свои диаграммы перевода Kv в их уставки.
Все правильно, на более коротких ветках Вы "прижимаете" отверстие вентиля, уменьшая его Kv. В теории на самом дальнем радиаторе вентиль полностью открыт, а по мере приближения к насосу Вы вентиля "прижимаете" все больше и больше. Вот гидравлический расчет Вам и помог бы сразу найти значения Kv и/или числа уставок для каждого из вентилей. Вам осталось бы только выставить эти уставки на своих вентилях. Погрешность составит 15-20%, чего обычно хватает. Потом уже по наблюдениям, если в каком то помещении холоднее, можно немножко подрегулировать уставки.
D20 маловато на выходе от насоса, но учитывая, что у Вас на насосе будет некоторый запас, должно хватить. Ду-20 водопроводной чернухи хватило бы с запасом, а Д20 металлопласт с натяжечкой. Подводки Д16 - нормально.
И все же, какая у Вас вентиляция? Никакой? Или все же есть она?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 8.3.2012, 23:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую!
Спасибо, стало намного понятнее.
Мужественно засел за HERZ C.O., день убил чтобы нарисовать схему в надежде получить расчетные Kv.
Огреб сотню ошибок, свел в конце концов к 8 сообщениям полезного содержания.
Вентиляция есть: приток сделан через проем в верхней части цоколя с разводкой по цоколю, по дому идут 2 раздельных вытяжных стояка (один на с/у и один на кухню). К тому же вентилируемые профили окон.
Приложу схему из Herz (сохранил в DWG). Ругается на избытоточное давление в 3х отопительных приборах... Ну и кое где избыток теплопоступлений (отрегулируется термостатической головкой). Как быть с замечанием по избыточному давлению не знаю... С утра пораскину мозгами. Видимо где-то надо "регуляторы давления" предусмотреть ?
Прошу по возможности подсказать что необходимо предусмотреть для правильной системы распределения подачи - "стояков" ( с возможностью регулирования видимо). Я просто вентили шаровые указал на схеме пока. (в радиаторах термостатические головки предусмотрены).

Сообщение отредактировал dms - 8.3.2012, 23:31
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________HERZ.dwg ( 91,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 9.3.2012, 10:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Упсс, я в таких полуфабрикатных программах никогда не работал. Но подозреваю, что и в них есть возможность решения прямой и обратной задачи.
Прямая задача - расчет на определение расходов и требуемого напора насоса. В этом случае непор насоса не задается, а программа балансирует сеть по оптимальному алгоритму, при котором искомый напор насоса минимальный. При проектировании, как правило, решается именно эта, прямая задача.
Обратная задача - расчет по заданному напору насоса. Бывет так, что вот есть в начальной точке уже заданный перепад давления ( например, врезка в сущ. сеть ), и от этого перепада и приходится плясать. Если например, такой перепад избыточен, то программа вынуждена "зажимать" вентиля больше, чем надо. А при слишком избыточном перепаде напора, программма сообщит (утрировано): "Не могу отбалансировать, все вентиля и так уже зажаты до предела, а воды идет все равно больше, чем надо".
Вот Вы, видимо, решаете эту обратную задачу, задав изначально программе располагаемый напор насоса.
И если Вы и задали этот избыточек в 3-4 метра на насосе, то вот он и вылез в сообщениях об избытке напора на вентилях.
Попробуйте все же найти в программе, как решается прямая задача.
Если не получится, то снижайте методом тыка напор насоса до тех пор, пока программа не начнет Вам сообщать, что напора не хватает. Как только появится такое первое сообщение, возвращаетесь к предыдущему значению - оно и будет искомым необходимым напором насоса. При этом Вы получите правильные цифры Kv и/или уставок вентилей.
Но насос в реальности все равно ставьте с напором на 3 метра ( 30 кПа ) больше, чем получите по программе. В схеме запорный вентиль между насосом и фильтром поменяйте на ручной регулировочный - вот им Вы и зажмете эти избыточные 3 метра от насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 9.3.2012, 10:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Понял! по крайней мере, стало намного понятнее с направлениями проектирования. Голова уже пухнет smile.gif
Буду копать в заданном направлении.
З.Ы. Я сначала вообще в Magic`е нарисовал все, главным образом - посчитать протяженности трубопроводов. Но вот посчитать там не смог.. столько параметров задать надо... Не разобрался, в общем. Сам Асад освоил, но Магик - гиря....
Ошибки в Herz кстати "устранил" пока, убрав полотенцесушитель в с/у. Он дает какие-то дикие значения расхода и вентилем изменяющим расход уменьшить не получилось.. Дальше буду копать. Основную идею понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 9.3.2012, 11:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Все таки, что с вентиляцией??? Я так понял, что приток воздуха неорганизованный, поступает прямо с улицы холодным. Его же надо греть, и греть этими же радиаторами. Например, гостинная у Вас: Если допустим она 20 м2. Грубо прикинув, что в нее поступает не менее 3 м3/м2/час с улицы ( минимум, который даже нормы требуют ), мы имеем, что на нагрев этого воздуха с -26 до +22 надо затратить 1 кВт тепловой энергии. А у Вас там всего заложено 1,12 кВт. Так это же только теплопотери через ограждающие конструкции, без учета энергии на нагрев воздуха. То есть фактически Вам нужны туда радиаторы с мощностью 1,12 + 1,0 = 2,12 кВт. Это касается всех помещений, где есть именно приток свежего воздуха с улицы.
Другое дело, если бы у Вас была механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и с последующим отдельным подогревом приточного воздуха до +20 С. Тогда да, радиаторы достаточно было бы считать только для компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции ( стены, окна, пол, потолок ).

Сообщение отредактировал @@@ - 9.3.2012, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 9.3.2012, 12:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



С улицы воздух поступает по системе трубопроводов в подвальное помещение, подогрева, действительно, нет. То есть немного он нагреется за счет прохождения трубопроводов (стальные) по отапливаемым помещениям, прежде чем попасть в жилые помещения. К сожалению, цифры не могу привести sad.gif RTI уже нет sad.gif
Мысль понял: целесообразно увеличить мощность радиаторов с некоторым запасом сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 9.3.2012, 13:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Да ни с каким не "с некоторым запасом", а считайте 3м3/м2/час воздуха в каждое жилое помещение: гостиные, спальни, детские, то есть те, куда будет приходить приточный воздух. Это еще по 50 Вт на каждый м2 этих жилых помещений. Трубопроводы, по которым проходит уличный приточный воздух надо хорошо теплоизолировать, хотя бы 50 мм минваты или другими заменителями. А то они зимой покроются конденсатом. Так что в них воздух не нагреется нисколько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_vladm
сообщение 11.3.2012, 17:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45812



to dms. Я монтажник - не проектировщик, в своем бы доме я металлопластик не применил бы ни за что. Самое узкое место - подключение к радиатору (чтобы было красиво и надежно). Если трубы прокладываются в стене - обеспечить это трудно. Давно перешел на полипропилен. Со своими первыми системами на металлопластике периодически приходится "общаться" по мелочи. Свое мнение не навязываю - удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.3.2012, 19:49
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50560
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(K_vladm @ 11.3.2012, 17:28) *
в своем бы доме я металлопластик не применил бы ни за что.
+1
Цитата(K_vladm @ 11.3.2012, 17:28) *
Свое мнение не навязываю
Такое мнение и навязать не грех.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 11.3.2012, 20:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(K_vladm @ 11.3.2012, 18:28) *
в своем бы доме я металлопластик не применил бы ни за что.

-1
Тогда как быть с теплым полом- тоже из полипропилена?
Цитата(K_vladm @ 11.3.2012, 18:28) *
Самое узкое место - подключение к радиатору (чтобы было красиво и надежно). Если трубы прокладываются в стене - обеспечить это трудно.

Это Вы про что? Из полипропилена ,все красиво ,надежна и удобно?
Цитата
Такое мнение и навязать не грех.

Грех -грех в том что сколько можно о полипропилене говорить что это есть хорошо и самое лучшее (особенно в СО)и я бы типа в своем бы доме применил полипропилен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 12.3.2012, 10:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



теплый пол конечно из полиэтилена ( PEX ), ни в коем случае не металлопластик....
Вообще этот металлоплатстик в начале 2000 годов распиарили в России, как панацею от всех бед... Я еще удивлялся, почему за 10 лет своей работы в Европе я нигде не видел, чтобы его применяли. Когда задавал такой вопрос коллегам - на меня смотрели как на придурка. Но в России, конечно, всегда выбирают свой путь: опыт других, ранее спотыкавшихся на этом, не рассматривается в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 12.3.2012, 11:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Приходилось делать системы отопления из разных материалов, для себя сделал вывод что система из металлопластика с шкафной разводкой более удобна:
1. Всегда можно отключить любой радиатор не опорожняя всю систему
2. Все соединения всегда на виду, что немаловажно так как система отопления в процессе эксплуатации вследствии температурных расширений бывает подтекает
3. От шкафа до радиатора идет цельная труба без соединений можно небояться утечек
4. Для котеджа на СО отопления обычно использую насосы фирмы Grundfos UPS 25/40, реже 25/60 с регулировкой скорости всегда хватало.
5. При шкафной разводки СО обычно только считаю диаметр трубы до шкафов и мощность радиаторов
6. Считаю плюсом шкафной разводки непосредственная увызка веток в самом шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stepanets
сообщение 12.3.2012, 13:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302



Цитата(alexsandr @ 12.3.2012, 18:14) *
система отопления в процессе эксплуатации вследствии температурных расширений бывает подтекает

Вот из-за этого метапол и не хочется никому советовать. Дешевые бренды бегут только так, да и использование дорогих не дает гарантии. Допустим у себя дома, тем более если фиттинги в шкафу, я бы подтянул течи. Собственно занимался этим с каждым окончанием отопительного сезона, пока на пропилен не поменяли. Но не у каждого(каждой) ведь руки под газовый ключ заточены.
А если делать лучевую разводку полиэтиленом, так он и гнется лучше, чем метапол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.3.2012, 13:35
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50560
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Anatol @ 11.3.2012, 20:52) *
-1
Тогда как быть с теплым полом- тоже из полипропилена?

Грех -грех в том что сколько можно о полипропилене говорить что это есть хорошо и самое лучшее (особенно в СО)и я бы типа в своем бы доме применил полипропилен!
Про полипропилен я ни слова не сказал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 12.3.2012, 13:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Я стараюсь использовать фитинги с уплотняющими резиновыми кольцами, заметил чаще течет фитинк без резинок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.3.2012, 13:50
Сообщение #21


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(@@@ @ 9.3.2012, 14:46) *
...Трубопроводы, по которым проходит уличный приточный воздух надо хорошо теплоизолировать, хотя бы 50 мм минваты или другими заменителями. А то они зимой покроются конденсатом. Так что в них воздух не нагреется нисколько.

А с утеплителем из минваты он нагреется????

Цитата(alexsandr @ 12.3.2012, 12:14) *
...
4. Для котеджа на СО отопления обычно использую насосы фирмы Grundfos UPS 25/40, реже 25/60 с регулировкой скорости всегда хватало.
...

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 12.3.2012, 14:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



nik4t - что за подъ..ки. Читай всю тему. Там товарищ надеется, что у него воздух будет греться в воздуховоде приточного уличного воздуха, проходя через теплые помещения....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.3.2012, 15:12
Сообщение #23


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



@@@
Да это не подъездики. Читал... Да видимо неправильно Вас прочёл.
Так страшен конденсат на трубах в подвальном помещении?
А товарищ вроде и не надеелся, а забыл посчитать его нагрев, подразумевая что "приток" нагреется в подвальном-цокольном этаже. Он же не подводит "приток" в каждое жилое помещение отдельно... может опять не так прочёл? Вопрос куда приток подводится, а то, если в топочную, так там и так тепла с избытком будет с учётом всех "гребёнок"... или того что автор придумает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 12.3.2012, 15:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Да не понять, куда он там приток подводит, может и в каждое жилое помещение, где нибудь за радиаторами. Сумбурно он как то расписал. Похоже, составляющую вентиляции вообще не учитывает в расчете. Конденсат на поверхности воздуховода не страшен? Ну хоть и оцинковка, ржаветь все равно будет. Сырость на полу постоянно - чего же хорошего то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 12.3.2012, 20:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую Уважаемые!
2 последних дня увлекся я доделкой расчетов в HERZ, и таки сделал ! В общем с подбором диаметров вопросов нет. Разводка отлично получается 20й трубой, последние радиаторы на ветках 16й, подводки тоже 16й трубой. Насос по расчетам проходит с напором даже 2м.
По монтажу прочитал внимательно Ваши мнения:
- у меня полы по лагам (но перекрытия ж/б, почему так - ну прихоть такая smile.gif пол деревянный хочу)
- "отделка" стен - блокхаус, то есть за стеной есть место!
- разводка в полу, то есть можно трубы развести в ПОЛУ и вывести ИЗ СТЕНЫ (я хочу радиаторы с нижней подводкой).
М/П монтировать доводилось и не раз, конечно, не в промышленных масштабах smile.gif Я "Любитель" smile.gif
Дважды делали ремонт (водоснабжение и теплые полы) из м/п на прессах, один раз делал родителям на обжимных (резьбовых) фитингах. Все 3 "изделия" верой и правдой служат много лет.
ПП делал товарищ, в принципе замечаний нет и выглядит добротно, но по мне так проще согнуть с пружинкой и обжать, чем варить сотни фитингов на каждом изгибе и повороте.. тем паче, повторяю, что у меня все в полу и стенах smile.gif
Увидел про приток замечания: у меня приток уличный всего в 2 помещения в подвальном этаже , одно - кладовая, там и темп. минимальная, и втрое - большое помещение комнаты отдыха, из этого же притока обеспечивается подача для камина (доп отвод сделан). Больше "напрямую" холодный воздух никуда не поступает. На нагрев действительно вначале забыл посчитать избыток теплоты , учтено по совету @@@ smile.gif

Сообщение отредактировал dms - 12.3.2012, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.3.2012, 20:59
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50560
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(dms @ 12.3.2012, 20:53) *
Приветствую Уважаемые!
2 последних дня увлекся я доделкой расчетов в HERZ, и таки сделал ! В общем с подбором диаметров вопросов нет. Разводка отлично получается 20й трубой, последние радиаторы на ветках 16й, подводки тоже 16й трубой. Насос по расчетам проходит с напором даже 2м.
Если дом небольшой и циркуляция принудительная, то вообще сложно сделать что-либо неработоспособное, мало у кого получается. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 13.3.2012, 9:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Цитата(HeatServ @ 12.3.2012, 20:59) *
Если дом небольшой и циркуляция принудительная, то вообще сложно сделать что-либо неработоспособное, мало у кого получается. rolleyes.gif

Проблема возникают в процессе эксплуатации особенно по ночам слышно как на вентилях водичка шумит ( мешает спать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 15.3.2012, 19:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую!
Спасибо, уважаемые специалисты , проявившие терпение smile.gif
Поднятую тему можно закрыть, у меня больше вопросов пока нет.
После того как сделаю - сообщу. Уверен, что "неработоспособное" изделие не получится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 6.6.2012, 10:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую уважаемые снова!
Через 3 недели надо собирать отопление, и тут внесли опять раздрай в голову, неудобно мне со шкафной разводкой делать... А фитинги м/п прятать в стены/стяжки/под пол категорически отказываюсь.
Вернулся к вопросу выбора труб, полипропилен рассматриваю. Почитал, фитинги после сварки хоть в пол хоть под пол.
Вопрос (erikra и др.): трубы и фитинги каких производителей более внушают доверие ? Для ГВС и отопления трубу брать армированную стекловолокном или алюминием?
Да, пересчитал в HERZ гидравлику системы отопления на ПП, с металлопластиком разницы незаметно. Спецы, так и должно, видимо быть, коэфф шероховатости то почти идентичен? Да и еще, каковы нормы установки компенсаторов темп расширения? Практики, теоретики - ответьте, плз!
Оффтопик: товарищ еще в прошлом году монтировал сам со станком профессиональным систему на ПП, (сам не бедный), так говорил, что моральное и эстетическое удовольствие получал от процессаsmile.gif
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 6.6.2012, 13:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 6.6.2012, 10:01) *
неудобно мне со шкафной разводкой делать...
А фитинги м/п прятать в стены/стяжки/под пол категорически отказываюсь.

Прикрепленное изображение

Но их по моему сняли(хотя где то у кого-то на складе и еще лежат) с производства -и труба у Вас "ППР" к сожалению!









Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.6.2012, 17:08
Сообщение #31


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(dms @ 6.6.2012, 11:01) *
... фитинги м/п прятать в стены/стяжки/под пол категорически отказываюсь.

Возьмите систему с надвижной гильзой (или аксиальная запрессовка) - проблем не будет. Человеческий фактор сведен к минимуму. Кроме аккуратности, никаких навыков не нужно.
Не имея большого опыта сварить криво полипропилен (так, что потечет не сразу, а через год) - раз плюнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 7.6.2012, 8:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Alex_, спасибо за доп инфо! Эту технологию упустил, но что-то у нас в Тюмени не узрел продавцовsad.gif а станочек этот забавный для натягивания гильз тоже продается? Посмотрю, попробую отыскать... Стоит, наверное, как сбитый боинг, даже пресс безбожно стал стоить.
Anatol, про такой узел спрашивал в магазинах города, все делают круглые глаза и делают вид , что ничего не знают ( или не только вид делают...). Те кто знает - говорят, что не повезут. А что имеется ввиду "ППР"? Что-то я упустил, видимо? Сам конкретики не добавил. Пока думаю, взвешиваю. Про гидравлический расчет (аналогичность результатов) кто-нить прокомментирует?
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.6.2012, 10:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 7.6.2012, 8:34) *
Стоит, наверное, как сбитый боинг, даже пресс безбожно стал стоить.

+1 smile.gif
Цитата(dms @ 7.6.2012, 8:34) *
Anatol, про такой узел спрашивал в магазинах города, все делают круглые глаза и делают вид , что ничего не знают ( или не только вид делают...). Те кто знает - говорят, что не повезут.

Так Вы именно на фирму обращались ?
Герц снял с производства (вообще то зря снял)этот узел ,но не знать (это не возможно)об этом узле подключения,
в это трудно поверить blink.gif арт.13032 ;1 3035 01; 1 3035 02.

Цитата(dms @ 7.6.2012, 8:34) *
А что имеется ввиду "ППР"? Что-то я упустил, видимо?

Сополимерный полипропилен PP-R 100.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 7.6.2012, 11:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Нет, не на фирму. У нас специализированных магазинов, где люди знают , что продают и что такое коэффициент темп расш - раз два и обчелся ... Есть один основной Продавец, с кучей сертификатов и пр. Я в более менее приличных интересовался, когда месяца 2 назад проектировал и на форуме всех доставал, еще тогда для удобства хотел использовать такую штуку , потом решил просто выгибать аккуратно МП и уводить из-под пола в стену, благо место есть, пока коллеги не напомнили, что вообще-то к фитингам надо иметь доступ. Теперь вот снова Думу думаю...
И все же: использование ПП - вопрос "религии" или есть объективные недостатки , по сравнению с МП ?
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.6.2012, 12:55
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 7.6.2012, 11:55) *
И все же: использование ПП - вопрос "религии" или есть объективные недостатки , по сравнению с МП ?
DMS

И "религии" тоже! smile.gif
Просмотрите лин.расширения труб ППР-Метпласта(только качественного метпласта того-же Герца) и сравните, и все станет на свои места.
С качественными фитингами под пресс и трубой(все изолировать ,особенно фитинги присыпать песочком) нет смысла опасаться что потечет .Если конечно есть опыт в монтаже ,это так же важно(кажется что все просто) ,а в монтаже всякие трудности и сложности случаются!


P.S.Если не уважаешь Зак. сделай ему из ППР! Одним словом бюджетный вариант!
Это мое личное мнение и если Зак. настаивает на ППР- пожалуйста нет проблем, любые капризы за ......!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 7.6.2012, 16:26
Сообщение #36


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Зря Вы так на полипропилен. Нормальный вариант. Не хуже металлопласта для отопления. Даже многократно лучше. (кроме всяких там высших материй где необходимо 7 тысяч изгибов на 5 см длины)
Аргументы:
1.У металлопласта фитинги окисляются со временем и вариант что-то поджать улетает. А если взять очень качественый и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ дорогой (например Валтек) так им человека убить можно -столько метала.
2.В каждом фитинге уменьшение сечения, в то время как у ПП с этим все ОК.
3. Уже указаное - ЦЕНА. Получается что если я хочу сделать заказчику подешевле то проявляю неуважение, а когда хочу ободрать я получается чуть ли не вежливость проявляю. Дешевле не значит хуже, экономия выходит из-за отсутствия цветного метала, а на те деньги лучше еще пару клапанов или кранов поставить для удобства регулировки.

Поймите правильно я не против металлопласта, особенно для водопровода но он не панацея от всех проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.6.2012, 19:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Khomenko_A_S @ 7.6.2012, 16:26) *
Поймите правильно я не против металлопласта, особенно для водопровода но он не панацея от всех проблем.

И я не против (если Вы изволили заметить)потому что желание Зак. -закон!
И я не против ППР для водопровода в смысле стояков ,а С.О если есть возможность(вру... административ. стар.совет постройки "однатрубка" были грешки-да пока там все в порядке -больше 70С на подаче у нас не бывает) стараюсь не использовать.
Цитата(Khomenko_A_S @ 7.6.2012, 16:26) *
2.В каждом фитинге уменьшение сечения, в то время как у ПП с этим все ОК.

Спорный вопрос ,да подтверждаю что у тройника метпласта сумасшедшие сопротивление согласен .
Но если посчитать на длине участка сколько вы вольно или не вольно используете углов (еще человеческий фактор) 90 град. (с метпластом можно вообще без углов)так на то и выходим .
Теперь диаметр у ППР Д-20 особенно Д-25,Д-32 (такие здоровые переходы на метал) минус стенки что у них остается 16,6;21,2мм.
Теплопроводность ППР (Вт/м х К) не какая ,а это значит по любому (в смысле монтажа тоже) "теплый пол" отпадает
Вот вам и ОК..... smile.gif
P.S. Заказ. всегда прав.....ну почти всегда,от этого и отталкиваемся! smile.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 7.6.2012, 20:04
Сообщение #38


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



По диаметрам ПП лучше как раз за счет больших фитингов. Теплый пол и стены- однозначно без ПП.
Я к тому что если разводка "по плинтусам" или система вертикальная пп лучше, а если скрытая в полу лучевая или теплый пол тогда металлопласт лучше. А заказчик часто густо рублем голосует - его право
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 7.6.2012, 20:18
Сообщение #39


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Прокомментирую гидравлический расчет: Полипропилен и Металлопласт - одного поля ягоды и шероховатость у них одна и ответственно внутренние диаметры у них одинаковые расчет даст. Трубу на отопление армированную алюминием (она вся в ямках) иначе будет висеть как последняя сопля. Если монтаж сами делать будете такой трубой то кроме паяльника и ножниц понадобится инструмент для подрезки алюминиевого слоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 8.6.2012, 8:29
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Добрый день!
Спасибо, Уважаемые, за полезную информацию. Для себя сделал выводы.
Теплого пола нет ( ибо отапливаемый подвал), полы по лагам. Остановлюсь на ПП (аксиальную фурнитуру не нашел пока...). Крепить к полу имею возможность хоть каждые 0,5м - клипсы поставлю, на стояки - обжимные хомуты без фанатичной затяжки smile.gif по характеристикам тоже понятно.
Один вопрос остался: водопровод тоже собрать на ПП? (Д20 или Д16 хватит ? 4 точки разбора на 1 и 2 этажах суммарно, из них 2 раковины в с/у), подскажите , практики! (основной мотив теперь - отсутствие необходимости пресс искать, в аренду неохотно дают, а из-за 8 фитингов покупать за 7000 жабенция душит).
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 8.6.2012, 10:10
Сообщение #41


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



"Сварочный аппарат он как музыкальные колонки - чем больше тем лучше" - говорит мой брат.
Так и трубы. Все зависит от напора на входе в дом. Так же от того какую трубу возьмете. Д16- это для чего то мелкого как подключения унитаза или рукомойника. Душ я бы не подключал.


Мне вообще крайне не нравится существующая норма по указанию для пластмассовых труб внешнего диаметра и толщины стенки- вечно мозг ломать приходится. Вот возьмем например фразу :"труба диаметром 20"
И в голове ураган эмоций :
Метал - получается 3/4 дюйма условный проход- те же 20 мм
Металлопласт - может это 20*2 - проход 16мм
а может 26*3 - и проход 20 мм
Полипропилен вообще жуть
PN10 - 20*2.3 - 15.4
PN10 - 25*2.3 - 20.4
PN16 - 20*2.8 - 14,4
PN16 - 25*3,5 - 18
PN20 - 20*3.4 - 13.2
PN20 - 25*4.2 - 16.6
PN20 - 25*5.4 - 21.2
И у производителей наружный диаметр совпадает а внутренний нет - кого стрелять за такое удобство.
Я наверное в универе много гидравлики прогулял - гидравлический расчет только по внутреннему диаметру считать могу, а зря.
Иногда просто в ступор загоняет чертеж и на нем Ф15 Ф20 Ф25 - материал ПП штаби. Такое не в чертеж не в Красную Армию не лезет. Нормы еще какие то с каменого века: получается для металлической трубы внутреннего Ф достаточно указать и сварщик пойметчто толщина стенки не 140мм, а для пластмасс укажи все вплоть до фамилии технолога на заводе кроме главного- условного прохода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 12.6.2012, 8:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую Уважаемые!
Anatol, Khomenko_A_S, прошу еще помощи!
Вчера прошвырнулся по магазам, которые специализируются на СО, и вот что озадачило: фитингов ПП ф 16 не увидел с резьбой!? У меня задумано так: разводка под полом идет трубой ф20, далее - тройник и пересечение одной трубы, поворот уголком на стену , подъем по стене, опять уголок, вывод "из стены", уголок - поворот в вертикальную плоскость, узел подключения стальных панельных радиаторов Valtec. Так вот, эти узлы со стандартной резьбой на стороне радиатора и трубы 3/4 или 1/2( на стороне радиатора переход на евроконус еще), а фитинги ПП с резьбой 3/4 только на трубу ф20?!
Подскажите уважаемые, какие детали предусмотреть , а то столько времени в магазинах убиваешь, аж жуть, когда точно не знаешь что надо....
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 12.6.2012, 11:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 12.6.2012, 8:35) *
узел подключения стальных панельных радиаторов Valtec.


Такой :
Прикрепленное изображение
?

Ну и гемор Вы себе хотите устроить(он для фитенгов метпласта-наружная резьба со стороны трубы для фитингов G 3/4, присоединение "евроконус". ) ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 12.6.2012, 16:17
Сообщение #44


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Тут кто на что гаразд, дело вкуса. Можно бронзой перейти. ПП с внутреней 1/2 ----- переходник 1/2 наружняя-3/4 и дальше как у Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 12.6.2012, 19:23
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Khomenko_A_S @ 12.6.2012, 16:17) *
Тут кто на что гаразд,

1+ smile.gif
Цитата(Khomenko_A_S @ 12.6.2012, 16:17) *
ПП с внутреней 1/2 ----- переходник 1/2 наружняя-3/4

Пирамида "МММ Мовроди" -и не какой гарантии от течи!! smile.gif

Что если так (если без ППР не можете..... smile.gif ) может будит удобней -или я ошибаюсь?
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Сообщение отредактировал Anatol - 12.6.2012, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 12.6.2012, 19:49
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Anatol, а точно! Спасибо, ППР уголок с накидной гайкой то что надо! Она 1/2 или 3/4? То есть в НЕЕ напрямую можно евроконус ввинчивать ? ( и на 1 соединение меньше ведь!) А почему с узлом валтек гемор? Я верю, просто не понимаю smile.gif из-за большого кол-ва соединений? Тогда согласен, в Электротехнике и связи также - чем больше соединений тем громче надо орать в трубку smile.gif))
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 12.6.2012, 20:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 12.6.2012, 19:49) *
То есть в НЕЕ напрямую можно евроконус ввинчивать ?

Так громко сказано - евроконус, евроконус для фитингов метпласта,а здесь как
получится! smile.gif
Цитата(dms @ 12.6.2012, 19:49) *
Она 1/2 или 3/4?

3/4
Цитата(dms @ 12.6.2012, 19:49) *
А почему с узлом валтек гемор?

Опять не верно-не с узлом, а с трубами ППР(гемор) к узлу …… smile.gif
Цитата(dms @ 12.6.2012, 19:49) *
Я верю, просто не
понимаю из-за большого кол-ва соединений

Тут не поспоришь!

Сообщение отредактировал Anatol - 12.6.2012, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 13.6.2012, 8:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Нашел, нашелsmile.gif)!
Anatol, нарыл в Тюмени компанию - партнера по Rehau. Труба из сшитого пэ, аксиальные фитинги и есть тиски в аренду! 300р в сутки.
По телефону грамотно все рассказывали, в сбт наведаюсь в гости посчитать комплектующие. Говорят 50 лет гарантии на соединения ? .... Насчет моих сомнений прятать фитинги под пол сказали, что вообще когда на потоке монтируют, то сразу в стяжку заливают без опрессовки, настолько невероЯтна ошибка.
Тогда вернуться к стандартным узлам Валтек есть смысл ? А угловой такой узел есть ? Может у др производителей?
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.6.2012, 8:58
Сообщение #49


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(dms @ 13.6.2012, 9:15) *
нашел ... Rehau...
Тогда вернуться к стандартным узлам Валтек есть смысл ?

Только не Валтек. Зачем новому Мерседесу китайские колеса лепить? Нелогично и не нужно.
Цитата
А угловой такой узел есть ?
Есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 13.6.2012, 9:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Alex_ @ 13.6.2012, 8:58) *
Только не Валтек. Зачем новому Мерседесу китайские колеса лепить?


+1 smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 13.6.2012, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 13.6.2012, 10:40
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Herz 3000 угловой. Точно smile.gif
Ну, пока вроде вопросы кончились smile.gif еще раз Всем-всем спасибо! Дальше спрашивать буду после осмечивания smile.gif
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 25.6.2012, 8:37
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую Уважаемые!
Итак, при плодотворном посещении компании, специализирующейся на СО, получено следующее предложение на REHAU:
- труба RAUTITAN ф20 (150м) и ф16 (50м) , армированная, (я, кстати, думал, что она армирована как и металлопластик - средний слой, а оказывается, снаружи ?!)
армированная потому, что монтировать ее проще - держит форму, хотя менеджер не настаивал.
- фитинги аксиальные, но они теперь "костяные" (на вид - как пластик из черной пластмассы). а мне металлические больше по вкусу sad.gif Rehau убеждает активно всех что так дешевле, легче и не менее надежно.
- узлы подключения угловые (не Valtec, но не помню чьи на память).
- евроконусы....
все оптом на 53000р. (Мой же бюджет на начало года на м/п был 55тр).
Аренда инструмента (весь чемоданчик) - 300р в сутки всего. А там тиски нужны - день-два, главное трубу разложить.
Гарантию по словам менеджера дают 50 лет.... на трубу и соединения.

Что скажете коллеги ?
Для гибки трубы из сшитого п/э также нужны пружины-кондукторы ? (внешние и внутренние)
Фиксировать на полу в тех же клипсах можно что и м/п ?
какие еще советы "в путь" дадите ? smile.gif
С уважением,
DMS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.6.2012, 20:02
Сообщение #53


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(dms @ 25.6.2012, 9:37) *
- фитинги аксиальные, но они теперь "костяные" (на вид - как пластик из черной пластмассы). а мне металлические больше по вкусу sad.gif Rehau убеждает активно всех что так дешевле, легче и не менее надежно.

Фитинги из полисульфона Это такой крепкий пластик . Ну да, в производстве в три раза дешевле, в продаже - в полтора. Что с ними будет через 50 лет - не знает никто. Но особо бояться не надо.

Есть прямые конкуренты Rehau (та же технология соединений), производящие латунные фитинги, но есть ли они в Тюмени?

Цитата
Для гибки трубы из сшитого п/э также нужны пружины-кондукторы ? (внешние и внутренние)
Для Rautitan не надо
Цитата
Фиксировать на полу в тех же клипсах можно что и м/п ?
Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 14.7.2012, 22:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Приветствую уважаемые!
Приходится возвращаться к вопросу sad.gif
Начал монтаж. Дошел, слава богу, недалеко, до с/у. И понял, что не предусмотрел полотенчик.
Решил его на схеме нарисовать для интереса просто. И получил интересный результат.
Ошибка "Избыток давления в циркуляционном кольце через полотенчик приведет к росту расхода воды на 600%" - примерно это!
Во вложении 2 схемы: одна БЕЗ полотенцесушителя и без ошибок, вторая с ним и ошибкой.
Что делать ?? я так понимаю, что для обогрева всех помещений система создает напор, в результате напора через полотеник слишком много теплоносителя идет, программа пытается прикрыть его и возникает доп давление... ?
Не могу победить проблему. А что делать не знаю.
Помогите советом?
Заранее спасибо!
С уважением,
Михаил

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.zip ( 43,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 15.7.2012, 1:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 14.7.2012, 22:32) *
Приветствую уважаемые!
Не могу победить проблему. А что делать не знаю.

Прикрепленный файл  __6824_.rar ( 58,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212



P.S. Вы бы еще на полотенцесушитель -"стабилизатор разницы давления" установили бы! biggrin.gif



Сообщение отредактировал Anatol - 15.7.2012, 1:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 15.7.2012, 20:12
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



И снова спасибо!!!
Цитата
"стабилизатор разницы давления"
- еще бы пару часов и синхрофазотрон родил бы smile.gifsmile.gifsmile.gif
Собственно цель достиг: при заданных трубопроводах (РАНЕЕ были фиксированно заданы ф20 поэтажные, это тут я убрал диаметры) убедился, что можно наращивать мощность радиаторов, а то уже 3й продавец выдал "а че так мало ? мы обычно 25ю трубу кидаем...". Я спрашиваю: почему ? Зачем ? а они выдают: "что-бы не считать"......

Ну и, конечно, теперь знаю как полотенчик подключить ) Только надо еще голову немного включить мне, полотенчик в городских домах-то ставят на трубу ГВС... smile.gif
Думаю, на 1м этаже на отопление поставлю (там помещение маленькое, ну зимой полотенца теплые будут smile.gif, а на втором - на гвс ( Как в исправленной схеме) Там, все-таки, ванна.
Anatol, спасибо действительно!
С уажением,
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 16.7.2012, 13:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dms @ 15.7.2012, 20:12) *
Ну и, конечно, теперь знаю как полотенчик подключить ) Только надо еще голову немного включить мне, полотенчик в городских домах-то ставят на трубу ГВС...

Не за что!
Если есть бойлер и есть рециркуляция то ставьте полотенчик.
Но самое важное в этом решении ставить полотенчик из нержавейки!!

P.S. У меня как то была клиентка , так на вопрос полотенчик устанавливать будим?
Она отвечала я один раз полотенцем вытираюсь, во как! smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 16.7.2012, 16:02
Сообщение #58


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Anatol @ 16.7.2012, 13:37) *
Она отвечала я один раз полотенцем вытираюсь, во как! smile.gif


Супер! Родственники работают в медицине рассказывали бородатую историю о УЗИ. Женщине написали список что нужно в больницу, в том числе и для прохождения УЗИ, кто не знает там презерватив нужен. Она все кроме него купила обоснованием служило: А мне не надо у меня спираль!

А тут всего навсего без полотенчика клиентка будет. В пояснительную: Полотенцесушитель в совмещенном санузле не установлен поскольку заказкик пользуется полотенцем единоразово)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dms
сообщение 10.11.2013, 20:12
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



clap.gif
Добрый день , уважаемые!
Ну что , отчитываюсь smile.gif 13 октября 13 года запустил систему отопления, по которой получил от Вас много полезных советов.
В общем и целом - все работает как и ожидалось. Газ подвести не успели еще sad.gif, котел установлен электрический (Протерм, 18 кВт, собственно, такой взял ТОЛЬКО из-за того, что у него 3 тена). Для подключения стояков использовал гидроколлектор - распределитель Гидролого.
Фото "теплового пункта" прилагаю.
Радиаторы поставил как и хотел с нижним подключением, взял V&N, узлы подключения rehau, они резьбозажимные, евроконус, очень удобно!
Балансировочные вентили herz не нашел, пришлось поставить DANFOSS USV-I.
На мин температуре теплоносителя, 30 гр прямая вода, прогреваются и подвал и 2 этажа до 17 гр, (пока еще холодов правда нет), но все настройки выставлены "на глаз".
И, есть один вопрос, уважаемые smile.gif И так бесконечно признателен за вашу помощь, а буду еще признательнее smile.gif

Как перевести настройки , полученные в системе HERZ CO для балансиров HERZ, для ДАНФОСС USV-I ???
По расчетам (если я правильно интерпретирую результаты, они во вложении)
настройки для стояка 1, например, для балансира 1 4117 39 = 2 (это Kv как я понимаю), но для Dn=15.
а у меня Dn=20, и балансировочник другой. Хелп плиз smile.gif За последний год мозг взорвал, уже столько впихано в голову, что переварить не все могу sad.gif

(там на шкале всего "3" значения 1-3, причем по инструкции надо еще и шестигранным ключем внутреннюю гайку крутить.
Ее я повернуть не смог, ни на одном вентиле.)
Всем заранее спасибо!
З.Ы. Да, ногами сильно не пинайте, балансиры поставил на обратку, где-то умудрился вычитать, что допускается, сам данфосс не возражает против этого вроде по каталогам судя.

Сообщение отредактировал dms - 10.11.2013, 20:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 205,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:09
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.8.2014
Пользователь №: 241305



Теплотехнический расчет и гидравлический делать обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goga22
сообщение 17.1.2016, 0:08
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255727



Цитата(@@@ @ 7.3.2012, 12:07) *
Ну возьмите насос с напором 8 метров, это совсем немного. Если что, "лишние" 3 метра зажмёте регулировочником на магистрали после насоса при наладке. Ну и некоторый запас останется. Он в принципе не помещает. Если к примеру по какой то причине дом выстудится, то потом быстрее можно его прогреть открыв полностью регулировчник и повысив тем самым объем прокачиваемой воды через систему.

Интересный совет.Вы имели ввиду клапан дифференциального давления (перепускной)?А как это можно настроить без измерений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rdiaeen
сообщение 22.1.2016, 14:41
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262553



Доброго времени суток Ув. форумчане! Дано: своя котельная, чугунные радиаторы (были установлены на первое время), давления в системе нет но после замены котла и замыкания контура отопления будет ~ 3 атмосферы (или как то так :-D ), трубы сталь, залита вода (планирую после замены котла и радиаторов залить "теплый дом"). Вопрос: с эстетической точки зрения чугунные радиаторы не устраивают, но не это главное, главное то, что не хватает отдаваемого тепла, т.к. сейчас установлено 1 секция радиатора примерно на 2.5 кв.м. площади при высоте потолка ~ 2.7 кв.м (что даже для алюминия мало), какие современные радиаторы лучше установить биметалл или стальные (читал что алюминиевые завоздушиваю систему, поэтому их ставить не хочу) и секции устанавливать с большим запасом или нет ( 1 секция на 1 кв. м или на 2 кв.м). Простите если сумбурно написал. Буду рад отзывам за тех или иных производителей и их моделях, желательно на личном опыте.

Сообщение отредактировал andrey R - 28.1.2016, 12:59
Причина редактирования: рекламная ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 22.1.2016, 19:55
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1665
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(rdiaeen @ 22.1.2016, 14:41) *
Буду рад отзывам за тех или иных производителей и их моделях, желательно на личном опыте.

Гидравлический и теплотехнический расчет системы производился?

Сообщение отредактировал Inchin - 22.1.2016, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rdiaeen
сообщение 23.1.2016, 7:23
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262553



Цитата(Inchin @ 22.1.2016, 20:55) *
Гидравлический и теплотехнический расчет системы производился?



Нет, не проводили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 23.1.2016, 12:18
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1665
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(rdiaeen @ 23.1.2016, 7:23) *
Нет, не проводили

Тогда закономерный результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rdiaeen
сообщение 28.1.2016, 10:42
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.3.2015
Пользователь №: 262553



Спасибо, буду знать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных