> Неотапливаемый гараж, вопрос вентиляции
krivkonik
сообщение 12.3.2012, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Коллеги помогите решить вопрос. Имееться отдельностоящий одноуровневый гараж на 40 машиномест. Гараж НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ. Можно ли сделать в нем естесственную систему вентиляции на разбавление вредностей. Или как вариант естесственный приток через решетки и механическая вытяжка сблокированая с датчиками СО. И нужно ли делать аварийную вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 12.3.2012, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



я, конечно, могу ошибаться, но с ВЕ не превратиться ли Ваш гараж в открытую стоянку? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krivkonik
сообщение 13.3.2012, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Просто я не понимаю, зачем ставить приточную систему в неотапливаемое помещение и подавать холодный воздух. Можно конечно поставить приточный и вытяжной вентиляторы сблокировать с датчиками СО чтоб не барабанили круглые сутки (видел в одном проекте такое решение). Заказчик еще написал в тех. задании установить завесы на ворота. Вот это бред по моему совсем, Подскажите пожалуста решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2012, 11:03
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок с применением воздушного обогрева двигателей автомобилей допускается использовать естественный приток воздуха и удаление воздуха с механическим побуждением из нижней и верхней зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Macleod
сообщение 13.3.2012, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77193



Уважаемый, ivan-l-ing, дайте пожалуйста ссылку на нормативку на вашу фразу - В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок с применением воздушного обогрева двигателей автомобилей допускается использовать естественный приток воздуха и удаление воздуха с механическим побуждением из нижней и верхней зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krivkonik
сообщение 13.3.2012, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Такой пункт есть в нашем белоруском ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ ,вашего нормативного документа не знаю, но думаю там нет глобальных отличий.
Но допустим я сделаю в своём проекте естественную общеобменную вентиляцию. Как быть с аварийной???Все равно придеться ставить мех вытяжку с датчиками? или сделать естественный приток и мех.вытяжку с резервным вентилятором и вроде как решить две проблемы сразу.
Хорошо хоть дымоудаление решаеться через открывающиеся фрамуги smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2012, 12:20
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Macleod @ 13.3.2012, 13:02) *
дайте пожалуйста ссылку на нормативку

ВСН 01-89 п.4.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krivkonik
сообщение 15.3.2012, 15:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Так что делать то ,товарищи??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2012, 15:45
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Так я не врубаюсь, что вы автоматикой наэкономить хотите? У вас воздух без подогрева идет, соответственно только вентилятор жрет энергию, а автоматика встанет в такое бабло, что вентилятору всю его жизнь столько энергии не схавать. В чем вопрос? Вас смущает ненагретый приток или не знаете как расход воздуха посчитать по вредностям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 16.3.2012, 11:30
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



а как найти располагаемое давление при естественной вентиляции неотапливаемых помещений? температура то на борту и за бортом одинаковая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krivkonik
сообщение 16.3.2012, 12:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049



Решил делать естественный приток и механическую вытяжку 50на50 из верхней и нижней зон. Наверное это будет лучшим вариантом в этой ситуации. Только не знаю что делать с аварийной вентиляцией,т.к. технолога нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.3.2012, 12:52
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(krivkonik @ 16.3.2012, 13:01) *
Только не знаю что делать с аварийной вентиляцией,т.к. технолога нет.

Не делать ибо зачем оно вам и об какой аварии в гараже речь идёть?
P.S. или это вы так дымоудаление обзываете?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.3.2012, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных