управление дискретным входом аналоговым сигналом 0-10, симистор |
|
|
|
|
13.3.2012, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Дискретный вход активируется подачей напряжения 220 (реле ОВЕН ПР110-220). Можно ли в качестве "сухого контакта" использовать симистор (тоже самое что твердотельное реле, только по виду как радиодеталь) и "открывать" его (по результату тоже, что и замкнуть сухой контакт) аналоговым сигналом 0-10 В? Может уже кто делал так? Смысл всего этого в запуске циркуляционного насоса, подключенного к выходу реле, при появлении потенциала на аналоговом выходе контроллера управляющего клапаном. Спрашиваю честно больше из интереса.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
13.3.2012, 13:42
|
Guest Forum

|
Цитата(seryi 52 @ 13.3.2012, 13:18)  Дискретный вход активируется подачей напряжения 220 (реле ОВЕН ПР110-220). Можно ли в качестве "сухого контакта" использовать симистор (тоже самое что твердотельное реле, только по виду как радиодеталь) и "открывать" его (по результату тоже, что и замкнуть сухой контакт) аналоговым сигналом 0-10 В? Может уже кто делал так? Смысл всего этого в запуске циркуляционного насоса, подключенного к выходу реле, при появлении потенциала на аналоговом выходе контроллера управляющего клапаном. Спрашиваю честно больше из интереса. Вполне возможны ситуации либо дискретный вход будет всегда в состоянии замкнуто, либо всегда в разомкнуто... частенько наблюдал ситуацию, когда на "размокнутой" твердотелке "висело" 100 вольт...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Пока тему создавал, вообще другой вариант пришел, как можно сделать. При старте системы фаза приходит на обмотку обычной релюшки, "в разрыве" стоит тиристор, при появлении потенциала на аналоговом выходе тиристор открывается - "пускает" фазу на обмотку, реле срабатывает, запускается циркуляционник, при стопе фаза пропадает, насос выключается. В принципе ПР110 даже не при делах получается. Только тиристор такой нужен, чувствительный, чтоб от чиха открывался, не "ждал" пока ему 3 вольта прилетит, с 0,1 чтоб "с места рвал". Бывают такие?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Здается мне, что вы изобретаете велосипед. Как я понимаю речь идет об инженерии здания, следовательно это у вас либо ИТП, либо приточка. Для этих систем уже давно отработаны алгоритмы работы насосов. Что-то я не встречал, чтобы насос включался одновременно с открытием регулирующего клапана. Во первых тиристор управляется не напряжением , а током и его просто может не хватить, чтобы открыть его. т.к. управляющий выход контроллера очень слаботочный. тут нужно смотреть даташит тиристора и параметры выхода контроллера. Возможно, что вы вообще не сможете открыть тиристор. С программируемыми релюшками и промежуточной релюшкой я вообще ничего не понял. Что это за огород такой. Давайте в студию схему вашей установки и алгоритм ее работы. тогда можно будет разобраться что к чему.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
В целом размышления на тему управления циркуляционным насосом, при использовании в качестве контроллеров RLU220 или ОР10. По моему в Корриго, при отсутствии наружного датчика, без проблем прописывается пуск насоса с момента начала открытия клапана, если не ошибаюсь. С программируемыми реле, в двух словах, тема следующая - контроллер управляет калорифером, программируемое реле всем остальным, заводятся термоконтакты от двигателя и так далее в этом духе. Получается не дорого - ОР10 - 140Э, ПР110 - 50Э, все в наличии. На счет тиристоров, лет пятнадцать их в руках не держал, но помню, что "открывал" батарейкой-таблеткой 1,5В и зажигалась стоватная лампочка на 220В, при этом, по моему, сама батарейка еще была какая то "дохлая", после кварцевых часов. Если уж и совсем коротко - преключение режимов зима\лето.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
если зима-лето - ставишь уличный термостат с СУХИМИ КОНТАКТАМИ и размыкаешь-замыкаешь ими хошь промежуточную релюшку, хошь ПР, хощь сразу насоса питание. За каким собаком вообще цирк.насос по наличию аналогового сигнала включать?
Сообщение отредактировал ViS - 13.3.2012, 16:51
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2012, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый вечер. Сделать все можно. Симистор есть с встроенной опторазвязкой. Т.е. понимаете, что подать на опторазвязку надо те же 1,5 вольта только с токоограничивающим резистором. Посчитайте по закону Ома величину сопротивления. Может есть оптопары на меньшее напряжение. Если будете эксперементировать с симистором простым, то реализуйте тоже опторазвязку иначе попалите свой аналоговый выход. Если надо срабатывать "рвать с места" то соответственно в схему опторазвязки добавте операционный усилитель, у него не забудте в опорнике сделать задатчик в виде переменного резистора и все. Этим потенциометром будете регулировать с какого напряжения надо "равать". Оптопары есть с встроенным операционником.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2012, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Большинство Синковских контроллеров поддерживают датчик уличной температуры, но даже если такого нет и вам не хочется вручную включать циркуляционник (хотя это решение встречается очень часто), то поставьте уличный термостат и будет вам счатье. Цена температурного реле с датчиком у питерского Меандра порядка 1300 руб. и никаких гимороев.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Какой ток выдерживает аналоговый выход? Ток открытия симистора 3мА.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2012, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282

|
Цитата(seryi 52 @ 15.3.2012, 16:41)  Какой ток выдерживает аналоговый выход? Сам спросил, сам ответил.  У Сегнетикс нагузочная способность на выход 0-10 12мА, по ОР10 думаю вряд ли у кого есть данные. Если все же кто-то в курсе, напишите плиз. Теперь вопрос сколько управляющего тока "кушает" сам привод клапана?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
А вот идея seryi 52 управлять насосом по сигналу 0-10В не айс. Если уж вам очень хочется привязаться к клапану, то используйте привод клапана с дополнительными концевыми контактами. Но решение не хорошее. Очень часто зимой,когда вентустановка "в паркинге", то для поддержания дежурной температуры в калорифере регулирующий привод находится большую часть времени в закрытом состоянии. Особенно если вентустановка находится в теплой венткамере. И если при таком режиме отключить циркуляционник, то температура теплоносителя в разных точках калорифера может очень заметно отличаться. И если не очень плотно закрыт воздушный клапан на входе в вентустановку - можно и разморозить калорифер.
Сообщение отредактировал Rus75 - 15.5.2012, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.9.2012
Пользователь №: 164706

|
Цитата(Max2114 @ 13.3.2012, 14:42)  частенько наблюдал ситуацию, когда на "размокнутой" твердотелке "висело" 100 вольт... как с этим боролись?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2014, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Сигнал «логической единицы» дискретных входов, В: – для переменного напряжения (ток в цепи) ~164…253 (0,70…1,32 мА)
Данные из паспорта ПР110-220. Ток утечки закрытого ТТР гораздо выше, чем 0,7 мА, следовательно скорее всего вы не получите на закрытом ТТР логического нуля.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|