> Лотки в автостоянке
v.a.dyakov
сообщение 14.3.2012, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



Уважаемые специалисты! Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался уже с такой проблемой. Административное здание, в цокольном этаже закрытая автостоянка на 71м/место. Архитекторы изначально запроектировали лоток 61х18.5 м по периметру всей автостоянки. Мне необходимо удалить аварийные воды от системы АУПТ. Я ставлю на середине этих лотков дренажные приямки с последующим удалением др. насосом в сети дождевой канализации. Вопрос это правильное решение или же нужно какие либо трапы ставить. Если все же др. приямки, то тогда необходимо будет выполнить уклон по дну лотка к приямку.

Сообщение отредактировал v.a.dyakov - 14.3.2012, 12:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________14.03.dwg ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.3.2012, 12:17
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



лучше приямки
уклон в лотке - да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 14.3.2012, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



А это нормально что они такой прямоугольной формы, или лучше разорвать и пустить просто в две линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.3.2012, 14:57
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



торцевые ветки убрать можно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 14.3.2012, 15:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



А в задании для АР какой уклон задавать по дну лотка к приямку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.3.2012, 15:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(v.a.dyakov @ 14.3.2012, 16:03) *
А в задании для АР какой уклон задавать по дну лотка к приямку?

п. 16.9 СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 14.3.2012, 16:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



А по поводу ширины лотка 300 или 500 мм? я вроде слышал что 300мм, но мне кажется что это можно при небольших длинах лотков. а в моем случае 500 наверное надо принимать шириной, чтобы можно было обслуживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v.a.dyakov
сообщение 14.3.2012, 16:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35687



В СНиПе написано, что не менее 200мм, но это не для длинных и глубоких лотков, мне так кажется.

Сообщение отредактировал v.a.dyakov - 14.3.2012, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.3.2012, 18:22
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



это не имеет решающего какого-то значения...ваш насос не успеет откачать всю воду при срабатывание спринклеров...поэтому пол зальёт при любом варианте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.С.
сообщение 14.3.2012, 18:54
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2011
Пользователь №: 127313



ТСН-21-301-96, МГСН5.01-94* п.3.11,3.12 Приямок2м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных