Здравствуйте мне начальство дало так сказать на экспертизу проект дома частного дома там установлен тепловой насос Viessmann Vitocal 343 9,7кВт. Что касается внутрянки там я нашел массу ошибок, и также в схеме подключения теплового насоса. Но меня не это интересует, а именно наружка. Вот собственно есть такой чертежик, такую укладку труб впервые вижу. Смотрите на разрез!!!
Жду ваших коментариев!
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
14.3.2012, 14:22
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
и что Вас смутило? винчестерная укладка труб? никто не запрещает, рационально или нет - не знаю, но от того, что Вы разложите их в горизонте мало что изменится с точки зрения теплообмена.
Судя по "мове" это где-то на украине, там горизонтальные ТО должны работать, тем более с таким завидным для 10 кВт (по теплу, - 6 по холоду) количеством трубы... |
|
|
|
14.3.2012, 14:58
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 136 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 1830 |
Винчестерная? Интересно почему ее так назвали? По поводу общей длины трубы там правильно, проверял по расчетам Viessmann примерно сходится. Меня смутило расположение труб на разрезе одно кольцо под дргим. Ведь в зимнем режиме в землю возвращается россол с температурой 0, -2 градуса а то может и ниже, а под ним лежит труба с небольшим отступом которая снимает тепло и возвращается в ТН. Не будет ли температурного влияния на контура? Может я ошибаюсь?
|
|
|
|
22.3.2012, 15:57
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 144625 |
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Может я конечно не правильно что-то поняла, но судя по разрезу трубы располагаются параллельно на одной оси( по горизонтали). Как по мне так это вполне допустимо. В Европе все так и укладывают, у них даже специальные коллектора есть.
Прикрепленные файлы
________________________.JPG ( 9,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
phoca_thumb_l_Ulozenie_20wymiennika_20spiralnego_203.jpg ( 46,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31 |
|
|
|
22.3.2012, 17:00
Сообщение
#5
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В Европе все так и укладывают... В Европе: 1. Отопительный период короче. 2. Температура грунта выше. 3. Условия для летнего восстановления коллектора более благоприятные. Такая укладка повышает интенсивность отбора тепла. Насколько она нужна у нас? Я думаю, что не нужна. То есть, если мы рассчитываем взять, например, 15 Вт с кв. метра "поля", получается просто перерасход трубы и худшая гидравлика. Все эти "компакт" - решения у нас имеют право на жизнь, если грунтовый ТН работает только в сильные морозы (остальное время, положим, работает "воздушник") |
|
|
|
23.3.2012, 19:27
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33 Регистрация: 11.2.2008 Из: Riga Пользователь №: 15443 |
Метод укладки, который показан в приложенном 1.pdf - допустимый, а тот, что сфотографирован у счастливой ани - ересь. Во всяком случае в Латвии все без исключения люди, кому так уложили коллектора некоторые фирмы (разные), имеют счастье переплачивать за отопление в течении зимы из-за того, что у грунта интенсивней забирается тепло, а приток его обратно не такой шустрый. Отсюда обледенения контуров, снижение коэффициентов и прочие радости.
Может, в Европе такое и прокатывает. |
|
|
|
24.3.2012, 22:43
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
|
|
|
|
25.3.2012, 0:55
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33 Регистрация: 11.2.2008 Из: Riga Пользователь №: 15443 |
Оптимист! Да откуда ж он (приток) возьмется в поверхностном слое! Дождей то и солнышка нема! Глубоко-глубоко под землёй нет солнышка, дождики еле-еле просачиваются на глубину 2 метра как верно вы заметили. О том и речь в моём посте, что маленький этот поток, а если кто-то тепло у грунта забирает, то хочется этого кому-либо или нет, поток тепла возникнет. Это неумолимая физика. От того, что под землёй нет воздействий солнца, дождя, мороза и пр., от этого там и есть более-менее постоянная температура, всё уравновешивается потоками тепла туда-сюда. На основании всего вышесказанного таки да, я оптимист. |
|
|
|
25.3.2012, 9:31
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
|
|
|
|
5.4.2012, 11:16
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 136 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 1830 |
Как я понял тут палка с двух концов, с одной стороны хотим изъять тепа по максимум, а второе время восстановления грунта.