> Пожаротушение многоуровнего паркинка, дренчерные завесы
Anton72
сообщение 14.3.2012, 13:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Подскажите, можно ли применить на трубопроводе перед дренчерной завесой соленоидный клапан с обводной линией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.3.2012, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 14.3.2012, 14:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Проект не соответствовал спецификации (веду монтаж), на чертежах был указан клапан соленоидный, сейчас заказчик спрашивает, а можно ли?

Труба подводящая Ду32 а в спецификации заложен дренчерный узел Ду50 (довольно большой кусок чугуна под потолком высотой 2,5м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.3.2012, 14:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП5
5.3.2.3 Допускается подключать к питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП дренчерные завесы для защиты дверных и технологических проемов через автоматическое или ручное запорное устройство, а к подводящим — дренчерную АУП через автоматическое запорное устройство.

Но меня больше интересовал вопрос, зачем обводная линия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.3.2012, 19:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 14.3.2012, 15:50) *
СП5
5.3.2.3 Допускается подключать к питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП дренчерные завесы для защиты дверных и технологических проемов через автоматическое или ручное запорное устройство, а к подводящим — дренчерную АУП через автоматическое запорное устройство.

Но меня больше интересовал вопрос, зачем обводная линия?

Для ручного пуска завес(с небольшим расходом) чаще ставится обводной шаровый клапан, а не кнопка для открытия соленоидного клапана. Но это нигде не написано.

Сообщение отредактировал BTS - 14.3.2012, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.3.2012, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Не самое лучшее решение. Если причиной срабатывания АУПТ явился ручной пуск завесы, об это лучше узнать заблаговременно, а не бегать по цеху в поисках возгорания. Слишком велика вероятность наличия бестолковых голов и шаловливых ручек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 15.3.2012, 10:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Спасибо! А где взять СП5 5.3.2.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.3.2012, 11:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 15.3.2012, 11:11) *
Не самое лучшее решение. Если причиной срабатывания АУПТ явился ручной пуск завесы, об это лучше узнать заблаговременно, а не бегать по цеху в поисках возгорания. Слишком велика вероятность наличия бестолковых голов и шаловливых ручек.

В цехах может быть по всякому(где ставить кнопки и сколько?), а вот во встроенных автостоянках несомненно лучше ручной дублёр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.3.2012, 13:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Anton72
"Свод правил 5.13130.2009". В интернете на него дефицита нет.

BTS
Цитата
где ставить кнопки и сколько?

Рядом с завесой, где ж ещё?

Цитата
а вот во встроенных автостоянках несомненно лучше ручной дублёр

Я спорить не буду, но, как по-мне, геморроя с этим больше, а толку меньше. Это нужно ответвление опускать до человеческого роста; как-то выделять на общем фоне (пожарка же!); объяснять дежурному персоналу, что "если чё, крутить сюда!"... Да ну нафиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.3.2012, 16:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 15.3.2012, 14:41) *
Я спорить не буду, но, как по-мне, геморроя с этим больше, а толку меньше. Это нужно ответвление опускать до человеческого роста; как-то выделять на общем фоне (пожарка же!); объяснять дежурному персоналу, что "если чё, крутить сюда!"... Да ну нафиг.

вот сколько по москве видел завес в ТЦшках и паркингах - сделано именно так как вы описали. Плюс еще в особо "изысканных" местах всю эту обвязку (соленоид-байпас-шаровый) пакуют в ШПК-310.

Сообщение отредактировал Young - 15.3.2012, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.3.2012, 17:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я прям даже не знаю. Будет время - посмотрю, как это в питерских ТЦшках реализовано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных