> элеватор для здания 2500 кв м, нужен ли элеваторный узел
senay
сообщение 17.3.2012, 8:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



Здравствуйте.У меня вопрос по элеваторному узлу в здании 2500 кв м нужен ли элеваторный узел,будет ли работать на давлениях подача 3 атмосферы обратка 2 атмосферы,диаметр труб приход уход 108,тепловой режим котельной если не врут 95/75,если нужен подскажите пожалуйста какой выбрать или как выбрать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 17.3.2012, 9:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



элеватор смесительный струйный насос, снижающий температуру на выходе в систему отопления. если система расчитана на 95/75, то не нужен.
необходимый располагаемый напор зависит от сопротивления системы и коэффициента подмеса. формулы всем доступны... поищите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.3.2012, 10:20
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В Вашем случае элеватор не нужен. (если только не врут, уменьшая реальную температуру теплоносителя). Если врут, увеличивая - надо выбивать правду. Лучше всего правду знает оператор, который своими глазами смотрит на манометры - термометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senay
сообщение 17.3.2012, 14:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



Спасибо большое за путёвые ответы буду пытать оператора,и вопрос ещё как можно организовать подмес для снижения температуры в весенне осенний период если можно с примером.спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.3.2012, 14:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



На котельной должен быть утвержденный температурный график )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.3.2012, 16:08
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(senay @ 17.3.2012, 15:41) *
как можно организовать подмес для снижения температуры

Где организовать - в котельной или в тепловом пункте?
Как выглядит та тепловая схема, которую предполагаете изменить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senay
сообщение 17.3.2012, 17:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



Здраствуйте спасибо за вопросы ответы

Здание полностью поподает под реконструкцию,в здание использовалось паровое отопление 30 лет назад с небольшой переделкой здание работало все 15 лет на обычном отоплении всё згнило поэтотму производиться замена труб батарей по лучевой схеме тоесть помещение независимо от других можно отключить придушить балансировочными вентилями на плечо примерно по 10-12 батарей биметал 10 секций, диаметр труб 40 ка подача обратка от колектора,на батареи подводка 3/4 с балансировочными ,здание 3 этажа по два плеча на этаж, в тепловом пункте менять нечего надо соорудить новый ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ДВЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ 108 ТРУБА .

КОТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕНЯЯ ЗАВОДСКАЯ ТАК ЧТО ТАМ ЛЮДИ БЕЗ 0,5 НЕ РАБОТАЮТ И ГРАФИК ТОЛКОМ СПРОСИТЬ НЕГДЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2012, 17:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(senay @ 17.3.2012, 16:17) *
производиться замена труб батарей по лучевой схеме тоесть помещение независимо от других можно отключить придушить балансировочными вентилями на плечо примерно по 10-12 батарей

А Вы кто в этой истории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.3.2012, 18:10
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 17.3.2012, 18:41) *
А Вы кто в этой истории?

Наверное, "генеральный координатор" ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senay
сообщение 17.3.2012, 19:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



нет монтажник хочу просто понять правильность направления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2012, 20:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(senay @ 17.3.2012, 18:50) *
нет монтажник хочу просто понять правильность направления

Что, будете без проекта монтировать.....или как?
Про направление, это вы круто... типа,- эта дорога по той дороге?
Короче, всё зависит от системы отопления. Если система запроектирована на 95/70, то никакого манёвру нет и остаётся тупо присоединится к тепловым сетям и ...скоко дадут, стоко дадут. Если систему запроектировать на 80/60 или 70/55, вот тогда есть где поиграть - поставить смеситель, насос и электронику и регулировать......больше-меньше с коррекцией по наружной температуре....усё, шеф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.3.2012, 20:32
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 17.3.2012, 20:09) *
Что, будете без проекта монтировать.....или как?
Про направление, это вы круто... типа,- эта дорога по той дороге?
Короче, всё зависит от системы отопления. Если система запроектирована на 95/70, то никакого манёвру нет и остаётся тупо присоединится к тепловым сетям и ...скоко дадут, стоко дадут. Если систему запроектировать на 80/60 или 70/55, вот тогда есть где поиграть - поставить смеситель, насос и электронику и регулировать......больше-меньше с коррекцией по наружной температуре....усё, шеф.

Есчё можно устроить регулирование количественное или пропусками. Объект небольшой, воткнуть соленоид с таймером как два пальца о паркет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senay
сообщение 17.3.2012, 20:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



проект придется составлять самому,с пагода зависимой автоматикой и узлом подмеса соответственно,поэтому и просил помощи у вас,здания 200-450 квадратов с темже температурным режимом делали,но без погодо зависимой автоматики и без элеватора.

схему если можно выкину в понедельник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 17.3.2012, 20:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Непонятно с графиком. Но если у вас две трубы, то вероятно с учетом нагрева ГВС, т.е. с нижним порогом и перегревом весной/осенью. Значить есть смысл понижать.

Но с элеватором это будет несколько сложнее... Смотря какого коэфициента смешения "u" нужно добится. Стандартного элеватора, чтоб "u" было изначально от "нуля" мне не встречались... бывало близко к нулю, но это уже как нережимное состояние, нештатный случай. То есть, желательно чтоб график в отоплении был пониже, чем в сетях.. чтоб работал элеватор, его не выключишь, как электрический насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2012, 20:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(senay @ 17.3.2012, 19:38) *
проект придется составлять самому,с пагода зависимой автоматикой.

Молодец! Тока составляйте осторожно, а то эта погода.....

Цитата(Altelega @ 17.3.2012, 19:41) *
Смотря какого коэфициента смешения "u" нужно добится.

Шо Вы со своим "u", гражданин?
Проходите, не задерживайте очередь.....

Сообщение отредактировал jota - 17.3.2012, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.3.2012, 14:57
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(senay @ 17.3.2012, 9:55) *
подача 3 атмосферы обратка 2 атмосферы,диаметр труб приход уход 108,тепловой режим котельной если не врут 95/75

Наверное, для Вас как раз недавно схема появилась:
Теплый пол от системы отопления.

Вопрос только в том, приемлим ли будет для остальных абонентов теплосети переменный располагаемый напор... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senay
сообщение 18.3.2012, 17:41
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



Спасибо tiptop за ссылку,задача стоит следующая теперь руководство хочет иметь возможность регулирования температуры всего здания механически, то есть иметь возможность менять температуру перед распределительным коллектором всей системы здания с возможностью придавливать обратку на луче тем самым меняя циркуляцию и увеличивая тем самым дельту.лучей предвидится 8 штук то есть обратка подача ду40 на радиаторы биметалические ду15 с балансировочной арматурой на плечо где то по 12 штук 10секций

Altelega спасибо и вам за помощь но гвс не нужно

насосы не дают ставить нигде если только на подмес и всё

Спасибо всем кто помогает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 18.3.2012, 21:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Ставте в теплопункте трехходовой кран с насосом и делайте качественное регулирование, насос ставте на подмес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senay
сообщение 24.3.2012, 22:05
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82868



сп кто участвовал в диалоге задачи изменились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама