SergeiRZN
сообщение 19.3.2012, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131650



Добрый день.
Проектирую систему фрикулинга и сделал предварительный расчет. Но сомневаюсь в правильности... Может кто посмотрит и , если есть, внесет коррективы..
Благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiRZN
сообщение 19.3.2012, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131650



Хоть кто-нибудь что то напишет?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 19.3.2012, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Могу поверхностно написать, что при охлаждении на 17 градусов (с 25 до 8) расход меньше чем при охлаждении на 15 градусов (с 25 до 10). Стоит подумать. По вентилятору проверьте, что за температуры в формулах у вас должны быть.

Сообщение отредактировал defuser - 19.3.2012, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiRZN
сообщение 19.3.2012, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131650



Цитата(defuser @ 19.3.2012, 15:12) *
Могу поверхностно написать, что при охлаждении на 17 градусов (с 25 до 8) расход меньше чем при охлаждении на 15 градусов (с 25 до 10). Стоит подумать. По вентилятору проверьте, что за температуры в формулах у вас должны быть.


Так у меня меньше и получилось.
"По вентилятору проверьте, что за температуры в формулах у вас должны быть"- а это что такое?
Все температуры из головы, просто для примера. Мне важна правильность методики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 20.3.2012, 8:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Я к тому, что для охлаждения на 17 градусов требуется больший объем воздуха чем на 15. логично? Следовательно, не те вы температуры в формулу подставили. Там, по-моему должна фигурировать температура подаваемого вентилятором воздуха. Формула возможно не та? Литературу почитайте

Сообщение отредактировал defuser - 20.3.2012, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiRZN
сообщение 20.3.2012, 20:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 1.12.2011
Пользователь №: 131650



Цитата(defuser @ 20.3.2012, 8:39) *
Я к тому, что для охлаждения на 17 градусов требуется больший объем воздуха чем на 15. логично? Следовательно, не те вы температуры в формулу подставили. Там, по-моему должна фигурировать температура подаваемого вентилятором воздуха. Формула возможно не та? Литературу почитайте

Так там в формуле (t2-t1) - это разница между наружным воздухом(t1) и внутренним(t2) .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 22.3.2012, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Ну вот. Вы используете формулу, в которой фигурирует температура подаваемого воздуха, а подставляете температуры внутреннего воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных