Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Авария по термозащите тэнов, На объекте установлена приточная система VTS
taras-fb
сообщение 19.3.2012, 12:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144197



День добры Всем!
Возникла вот такая проблема. На объекте установлена приточная установка VTS, система диспетчеризации собрана на "КОНТАРЕ" , на АРМ горит "Авария по термозащите тэнов" . двигатель на вентиляторе работает исправно, при изменение "уставки" заслонки не закрываются, при ручном-принудительном нажатии на пускателе тэны работают. Помогите разобраться в проблеме.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.3.2012, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



В эл.калорифер встроены два термостата - один индицирует перегрев тенов, второй пожар (ну очень сильный перегрев).Вот сигналы от этих теромстатов (сухих контактов) и передаются в контроллер управления приточки и в диспетчеризацию. Как у вас организована диспетчеризация остается только догадываться. Скорее всего информация с контроллера по какому-либо протоколу передается на верхний уровень. Если это так, то на панели управления приточкой так-же должен индицироваться сигнал по термозащите тенов.
Можно просто найти клеммы в щите управления. на которые приходит сигнал от термостатов защиты тенов и проверить на них сигнал. Для безопасности сделано так, что когда все нормлаьно, то контакты термостатов замкнуты и на вход контроллера должен приходить сигнал от опорного напряжения. Если размыкаются контакты термозащиты или происходит обрыв этой связи, то контроллер выдает сигнал о перегреве.

В общем если есть схемы соединений , то разобраться не составит особого труда. Если нет, то придется проследить все соединения от контактов термозащиты до диксретных входов контроллера. Это занимает несколько больше времени. но разобраться можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaromirw
сообщение 20.3.2012, 18:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.12.2009
Пользователь №: 42408



Как правило для регулировки эл.нагревателей VTS использует так называемый модуль HE (находится на шасси блока тэнов) если он в аварии, то через контакты P1A,P1B,P1C дублирует её на контроллер ,а с него на диспетчерПрикрепленный файл  3_control_el_heater_ru.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.3.2012, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(yaromirw @ 20.3.2012, 18:14) *
Как правило для регулировки эл.нагревателей VTS использует так называемый модуль HE (находится на шасси блока тэнов) если он в аварии, то через контакты P1A,P1B,P1C дублирует её на контроллер ,а с него на диспетчерПрикрепленный файл  3_control_el_heater_ru.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74

Если установка покупалась без автоматики, то НЕ модуля и пускателей на калорифере нет. Есть только защитный термостат. Выходит на клеммы 7,8,9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.1.2018, 23:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Подскажите, кто уже сталкивался с подобной проблемой - на приточках установлены ТЭНы с этим контроллером. Контроллеры подглюкивают, при питании от звонкового трансформатора АВВ работать отказываются, при питании от транса 60 Вт 24VAC Шнайдер - работают с глюками. Как я заметил за моё недолгое пребывание на объекте, при включении нескольких ступеней сразу контроллер может отключиться или, как говорит наладчик, через несколько часов работы просто так. контроллеры ведут себя так все (6 установок). Понятно, что ловит помеху. Но вот где, то ли по питанию защиту поставить, то ли я уже косячнул, заложив кабели контроля и управления без экрана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vFix
сообщение 13.1.2018, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.6.2014
Пользователь №: 237683



Проверьте заземление всего - особенно щит автоматики - корпус, БП если есть там.

У меня была схожаю проблема, контроллеры глючили в новособранном щите, показания температуры скакали +-30 градусов, проблему решило как раз хорошее заземление, монтажник забыл соединить землю с блоками питания. Но в нашем случае были имульсные БП 24VDC 60VA от meanwell - MDR-60-24
И, кстати, попробуйте их поставить, им цена где-то 1200р в закупке, а они вам дадут гарантированное, стабилизированное напряжение, даже при просадках во внешней сети (чего не скажешь от трансформаторах), мы на все щиты их стаим. провереннное качество. но не забудьте их заземлить, если решитесь ставить))

А о звонковых вообще забудьте, навсегда! Сам производитель не разрешает их использовать с непрерывной нагрузкой. Один раз меняли в гостинице 250шт таких, к ним были подключены только термоэлектрические головки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.1.2018, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Не, сегодня заехал на объект, померил ток, 2.5 А на выходе транса. А у нас 60 Вт стоят трансы. Надо менять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanB
сообщение 17.1.2018, 12:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222632



Тоже контакторы хлопают на таком контроллере. Повысил минимальный входной сигнал до 3В, всё равно... Уставка 60%, а они периодически хлопают. Но пока нет времени разбираться в чём причина. Не понял причём тут трансформатор? Хотя у меня подрядчик поставил транс на 24В/250Ва...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.1.2018, 18:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



У них нет гистерезиса включения ступеней, или не настроен. Поэтому периодически барабанную дробь выдают. В общем, как и всё ихнее оборудование, довольно гребанутое. Но температуру держат хорошо, у меня +/-0.1 погрешность (конечно, регулирует контроллер приточки, но сам факт радует)

Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.1.2018, 18:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 49,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных