Nata90
сообщение 20.3.2012, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



Здравствуйте!
Подскажите,когда ставятся регуляторы "до себя " и "после себя" и где на подающем трубопр. или на обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata90
сообщение 20.3.2012, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



Даление в обратном трубопроводе на много больше,чем в системе топления.Как это повлияет на узел учета?что там необходимопоставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lewa
сообщение 20.3.2012, 13:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304



Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 12:47) *
Здравствуйте!
Подскажите,когда ставятся регуляторы "до себя " и "после себя" и где на подающем трубопр. или на обратке?

Название говорит само за себя. В сети есть литература с подробным описанием и принципом работы. Ищите. + СП 41-101-95 Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 20.3.2012, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Даление в обратном трубопроводе на много больше,чем в системе топления.что там необходимопоставить?
теплообменник по независимой схеме.
Цитата
Как это повлияет на узел учета?
никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata90
сообщение 20.3.2012, 15:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:05
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 13:48) *
у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?

Никак.
Ниже чем в обратке не будет. rolleyes.gif
И какое оно давление в обратке? Чем оно вас пугает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata90
сообщение 20.3.2012, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



располагаемое давление 4,6 кгс/см2, в обратном 4кгс/см2 ,подери давления в системе 0,03кгс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:22
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



И зачем вам его надо непременно понижать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata90
сообщение 20.3.2012, 16:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:29
Сообщение #10


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 14:23) *
где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"

Этот регулятор не поможет, даже если совсем закроется.
А главное и не надо понижать давление. И трубы и приборы и запорно-регулирующая арматура превосходно работают при этом давлении и даже при давлении вдвое выше. А регуляторы давления ставят как правило для поддержания определенного давления в случае возможных его скачков на вводе, а не для постоянного дросселирования сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.3.2012, 16:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 16:48) *
у меня зависимая схема подключения. темпер-а в тепловой сети= тем-ре в систе отопления. давление в подающем трубопроводе тоже очень большое,установила шайбу.
неужели без теплообменника никак?

Зависимая схема -когда без теплообменников. Независимая - черех теплообменики, тогда у системы теплотребления и теплой сети разные изолированные контура.

Цитата(Nata90 @ 20.3.2012, 17:23) *
где то вычитала,что надо.
на подаче поставила регулятор давления "после себя"

можно и регулятор перепада давления на подаче - он и снижает давление перед системой теплопотребления и поддерживает нужный перепад давления (постоянню разницу давления на вводе в ИТП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexsandr
сообщение 20.3.2012, 16:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360



Попробуйте поставить балансировочный вентиль на обратке, встречал такие решения вот фото
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 147,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


Сообщение отредактировал alexsandr - 20.3.2012, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.3.2012, 16:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Вариантов рассмотрено много, а про исходные данные информации было недостаточно. ТУ на присоединение объекта теплопотребления к тепловым сетям есть? там обычно пишется необходимые значения давления на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.3.2012, 16:46
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Коллеги!
Ну так нельзя.
Ну нельзя понизить абсолютное давление обычным вентилем
ниже чем в обратке. Перепад регулируется, абсолютное давление нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata90
сообщение 20.3.2012, 17:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



Спасибо всем за помощь!
регулятор давления "после себя" оставлю. а в остальном мудрить не буду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных