Нужно ли в школах подводить горячую и холодную воду во все классы |
|
|
|
20.3.2012, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131258

|
Подскажите. По СанПиН 2.4.2.2821-10 "Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобра-зовательном учреждении, в том числе помещения пищеблока, столовая, буфетные, душе-вые, умывальные, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и реконструируемых общеобразовательных учреждениях." Проектировщики утверждают (не все) что воду (хотя бы холодную) надо подводить во все классы, другие утверждают только в те классы которые прописаны в СанПине. Кто прав? Узнавал в управлении госэкспертизы(не официально)-что да, надо подводить воду во все классы, но надо еще и горячую воду(более требования сэс) но это только слова.
Сообщение отредактировал igorek1811 - 20.3.2012, 14:05
|
|
|
|
|
20.3.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714

|
при проектировании школы, при определении числа набора помещений, технологом является архитекор, вот ему и задайте вопрос в каких классах нужна вода а в каких нет
|
|
|
|
|
20.3.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
поинтересуйтесь, на каком основании утверждают не факт что арх=технолог
|
|
|
|
|
20.3.2012, 18:46
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
а Вы не сопротивляйтесь. вспомните свою школу. где Вы тряпку от мела мыли? в туалет бегали? и как руки от холодной воды ломит? приятно было на перемене этим заниматься? а на уроке учителю доску как протирать?
сделайте удобно, может быть Вас добрым словом вспомнят.
Этим и отличается проектировщик из института, от проектировщика из жизни. думайте о дальнейшей эксплуатации, а не прикрывайтесь нормами, там ведь не запрещено подводить везде воду? и не делайте на "отвали моя черешня!" (не сказать еще хужей...)
|
|
|
|
|
20.3.2012, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
канажку как со 2 этажа отводить? через низлежащий класс нельзя. можно посоветовать делать там, где это возможно. а вообще - вы правы.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131258

|
Дело в другом, проектировщики не хотят подводить горячую воду во все классы-утверждают что дайте норму! мол для старших классов не надо горячую!не прописано в СанПиНе.
Сообщение отредактировал igorek1811 - 21.3.2012, 9:03
|
|
|
|
|
21.3.2012, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(igorek1811 @ 21.3.2012, 10:02)  дайте норму! В тех. задание пропишите
Сообщение отредактировал aminopower - 21.3.2012, 9:24
|
|
|
|
|
21.3.2012, 10:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ПОСОБИЕ К МГСН 4.06-96 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.2. Подводка холодной воды должна предусматриваться к раковинам химических лабораторных столов и демонстрационных столов в лабораториях химии, физики и биологии, к смывным бачкам в санузлах, к умывальникам, устанавливаемым по одному в каждой классной комнате 1-4 классов и помещениях для групп продленного дня.
11.3. Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться к умывальникам, устанавливаемым по одному в кабинете черчения и изобразительных искусств, информатики и вычислительной техники, кружковых помещениях технического моделирования, юных натуралистов, студии живописи, рисунка, скульптуры, к умывальникам и мойкам в мастерских по обработке тканей и кулинарии, к умывальникам в учительской, пищеблоке, к водоразборным кранам, устанавливаемым для хозяйственных нужд, по одному в умывальной для учащихся, к раковинам в учебных мастерских, в комнате технического персонала и в помещениях уголка живой природы, к душевым кабинам и к приборам кабин личной гигиены, к ваннам (в том числе и ножным); к двухсекционной мойке в фотолаборатории и кинофотолаборатории; к лабораторным шкафам в лабораториях химии, физики и биологии, а также к оборудованию столовых и буфетов, куда подводка холодной и горячей воды предусматривается согласно технологическим требованиям. Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов, не должна превышать 60 градусов С.
11.4. При использовании классных комнат 1-4 классов и помещений продленного дня для организации в них летних оздоровительных лагерей, к умывальникам, установленным в этих помещениях, кроме холодной воды следует предусматривать подводку горячей воды с установкой смесителя.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МГСН 4.06 -96 ТСН 31-306-96 г.Москвы
9.13. Подводка холодной воды должна предусматриваться: к раковинам химических лабораторных столов и демонстрационных столов в лабораториях химии, физики и биологии; к смывным бачкам в санузлах. 9.14. Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться: к умывальникам, устанавливаемым по одному в каждой классной комнате 1 4 классов и помещениях для групп продленного дня, к умывальникам, устанавливаемым по одному в кабинете черчения и изобразительных искусств, информатики и электронно-вычислительной техники, кружковых помещениях технического моделирования, юных натуралистов, студии живописи, рисунка, скульптуры; к умывальникам и мойкам в мастерских по обработке тканей и кулинарии; к умывальникам в учительской, столовой и кухне, к водоразборным кранам, устанавливаемым для хозяйственных нужд по одному, к раковинам в учебных мастерских, в комнате технического персонала и в помещениях уголка живой природы; к душевым кабинам и к приборам кабин личной гигиены; к ножным ваннам; к двухсекционной мойке в фотолаборатории и кино-фотолаборатории; к умывальникам перед столовой, умывальникам санузлов и медицинского блока; к лабораторным шкафам в лабораториях химии, физики и биологии, а также к оборудованию столовых и буфетов, куда подводка холодной и горячей воды предусматривается согласно технологическим требованиям. *9.15. Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов, не должна превышать 60°С.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131258

|
мы не москва))) мы тюмень))
Сообщение отредактировал igorek1811 - 21.3.2012, 11:43
|
|
|
|
|
21.3.2012, 14:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(igorek1811 @ 21.3.2012, 12:42)  мы не москва))) мы тюмень)) Ну не Челябинск же  А чем ваши дети хуже московских?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2012, 18:06)  Ну не Челябинск же  А чем ваши дети хуже московских? Вопрос был не про хуже-лучше, а про прописанные нормы. Почему то москвичи глубоко убеждены, что их местечковые нормы должны распространяться на всю страну (не только в данном случае, но и во многих других)...
|
|
|
|
|
21.3.2012, 14:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SVKan @ 21.3.2012, 15:15)  Вопрос был не про хуже-лучше, а про прописанные нормы. Почему то москвичи глубоко убеждены, что их местечковые нормы должны распространяться на всю страну (не только в данном случае, но и во многих других)... А почему нет? У нас они носят рекомендательный характер. Сами решайте.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2012, 18:21)  А почему нет? У нас они носят рекомендательный характер. Сами решайте. Потому что ему нужна норма дабы ткнуть носом и заставить сделать именно так. Для тех кого ткнут носом это будет куча лишних телодвижений. Вы переверните ситуацию на себя... Приходит к Вам заказчик и говорит, что Вы должны сделать еще вот это и вот это. И все за те же деньги и в те же сроки. Понятно, что Вам не хочется - задаете встречный вопрос: "а нафига? Обоснуй свое требование". А он Вам документ: "вот в Тюмени так рекомендовано..." Вы куда такого обосновывальщика пошлете? Что-то мне подсказывает, что гораздо дальше, чем в Тюмень... Всякие экспертизы, согласовывающие монополисты и т.п. тоже так работают. У каждого свои требования, свои обычаи... И в каком-нибудь Новосибирске или Тюмени им абсолютно начхать, кто там и что рекомендовал для Москвы...
|
|
|
|
|
22.3.2012, 17:31
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
если речь идет о проекте - пропишите в ТЗ. и делайте воду где надо. нормы СНИПов в ТЗ писать по пунктам - нелогично. пишут просто - "... в соответствии с нормами СНИП...". добавление удобства обслуживания, комфорта и безопасности , и прочие "излишества" вроде термосмесителей и т.п. - вот это желательно прописать в ТЗ
|
|
|
|
|
  |