	 |  Противодымная вентиляция! , Противодымная вентиляция! |  |  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 5:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Хотелось бы посоветоваться по поводу противопожарки!Проект гостиницы 17 этажей,в цоколе автостоянка,лестница Н1,три лифта.Я предусмотрела попор воздуха в лифтовые шахты,дымоудаление из автостоянки и дымоудаление из холла!В автостоянке установила взрывозащищенный вентилятор с резервным!Достаточно ли этого?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 7:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 536
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 11243
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте.  Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 8:44)  Хотелось бы посоветоваться по поводу противопожарки!Проект гостиницы 17 этажей,в цоколе автостоянка,лестница Н1,три лифта.Я предусмотрела попор воздуха в лифтовые шахты,дымоудаление из автостоянки и дымоудаление из холла!В автостоянке установила взрывозащищенный вентилятор с резервным!Достаточно ли этого?   А зачем вам взрывозащищеный вентилятор? Ну и платны не пешало бы выложить, ну или схему системы. Расчет "дыма" как делали?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 8:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				А разве от машин не взрывоопасная смесь?Для того и взрывозащищенный!Расчет делала по программе вент портала:дымоудаление!Но есть кое-какие сомнения!Удаление дыма из коридора считала по размеру входной двери!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 8:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Кстати,здравствуйте!    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 11:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 262
 Регистрация: 16.12.2005
 Из: москва
 Пользователь №: 1722
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jenja88 @ 22.3.2012, 9:03)  А разве от машин не взрывоопасная смесь? А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентилятор СО не взрывается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 12:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 536
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 11243
 
 
 
  
 | 
				Хорошо. Начнем рассуждать логически.1 Вы девушка, точнее женского пола, и это факт;
 2 Вам около 23-24 года.
 3 Вы недавно  закончили институт или закончите его в этом году.
 4 Это Ваш первый проект по ДУ. Возможно и по вентиляции вообще.
 5 То что вы нарисовали на полноценный проект ну никак не тянет. Скорее на общую концепцию систем.
 
 Теперь по чертежам.
 - не указаны сечения воздуховодов и  расходы м3/ч;
 - Не указаны характеристики вент.оборудования. Производительность, напор, вес, электич. хар-ки;
 - Непоказана теплоизоляция или огнезащита;
 - Отметки отсутствуют как класс;
 - Разрыв "а-а" выполнен не по ГОСТ;
 - Схема теплоснабжения системы П1. Диаметры трубопроводов, тепмпература теплоносителя, диаметры арматуры  и прочеее
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Да уж,студентик,ваша логика убивает!1)Что я девушка,много ума не надо,т.к. слова "я предусмотрелА,и я установилА" говорят сами за себя;
 2)23-24,вы предположили 88-дата рождения,но вы не угадали, я пишу с чужого сайта;
 3)А что ДУ вводит меня в заблуждение итак ясно,иначе бы я не писала сюда вопросы;
 По чертежам:
 1)А вам ничего не говорит словосочетание:"Принципиальная схема?"...?
 2)Вы,наверное, не в курсе, что на стадию "П" в экспертизу нет необходимости прописывать диаметры?
 3)Характеристики оборудования прописаны в таблице "Характеристики систем вентиляции", которые я,естественно, не прилагала, т.к. вопрос не об этом;
 4)Огнезащита,аналогично, прописана в общих указаниях и в спецификации;
 5)Отметки....см.п.2
 6)Но вот с разрывом не поспорю,может оно и так!
 
 
 И вообще,ответ не по сути.......
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Цитата(agel @ 22.3.2012, 12:36)  А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентиляторСО не взрывается.
 я мела в виду лопати рабочего колеса "взрывозащищенные,коррозионностойкие", негде не написано, предположила, что СО- есть вредность.....   Цитата(agel @ 22.3.2012, 12:36)  А где написано, что в автостоянке надо взрывозащищ.вентиляторСО не взрывается.
 я мела в виду лопати рабочего колеса "взрывозащищенные,коррозионностойкие", негде не написано, предположила, что СО- есть вредность.....    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.3.2012, 15:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Весело тут у вас      Взрывозащита не нужна там (в стоянке). А вот расчет дымоудаления по программам вообще первый раз такое слышу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2012, 4:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Norb @ 22.3.2012, 16:14)  Весело тут у вас      Взрывозащита не нужна там (в стоянке). А вот расчет дымоудаления по программам вообще первый раз такое слышу.я потом по снипу перепроверяла,вроде все в порядкеhttp://ventportal.com/node/50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2012, 8:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 536
 Регистрация: 12.9.2007
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 11243
 
 
 
  
 | 
				Цитата я потом по снипу перепроверяла,вроде все в порядке Простите, по  какому? Дым считают по СП и методике "Пожарников". по другому их назвать не могу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2012, 9:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Studentik @ 23.3.2012, 9:10)  Простите, по  какому? Дым считают по СП и методике "Пожарников". по другому их назвать не могу. т.е. МДС 41-1.99
				Сообщение отредактировал jenja88 - 23.3.2012, 9:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.3.2012, 16:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 48
 Регистрация: 14.4.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2639
 
 
 
  
 | 
				Жуть! Програмка внушает уважение! )) Модные все стали в 10-м чертЮТЬ, поэтому чертежик открыть помотреть не смог, зараннее извиняюсь.. Взрывозащищенный вентилятор однозначно не нужен.. Только обратите внимание, что у вас здание 17 этажей и как следствие оно выше 28м, а поэтому ДУ надо  делать из ВСЕХ коридоров и  холлов (обратите внимание на 1 этаж). Также не плохо бы знать есть ли лифты для перевозки пожарных подразделений (есть небольшие отличия от обычных-свои системы, клапана 120 и пр)   Компенсацию в автостоянке наверняка вы уже предусмотрели (это я так-на всякий случай, себя проверить  .. И это-вы бы по-осторожнее с програмками.. )) Да и кстати а как ваша програмка учитывает подсосы воздуха на 16-ти этажах??
				Сообщение отредактировал Brust - 23.3.2012, 16:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2012, 4:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 24.4.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 105125
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Brust @ 23.3.2012, 17:23)  Жуть! Програмка внушает уважение! )) Модные все стали в 10-м чертЮТЬ, поэтому чертежик открыть помотреть не смог, зараннее извиняюсь.. Взрывозащищенный вентилятор однозначно не нужен.. Только обратите внимание, что у вас здание 17 этажей и как следствие оно выше 28м, а поэтому ДУ надо  делать из ВСЕХ коридоров и  холлов (обратите внимание на 1 этаж). Также не плохо бы знать есть ли лифты для перевозки пожарных подразделений (есть небольшие отличия от обычных-свои системы, клапана 120 и пр)   Компенсацию в автостоянке наверняка вы уже предусмотрели (это я так-на всякий случай, себя проверить  .. И это-вы бы по-осторожнее с програмками.. )) Да и кстати а как ваша програмка учитывает подсосы воздуха на 16-ти этажах??это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час!
				Сообщение отредактировал jenja88 - 26.3.2012, 4:43 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.3.2012, 15:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Клапаны EI 120 должны быть это если лифты для перевозки пож. подразделений, и устанавливаться должны в каналах подачи воздуха. Огнезащита должна быть в системах ПД. КДМ-2 в коридорах которые тоже предел огнестойкости покажите. Обратные клапаны у вентиляторов приточки. КВУ-Д тоже непонятно что и с чем его едят. площадь стоянки сколько метров? Огнезащита канала ВД 1 может быть нужна. Какие приводы у клапанов? На вытяжке обратные клапаны что то я тоже не просек. Шахты из чего выполнены?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2012, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 48
 Регистрация: 14.4.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2639
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jenja88 @ 26.3.2012, 5:40)  это не 10,а 11!Я его пересохранила в 4ом!Холл там один,потому одну систему дымоудаления ставлю!Подпор в три лифта,клапана посчитала кдм-2!А что значит клапана 120? Подсос воздуха для шахты с одним лифтом 22652, с двумя-45305куб м час! Ладно-ладно, не кипятитесь.. )) Опять же компенсацию дымоудалению из автостоянки я бы показал.. Фильтра в приточке, а то калорифер "заволосится")) Но ведь это принципиальная схема и по ней честно говоря мало что можно сказать.. Но вентиляторы на стадии "П" нужно подбирать, а иначе что будут делать электрики, автоматчики и пр смежники., а для этого надо прикинуть сеть с размерами и длинами. И чем у вас отличается дымоудаление из коридора и автостоянки, что в стоянке стоит вместо кдм утепленный клапан? Ах да еще из стоянки выброс ДУ выше конька самой высокой кровли. Клапана на подпорах в каналах у шахт и обратные у вентиляторов. Материал огнезащиты надо указывать.(в последствии может оказаться критичным, т.к. почти вся огнезащита в фольге, т.е.Г1, а по нормам должна быть НГ, поэтому лучше этот вопрос решать на стадии П). Ну это так.. Придирки, а ваше право принимать их или нет..    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.4.2012, 15:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 12.1.2011
 Пользователь №: 89127
 
 
 
  
 | 
				Помогите пожалуйста найти методику расчета противодымной вентиляции склада (глубокой заморозки)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |