> привод заслонок
vlad7201
сообщение 25.3.2012, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.8.2011
Пользователь №: 119873



есть ли опастность подключения привода заслонки с возввратной пружиной к питанию вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.3.2012, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 25.3.2012, 15:08
Сообщение #3





Guest Forum






есть... не всегда но порой такое подключение приводит к тому, что привод сгорает - были инциденты... движок во время пуска и останова посылает в сеть много нехорошего. Лучше уж подключить отдельно. Можно с допконтакта пускателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad7201
сообщение 25.3.2012, 20:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.8.2011
Пользователь №: 119873



спасибо все дело в том что не хватает одного кабеля поэтому и интересуюсь если появится возможность протяну еще один кабель и подключу отдельно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.3.2012, 9:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



тут многое зависит от мощности двигателя и способа его пуска. Если двигатель мощный, то он может неслабо просаживать напряжение,т.к. в первые сикунды он работает практически в режиме КЗ. В итоге на клеммах привода может оказаться довольно низкое напряжение и что-бы обеспечить достаточную мощность на открытие привод скорее всего увеличит потребляемый ток, что может негативно сказаться на его сроке службы. Но если запуки вент.установки не такие уж частые, то скорее всего приводу вы сильно не повредите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad7201
сообщение 26.3.2012, 16:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 28.8.2011
Пользователь №: 119873



двигатель однофазный мощность не такая уж и большая спасибо за консультацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 26.3.2012, 17:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



возьмите провод РЕ, а электриков "попросите" сделать контур...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karl_3
сообщение 25.4.2012, 14:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147407



если вопрос звучит как: есть ли опастность ПРИ подключения привода заслонки с возввратной пружиной к питанию вентилятора.
то при двигателе в 1 кВт как Вы указали даже если подводящий кабель с проводом в 1мм2 и при длине не более 50 м не даст существенного снижения напряжения (менее 5%).
Если же двигатель большой мощности то крайне желательно вначале открыть заслонку а затем включать двигатель а это можно реализовать и на одном подводящем кабеле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных