Внутренний водосток, перепуск водостоков в К1 на зимний период |
|
|
|
|
25.3.2012, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 29021

|
Здравствуйте! Проект внутреннего водостока, выпуск на отмостку! На зимний период отвод талых вод предусматривается в К1. Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2012, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Damir171284 @ 25.3.2012, 17:47)  Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку? В "Справочник проектировщика" загляните...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2012, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 29021

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Доброго времени суток! Нет ли у кого схемки или картинки с описанием как устраивается перепуск на зимний период в K1? Без нее немогу представить как оно в реальности делается
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 9:36
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Пост №2, рисунок 14.3 . Стояк - ливневая канализация, гидрозатвор - в канализацию К1.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
не понятно как перенаправляется поток воды, каким краном
что есть цифра 12 выпуск на отмостку тогда почему он с таким изгибом от стояка идет? что вода должна сначало вниз идти а потом на выпуск?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
это кран - пункт №4 на рисунке
так сделано для того чтоб был гидрозатвор, стоб система К2 незамерзла.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
получается вода идущая по стояку перед выпуском на отмостку гасит свой напор в изгибе колена?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
получается что так)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:13
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
В "изгиб" - гидрозатвор - попадают дождевые стоки перед выпуском на отмостку. Если его не сделать, то вода в холодный период года будет вытекать из К2 и подмерзать. Наледь в К2 будет увеличиваться и трубу вероятно порвет через какое-то время))). От пониженной части гидрозатвора делается перепуск в К1, чтоб вода зимой не на отмостку лилась (замерзала в трубе), а уходила в канализацию Гидрозатвор не для гашения напора, а для перепуска воды(в данном случае).
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2013, 10:15
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
вот всё правильно и грамотно обьяснил...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
тогда возникает сомнение что вода будет подмерзать в нижней точке стояка
на уровне заглушки 9
разве что если закрыть утеплителем выпуск на отмостку
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Вы текст под картинкой прочтите...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
В тексте "с температурой не ниже 50 градусов". Описка?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Спасибо понял и обнаружил ляп 4 и 3 строка снизу в помещениях с температурой не ниже 50 градусов
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:47
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
в помещении температура плюсовая (+5 минимум), так что ничего не замерзнет. А вообше, я делаю выпуск не из чугунной , а из стальной трубы и перепуск располагаю значительно ниже. Данная конструкция набрана из стандартной фасонины.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Спасибо всем за разъяснения
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2016, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986

|
Можно ли сделать перепуск из системы внутренних водостоков в бытовую канализацию из обычной полипропиленовой трубы ф40? Сама ливневка смонтирована из напорных ПЭ труб ПЭ-100 SDR21.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет! Подниму темку с Вашего разрешения) Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Львиное сердце @ 15.3.2018, 10:19)  Всем привет! Подниму темку с Вашего разрешения) Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке. Нельзя! В СП 30.13330.2016 п 8.7.3 прим. А жаль...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:42
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет ))) Мойка то протащит такой расход?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:47
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Расход дождика 2,1 л/с. Зимой будет намного меньше скорее всего. Да и перепуск диаметра 32мм. Но факт остаётся фактом, нормы запрещают в производственную! Так что облом.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Народ! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты подключения перепуска в К1 с возможностью дотянуть выпуск К2 до выбранных точек? Кафе в процессе стройки, делают кровлю.
Прикрепленные файлы
____.dwg ( 1,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 155
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 11:29
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2018, 10:47)  Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу Каюсь, затупил
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(speleos @ 15.3.2018, 10:42)  эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет ))) Мойка то протащит такой расход? расчетный расход должен быть максимально возможный в конструкции перепуска, максимальный расход по стояку не будет никак влиять. то что выложено выше не пропустит в бытовую канализацию и 2 л/с. хотя сколько пропустит и как посчитать хз  перепад там 110мм (с основным выпуском). думается мне не более 0,5 л/с? что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.3.2018, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2018, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54)  что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова? Да, всё верно. Спасибо! Вопрос про расположение сифона К2. Можно ли его делать под потолком санузла? А оттуда уже довезти до выпуска на отмостку?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2018, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2018, 8:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54)  что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? Будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2022, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2022, 13:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 7.7.2022, 13:03)  Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать? Будет конденсат на трубе в морозы.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2022, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Почему это?труба же в теплом помещении. А электрообогрев только выпуска
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2022, 20:23
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Потому что тяга будет. Ледяной воздух снаружи будет за счёт прогрева трубы в тёплом помещении протягиваться по ней наверх через воронку. Соответственно, труба будет тоже ледяная и на ней будет конденсат. Гидрозатвор предотвращает тягу
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2022, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2022, 13:07
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(twilightnow @ 8.7.2022, 14:46)  хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде. А как они будут препятствовать тяге? Наоборот даже
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2022, 13:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(twilightnow @ 8.7.2022, 12:46)  хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде. А капель на стеллажи не смущает? Какое там место: 
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2022, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
ох ж, блин(((( убедили. Да будет гидрозатвор. Спасибо большое!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2022, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
Serg Ivanov, вы такую красивую штуку приложили на фото. Подскажите, пожалуйста производителя, если можно. Обыскалась - не нашла такого у производителей внутренних водостоков.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2022, 15:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(пользователь @ 15.11.2022, 12:28)  Serg Ivanov, вы такую красивую штуку приложили на фото. Подскажите, пожалуйста производителя, если можно. Обыскалась - не нашла такого у производителей внутренних водостоков. Реклама тут запрещена.  И можно из фасонных частей собрать аналогичное. Из четырёх отводов под 45 градусов:
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2023, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.2.2015
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750

|
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сделать гидрозатвор из ПЭ фитингов диаметром 160мм. Может есть готовый узел. Меня интересует, как в данном случае врезать трубу для перепуска диаметром 50мм в гидрозатвор - можно ли на сварной шов устанавливать седелку? И как выполнить прочистку внизу гидрозатвора? Заказчик не хочет сети выполнять из раструбных труб, есть неудачный опыт.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2023, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.2.2015
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750

|
Вот схема с фитингами с действительными размерами.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2023, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(tt_15 @ 31.8.2023, 8:53)  Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сделать гидрозатвор из ПЭ фитингов диаметром 160мм. Может есть готовый узел. Меня интересует, как в данном случае врезать трубу для перепуска диаметром 50мм в гидрозатвор - можно ли на сварной шов устанавливать седелку? И как выполнить прочистку внизу гидрозатвора? Заказчик не хочет сети выполнять из раструбных труб, есть неудачный опыт. На ПЭ фитингах можно, но будет очень габаритно, хоть тройник 160х63, далее втулка под фланец с фланцем. Возьмите стандартную картинку из справочника и соберите на пэ. Врезать седелку в сварной шов я бы не стал
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2023, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.2.2015
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2023, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 774
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
А зачем вы все упорно делаете перепуск на гидрозатворе?
СП30 лениво прочесть?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2023, 8:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SV_vrn @ 31.8.2023, 14:33)  А зачем вы все упорно делаете перепуск на гидрозатворе?
СП30 лениво прочесть? Цитата 21.3 При отсутствии централизованной ливневой системы водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать в централизованную общесплавную или комбинированную систему водоотведения (канализационную сеть) или открыто в лотки около здания (кроме зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания. Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. (Докипедия: СВОД ПРАВИЛ СП 30.13330.2020 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ) https://www.dokipedia.ru/document/5350843
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2024, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018

|
Цитата(twilightnow @ 7.7.2022, 13:03)  Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать? Помогите разобраться со схемой. Если температура окр. воздуха зимой ниже, чем -25, в районе IБ, тогда гидрозатвор не спасёт? На существующем объекте есть задвижка, но нет (скорее всего) гидрозатвора, роль/гидрозатвора/ выполняет задвижка( существующа)? Эта схема жизнеспособная? Меня ещё смущает СП30 "п. 21.2 Отведение воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов не допускаются." и при этом "Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию." Можно ли считать обатный клапан+гидрозатвор=задвижка?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2024, 18:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Valkea @ 17.6.2024, 17:34)  Помогите разобраться со схемой. Если температура окр. воздуха зимой ниже, чем -25, в районе IБ, тогда гидрозатвор не спасёт? На существующем объекте есть задвижка, но нет (скорее всего) гидрозатвора, роль/гидрозатвора/ выполняет задвижка( существующа)? Эта схема жизнеспособная? Меня ещё смущает СП30 "п. 21.2 Отведение воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов не допускаются." и при этом "Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию." Можно ли считать обатный клапан+гидрозатвор=задвижка? Можно, если есть кому открывать/закрывать.
|
|
|
|
|
|