	 |  Внутренний водосток , перепуск водостоков в К1 на зимний период |  |  |  
	
		|  | 
				  25.3.2012, 16:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 11.2.2009
 Пользователь №: 29021
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! Проект внутреннего водостока, выпуск на отмостку! На зимний период отвод талых вод предусматривается в К1. Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2012, 19:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Damir171284 @ 25.3.2012, 17:47)  Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку? В "Справочник проектировщика" загляните...
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2012, 19:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 11.2.2009
 Пользователь №: 29021
 
 
 
  
 | 
				Спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 9:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток! Нет ли у кого схемки или картинки с описанием как устраивается перепуск на зимний период в K1? Без нее немогу представить как оно в реальности делается
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 9:36 |  
		| 
 Работу работаю
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 363
 Регистрация: 2.6.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 110480
 
 
 
  
 | 
				Пост №2, рисунок 14.3 . Стояк - ливневая канализация, гидрозатвор - в канализацию К1.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 9:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 | 
				не понятно как перенаправляется поток воды, каким краном
 что есть цифра 12 выпуск на отмостку тогда почему он с таким изгибом от стояка идет? что вода должна сначало вниз идти а потом на выпуск?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				это кран - пункт №4 на рисунке
 
 так сделано для того чтоб был гидрозатвор, стоб система К2 незамерзла.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 | 
				получается вода идущая по стояку перед выпуском на отмостку гасит свой напор в изгибе колена?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 9:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				получается что так)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:13 |  
		| 
 Работу работаю
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 363
 Регистрация: 2.6.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 110480
 
 
 
  
 | 
				В "изгиб" - гидрозатвор - попадают дождевые стоки перед выпуском на отмостку. Если его не сделать, то вода в холодный период года будет вытекать из К2 и подмерзать. Наледь в К2 будет увеличиваться и трубу вероятно порвет через какое-то время))). От пониженной части гидрозатвора делается перепуск в К1, чтоб вода зимой не на отмостку лилась (замерзала в трубе), а уходила в канализациюГидрозатвор не для гашения напора, а для перепуска воды(в данном случае).
 
 Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2013, 10:15
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				вот всё правильно и грамотно обьяснил...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 | 
				тогда возникает сомнение что вода будет подмерзать в нижней точке стояка
 на уровне заглушки 9
 
 разве что если закрыть утеплителем выпуск на отмостку
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 650
 Регистрация: 1.11.2013
 Пользователь №: 211546
 
 
 
  
 | 
				Вы текст под картинкой прочтите...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 243
 Регистрация: 29.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 21076
 
 
 
  
 | 
				В тексте "с температурой не ниже 50 градусов". Описка?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 | 
				Спасибо понял и обнаружил ляп 4 и 3 строка снизу в помещениях с температурой не ниже 50 градусов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:47 |  
		| 
 Работу работаю
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 363
 Регистрация: 2.6.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 110480
 
 
 
  
 | 
				в помещении температура плюсовая (+5 минимум), так что ничего не замерзнет. А вообше, я делаю выпуск не из чугунной , а  из стальной трубы и перепуск располагаю значительно ниже. Данная конструкция набрана из стандартной фасонины.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2013, 10:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 85
 Регистрация: 17.7.2011
 Пользователь №: 115602
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем за разъяснения
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.9.2016, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 16.7.2010
 Пользователь №: 64986
 
 
 
  
 | 
				Можно ли сделать перепуск из системы внутренних водостоков в бытовую канализацию из обычной полипропиленовой трубы ф40? Сама ливневка смонтирована из напорных ПЭ труб ПЭ-100 SDR21.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 10:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Всем привет!Подниму темку с Вашего разрешения)
 Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 10:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Львиное сердце @ 15.3.2018, 10:19)  Всем привет!Подниму темку с Вашего разрешения)
 Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.
 Нельзя! В СП 30.13330.2016 п 8.7.3 прим. А жаль...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 10:42 |  
		| 
 Гидродинамика и bim
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 977
 Регистрация: 23.12.2014
 Пользователь №: 255091
 
 
 
  
 | 
				эт самое.... а какой расход дождика?  Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет ))) Мойка то протащит такой расход?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 10:47 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 10:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Расход дождика 2,1 л/с. Зимой будет намного меньше скорее всего. Да и перепуск диаметра 32мм.Но факт остаётся фактом, нормы запрещают в производственную! Так что облом.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 11:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Народ! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты подключения перепуска в К1 с возможностью дотянуть выпуск К2 до выбранных точек? Кафе в процессе стройки, делают кровлю.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 ____.dwg  ( 1,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 150   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 11:29 |  
		| 
 Гидродинамика и bim
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 977
 Регистрация: 23.12.2014
 Пользователь №: 255091
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2018, 10:47)  Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу Каюсь, затупил    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 14:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3271
 Регистрация: 2.3.2016
 Из: Ленинграда
 Пользователь №: 291398
 
 
 
  
 | 
				Цитата(speleos @ 15.3.2018, 10:42)  эт самое.... а какой расход дождика?  Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет ))) Мойка то протащит такой расход?
 расчетный расход должен быть максимально возможный в конструкции перепуска, максимальный расход по стояку не будет никак влиять.  то что выложено выше не пропустит в бытовую канализацию и 2 л/с. хотя сколько пропустит и как посчитать хз    перепад там 110мм (с основным выпуском). думается мне не более 0,5 л/с? что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале.  (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова?
				Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.3.2018, 14:57 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2018, 16:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54)  что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале.  (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова? Да, всё верно. Спасибо! Вопрос про расположение сифона К2. Можно ли его делать под потолком санузла? А оттуда уже довезти до выпуска на отмостку?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2018, 15:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 247
 Регистрация: 4.6.2008
 Пользователь №: 19389
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?
 
 Спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.8.2018, 8:13 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54)  что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? Будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 