> Внутренний водосток, перепуск водостоков в К1 на зимний период
Damir171284
сообщение 25.3.2012, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 29021



Здравствуйте! Проект внутреннего водостока, выпуск на отмостку! На зимний период отвод талых вод предусматривается в К1. Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.3.2012, 19:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Damir171284 @ 25.3.2012, 17:47) *
Каким должен быть диаметр перепускной трубы, из какого материала, должны ли быть прочистки? Или мне надо сети хоз.быт. канализации подводить к стояку?

В "Справочник проектировщика" загляните...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________1.jpg ( 399,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1545
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir171284
сообщение 26.3.2012, 19:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 29021



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 9:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



Доброго времени суток! Нет ли у кого схемки или картинки с описанием как устраивается перепуск на зимний период в K1? Без нее немогу представить как оно в реальности делается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 9:36
Сообщение #5


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Пост №2, рисунок 14.3 . Стояк - ливневая канализация, гидрозатвор - в канализацию К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



не понятно как перенаправляется поток воды, каким краном

что есть цифра 12 выпуск на отмостку тогда почему он с таким изгибом от стояка идет? что вода должна сначало вниз идти а потом на выпуск?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.11.2013, 9:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



это кран - пункт №4 на рисунке


так сделано для того чтоб был гидрозатвор, стоб система К2 незамерзла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 9:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



получается вода идущая по стояку перед выпуском на отмостку гасит свой напор в изгибе колена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.11.2013, 9:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



получается что так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



вот что я имею ввиду
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  votostok.gif ( 21,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 10:13
Сообщение #11


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



В "изгиб" - гидрозатвор - попадают дождевые стоки перед выпуском на отмостку. Если его не сделать, то вода в холодный период года будет вытекать из К2 и подмерзать. Наледь в К2 будет увеличиваться и трубу вероятно порвет через какое-то время))). От пониженной части гидрозатвора делается перепуск в К1, чтоб вода зимой не на отмостку лилась (замерзала в трубе), а уходила в канализацию
Гидрозатвор не для гашения напора, а для перепуска воды(в данном случае).

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2013, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.11.2013, 10:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



вот всё правильно и грамотно обьяснил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



тогда возникает сомнение что вода будет подмерзать в нижней точке стояка

на уровне заглушки 9

разве что если закрыть утеплителем выпуск на отмостку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 13.11.2013, 10:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Вы текст под картинкой прочтите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 13.11.2013, 10:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



В тексте "с температурой не ниже 50 градусов". Описка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



Спасибо понял и обнаружил ляп 4 и 3 строка снизу в помещениях с температурой не ниже 50 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 10:47
Сообщение #17


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



в помещении температура плюсовая (+5 минимум), так что ничего не замерзнет.
А вообше, я делаю выпуск не из чугунной , а из стальной трубы и перепуск располагаю значительно ниже. Данная конструкция набрана из стандартной фасонины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodash
сообщение 13.11.2013, 10:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602



Спасибо всем за разъяснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лил
сообщение 12.9.2016, 10:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Можно ли сделать перепуск из системы внутренних водостоков в бытовую канализацию из обычной полипропиленовой трубы ф40? Сама ливневка смонтирована из напорных ПЭ труб ПЭ-100 SDR21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 10:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Подниму темку с Вашего разрешения)
Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 10:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 15.3.2018, 10:19) *
Всем привет!
Подниму темку с Вашего разрешения)
Подскажите, а можно ли перепуск сделать в производственную канализацию от кафе? В крайнюю мойку на участке.

Нельзя! В СП 30.13330.2016 п 8.7.3 прим.
А жаль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.3.2018, 10:42
Сообщение #22


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет )))
Мойка то протащит такой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2018, 10:47
Сообщение #23


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 10:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Расход дождика 2,1 л/с. Зимой будет намного меньше скорее всего. Да и перепуск диаметра 32мм.
Но факт остаётся фактом, нормы запрещают в производственную! Так что облом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 11:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Народ! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты подключения перепуска в К1 с возможностью дотянуть выпуск К2 до выбранных точек?
Кафе в процессе стройки, делают кровлю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.dwg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.3.2018, 11:29
Сообщение #26


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Ferdipendoz @ 15.3.2018, 10:47) *
Так перепуск-то на зимнее время )) Там нет расхода от дождика 5 л/с. Дождевой расход в основном через гидрозатвор будет идти на улицу


Каюсь, затупил smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.3.2018, 14:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(speleos @ 15.3.2018, 10:42) *
эт самое.... а какой расход дождика? Мне думается литров 5 в секунду по q20 будет )))
Мойка то протащит такой расход?

расчетный расход должен быть максимально возможный в конструкции перепуска, максимальный расход по стояку не будет никак влиять.
то что выложено выше не пропустит в бытовую канализацию и 2 л/с. хотя сколько пропустит и как посчитать хз smile.gif перепад там 110мм (с основным выпуском). думается мне не более 0,5 л/с?

что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.3.2018, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 15.3.2018, 16:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54) *
что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией? воронка "на кухне" и в зале. (сп 30 п8.3.11) может лучше занести их в С/У, пока кровля не готова?

Да, всё верно. Спасибо!

Вопрос про расположение сифона К2. Можно ли его делать под потолком санузла? А оттуда уже довезти до выпуска на отмостку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 8.8.2018, 15:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть цех с внутренними водостоками. Выпуск на отмостку. В качестве гидрозатвора самодельный бачонок. Бытовой канализации рядом нет. Вопрос: обязательно ли обогревать выпуск, если нет перепуска в бытовку? И зачем соблюдать расстояние в 2 м между стояком и выпуском на рис.14.3 в справочнике Староверова? Спасет ли ситуацию теплоизоляция выпуска у наружной стены?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2018, 8:13
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 15.3.2018, 14:54) *
что то кафе-столовые обходили меня стороной... возник вопрос по плану: ливневка тут будет считаться канализацией?

Будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 7.7.2022, 13:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2022, 13:16
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 7.7.2022, 13:03) *
Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать?

Будет конденсат на трубе в морозы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 7.7.2022, 14:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Почему это?труба же в теплом помещении. А электрообогрев только выпуска
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.7.2022, 20:23
Сообщение #34


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Потому что тяга будет. Ледяной воздух снаружи будет за счёт прогрева трубы в тёплом помещении протягиваться по ней наверх через воронку. Соответственно, труба будет тоже ледяная и на ней будет конденсат. Гидрозатвор предотвращает тягу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 8.7.2022, 12:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.7.2022, 13:07
Сообщение #36


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(twilightnow @ 8.7.2022, 14:46) *
хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде.

А как они будут препятствовать тяге? Наоборот даже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2022, 13:50
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(twilightnow @ 8.7.2022, 12:46) *
хм. А то, что воронки с электрообогревом не улучшают ситуацию?очень гидрозатвор делать не хочется - места занимает много, даже если вдоль стены. А туть стеллажи везде.

А капель на стеллажи не смущает?
Какое там место:

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 8.7.2022, 16:00
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



ох ж, блин(((( убедили. Да будет гидрозатвор. Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 15.11.2022, 12:28
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Serg Ivanov, вы такую красивую штуку приложили на фото. Подскажите, пожалуйста производителя, если можно. Обыскалась - не нашла такого у производителей внутренних водостоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2022, 15:21
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 15.11.2022, 12:28) *
Serg Ivanov, вы такую красивую штуку приложили на фото. Подскажите, пожалуйста производителя, если можно. Обыскалась - не нашла такого у производителей внутренних водостоков.

Реклама тут запрещена. smile.gif
И можно из фасонных частей собрать аналогичное. Из четырёх отводов под 45 градусов:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt_15
сообщение 31.8.2023, 8:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.2.2015
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750



Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сделать гидрозатвор из ПЭ фитингов диаметром 160мм. Может есть готовый узел. Меня интересует, как в данном случае врезать трубу для перепуска диаметром 50мм в гидрозатвор - можно ли на сварной шов устанавливать седелку? И как выполнить прочистку внизу гидрозатвора?
Заказчик не хочет сети выполнять из раструбных труб, есть неудачный опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt_15
сообщение 31.8.2023, 9:49
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.2.2015
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750



Вот схема с фитингами с действительными размерами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  гидрозатвор_с_перепуском.JPG ( 43,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл  гидрозатвор_с_перепуском.JPG ( 43,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.8.2023, 9:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1950
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(tt_15 @ 31.8.2023, 8:53) *
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как сделать гидрозатвор из ПЭ фитингов диаметром 160мм. Может есть готовый узел. Меня интересует, как в данном случае врезать трубу для перепуска диаметром 50мм в гидрозатвор - можно ли на сварной шов устанавливать седелку? И как выполнить прочистку внизу гидрозатвора?
Заказчик не хочет сети выполнять из раструбных труб, есть неудачный опыт.


На ПЭ фитингах можно, но будет очень габаритно, хоть тройник 160х63, далее втулка под фланец с фланцем. Возьмите стандартную картинку из справочника и соберите на пэ. Врезать седелку в сварной шов я бы не стал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt_15
сообщение 31.8.2023, 10:05
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.2.2015
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 31.8.2023, 14:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 774
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



А зачем вы все упорно делаете перепуск на гидрозатворе?

СП30 лениво прочесть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2023, 8:36
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SV_vrn @ 31.8.2023, 14:33) *
А зачем вы все упорно делаете перепуск на гидрозатворе?

СП30 лениво прочесть?

Цитата
21.3 При отсутствии централизованной ливневой системы водоотведения выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать в централизованную общесплавную или комбинированную систему водоотведения (канализационную сеть) или открыто в лотки около здания (кроме зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций). При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания.
Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. (Докипедия: СВОД ПРАВИЛ СП 30.13330.2020 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ)

https://www.dokipedia.ru/document/5350843
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valkea
сообщение 17.6.2024, 17:34
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018



Цитата(twilightnow @ 7.7.2022, 13:03) *
Эх, жаль никто не ответил на сообщение №29. Такой же вопрос. Может быть кто-нибудь ответит))) склад отапливаемый, бытовушка от трёх унитазов в бочку с последующим вывозом. Если сделать внутренний водосток без гидрозатвора, но с электрообогревом выпуска, будет работать?

Помогите разобраться со схемой. Если температура окр. воздуха зимой ниже, чем -25, в районе IБ, тогда гидрозатвор не спасёт?
На существующем объекте есть задвижка, но нет (скорее всего) гидрозатвора, роль/гидрозатвора/ выполняет задвижка( существующа)? Эта схема жизнеспособная?
Меня ещё смущает СП30 "п. 21.2 Отведение воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов не допускаются."
и при этом "Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию." Можно ли считать обатный клапан+гидрозатвор=задвижка?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  К2_с_задв..JPG ( 26,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  К2_с_задв..JPG ( 26,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.6.2024, 18:55
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Valkea @ 17.6.2024, 17:34) *
Помогите разобраться со схемой. Если температура окр. воздуха зимой ниже, чем -25, в районе IБ, тогда гидрозатвор не спасёт?
На существующем объекте есть задвижка, но нет (скорее всего) гидрозатвора, роль/гидрозатвора/ выполняет задвижка( существующа)? Эта схема жизнеспособная?
Меня ещё смущает СП30 "п. 21.2 Отведение воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов не допускаются."
и при этом "Примечание - При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания допускается предусматривать запорную арматуру (обратный клапан) и гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию." Можно ли считать обатный клапан+гидрозатвор=задвижка?

Можно, если есть кому открывать/закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных