Эти же коэффициенты вызвали сомнения и у меня, и еще у некоторых коллег. Поэтому было принято решение – оценить степень воздействия на конечный результат (q) различных компонентов, составляющих формулу. Коэффициент kl в большей степени определяется значением коэф-та теплопередачи слоя изоляции (огнезащиты). Обмазочную мы не применяем, а у минеральной ваты он такой, что влиянием коэф-тов теплоотдачи поверхностей (α1, α2)вообще можно пренебречь. Следовательно и коэф-ты, о которых идет речь не нужны. А на основании многочисленных расчетов, сделал вывод, что при применении огнезащиты на основе минеральной ваты, величина q практически не влияет на результат (падение температуры по длине воздуховода). Падение температуры обуславливается только подсосами через закрытые дымовые клапаны, установленные на сети. Обмазочную огнезащиту не проверял (не было нужды), но думаю, что и в этом случае влияние не будет определяющим.
|