> Общежитие с столовой и прачечной - раздел ВК, Прошу критики для схем (стадия Проект)
Nasosnik25
сообщение 28.3.2012, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Добрый день!
Имеется общежитие 5 этажей на 500 чел + на 1-м этаже столовая, прачечная, помещения администрации.
5 этаж - "VIP" - санузлы с душами в каждой комнате, остальные - на этажах.
Прошу оценить правильность/достаточность схем по водоснабжению и водоотведению для экспертизы.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 28.3.2012, 11:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 274,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 146,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 75,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolu4y
сообщение 17.4.2012, 23:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.3.2008
Из: Петербург
Пользователь №: 17042



это аксонометрические схемы? ни разу не видел такого "плоского" исполнения... это так положено?

думаю надо диаметры проставить, нигде не подписано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 19.4.2012, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Kolu4y @ 18.4.2012, 0:55) *
это аксонометрические схемы? ни разу не видел такого "плоского" исполнения... это так положено?

Если это стадия П для экспертизы, то схемы визуально выполнены верно. Так и делают.
Насчет диаметров, замечание верное. Нужно указать диаметры стояков и магистралей, для канализации уклоны. Желательно отметки выпусков. Непонятно имеется ли в здании подвал. Куда подключен трап в ИТП на схеме К2?
Как решен вопрос с пожаротушением, непонятно. Обводную на ВУ на вводе хорошо бы предусмотреть.

Сообщение отредактировал Juven - 19.4.2012, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 19.4.2012, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Спасибо за замечания!
Это схемы для стадии Проект - нигде нет правил оформления схем для стадии "П". Все оформляют по-разному, поэтому и хотел услышать мнение.
Диаметры/уклоны проставить - согласен.
Трап от ИТП подключен к К1 - вроде прямых запретов нет (подключиться к ливневке нет возможности) надеюсь экспертиза пропустит данное решение - нет - будем думать.
Пожаротушение от отдельной высоконапорной сети (раздел ППМ) - ПК "сидят" на ней.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 19.4.2012, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 19.6.2012, 12:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Вот уже что на рабочке вырисовывается. Покритикуйте схемку пож-та. В первую очередь хотелось бы услышать мнение про подключение полотенцесушителей на 5-м этаже. Подключение полотенцесушителей на Т3 ("по классике") или как отопительный прибор (двухтрубное подключение - как показано на варианте 2)? Перемычки на ПС правильно поставлены?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______19_06_2012.pdf ( 497,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных