> Вентиляция закрытого станка с СОЖ, Необходимый объем воздуха?
УСК
сообщение 28.3.2012, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145309



Здравствуйте! Имеется станок фрезерный с использованием СОЖ. Рабочая зона полностью закрыта, сверху имеется отверстие для установки фильтра с вентилятором. Однако в документации на станок нет ни слова о том, какой расход воздуха необходимо удалять из укрытия. Весь инет перерыл, но так и не нашел ответа...
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы по кратности воздухообмена, если известен объем укрытия или каким другим образом определить необходимую производительность?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.3.2012, 13:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



По диаметру штатного отверстия можете прикинуть. Если 160 - до 1000 кубов, впрочем как и фильтры для этих целей. Тут не в кратности дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УСК
сообщение 28.3.2012, 13:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145309



Дак фильтры с одним и тем же диаметром бывают на разную производительность. Причем разбос в разы! Под отверстие 200 нашел фильтр на 1675 м3/ч, при том, что укрытие менее 5 м3, думаю, что это перебор... Поправьте, если не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.3.2012, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(УСК @ 28.3.2012, 14:42) *
Дак фильтры с одним и тем же диаметром бывают на разную производительность. Причем разбос в разы! Под отверстие 200 нашел фильтр на 1675 м3/ч, при том, что укрытие менее 5 м3, думаю, что это перебор... Поправьте, если не так.

Я о диаметре отверстия на станке, а не отверстия фильтра. И если так , то вполне правдоподобно получается.
Концентрация паров СОЖ внутри камеры при работе станка роли не играет. Цель вытяжки заключается в недопустимости выбивания вредностей через неплотности укрытия и в какой-то степени при открывании дверки после остановки станка. Слишком большой объем вытяжки тоже плохо - увеличивается расход СОЖ. Поэтому в идеале частотное регулирование.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.3.2012, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УСК
сообщение 28.3.2012, 14:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145309



Цитата(zaharov63 @ 28.3.2012, 17:01) *
Я не о диаметре отверстия на станке, а не отверстия фильтра. И если так , то вполне правдоподобно получается.

Я так и не понял, по какому диаметру ориентироваться. По идее хватит и самого маленького, что я нашел - 180м3/ч, диаметр входа 73мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.3.2012, 14:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(УСК @ 28.3.2012, 15:07) *
Я так и не понял, по какому диаметру ориентироваться. По идее хватит и самого маленького, что я нашел - 180м3/ч, диаметр входа 73мм.

Описка была, поправил - по отвертию на станке.
В тех случаях, с которыми сталкивался объем был 500-1000 кубов на небольших станках. В вашем случае думаю и 1500 вполне реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УСК
сообщение 28.3.2012, 14:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145309



А каким образом определить в итоге эффективность данной системы? К примеру, поставлю 180м3/ч, теоретически 36-кратный воздухообмен в укрытии не даст шанса туману выйти наружу... Про 1500 вобще не понимаю зачем столько...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.3.2012, 14:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(УСК @ 28.3.2012, 15:30) *
А каким образом определить в итоге эффективность данной системы? К примеру, поставлю 180м3/ч, теоретически 36-кратный воздухообмен в укрытии не даст шанса туману выйти наружу... Про 1500 вобще не понимаю зачем столько...

Что вы понимаете под эффективностью в данном случае? Я - содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны станочника в пределах ПДК. Я ж не знаю какая там площадь щелей... Да и жалобы чаще всего при загрузке выгрузке деталей. т.е. при открытой дверке. Кстати, в очень старых "Указаниях по проектированию... А3-285и" 1967 года (уж чем богаты) для разных металлообрабатывающих станков с укрытиями даны объемы от 280 до 1000 кубов при скорости в отверстии 10 м/с. Так сейчас и станки поболе бывают. Еще раз - какой диаметр штатного отверстия на вашем станке?

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.3.2012, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УСК
сообщение 28.3.2012, 14:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145309



Диаметр около 200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.3.2012, 15:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(УСК @ 28.3.2012, 15:55) *
Диаметр около 200 мм.

Мой вариант: 1000 -1200 кубов в номинале. При возможности регулирования - и больше. И уж ни как 180м3/ч.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.3.2012, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 28.3.2012, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(УСК @ 28.3.2012, 14:17) *
Здравствуйте! Имеется станок фрезерный с использованием СОЖ. Рабочая зона полностью закрыта, сверху имеется отверстие для установки фильтра с вентилятором. Однако в документации на станок нет ни слова о том, какой расход воздуха необходимо удалять из укрытия. Весь инет перерыл, но так и не нашел ответа...
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы по кратности воздухообмена, если известен объем укрытия или каким другим образом определить необходимую производительность?
Заранее спасибо.


Расход воздуха,как сказановыше 1000-1200м3/ч мне кажется будет великоват, но если у Вас есть частотник, отрегулируете его по месту (там обычно бывает большая скорость всасывания в закрытой зоне) и происходит засасывание СОЖ. Так вот отрегулируйте эту скорость, чтобы не было явного засасывания СОЖ. Плюс ко всему я в помещении сделал приточно - вытяжную общеобменную вентиляцию. Будут вопросы - пишите на форум. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УСК
сообщение 29.3.2012, 6:26
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145309



Спасибо за советы! Выбрал золотую (надеюсь laugh.gif ) середину - 800м3/ч. Проблемы как таковой нет, просто требование руководства оснастить станок вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных