Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чиллер и установка задвижек.
trollercon
сообщение 28.3.2012, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Казалось бы, простой вопрос. Между фланцевой арматурой положены проставки фланец-труба-фланец. А если имеем не арматуру, а цельный агрегат, конкретно - чиллер, из которого выступают патрубки с фланцами. Можно ли непосредственно к ним крепить задвижку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 28.3.2012, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Простой вопрос, но хороший.
Можно-то-можно. Но:
закрыли задвижки - отсекли чиллер от сети. Для чего? Ремонт чиллера, промывка и т.д. Для этого необходим некий оперативный простор.
Или наоборот, что-то поменять в сети - врезать, вырезать, прочистить. Тоже самое.
Я думаю, что лучше иметь съемный учаток трубопровода. Какой - конкретно по случаю.
К сожалению не могу привести никаких норм на этот счет. Надо смотреть реальную схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 28.3.2012, 18:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Обычно, чиллеры соединяются с трубопроводами через вибровставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 28.3.2012, 18:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Да вопрос-то не в этом. Подходит к чиллеру труба стальная Ду 200. Ну, вибровставка - длиной 200мм. Закрыли задвижку, сняли вибровставку. А места, чтоб подлезть с гаечным ключом все равно нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 29.3.2012, 0:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Хороший вопрос - хороший ответ. Спасибо. Но так не получится: задвижки - дисковые поворотные затворы. То есть, на одном конце трубы висеть не могут. Тогда вообще понадобится два съёмных участка. Схемы нет (спасибо проектировщикам), точнее - есть принципиальная, на которой этот вопрос не отражён, и схема трубопроводов, на которой затворы не обозначены.

Цитата(narkom @ 28.3.2012, 19:45) *
Обычно, чиллеры соединяются с трубопроводами через вибровставки.

Обычно в такой системе, как у меня, вибровставки ставятся на насосы. Но в проекте и их нет! Более того, смотрю - ноль информации по опорным конструкциям, а там трубы до 300 мм проходят на высоте 3-5 метров в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 29.3.2012, 8:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Кстати, еще один нюанс: опорожнение системы.
Я обычно стараюсь предусматривать отдельный слив с т/о. Т.е. в вашем случае - патрубок слива - между чиллером и задижкой.
Я так понял - Вы - монтажник? Удачи в монтаже.
Хорошо, что не эксплуататор (судя по вашим высказываниям о проекте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 29.3.2012, 18:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Vik @ 29.3.2012, 9:00) *
Кстати, еще один нюанс: опорожнение системы.
Я обычно стараюсь прщении м, что в помеедусматривать отдельный слив с т/о. Т.е. в вашем случае - патрубок слива - между чиллером и задижкой.
Я так понял - Вы - монтажник? Удачи в монтаже.
Хорошо, что не эксплуататор (судя по вашим высказываниям о проекте).

Эксплуататор - это заказчик. smile.gif
Да, предстоит монтаж. Но, думаю, что основные трудности на монтаж и придутся, эксплуатация будет обычно трудной с тем отличием, что в помещении будет маловато места.
Спасибо за пожелания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 31.3.2012, 22:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну так нужно просто прикинуть, что такое чиллер. Это точно также труба. Так что формально кран напрямую прикрепить можно. Фактически же, как уже упоминалось, начинать нужно с вибровставок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных