> водяная приточка
Гость_гость_*
сообщение 30.3.2005, 8:39
Сообщение #1





Guest Forum






Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анатолий_*
сообщение 30.3.2005, 18:43
Сообщение #2





Guest Forum






Все поменять на CORRIGO L10!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_air_wave_*
сообщение 30.3.2005, 21:35
Сообщение #3





Guest Forum






Гость, на aircone разжевали тему нормально.
ИМХО покупайте конроллеры от МЗТА, привод Polar Beer c аналоговым управлением 0..10 В (99 евро в Арктике, со скидкой 99*0,5=44,5 обойдется, если у вас есть такая скидка). Контроллер от МЗТА ~ 6000 руб. И еще пару датчиков подобрать к контроллеру.
Итого, с самого начала все удовольствие обошлось бы ~ 7800 руб, без датчиков. Чуть дороже, только проблем меньше.
На будущее. НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.
А этот злополучный регулятор и привод DAN1.N попробуйте обменять на привод 0..10 V.
З.Ы. С датчиком TG-K330 в мануале скорее всего очепятка (имелось ввиду 3..8 сек), не поверю, что он такой тормозной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.3.2005, 6:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Уважаемый, гость, AQUA24T/D - прекрасный регулятор (самое главное дешевый) тлько он не микропроцессорный, а аналоговый. Тоесть в нем нет АЦП и поэтому время опроса отсутствует как таковое - сигнал с датчика поступает непрерывно на схему сравнения. Тоесть в данном случае это аналог регуляторов : РТ-049, Щ-2538, ТМ-8 и т.д.

По поводу датчика - TG-K330 это обыкновенный РТС термистор, аналогичные пименяются и сименсом, хонивелом и т.д. Данных по его инерциооности у меня нет но работает он отлично...

По поводу ИМ (исполнительного механизма) - 3MG (ESBE), я невстречал в природе характеристику расхода для данных клапанов, вопрос - а вообще регулирующие это клапана? Но в вашем случае то не столь важно так как у вас установлен прибор с трех-позиционным импульсным выходным сигналом - что очень большой плюс...

По поводу невозможности использования данного регулятора в системе вентиляции верно лишь частично - по требованиям снип вы не можете использовать его в системах кондиционирования воздуха так как точность поддержания температуры приточного воздуха должна составлять +-1 градус С, а в AQUA24T/D задатчик размечен с шагом в 5 градусов С.

Что делать? - налаживать обьект. Для начала выложите пожалуйста проект автоматики или хотябы схему. Во-вторых схему узла обвязки калорифера. В - третьих нужны данные по теплоносителю (температура, давление протяженность трассы до приточки).

Но самое главное сначало исследовать элементы приточки на дефекты и правильность монтажа, составить соответствующий акт : тоесть принять обьект в наладку у монтажников.

родолжение следует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.3.2005, 8:38
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 )
На будущее. НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.

Почему это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_air_wave_*
сообщение 31.3.2005, 9:16
Сообщение #6





Guest Forum






2 Victory
Чтобы у заказчика не возникало вопросов, а почему у нас температура так относительно уставки так сильно болтается?
Или почему калорифер разморозило при -30 град? В данном регуляторе, например, защита по обратной воде отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.3.2005, 9:26
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(air_wave @ Mar 31 2005, 00:36 )
На будущее. НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.

не совсем так.
для корректной работы с трехпозиционным приводом регулятор должен работать по П- или ПД- алгоритму. применение трехпозиционного привода позволяет отказаться от И- компонента, так как сам привод будет выполнять эту функцию. так же жалательно, что бы такой регулятор имел зависимость скважности выходного сигнала от величины рассогласования.
у трехпозиционного привода есть одно преимущество, перед аналоговыми 0...10В, и на мой взляд весьма существенное, - это полное отсутствие "мертвых зон" в начале характеристики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 31.3.2005, 10:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Согласен с LordN.
Я бы не стал столь категоричен, что нет применения 3-поз. управлению "на воде". Колебания температуры могут быть вызваны множеством других причин. А на пар, масло, воздух, тоже нельзя применять 3-поз. управление ? Я работаю по большей части с паровыми системами, применяю и аналоговое, и дискретное управление. С данным регулятором не знаком, а защиты оборудования стараюсь через контроллер не использовать - только внешними цепями, которые от "мозгов" контроллера на зависят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_witboy_*
сообщение 31.3.2005, 10:55
Сообщение #9





Guest Forum






похоже кое-кто здесь откровенный дилетант!...
smile.gif в ряде сообщение присутствуют очевидные нелепости smile.gif

2 гость:
выход только один - пригласить специалистов, которые выполнят пусконаладку и (или) укажут на недоработки вашей системы.

ИМХО: дело мастера боиться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.3.2005, 11:13
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(witboy @ Mar 31 2005, 10:56 )
похоже кое-кто здесь откровенный дилетант!...
smile.gif в ряде сообщение присутствуют очевидные нелепости smile.gif

неплохо было бы, если бы Вы на эти нелепости указали.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.3.2005, 11:17
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(LordN @ Mar 31 2005, 09:27 )
жалательно, что бы такой регулятор имел зависимость скважности выходного сигнала от величины рассогласования

если судить по работе светодиодов на регуляторе, то такая зависимость есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.3.2005, 13:31
Сообщение #12





Guest Forum






Можно ли вместо AQUA24A1/D поставить контроллер AL24A1/D?
Датчик температуры приточного воздуха TG-K330.
Привод поменяем с трехпозиционного на 0..10В.

Защита от замерзания осуществляется в обход контроллера.

И подскажите, пожалуйста, что такое "мертвые зоны" в начале характеристики у аналоговых приводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 31.3.2005, 17:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Попробуйте сами сделать автоматику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.3.2005, 21:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Victory

Как я понял вы создали эту тему...

Можно ли вместо AQUA24A1/D поставить контроллер AL24A1/D?
Датчик температуры приточного воздуха TG-K330.
Привод поменяем с трехпозиционного на 0..10В.

В итоге получите абсолютно идентичную систему автоматики что и имели. Неважно каким будет тип сигнала управления 0-10 В или 3-х позиционный импульсный - это дело вкуса... По своей сути ИМ (исполнительный механизм) с сигналом управления 0-10В тот же трех позиционный привод только с обратной связью по положению штока 0-10 В равно 0-100% .

Так же не важно что за приборы вы будете использовать, во всех их в основном ПИ или ПИД регуляторы...

Как я понял у вас на бьекте пороблема с пуском установки. Решить данную проблему можно двумя способами в зависимости от того что за тип управляющего сигнала вы используете:

1. Для 0-10 В необходим регулятор температуры обратной воды в стояночном режиме.

2. Для 3-х позиционного импульсного необходимо перед пуском принудительно переместить клапан из положения закрыто в положение открыто, что бы регулируя клапан не открывался а прикрывался - так можно избежать угрозы замораживания.

Кстати про "мертвые зоны" - это особенность некоторых ИМ (приводов), например белимо, управляются только по сигналу 2-10 В, тоесть 20% приводом не отслеживаются... Но насчет этого есть большие сомнения - необходим привод для обследования - есть подозрения на неправильный перевод описания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.4.2005, 5:37
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(olg2004 @ Apr 1 2005, 00:04 )
Кстати про "мертвые зоны" - это особенность некоторых ИМ (приводов), например белимо, управляются только по сигналу 2-10 В, тоесть 20% приводом не отслеживаются... Но насчет этого есть большие сомнения - необходим привод для обследования - есть подозрения на неправильный перевод описания...

Все так и есть. Мертвая зона от 0 до 2В.
у DMN1.1 (полярный мишка) мертвая зона меньше, от 0 до, примерно, 0.5В, но все равно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 1.4.2005, 8:19
Сообщение #16


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Для 3-х позиционного импульсного необходимо перед пуском принудительно переместить клапан из положения закрыто в положение открыто, что бы регулируя клапан не открывался а прикрывался - так можно избежать угрозы замораживания.

Может помочь, но сомневаюсь.
Если на 3-поз. регуляторе ПИД-закон, то после пуска он все равно закроет клапан и мы получим тот-же результат.
Надо приоткрыть клапан (не полностью) и задержать его закрытие на какое-то время, т.е. отключить регулятор(угрозу замораживания, естественно отключать не надо biggrin.gif ). Это легко можно сделать с помощью пары реле времени. Одно реле будет отвечать за импульс открытия, другое за время отключения регулятора. Промежутки времени надо подбирать экспериментально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 1.4.2005, 8:42
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(AlexSch @ Apr 1 2005, 08:20 )
Надо приоткрыть клапан (не полностью) и задержать его закрытие на какое-то время, т.е. отключить регулятор

у нас есть функция прогрева калорифера перед пуском вентилятора, осуществляем на реле времени. Как вы думаете - поможет, если я по этому же реле времени полностью (не знаю как приоткрыть его sad.gif ) открою клапан подачи теплоносителя? Задержка времени сейчас стоит что-то около минуты. Надо ли больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 1.4.2005, 12:20
Сообщение #18


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
у нас есть функция прогрева калорифера перед пуском вентилятора, осуществляем на реле времени. Как вы думаете - поможет, если я по этому же реле времени полностью (не знаю как приоткрыть его  ) открою клапан подачи теплоносителя? Задержка времени сейчас стоит что-то около минуты. Надо ли больше?

Попробуйте. В любом случае надо экспериментировать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.4.2005, 6:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Может помочь, но сомневаюсь.
Если на 3-поз. регуляторе ПИД-закон, то после пуска он все равно закроет клапан и мы получим тот-же результат.

Я не сомневаюсь - только так и делаю. Насчет того что ПИ - регулятор успеет закрыть клапан неверно - время хода около 120-80 секунд скорость перемешения настраивается длинной импульса (в регуляторе AQUA24Т1/D настройкой будет коэффициент пропорциональности). Регулятор включается вместе с установкой считает пропорциональную часть (большой импульс в моент начала регулирования) в это время автоматика принудительно открывает клапан. Далее регулятор подключает интегрирующую (накапливающую) часть которая уже короткими импульсами (частота импульсов настраивается временем интегирования) дорегулирует нашу установку, в это време задержка на открытие окончена и клапан медлено ползет к необходимому положению. Таким способом я добивался точность регулирования вплоть до +-0,1 градусов С и увереный выход установки в режим.

Victory

Для вас рекомендую задержку на открытие клапана установить равной времени полного хода привода - одной минуты будет не достаточно...Больше никаких реле времени не нужно...

Настроить пропорциональную и интегральную часть регулятора по кривой переходного процесса. (Для начала можете установить Кх = 2/3, Ти = 60/80 с)

По поводу того что клапан необходимо принудительно открывать но на какой процент? МОжо построить собственный прибор - что бы работал в зависимости от температуры наружного воздуха и открывал клапан в момент пуска на определенный процент, но есть одна проблема - температура теплоносителя не всегда стабильна и на всех обьектах разный перепад между подающей и обраткой, в некоторых сетях температура теплоносителя регулируется по тепловому графику... Поэтому прибор получится сложнее автоматики регулирования температуры притока - что экономически не выгодно...В некоторые дни зимнего периода температура наружного воздуха может быть меньше расчетной (-28 градусов С) и тогда 50% открытия клапана будет недостаточно...
Отсюда следует что открытие клапана перед пуском должно быть равным 100%.

Всеже неплохо было увидеть проект автоматики или хотябы схему, узел обвязки.... Иначе разговор ведется не очем - автоматика наука точная и основана на формулах, графиках, таблицах и схемах....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2005, 15:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Продолжаем разговор...

По поводу примененмя в системах автоматики приточных установок защиты по температуре обратной воды:

Вещь на практике не всегда полезная, а скорее вообще бесполезная. Так как современные медные с алюминевым оребрением калориферы имеют последовательно поралельное соединение трубок. При засоре, образовании воздушной пробки или еще какой нибудь причине часть калорифера можно разморозить при этом температура обратной воды остается нормальной. На счет размораживания лучше всех оказывается отечественные стальные калориферы КСК. Пару раз приходилось их впрямом смысле отогревать - и ничего, обошлось.

По этому применяю только защиту по температуре воздуха за калорифером - капилярный термостат с уставкой +5 градусов С. Кстати системы проектирую только с кнопками "пуск" и "стоп", тоесть что-бы перезапустить систему необходимо присутствие человека.

Еще необходимо устанавливать защиту по минимальной температуре приточного воздуха (людей надо поберечь). Достаточно термостата с уставкой +14 градусов С.

И всеже регулирование температуры калорифера в стояночном режиме необходимо... Обхожусь накладным термостатом с уставкой +35 градусов С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2005, 15:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



По поводу приводов (ИМ - исполнительный механизм):

Конечно будущее за приводами с сигналом управления 0-10В. Благодаря встроенной электронике хотелось бы иметь в наличии привод с свободно изменяемой (програмируемой) расходной характеристикой (имеется ввиду РО(регулирующий орган)+ИМ). Как бы легко тогда было при наладке обьектов!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 3.4.2005, 19:49
Сообщение #22





Guest Forum






Очень рекомендую автоматику SAUTER, причём как датчики, контроллеры, так и исполнительные механизмы (в Вашем случае двух или трёхходовой клапан с электроприводом).
Можете подробно познакомиться http://www.uniservice.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air_wave_*
сообщение 3.4.2005, 21:09
Сообщение #23





Guest Forum






Уважаемый olg2004!
Просветите несведующего и далекого от автоматики человека!
Каким образом трехпозиционный регулятор, в котором меняется один параметр П например, может быть идентичным ПИ регулятору с выходом 0..10 В?
Про обратную связь понял, а так что там в приводе интегрируется, подробнее плиз wink.gif.
Говоря о защите по обратной воде, я имел ввиду, что в нормальных схемах она используется вместе с защитой по приточному воздуху +5 град. И применять только ее даже в мыслях не было rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2005, 21:54
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Air_wave @ Apr 4 2005, 01:09 )
Уважаемый olg2004!
Просветите несведующего и далекого от автоматики человека!
Каким образом трехпозиционный регулятор, в котором меняется один параметр П например, может быть идентичным ПИ регулятору  с выходом 0..10 В?
Про обратную связь понял, а так что там в приводе интегрируется, подробнее плиз  wink.gif.
Говоря о защите по обратной воде, я имел ввиду, что в нормальных схемах она используется вместе с защитой по приточному воздуху +5 град. И применять только ее даже в мыслях не было  rolleyes.gif

а можно я отвечу rolleyes.gif ?

трехпозиционный регулятор (любой, П-, ПД- и т.п.) имеет три выходных состояния:
1. увеличить
2. уменьшить
3. ничего не делать.

вот последнее состояние и дает эффект И- состовляющей, т.к. привод, будучи поставленный в какое-либо положение и выключеный, не движется.

пример: есть муз.центр, из него звучит какая-то музыка. вам хочется погромче или наоборот потише. подходите и крутите ручку громкости, когда уровень громкости вас устроил, просто отходите, ручка громкости при этом остается в заданном положении.
другими словами: применяя только пропорциональное воздействие (громче/тише) вы имеете и интегральную составляющую (неизменность громкости при снятии воздействия).

для П-регулятора с пропорциональным выходом и, соответственно, с пропорциональным приводом, вы такого не добъетесь. потому что при отсутствии ошибки/рассогласования и выход регулятора и положение привода будет соответствовать уровню "ноль".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2005, 22:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Уважаемый Air_wave

В акве настройка времени Ти осуществляется дип переключателем и имеет всего две уставки 1 или 10 минут. (я так думаю кондеры переключают в обратной связи усилителя постоянного тока)

Про интегрирование в приводе я тоже ничего не понял...

Про защиту по обратной воде - не использую по выше перечисленным причинам. Кстати уставку данной защиты вы какую делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air_wave_*
сообщение 3.4.2005, 23:06
Сообщение #26





Guest Forum






2 LordN
Спасибо за рзъяснения.
Хотя последний абзац все равно не понял. Надо с утра на свежую голову smile.gif
2 olg2004
Мы используем в основном VCX с АэроГиром. А у него активная защита от замерзания.
Авария - 15 град.
Предел пропорциональности - 20 - 25 град. Т.е. начиная с 37-42 град клапан приоткрывается, а при 15 град он уже открыт на 100%. Алгоритм простой, но эффективный. Но из-за него болтанка начинается, когда расход воды превышает расчетный для данных условий.
Если проблемы с водой (расхода, температуры не хватает например), то защита спасает по любому, пока есть циркуляция wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.4.2005, 23:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Air_wave

Ясно... У меня температура обратной воды редко поднимается выше 35 градусов С (в основном 27-30) при уставке +22 градуса С. Поэтому по обратной воде калорифер не защищаю ... Смысла нет - у меня в схемах есть термостат для ограничения Т притока не ниже 14 градусов С.

А циркуляция воды в узле обвязки калорифера постоянная и клапан у меня 2-х ходовый:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.htm ( 231,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Air_wave_*
сообщение 4.4.2005, 6:37
Сообщение #28





Guest Forum






Не понимаю, как вы получите 27-35 град в обратке, если подача у вас к примеру 90 град. А на улице -30 град. Клапан откроется на 100%. Смешения не будет. Получите 70 град. Или вы живете возле каждой приточки и при изменении температуры на улице и температуры подачи теплоносителя все время регулируете расход, чтобы добиться 30 град? При чем здесь котроллер и схема узла обвязки? rolleyes.gif
Но может вы ставите дополнительно частотный регулятор и снижение процента открытия клапана добиваетесь уменьшением расхода воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.4.2005, 12:48
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Air_wave @ Apr 4 2005, 03:06 )
2 LordN
Спасибо за рзъяснения.
Хотя последний абзац все равно не понял. Надо с утра на свежую голову  smile.gif

посмотри мой пост от Dec 29 2004, 12:35 здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.4.2005, 7:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Air_wave

Не я получаю 27-35 градусов С обратной воды и не система автоматики... Во всем виноваты технологи... Ведать по разному у нас с вами считают калориферы, вентиляторы и КВС...

Схему привел что-бы не быть голословным...Хотел бы услышать какие - нибудь вопросы по данной схеме...

Через пару деньков выложу схемку автоматики на базе аквы с 3-х позиционным выходом (надо найти схемку от прибора, если не выкинул и компьютер у домашних отнять...)

По поводу частотного регулирования в система вентиляции - не понимаю зачем оно надо... Строил всего один раз автоматику с частотником (был как второй подогрев - уменьшал обороты вентилятора при нехватке теплоносителя) - в итоге абсолютно не рабочая система. Так как сеть воздуховодов расчитывают по сопротивлениям и вентилятор подобран именно по напору, то при уменьшении оборотов вентилятора - воздуха не хватало вообще нигде...
В итоге переделал на данной системе первый подогрев (был подключен вместо полотенце сушителя - это установка на 6000 м3/ч biggrin.gif ) провели отдельную линию от котла и все стало нормально...
Частотники (и на приточке и на вытяжке) я оставил. ПРекрасная альтернатива пукателям и тепловым реле (жаль только не по цене)... Особенно нравится мне как вентиляторы пускаются и останавливаются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 5.4.2005, 9:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 Olg2004
А у нас одна мадам закладывала частотники на приток и вытяжку ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для процесса балансировки систем по расходу - во как надо wink.gif
К стати вот случай, на который может кто ответ подскажет. У друга на обжекте при пусконаладочных работах все время выбивало АББшную MSку. Токи брали с шильдика двигателя (не помню какой, но не нашенский). Кажецца даже меняли ее для чистоты экскримента. Ничо не помогло. Моторчик был на 15 кило, была схема переключения зв-тр. Траббл разрешили установкой частотника Emotron. Так что да, неплохая замена, тока штуки за 1,5 Еврорублёф rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 5.4.2005, 14:11
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???

Извините что влез.
У меня была похожая проблема, только с AQUA 230 TF/D , долго
мучился, оказалось что датчик стоит в воздуховоде, который находился
над конденсатором холодильника, а уставка была 16'C.
Включаю, клапан закрывается, датчик остыл, а воздух уже -5, ну и
кирдык-авария.
Я воще не большой спец. по автоматике, но када перенес датчик,
и уставку поставил поближе к 25 ( поставил 23) проблема больше
не возникала. Да и заметно жарче в помещении не стало, все равно
темп-ра в помещении инстатом на отоплении регулировалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dmitry_*
сообщение 9.4.2005, 10:23
Сообщение #33





Guest Forum






2 валенок
Спасибо за совет. попробую обязательно.
Кстати, а может ли происходить болтанка температуры притока, если расход на клапане гораздо выше расчетного, т.е. при небольшом открытии клапана температура поступающего теплоносителя возрастает скачкообразно из-за увеличенного расхода и контроллер душит ее "по полной", вплоть до полного закрытия клапана, что может привести к срабатыванию защиты от замерзания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 22:25
Сообщение #34





Guest Forum






Или вот еще страшилка.
Заказчики развели с параметрами воды, сказали - на входе
не больше 60 (бывает не до подписей). Подобрал калорифер.
Смонтажили, приехал по аварии : на улице -10, вода на входе +90
( а када -30 то наверное +110 ? )
Короче, в той ситуации система нормально работала с подмесом прямой
до 10%. Или обратка слишком опасно низкая была когда проток вентилем
душил. "Жжжик" моторчика был наверное процентов в 5..10%, ну и
иногда клапан полностью закрывался.

Вывод - с большим запасом подобранный калорифер тоже может создать
аналогичную проблему.
Или же отсюда же - калорифер правильно подобран, а с вентилятором
ошибка и опять : для сниженой пр-ти по воздуху калорифер слишком
мощный.

Эту беду LordN здесь уже описал для 2..10В, но и для трехпоз.
похожая будет похожая проблема если изначально есть ошибка.

Я с тех пор на объектах с неизвестными параметрами воды исхожу
из мин. темп-ры (типа 60/45) и под это дело подбираю два калорифера,
двухрядный и трехрядный или два двухрядных ( работаю с Арктикой )
соединяю по воде парралельно с одним смесителем, по воздуху последовательно.
И если че, то один можно слить. А каппилярник на последний по ходу.
А када настраиваю, нормальный режим к 60..80% подмеса прямой
подтягиваю.

Стоимость калорифера по сравнею с общей сметой невелика.
Например в размере 600х350 два двухрядника дороже одного
четырехрядники с учетом скидки на сотню баксов, при этом
смета семь -восемь тысяч.

Может вышеизложенное некоторым покажется бредом, не када надо
договорчик за часик сварганить, а многое неизвестно, приходится извращатся.

В терминах не силен, два класса церково-приходской, звиняйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 22:30
Сообщение #35





Guest Forum






Вероятно у Вас не настроена система (у такого контроллера параметры не измениш) попробуйте заменить на другой.
у меня есть тоже вапрос кто и как решает защиту от замерзания при отключении воды.а то недавно слесари заморозили одну(NED)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 22:44
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Dmitry @ Apr 9 2005, 11:23 )
..Кстати, а может ли происходить болтанка температуры притока, если расход на клапане гораздо выше расчетного, т.е. при небольшом открытии клапана температура поступающего теплоносителя возрастает скачкообразно...

Думается мне, что если расход даже существенно выше, температура
не скакнет сильно, только если смесь идет почти как обратка,
а обратка очень низкая. Но это уже проблема не протока,
а калорифера . см.выше.

PS Проток в два раза больше - это не страшно, а десять раз
врятли получится, так ошибится с насосом надо постаратся.

Очень интересны другие мнения. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 22:52
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 9 2005, 23:30 )
Вероятно у Вас не настроена система (у такого контроллера параметры не измениш) попробуйте заменить на другой.
у меня есть тоже вапрос кто и как решает защиту от замерзания при отключении воды.а то недавно слесари заморозили одну(NED)?

Не понял, воду отключили, а по воздуху - не сработало, я не силен
в автоматике, но вроде как должно сработать ?
Может клапан воздушный неплотный. А при неработающей приточке
в помещении большое разряжение, типа вытяжку над плитой
все равно включают, и засасывает через приточку ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:00
Сообщение #38





Guest Forum






установку отключали.слили воду,но не продули.клапан пружинный но не герметичный,оно и замерзло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:12
Сообщение #39





Guest Forum






Да-а-а, предусмотреть "не продули" на верное сложно.

Говоря откровенно, у меня похожая фигня была. Я тогда специально
потом доп.инструкцию написал, чтоб крышку фильтра снимали и
фильтр вытаскивали. Он у меня как раз перед калорифером был.

Но это так, по простецки. А воще самому интересно, какие еще
варианты есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:14
Сообщение #40





Guest Forum






Последняя идея-ТЭН перед калорифером или саморегулирующийся кабель,склоняюсь ко второму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:17
Сообщение #41





Guest Forum






у одной известной в городе фирмы видал указание в инстр. по экспл. ,чтобы заказчик имел баллон со сж.воздухом чуть плохо не стало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:23
Сообщение #42





Guest Forum






Ну да.
Здесь вариантов в принципе два :

1.Исключение неконролируемого протекания воздуха через калорифер
Про фильтр - сюда же

2.Подогрев калорифера или воздуха чем-нибудь. Воды нету, значит
електрикой.
Но наверное это доп.автоматика и элемент.


Может получится по первому варианту ? Например, если нет приточки -
открыть форточку.

А почему сифонит-то ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:25
Сообщение #43





Guest Forum






клапан такой у NED
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:28
Сообщение #44





Guest Forum






По поводу балона с сжатым воздухом - можно еще канистру с незамерзайкой и насос.

Но это типа инструкции для пользования кофем в макдональдсе :
на себя проливать нельзя во избежания ожогов.

Хотя наверное америкосы в чем-то правы. Больше бумаги - чище жо.. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:28
Сообщение #45





Guest Forum






в установке вытяжка отключается вместе с приточкой,но есть ещё одна поменьше работает автономно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:29
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:25 )
клапан такой у NED

Не понял. NED - это клапан создающий разряжение в помещении ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:34
Сообщение #47





Guest Forum






по мне так важнее чтобы приточка не замерзла и не утопила помещение,а то вздрагиваеш слушая прогноз погоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:35
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:28 )
в установке вытяжка отключается вместе с приточкой,но есть ещё одна поменьше работает автономно.

Ну может она и создает проблему ?

Поменьше, а легкий ветерок через калорифер и кирдык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:36
Сообщение #49





Guest Forum






NED-ИЗготовитель приточки.клапан стоит на притке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:38
Сообщение #50





Guest Forum






вполне возможно хотя крышку фильтра открывали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:40
Сообщение #51





Guest Forum






как мнение насчет саморегулирующегося кабеля для подогрева калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:44
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:34 )
по мне так важнее чтобы приточка не замерзла и не утопила помещение,а то вздрагиваеш слушая прогноз погоды.

Ну так может им сделать приточку небольшую без подогрева в помещение
где небольшая вытяжка. А автоматика типа :
приточка= ОN если
(небольшая_вытяжка = ОN) and (большая_приточка=OFF )

А скажут - дует, так Вы не Гудвин. Быстрее включайте отопление.


Но это по деньгам как с аварийным нагревом. Решать на местности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:45
Сообщение #53





Guest Forum






еще по теме в начале болтанку можно уменьшить ограничив пределы регулирования привода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:47
Сообщение #54





Guest Forum






все смонтировано решается задача защиты от замерзания при любых условиях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:48
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:40 )
как мнение насчет саморегулирующегося кабеля для подогрева калорифера

Да я черырьмя руками "ЗА" .Тока почитать бы про этого зверя.
Чем кормить, какой уход. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:51
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:47 )
все смонтировано решается задача защиты от замерзания при любых условиях

А фильм "Послезавтра" смотрели ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 9.4.2005, 23:52
Сообщение #57





Guest Forum






смотрел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:53
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:45 )
еще по теме в начале болтанку можно уменьшить ограничив пределы регулирования привода

Не догнал. Это ограничение угла поворота на приводе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.4.2005, 23:55
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:52 )
смотрел

А для таких условий решится задача ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:00
Сообщение #60





Guest Forum






еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вдувал из помешения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:01
Сообщение #61





Guest Forum






под землей всегда тапло будет еще долго(радиоактивный распад)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:03
Сообщение #62





Guest Forum






или заменить сотрудников на представителей северных народов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 0:04
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:00 )
еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вдувал из помешения

Из какого помещения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:05
Сообщение #64





Guest Forum






да ограничить механически
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:07
Сообщение #65





Guest Forum






из того же приточка смонтирована под подшивным потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:09
Сообщение #66





Guest Forum






логика работы-нет давления воды-датчик-вкл.вентилятора или подогрева.только не вижу датчиков в продаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 0:11
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:05 )
да ограничить механически

Кого ограничить механически ?


Кстати по поводу фильтра. У меня там наборная установка была,
А фильтр 1000х500, крышкой вниз под потолком. Там такая крышка,
что мало непокажется. Холодный воздух просто падал вниз.
До калорифера не доставал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 0:17
Сообщение #68





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:07 )
из того же приточка смонтирована под подшивным потолком

Из помещения или В помещение ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:20
Сообщение #69





Guest Forum






ограничить угол поворота у этого привода есть возможность.желательно чтобы система сама справлялась с угрозой замерзания,мененджерам по барабану они только видят работает или нет со словами за что мы платили.ладно что строители которые заморозили оказались людьми честными сами признались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:23
Сообщение #70





Guest Forum






из помещения по типу рециркуляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boris_*
сообщение 10.4.2005, 0:39
Сообщение #71





Guest Forum






спасибо за информацию пошел спать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 12:50
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:23 )
из помещения по типу рециркуляции

Извените, карточка кончилась.

Так если сифонит в приточку, то это значит где-то в группе сообщающихся помещений за борт вытягивает, и рециркуляция
здесь даст эффект только из помещений не сообщающихся.
Но тогда там должна быть хотя бы форточка.

Кстати насчет кабеля, а его если на калорифер намотать, он
не сильно аэродинамику ухудшит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 13:05
Сообщение #73





Guest Forum






Вообще, тему "Обмерзание калорифера через неплотый клапан при ОБЕСТОЧЕНОЙ приточке" можно на <ВЕНТИЛЯЦИЮ и КОНДЕРЫ> вынести
и послушать народ.

Очередная рацуха. Клапан на ответвлении в помещение на участке между наружной решеткой и основным клапаном, работающий
так сказать в "противофазе" с основным клапаном. А основной
уплотнить чем-нить. Или просто в стене клапан.

Тут или сквозит где-то, или неспать спрокойно и ездить калориферы паять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Автоматчик
сообщение 21.4.2005, 16:14
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 703



Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???

Заменить контроллер на СИ-34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 28.4.2005, 15:47
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Автоматчик @ Apr 21 2005, 17:14 )
Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???

Заменить контроллер на СИ-34

Или на ТРМ-33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 9:46
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 )
А этот злополучный регулятор и привод DAN1.N попробуйте обменять на привод 0..10 V.

Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D.
Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В).
Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF.
Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов?
Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику tomato.gif .Работать будет? И привод и вся система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 10:22
Сообщение #77





Guest Forum






К Victory:
Мой Вам совет: забудте про аквы, берите Corrigo L-10. Он(контроллер) по датчику обратки активно борется с черезмерным охлаждением калорифера.
А если уж совсем хорошо- капилярным термостатом после калорифера "рвите"
цепь этого датчика.Все остальное - остановка вент.,открытие клапана сделает контроллер.
С уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 10:47
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 10:23 )
берите Corrigo L-10.

Я не могу sad.gif sad.gif
Он дорогой и мы тогда в денежки не влезем. mad.gif
а насчет рвать цепь датчика - clap.gif
И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 31.5.2005, 11:14
Сообщение #79


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D.
Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В).
Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF.
Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов?
Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику  .Работать будет? И привод и вся система?


Многие приводы 0-10 В позволяют на управляющий вход подавать 24 VAC от термостата. При этом клапан полностью открывается. Узнайте есть ли у Вашего привода такая возможность. Мы так делали на Сименсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 11:56
Сообщение #80





Guest Forum






Victory: "И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?"

НИЗЗЯ не ставить!
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 12:08
Сообщение #81





Guest Forum






Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 11:57 )
НИЗЗЯ не ставить!
wink.gif

Объясните, пожалуйста, почему.
Чего будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 12:30
Сообщение #82





Guest Forum






Victory:Чего будет?
Будет автомобиль без 1-го колеса. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 12:37
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 12:31 )
Victory:Чего будет?
Будет автомобиль без 1-го колеса. biggrin.gif

Ездили мы на таком bleh.gif - пока мимо проезжающие не остановили - НЕ ЗАМЕЧАЛИ!
А если серьёзно - почему нельзя?
А если вместо датчика повесить простое сопротивление (д-к TG-K330 --> ~10к) и в его цепь контакт от термостата? при разрыве контакта сопротивление ОЧЕНЬ увеличивается, регулятор воспринимает это как понижение температуры и открывает клапан. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 12:46
Сообщение #84





Guest Forum






Давайте по порядку:
1. К какому устройству заменяем датчик обратки на резистор?
2. Зачем? wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 12:58
Сообщение #85





Guest Forum






1.Устройство - регулятор AQUA24A1F/D.
2.Датчик защиты от обмерзания TG-D130( простите-обшибласьwub.gif )
(0-30С, 0С-15кОм, 30С-10кОм, 32евро).
Если вместо него поставить обычный резистор (10кОм, немножко меньше евро) контроллер думает, что температура 30С. При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 13:17
Сообщение #86





Guest Forum






И еще вопрос - датчики температуры подсоединяются обычным кабелем или нужен экранированный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 13:28
Сообщение #87





Guest Forum






"При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан."

Может быть, не пробовал. Xoтя, думаю, будет просто гореть авария и УСЕ.

Кабель можно и простой, но кто их АКВ этих знает. У Corrigo есть фильтр на входе аналоговогых сигналов. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 13:50
Сообщение #88





Guest Forum






Попробую на сопротивлении. Датчик поставить всегда успеем ^_^
Вопрос номер следующий - как на приводе 0-10В организовать прогрев калорифера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 31.5.2005, 14:15
Сообщение #89





Guest Forum






Прогрев:
В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будетwub.gif), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон wink.gif. Калорифер стоит "под парами" и ждет wink.gif

Да, Victory, а где Вы обитаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 31.5.2005, 14:53
Сообщение #90





Guest Forum






Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 14:16 )
Прогрев:
В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будетwub.gif), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон  wink.gif. Калорифер стоит "под парами" и ждет wink.gif

Да, Victory,  а где Вы обитаете?

А схему можно (с номиналами если можно) - серьезно я схемотехникой не занималась и параметры вряд ли подберу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 1.6.2005, 6:22
Сообщение #91





Guest Forum






Уважаемые господа, какой-то странный у Вас подход к решению задачи!
Ведь если Вам Ваш контроллер не позволяет реализовать нужный алгоритм не проще ли посмотреть другой, может даже более дешевый!
А то получается так: покупаем штаны на карлика, а потом идем в ателье и перешиваем их на великана, а так как денег не хватает, то думаем чем же заменить материал, бумагой или картоном. Извините, за излишнею эмоциональность, но ведь это так.
Чтобы не быть голословным предлагаю следующие решения:
1. Контроллер ТРМ-33, www.owen.ru
Стоит 4720 в розницу + 3 датчика по 300-400 рублей.
привод с 3-точечным управлением.
Контроллер в дежурном режиме сам будет поддерживать тем-ру обратки, и как следствие не допустит размораживания.
2. Контроллер LOGO 5v + блок для аналоговых датчиков+2датчика РТ-100 - комплект 200 евро в розницу
www.eneg.ru
в КОНТРОЛЛЕРЕ есть ПИД регулятор, можно реализовать как 3-точечное управление, так и 0..10В
Алгоритм работы Вы сами задаете.
3. Построить систему управления вообще на термостатах, как на механических, так и на электронных.
Например: 2ТРМ-1 www.owen.ru
4. Построить систему на любом одноконтурном регуляторе с ШИМ на выходе для 3-точечного привода, тогда срабатывания любого из термостатов (на обратке или по воздуху) приведет к 100% открытию крана.
например ТРМ12 www.owen.ru стоит в розницу 2242 руб.
Все данные решения испробованы мной лично и работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.6.2005, 6:50
Сообщение #92


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



to Victory
вы бы хоть описание аквы этой прочитали чтоли...

1. стоянка - есть в той акве вход которой надо замкнуть( или разомкнуть, не помню щас) когда вент выключен, и аква будет держать в обратке +25.
2. если надо предпусковой прогрев - это можно сделать двумя, как минимум, способами: первый - взять привод возд.заслонки с доп.контактами и через контакты скоммутировать вход привода на +10В (их можно взять прям с той же аквы), так, чтоб когда привод начинает движение - вход привода по воде переключался б на +10В, а по открытию возвращался б на место.
тоже самое можно сделать релюхой времени, с функцией задержка включения...

нафига разрывать цепь датчика в обратке? ничивонепанимаю... разорвете - аква провалится в аварию, достать её оттель можно будет тока кнопочкой на ейной морде, оно Вам надо?

а ваще - начинать надо с подбора т/о и обвязки, с этим народ давно уже мается неподетски. переразмерят, а потом репы чешут - че эт защита по обратке рубится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.5.2006, 7:44
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???


Из той жетемы : все то же самое только вмество аквы - коряга. Хотелосьбы задать вопрос - а кто - нито налаживает параметры теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 13.6.2006, 10:31
Сообщение #94


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Уважаемые дамы и господа.
Обсуждение контроллера СИ-34 перенесено сюда.

Модератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a_vent_*
сообщение 15.6.2006, 12:21
Сообщение #95





Guest Forum






А по-моему на Aqua не сделать приемлемыми по деньгам средствами корректный зимний запуск. Применение реле времени, принудительно подающее 10в на привод, ничего не даст: когда реле отпустит, регулятор уже давно будет думать, что воздух сильно перегрет и на выходе управления клапаном будет висеть 0в и он (клапан) начнет немедленно закрываться. В 99% случаев это приведет к тревоге по замерзанию. Та же проблема существует и с упоминавшимся Corrigo.
Только плавное снижение сигнала управления температурой дает положительные результаты, а это на релейных схемах не реализовать.
В других контроллерах применяются различные алгоритмы. Например, как вариант, временное повышение уставки и плавное ее снижение к норме за некоторое время. Может все-же поменять контроллер стоит? В результате скорее всего будет дешевле.
А подключить термостат в разрыв датчика температуры обратной воды по-моему можно (в Corrigo приходится с помощью термостата подменять датчик Тобр. резистором - иначе тревога по неисправности датчика, а защитные функции не работают). А то, что кнопкой придется тревогу сбрасывать, так это не плохо - может хоть это заставит кого-нибудь подойти к установке и попробовать разобраться с проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.6.2006, 5:47
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Да какая разница на чем, аква или коряга... для аквы нужны быстрые привода и нормальные седельные клапан, а не привода от воздушных заслонок нахлабученные на 3 х ходовики с неизвестной характеристикой. для коряги ещё проще у старой л 10 нужно только чтоб вода была в порядке на новых предусмотрен алгоритм запуска...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.6.2006, 13:58
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.6.2006, 12:17
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее.


При запуске клапан открывается на 100...есть задержка вентилятора .... ну и несмотря на устаовленную температуру регулирует медлено прикрывая клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexC_*
сообщение 2.7.2006, 11:15
Сообщение #99





Guest Forum






Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 22:35 )
НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.

Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит smile.gif 4 года без аварий больше чем на 20 объектах. Кстати Арктика тоже его применяет, заказывали у нас такие контроллеры пару месяцев назад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 3.7.2006, 16:17
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(AlexC @ Jul 2 2006, 12:15 )
Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит :) 4 года без аварий больше чем на 20 объектах. Кстати Арктика тоже его применяет, заказывали у нас такие контроллеры пару месяцев назад.

+1 Поддерживаю...

про контроллеры марки называть не буду (думаю поисковики подскажут), но есть дешёвые, простые в эксплуатации (всего один параметр - желаемая температура), всё остольное - полный автомат. защиты - так же существуют (в несколько эшелонов - автомат). Сам видел - при коротком притоке и биениях котла в 18-20 градусов, погрешность на выходе в 1,5 градуса... Выходы (если однофазный вентилятор) - прям с платы, ничего больше не треба.. входов по защитам - штук 6-8 (от пожарки до копилярки)... плата 150*100 мм где то., выносной пульт с ЖК..


с уважением
(круглый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных