> segnetics smh 2010 ?
romscor
сообщение 3.4.2012, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145912



Подскажите пожалуйста. Есть система вентиляции под управлением контроллера segnetics smh 2010. Возможно ли без использования ПК войти в меню контроллера и узнать те или иные параметры и настройки и как это сделать? Т.к. как это сделать в описаниях контроллера этого нет. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 3.4.2012, 21:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Вы, эта..., использование и применение не путайте, для начало!
В меню контроллера можно войти с клавиатуры.
Использовать можно одноразовые изделия, например: стакан! dry.gif

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 3.4.2012, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 4.4.2012, 6:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Если вам не удается зайти в меню тем способом, который описан в руководстве от производителя контроллеров, значит - можно с уверенностью 99% утверждать, что в него залита нестандартная программа.
Вам надо почитать инструкцию по эксплуатации вашего конкретного щита автоматики.
Либо заново программировать контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 4.4.2012, 8:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Если у вас не одноплатная версия, то можно спокойно войти в меню контроллера с его клавиатуры, а параметры прочитать с дисплея. Нажимаете F1 и попадаете в основное меню. Там есть журнал, в котором вы можете посмотреть сообщения об ошибках и авариях; настройки и праметры. В этих разделах вы найдете все что вам нужно.
Нажав F3 вы увидите текущее значение открытия регулировочных клапанов,задвижек, скоростей вентилятора (если применяется регулирование скорости).
Нажав F4 получите перечень уставок.
Разделы меню настройки и параметры могут иметь пароль.Если у вас его нет, то придется подбирать. Каждый пороль состоит из 3 цифр, т.ч. придется перебрать 1000 вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 4.4.2012, 10:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Младшой верн Вас советует - если Вы не видите на экране контроллера ничего, значит он либо без программы либо так запрограммирован что меню нет. В стандартных программах (созданных в конструкторе) под этот контроллер всегда есть меню и подсказки на главном экране (как Rus75 написал), программы написанные вручную обычно также с меню, но это уже зависит от реализации.
В любом случае Вам без инструкции от производителя/программиста не обойтись.

Есть эти же контрллеры без дисплея и клавиатуры (одноплатные), соответственно в его меню зайти нечем и посмотреть некуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
del gado
сообщение 27.7.2017, 12:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2017
Из: москва
Пользователь №: 324584



А аварию на нём как снимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.7.2017, 13:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Зачем для вентиляции нестандартная программа? Если там всё так нестандартно, то мож дилетанту и нечего туда соваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.7.2017, 13:50
Сообщение #8





Guest Forum






вентиляция может и обычная, но доступ к меню закрыт паролем.
хотя встречались программы вовсе без меню. Чтобы что то поменять, надо загрузить измененную прогу.
знаю такой занимательный объектик. таких установок там 90 шт.

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.7.2017, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных