Евгений2977
сообщение 4.4.2012, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Подбираю соленоидный клапан на подпитку системы отопления. Диаметр трубопровода подпитка - Ду50. По расчету Kvs подбирается клапан Ду25. Как вы считаете - это нормально? Не будет ли свистеть?
Производители клапанов советуют брать либо такой-же диаметр, либо на размер меньше. Но тогда получается слишком завышен Kvs.
Вот как правильно? Посоветуйте.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2012, 9:32
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Евгений2977 @ 4.4.2012, 9:23) *
Подбираю соленоидный клапан на подпитку системы отопления. Диаметр трубопровода подпитка - Ду50. По расчету Kvs подбирается клапан Ду25. Как вы считаете - это нормально? Не будет ли свистеть?
Производители клапанов советуют брать либо такой-же диаметр, либо на размер меньше. Но тогда получается слишком завышен Kvs.
Вот как правильно? Посоветуйте.

Заранее благодарен.
При выборе клапана подпитка скорее нужно ориентироваться на те же правила, по которым выбирается насос подпитка, не помню точно, недавно обсуждали. Т.е пропускная способность клапана должна быть равна производительности насоса подпитка, ежели бы он там был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 4.4.2012, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



А если нет насоса подпитки? Т.е. давление в обратке теплосети больше чем давление в системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2012, 12:31
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Евгений2977 @ 4.4.2012, 9:54) *
А если нет насоса подпитки? Т.е. давление в обратке теплосети больше чем давление в системе отопления.
Я и говорю, что если нет насоса, то его роль выполняет клапан, который должен обеспечивать такую же производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.4.2012, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А Вы уверены, что соленоид это правильное решение? Оно имеет право на существование, но ломаются они и на нашей воде я бы не стал ставить. Особенно прямого действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2012, 12:44
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(v-david @ 4.4.2012, 12:41) *
А Вы уверены, что соленоид это правильное решение? Оно имеет право на существование, но ломаются они и на нашей воде я бы не стал ставить. Особенно прямого действия.
Вообще лучше конечно регулятор "после себя". Соленоид "ударами" работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 4.4.2012, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



А что лучше ставить? Обычный регулятор давления?
Вот смотрите.. У меня расход подпитки 2,7 м3/час. Диаметр трубопровода подпитки - Ду50. Подбираю клапан (соленоидный) с Kvs=11м3/час, но у него уже диаметр - Ду25. Это нормально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.4.2012, 12:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я ставлю клапан открыт/закрыт. КстатиЮ зачем Вам такой КВС? там надо-то подкачать десяток литров


Сообщение отредактировал v-david - 4.4.2012, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2012, 13:54
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Курим СП. По насосам для ИТП:
"... подача насоса - в размере 20% объема воды, находящейся с в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водонагревателю ...", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", п. 4.14.
Т.е. для начала нужно знать объём системы и квс подобрать из расчёта заполнения этой системы за 5 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 4.4.2012, 14:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
А что лучше ставить? Обычный регулятор давления?
-да, соленоид вообще не предназначен для этих целей.
Цитата
Вот смотрите.. У меня расход подпитки 2,7 м3/час. Диаметр трубопровода подпитки - Ду50. Подбираю клапан (соленоидный) с Kvs=11м3/час, но у него уже диаметр - Ду25. Это нормально?
-да это нормально, если Kvs вы получили в соответствии с перепадом давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 4.4.2012, 14:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



а для каких целей предназначен соленоид?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2012, 15:26
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Евгений2977 @ 4.4.2012, 14:52) *
а для каких целей предназначен соленоид?
Он для систем, где низкие перепады давления, на больших перепадах может развиться гидроудар и прочие шумные явления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 4.4.2012, 16:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Что значит большой перепад и низкий? Какие-то пределы есть? Вот допустим: у меня в обратке теплосети давление 40 м.вод.ст., а в подпитке нужно 16. Это большой перепад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2012, 16:50
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(HeatServ @ 4.4.2012, 16:26) *
Он для систем, где низкие перепады давления, на больших перепадах может развиться гидроудар и прочие шумные явления.

Все наоборот.
Соленоид закрывается протоком воды и для его нормальной работы на нем необходимо потерять 0,3 бар. Завышение Ду соленоида ведет к тому, что он перестает нормально закрываться. Подпитка - плохое место для его применения. Расход ближе к окончанию подпитки может упасть и клапан не закроется. Правда, есть соленоиды прямого действия (до Ду25), которым для работы перепад (проток) не нужен. Все равно мембрана со временем может порваться и клапан выйдет из строя.

Соленоидные клапаны ставят на системы водоочистки и прочие водопроводные дела, где стабильные большие перепады давления и требуется мгновенное переключение потоков (это его единственный плюс помимо цены).

Люди! Не применяйте соленоиды на ответственных участках или без веского технического обоснования. Используйте шаровые краны с сервоприводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2977
сообщение 4.4.2012, 17:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Блин..совсем запутался в понятиях.. А что такое сервопривод? Чем он отличается от электропривода?
Может тогда на самом деле проще на подпитку поставить регулятор "после себя"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.4.2012, 17:07
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Евгений2977 @ 4.4.2012, 18:03) *
Блин..совсем запутался в понятиях.. А что такое сервопривод? Чем он отличается от электропривода?

Ничем.
Цитата
Может тогда на самом деле проще на подпитку поставить регулятор "после себя"?

Может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.4.2012, 17:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(HeatServ @ 4.4.2012, 14:54) *
Курим СП. По насосам для ИТП:
"... подача насоса - в размере 20% объема воды, находящейся с в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водонагревателю ...", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", п. 4.14.
Т.е. для начала нужно знать объём системы и квс подобрать из расчёта заполнения этой системы за 5 часов.

а теперь без купюр:
"4.14 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями п 3.13 следует принимать: подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления подключенных к водо-подогревателю; напор — из условия поддержания статического давления в системах отопления и вентиляции с проверкой работы систем в отопительный период исходя из пьезометрических графиков"
Расход = объем в ед. времени. Где здесь последнее? Можно еще про 5 часов поподробнее? Я обычно считал на смену, также безосновательно.

Сообщение отредактировал v-david - 4.4.2012, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.4.2012, 20:28
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(v-david @ 4.4.2012, 17:41) *
а теперь без купюр:
Можно еще про 5 часов поподробнее? Я обычно считал на смену, также безосновательно.
Подробнее-то куда?
подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления
Подача тут производительность, обычно принимается в м3/ч, соответственно за час у нас одна пятая (20%), за остальные четыре часа 4/5. Итого 5 часов и 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 4.4.2012, 20:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Вставлю 5 копеек. У меня при приемке ИТП в теплосетях вот что придумали (и уважаемый человек придумал): на обратке сначала стоит насос подпитки, потом соленоид, потом регулятор давления "после себя".Мотивация: давления в тепловых сетях в течение отопительного сезона могут сильно меняться (специфика нашего города), поэтому в начале сезона давления тепловых сетей не хватает - нужен насос+соленоид (а не двухходовой с приводом - для быстрого отключения). В середине сезона давления в сетях бОльшие, поэтому если к этому давлению еще приплюсуется еще и напор подпиточного насоса, то может суммарное давление превысить 60м (привыкли с советских времен, что при 60м рвет чугунные прибора) - и тогда нужен регулятор давления, настроенные на 50м (частный случай).
Вона как!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 4.4.2012, 21:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(v-david @ 4.4.2012, 19:41) *
....... Можно еще про 5 часов поподробнее? Я обычно считал на смену, также безосновательно.

Смену т.е. 8 часов !?
В СНиП котельные установки есть про время
заполнения системы, но только для автономных котельных п.10.27*
Расчетная производительность водоподготовительной установки определяется:
для питания паровых котлов - суммой максимальных потерь пара и конденсата технологическими потребителями, потерь воды с непрерывной продувкой, пара и конденсата в котельной;
для подпитки тепловых сетей - в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей;
для автономных котельных - из расчета первоначального или аварийного заполнения всех объемов циркуляции не более чем за 8 ч.

А в СНиП тепловые сети про время заполнения вроде не говориться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 4.4.2012, 23:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Может тогда на самом деле проще на подпитку поставить регулятор "после себя"?
-еще раз повторяю, для поддержания давления на подпитке ставится регулятор давления прямого дейвствия "после себя".
Соленоидный клапан это автоматическое запорное устройство закрыто/открыто, не предназначенное для регулирования давления.
Цитата
А в СНиП тепловые сети про время заполнения вроде не говориться
СНиП 41-02-2003 6.36 "Время восстановления теплоснабжения", фактически проектировщик определяет время заполнения теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.4.2012, 6:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(HeatServ @ 4.4.2012, 21:28) *
Подробнее-то куда?
подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления
Подача тут производительность, обычно принимается в м3/ч, соответственно за час у нас одна пятая (20%), за остальные четыре часа 4/5. Итого 5 часов и 100%.

Уважаемый HeatServ! Предлагаю вариант, если мы приводим в качестве доводов не "аргументы здравого смысла", а нормативные акты, то давайте читать их буквально, без домысливания. Вот я, например, "обычно принимаю" м/сек, а Сидоров - мм/час. Нет в п.4.14 времени, значит это не расход в единицу времени. Ввиду отсутствия оного, извините. Ну а "для себя" можно трактовать этот пункт как угодно.

Сообщение отредактировал v-david - 5.4.2012, 6:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.4.2012, 7:54
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(v-david @ 5.4.2012, 6:48) *
Уважаемый HeatServ! Предлагаю вариант, если мы приводим в качестве доводов не "аргументы здравого смысла", а нормативные акты, то давайте читать их буквально, без домысливания. Вот я, например, "обычно принимаю" м/сек, а Сидоров - мм/час. Нет в п.4.14 времени, значит это не расход в единицу времени. Ввиду отсутствия оного, извините. Ну а "для себя" можно трактовать этот пункт как угодно.
Ув. v-david, ведь при покупке колбасы с ней не идёт инструкция как её жевать?
СП и правда напрямую не указывает какие единицы времени использовать. Однако если докурить этот сырой и плохо тянущийся документ до приложений, и перемешать пепел с водой, а потом выпить эту воду, то окажется:
1. В СП вообще не упоминается ничего кроме измерения чего-то в час. Не используются секунды, не используются сутки, не используются минуты.
Да, везде или т/ч (конденсат) или кг/ч (теплоноситель), мера вынужденная, формулы унифицированы.
2. Аргументами здравого смысла пренебрегать не стоит, поскольку заливая по 20% в сутки мы рискуем заливать всю рабочую неделю, а если будем заливать 20% в минуту, то скорее всего потеряем работу, а если будем использовать пожарные насосы и заливать 20% в секунду, то отвезут как пить дать куда-нибудь в кащенко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.4.2012, 9:04
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Абсолютно согласен с последним аргументом!
Если считать подпитывающий насос на 20% в.... тогда реально он будет работать секунды, это неправильно, плохо ему будет. И если уж "догадываться" откуда ноги растут, то я полагаю автор документа, говоря о подпитке, имел ввиду время заполнения системы (20% в час - за 5 часов зальет, чуть меньше смены, останется время на домино и руки помыть). Ну не перечитал автор СП свой пост перед публикацией, с кем не бывает? Никто не запрещает заполнять систему подпиточными насосами, но есть много других способов и я бы не стал выбирать их по этому критерию. Не могу утверждать правильно это или нет, но мне кажется разумным выбор по предполагаемым среднесуточным протечкам (как их посчитать - не знаю, обычно принимаю 1% объема системы в день), ну и пусть насос включается не чаще 5-6 раз в сутки и вообще идеал, чтоб он работал не менее 5-10 минут (имхо).

Сообщение отредактировал v-david - 5.4.2012, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.4.2012, 9:26
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(v-david @ 5.4.2012, 9:04) *
Абсолютно согласен с последним аргументом!
Если считать подпитывающий насос на 20% в.... тогда реально он будет работать секунды, это неправильно, плохо ему будет. И если уж "догадываться" откуда ноги растут, то я полагаю автор документа, говоря о подпитке, имел ввиду время заполнения системы (20% в час - за 5 часов зальет, чуть меньше смены, останется время на домино и руки помыть). Ну не перечитал автор СП свой пост перед публикацией, с кем не бывает? Никто не запрещает заполнять систему подпиточными насосами, но есть много других способов и я бы не стал выбирать их по этому критерию. Не могу утверждать правильно это или нет, но мне кажется разумным выбор по предполагаемым среднесуточным протечкам (как их посчитать - не знаю, обычно принимаю 1% объема системы в день), ну и пусть насос включается не чаще 5-6 раз в сутки и вообще идеал, чтоб он работал не менее 5-10 минут (имхо).
У нас вообще нет насосов подпитка нигде, давление в обратной трубе высокое и заполнение любой системы происходит вручную за час не больше. Если заполнять насосом, то получится слишком мощный насос. Видимо из этого и вытекают те 20%. Не два же ставить один для подпитка, второй для компенсации утечек...
Вообще конечно СП не учитывает пуск новостройки в декабре. Там и за час новая система накроется шаечкой, если сброс не сделать с конечника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных