	 |  Исходные данные для проектирования электроснабжения. , Нужна консультация |  |  |  
	
		|  | 
				  5.4.2012, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 21.11.2007
 Пользователь №: 13101
 
 
 
  
 | 
				Прошу помочь в данном вопросе. Я, как сторона проектирующая ОВК, должен выдать данные для проектирования электроснабжения. Данные мощностей проектируемого нами оборудования есть. Но вот в каком виде это все выдать? Есть ли какой то шаблон? Так как передача через третьи руки, то спросить напрямую нет возможности. Буду рад помощи.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2012, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				Формат следующий:
 ТЗ на подведение мощности - берете данные из своего проекта, листа с характеристиками отопительно-вентиляционных установок. Вы там указываете, например - электродвигатель 3~/380/50 (фазы, вольты, герцы); мощность, кВт; ток, А. Если вы укажите ток - получите бооооольшую благодарность от электрика.
 Переписываете эти данные и отдаете.
 
 Вопрос, а почему Вы это даете электрику, а не автоматчику?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2012, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				У нас, например, так  _______.pdf  ( 280,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 271  1.JPG  ( 142,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 258 это они для своих проектов делают, заодно и нам задание получается
				Сообщение отредактировал HasBolla - 6.4.2012, 15:01 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2012, 15:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				HasBolla, а откуда Вы берете напряжение питания и кол-во фаз?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2012, 15:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 857
 Регистрация: 18.6.2007
 Из: Крым
 Пользователь №: 9559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(polyakov.mo @ 6.4.2012, 12:39)  ...ТЗ на подведение мощности - берете данные из своего проекта, листа с характеристиками отопительно-вентиляционных установок. Вы там указываете, например - электродвигатель 3~/380/50 (фазы, вольты, герцы); мощность, кВт; ток, А. Если вы укажите ток - получите бооооольшую благодарность от электрика. + план с указанием отметок установленного вент.оборудования и устройств (щитов, выключателей, датчиков и т.д.) управления, особые требования: резервирование вент.агрегатов, отключение при пожаре, дымоудаление и т.д.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2012, 15:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				Не, ну щиты и категории пусть уж электрик (автоматчик) определяет 
 А план или хотя бы оси с отметками - очень полезно
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2012, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Цитата(polyakov.mo @ 6.4.2012, 16:18)  ...а откуда Вы берете напряжение питания и кол-во фаз? Вентиляционщики дают из своих каталогов Цитата(polyakov.mo @ 6.4.2012, 16:18)  ...а откуда Вы берете напряжение питания и кол-во фаз? Вентиляционщики дают из своих каталогов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2012, 18:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Чем больше вы дадите информации, тем лучше. У меня с этим делом проще,т.к. ОВ-шники сидят за стенкой и могу спросить любую информацию. Обычно для электрики достаточно планов расстановки оборудования и модель самого оборудования, желательно с паспортными данными, чтобы не рыться в каталогах. Ну и для чего это оборудование необходимо,т.е. по какой категории надежности его запитывать и должно ли при пожаре оно продолжать работоспособность.  Обычно вся эта информация есть в рабочем проекте ОВ.Для автоматчиков требуется к перечисленным выше данным еще и алгоритм работы вент.установок.  Если установки используются в гражданском строительстве, то тут все типовое и вопросов у автоматчиков обычно не возникает. А вот если затронута технология, то тут все намного сложнее, придется подробно описать, как именно в той или иной ситуации должна вести себя установка. например вентилятор вытяжки в санузле должен включиться с задержкой после включения света и выключиться с задержкой после выключения. или приточный вентилятор должен включиться при открытиии двери в помещение для создания в нем избыточного давления и выключиться после закрытия и т.д. и т.п.
 По идее вы выдаете заадние автоматчикам, а они уже в свою очередь выдают задание электрикам.
 
 Сообщение отредактировал Rus75 - 9.4.2012, 18:44
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.4.2012, 10:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 21.11.2007
 Пользователь №: 13101
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо! В принципе так и сделал...на основе таблицы с характеристиками оборудования. Слегка подкорректировал. Еще раз все отозвавшимся спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.9.2012, 5:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 13.7.2010
 Пользователь №: 64485
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Почитала данную тему, актуальную для меня. Мы задание выдаем действительно как здесь указано в виде таблицы с указанием напрежений, тока+описание работы систем,+план с оборудованием. Скажите как специалисты, должны ли инженерники ОВ  к заданию электрику прикладывать все электрические схемы оборудования(вентиляторы, кондиционеры)??? Разве недостаточно маркировки, производителя, напряжения, тока и мощности? 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1918
 Регистрация: 13.11.2006
 Из: Новочеркасск
 Пользователь №: 4716
 
 
 
  
 | 
				Нет. Достаточно указать точку подключения и перечисленные выше параметры. В данном случае схема не обязательна. Схема нужна, если надо снять какие либо сигналы или блокировки внутри установки. А если просто подключить, то достаточно мощности и фазности. В тяжелых случаях смотрю схему если требуется узнать какой вводной аппарат в данной установке ОВ установлен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |