Примерно вот так. Расход дождевых (Wд) и талых вод (Wт) с территории определен по «Временным рекомендациям по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты», ВНИИ «ВОДГЕО», М, 2005г. Годовое количество дождевых и талых вод составит: Wд = 10 • hд • д • F, Wт = 10 • hт • т • F, где h д – слой осадков в мм за теплый период года (с IV по X), h д = 386 мм; h т – слой осадков в мм за холодный период года (c XI по III), h т = 120мм; h д и h т принимаются по таблице 4.24, п.21 (Дуван) « Научно –прикладного справочника по климату СССР», серия 3,выпуск 9, Гидрометеоиздат, 1990 г: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI -III IV -X ГОД ж 9 34 63 82 63 47 18 3 3 316 319 т 20 17 19 8 4 1 15 22 25 103 28 131 с 4 10 9 1 7 15 8 2 14 42 56 ИТОГО 20 17 23 27 47 64 82 63 55 48 33 27 120 386 506
д и т – общий коэффициент стока дождевых и талых вод, т = 0,5 д – средневзвешенная величина для всей площади водосбора, определяемая по «Временным рекомендациям по проектированию…» Род поверхности Площадь, га Коэффициент стока Д Асфальтовые дороги 2,50 0,6 Кровля 0,48 0,6 Газоны 1,80 0,1 Всего 4,78
W д = 10 • 386 • 0,41 • 4,78 = 7565 м3/год W т = 10 • 120 • 0,5 • 4,78 = 2868м3/год Общий расход годового поверхностного стока составляет: W = Wд + Wт = 7565 + 2868 = 10433,0м3/год Объем дождевых вод в сутки при повторяемости 95% обеспеченности (Р=0,33; 3 раза в год) W cут.д = 10 • hд • д • F, где hд=12мм количество осадков в сутки принято для г. Уфы по приложению 9 в книге «Отведение и очистка поверхностных сточных вод» В.С.Дикаревский, А.М.Курганов и др. Стройиздат,1990г W cут. д = 10 • 12 • 0,41 • 4,78 = 235,2 м3/сут Резервуар-накопитель принят объемом 300 м3.
|