Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Плоскоовальные воздуховоды, Услышать мнения профессионалов по применению плоскоовальных воздуховод
Климат XXI
сообщение 13.4.2012, 10:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Хотелось бы услышать Ваши мнения по плоскоовальным воздуховодам.
А именно:
Почему в России до сих пор не нашли своего применения системы вентиляции и кондиционирования с использованием плоскоовальх воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 13.4.2012, 11:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Сразу 2 вопроса:
1. Накуя?
2. Скока стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 13.4.2012, 11:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(Gruz1709 @ 13.4.2012, 12:17) *
Сразу 2 вопроса:
1. Накуя?
2. Скока стоит?

Более быстрый монтаж за счёт фланцевого соеденения
Меньше сопротивление чем у прямоугольгых
Ну и по цене как прямоугольные, а если смотреть целиком по системе то и дешевле.
Опять же выглядят они симпатично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.4.2012, 11:49
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Климат XXI @ 13.4.2012, 11:42) *
Более быстрый монтаж за счёт фланцевого соеденения
Меньше сопротивление чем у прямоугольгых
Ну и по цене как прямоугольные, а если смотреть целиком по системе то и дешевле.
Опять же выглядят они симпатично.


Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. Или засчитаю за рекламу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 13.4.2012, 12:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(EJIEHA @ 13.4.2012, 12:49) *
Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. Или защитаю за рекламу.

Если взять для сравнения прямоугольный воздуховод 500х300
Гидравлический диаметр у него будет 375 мм
И плоскоовальный воздуховод 465х300
Гидравлический диаметр - 388 мм.
Ну а по стоимости
1 кв.м прямоугольного воздуховода в МО коляблятся от 400-500 руб. (по данным интернета)
а по прайсу производителя плоскоовальных у них 1 м.кв = 595 руб.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 13.4.2012, 16:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



почему я всегда считал, что ниппельное соединение монтируется быстрее фланцевого?
И, как сказала многоуважаемая EJIEHA, Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. И заодно сравнение с круглыми, раз пошла такая пьянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 16.4.2012, 7:55
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(Gruz1709 @ 13.4.2012, 17:55) *
почему я всегда считал, что ниппельное соединение монтируется быстрее фланцевого?
И, как сказала многоуважаемая EJIEHA, Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. И заодно сравнение с круглыми, раз пошла такая пьянка.

сорри, конечно же более быстрый монтаж за счёт БЕЗ фланцевого соединения.
насчёт сравнительных таблиц попробую сегодня выложить.
И всё таки почему то никто так и не написал почему же в России их не охотно применяют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 16.4.2012, 10:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(Климат XXI @ 16.4.2012, 8:55) *
И всё таки почему то никто так и не написал почему же в России их не охотно применяют?


Смотрите первые два вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 16.4.2012, 11:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(Gruz1709 @ 16.4.2012, 11:01) *
Смотрите первые два вопроса.

Выглядят они гораздо эстетичнее.


Вот такая вот сравнительная табличка есть у производителя

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sravnenie.xls ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.4.2012, 13:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Климат XXI @ 16.4.2012, 12:25) *
Выглядят они гораздо эстетичнее.


Вот такая вот сравнительная табличка есть у производителя

На сайте вашего завода вывешены прайсы: плоскоовальные дороже почти в два раза круглых... Дорогая эстетика.
Изучать раньше надо было.
реклама... dry.gif

Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.4.2012, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 16.4.2012, 14:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(zaharov63 @ 16.4.2012, 14:20) *
На сайте вашего завода вывешены прайсы: плоскоовальные дороже почти в два раза круглых... Дорогая эстетика.
Изучать раньше надо было.
реклама... dry.gif

На самом деле сравнение идет не с круглыми а именно с прямоугольными воздуховодами.
Там где можно использовать круглые - альтернативы по цене нет.
А насчёт того что это реклама Вы не правы. Хочется действительно понять почему же при всех плюсах, продолжают использовать прямоугольные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.4.2012, 15:01
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, например, попробуйте на досуге сделать боковую врезку в плоскоовальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 16.4.2012, 17:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Skaramush @ 16.4.2012, 18:01) *
Ну, например, попробуйте на досуге сделать боковую врезку в плоскоовальный.


Чой-то не вижу никакой проблемы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zolton
сообщение 16.4.2012, 17:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439



Цитата(coverart @ 16.4.2012, 17:11) *
Чой-то не вижу никакой проблемы!!!

И круглые и прямоугольные зачастую изготавливают на месте. Наверное с "плоскоовальными" это более проблематично. Да и в справочниках наших общепринятых как-то про них особо информации нет. Но главный вопрос уже был задан: "Зачем, если есть круглые и прямоугольные?". Так же можно задаться вопросом, почему не делают массово треугольные или трапецеевидные воздуховоды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 17.4.2012, 7:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



для просизводства плоскоовальных воздуховодов нужно 4 станка для полного цикла, к уже имющимся мощностям для круглых и прямоугольных воздухводов.

Плоскоовальные воздуховоды это эталон ародинамичности среди воздуховодов.
Стоимость как правило меньше стоимости прямоуголки, но больше стоимости кругляка, основная проблема в фасоните как бы
есть много мплюсов как и минусов.

погуглите интырнет и поймете че к чему, у нас же Россея матушка, у нас кругляк массово попер в 90-х годах только, а за бугром повсеместно применялся с 60-70х годов, лет через 20-цать и у нас плоскоовальные воздуханы попрут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.4.2012, 10:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



А какой смысл в т.н. плоскоовальных? С точки зрения аэродинамики и экономии металла, лучше всего круглые воздуховоды. Минус круглых - большАя высота (диаметр), что не всегда есть гут, особенно при реконструкции. Тогда на помощь приходят прямоугольные. А здесь не 2, не 1,5. Заодно по совету уважаемого Skaramush'а попытался представить себе процесс изготовления и монтажа врезки в боковую стенку таких воздуховодов (особенно в условиях стройплощадки!). Поверьте старому мастеру завода Сантехдеталь - та еще работка! Да и обыкновенный отвод плоскоовальный изготовить тоже мало не покажется! Или переход со смещением, если кто из апологетов плоскоовальщины знает что это такое! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2012, 11:29
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vovganmgk @ 17.4.2012, 7:34) *
для просизводства плоскоовальных воздуховодов нужно 4 станка для полного цикла, к уже имющимся мощностям для круглых и прямоугольных воздухводов.

Плоскоовальные воздуховоды это эталон ародинамичности среди воздуховодов.
Стоимость как правило меньше стоимости прямоуголки, но больше стоимости кругляка, основная проблема в фасоните как бы
есть много мплюсов как и минусов.

погуглите интырнет и поймете че к чему, у нас же Россея матушка, у нас кругляк массово попер в 90-х годах только, а за бугром повсеместно применялся с 60-70х годов, лет через 20-цать и у нас плоскоовальные воздуханы попрут.

Пардон, вы о каком "кругляке"? Не о том, что мне доводилось на установках, датированных 1952 годом встречать?
Или вы о спирально-замковых? Так опять же, вовсе не в 90-х они, как вы выразились "попёрли". А массовое применение "за рубежом" привело к такому результату, как "выпадение" из ассортимента, например косых тройников. Так что, про "эталонную аэродинамику" в приложении к масс-навалу и монтажу силами неквалифицированных подсобников - это зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.4.2012, 12:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ArFey @ 17.4.2012, 11:26) *
...Заодно по совету уважаемого Skaramush'а попытался представить себе процесс изготовления и монтажа врезки в боковую стенку таких воздуховодов (особенно в условиях стройплощадки!). Поверьте старому мастеру завода Сантехдеталь - та еще работка! Да и обыкновенный отвод плоскоовальный изготовить тоже мало не покажется! Или переход со смещением, если кто из апологетов плоскоовальщины знает что это такое! Аркадий

Добалю - и в "условиях эксплуатации", особенно производства, где постоянно идут всевозможные реконструкции и капитальные ремонты. И зачастую все своими "силами и средствами" с примитивной технической базой.
Ну и немаловажно при использовании плоскоовальных в строительстве, что они имеют более широкий ряд типоразмеров. Не знаю такого объекта. где не остается заготовка по тем или иным причинам. И если сейчас применить остатки удается с трудом, то с увеличением номенклатуры - и подавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.4.2012, 13:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Вощем, уважаемый Климат XX, не продал. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 17.4.2012, 16:39
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(Gruz1709 @ 17.4.2012, 14:21) *
Вощем, уважаемый Климат XX, не продал. biggrin.gif

А и не было цели что-то продать уважаемый Gruz1709.
Задача данной темы была именно прояснить почему всё таки в России любят делать по старинке и не приемлют нового, даже при очевидных фактах.

Насчёт сложности врезки или ещё какой либо фасонной детали, то это не сложнее чем у прямоугольных или круглых систем. А в некоторых моментах даже проще.
Это я могу утверждать с полной уверенностью, т.к отработал на монтаже более чем на 10 объектах. (именно на плоскоовале).

Спасибо кто конструктивно подошел к вопросу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.4.2012, 16:48
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А каковы "очевидные факты" для массового перехода на "плоскоовал", кроме явной выгоды одного или нескольких монопольных производителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.4.2012, 16:55
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



под эти плоскоовальные воздуховоды надо ещё организовывать производство плоскоовальных клапанов по ходу или городить огород с переходами, что тоже не есть хорошо, потому как фасонина это примерно 20-40% стоимости железа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 17.4.2012, 16:58
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(ssn @ 17.4.2012, 17:55) *
под эти плоскоовальные воздуховоды надо ещё организовывать производство плоскоовальных клапанов по ходу или городить огород с переходами, что тоже не есть хорошо, потому как фасонина это примерно 20-40% стоимости железа.

Есть и клапаны и шумоглушители и т.д. в этом то точно проблем нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2012, 18:02
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Может, и канальные вентиляторы имеются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 17.4.2012, 18:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Климат XXI @ 17.4.2012, 17:58) *
Есть и клапаны и шумоглушители и т.д. в этом то точно проблем нет!


Кроме этого необходима программа подбора (вроде как у Рыбакова). Методика замеров в сечении воздуховода (в ГОСТ про такие воздуховоды молчок). Методика раскроя спец. изделий (для жестянщиков). Всё в открытом доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 18.4.2012, 9:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



И даже огнезадерживающие клапаны, плоскоовальные? да ещё и с Российскими сертификатами?
Серьёзные подход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
линейка
сообщение 19.4.2012, 10:04
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 102455



Мы монтажная организация. Недавно имели дело с плоскоовалом...Сроки на монтаж нам поставили маленькие ( ну, собственно как всегда бывает), а в Украине всего один цех по производству плоскоовала, который понятное дело не успевал нам поставлять заказы ( прямые отдавали, а фасонину задерживали). Пришлось нашим монтажникам с золотыми ручками выкручиваться и менять проект... часть плоскоовал, часть прямоуг, часть круглые... В общем, можете представить как выглядит тройник 465х300/355/465х300.... при чем именно такого вида тройники были заложены в проект изначально. Так что аэродинамика аэродинамикой, а сроки заказчика зачастую более важный фактор =) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 20.4.2012, 18:05
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(линейка @ 19.4.2012, 11:04) *
Мы монтажная организация. Недавно имели дело с плоскоовалом...Сроки на монтаж нам поставили маленькие ( ну, собственно как всегда бывает), а в Украине всего один цех по производству плоскоовала, который понятное дело не успевал нам поставлять заказы ( прямые отдавали, а фасонину задерживали). Пришлось нашим монтажникам с золотыми ручками выкручиваться и менять проект... часть плоскоовал, часть прямоуг, часть круглые... В общем, можете представить как выглядит тройник 465х300/355/465х300.... при чем именно такого вида тройники были заложены в проект изначально. Так что аэродинамика аэродинамикой, а сроки заказчика зачастую более важный фактор =) rolleyes.gif

Ну по срокам то понятно, пока нет развития применения, нет и производителей. Куда проще гнуть прямоуголку на коленке.
Ну а именно про монтаж хотелось бы спросить, и про эстетику? Насколько сложнее или проще плоскоовальные воздуховоды в монтаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 20.4.2012, 19:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата
Может, и канальные вентиляторы имеются?
biggrin.gif
а треугольных нет?

треугольнный озк..умри проектеровщег)


Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.4.2012, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 20.4.2012, 19:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Климат XXI @ 20.4.2012, 19:05) *
Ну по срокам то понятно, пока нет развития применения, нет и производителей. Куда проще гнуть прямоуголку на коленке.
Ну а именно про монтаж хотелось бы спросить, и про эстетику? Насколько сложнее или проще плоскоовальные воздуховоды в монтаже.


Видео (желательно учебное) в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.4.2012, 22:48
Сообщение #31


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я вынужден повторить вопрос.

Цитата(Skaramush @ 17.4.2012, 16:48) *
А каковы "очевидные факты" для массового перехода на "плоскоовал", кроме явной выгоды одного или нескольких монопольных производителей?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 21.4.2012, 13:35
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(Skaramush @ 20.4.2012, 23:48) *
Я вынужден повторить вопрос.

Очевидными фактами на мой взгляд являются:
Аэродинамические показатели,
Более плотное соединение и как следствие меньше потерь воздуха - более экономичная система вентиляции и кондиционирования.
Эстетичный внешний вид
Больше свободы у дизайнеров при проектировании
опять же меньше расход метала в целом по системе.
Вот как то так на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.4.2012, 16:59
Сообщение #33


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Так и не привели данных
2. Выполненные промышленным способом и соединяемые на стандартных фланцах при уплотнении типовым герметиком имеют достаточную плотность (речь о прямоугольных)
3. См. выше. Внешний вид с прокаткой промспособом рёбер жёсткости даже лучше, чем у выполненных из штрипс-ленты.
4. Набор штатных фасонных деталей даёт полную свободу проектировщику. (А при чём тут дизайнеры, не подскажете?)
5. Спорно. О переходах к стандартным деталям (ОГК, вентиляторы и прочее вы скромно забываете).

Вот так, на взгляд не с позиции "рекламного агента".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 22.4.2012, 10:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Skaramush @ 21.4.2012, 17:59) *
1. Так и не привели данных
2. Выполненные промышленным способом и соединяемые на стандартных фланцах при уплотнении типовым герметиком имеют достаточную плотность (речь о прямоугольных)
3. См. выше. Внешний вид с прокаткой промспособом рёбер жёсткости даже лучше, чем у выполненных их штрипс-ленты.
4. Набор штатных фасонных деталей даёт полную свободу проектировщику. (А при чём тут дизайнеры, не подскажете?)
5. Спорно. О переходах к стандартным деталям (ОГК, вентиляторы и прочее вы скромно забываете).

Вот так, на взгляд не с позиции "рекламного агента".



Добавлю - просмотрел видео на ю-тубе - там плоскоовалы вытягиваются из спиралки. Расходы только на станок и раб. время. По идее плоскоовал должен стоить как спиралка с незначительной наценкой - почему тогда его стоимость приближается к прямоуголке?
Вижу желание скорее отбить затраты....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 22.4.2012, 18:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(azar @ 22.4.2012, 10:19) *
Добавлю - просмотрел видео на ю-тубе - там плоскоовалы вытягиваются из спиралки. Расходы только на станок и раб. время. По идее плоскоовал должен стоить как спиралка с незначительной наценкой - почему тогда его стоимость приближается к прямоуголке?
Вижу желание скорее отбить затраты....

вентиляция и так дорогая штука, а с плоско овальными станет еще дороже.
Скорость изготовления ниже
Станок по превращению круглого в плоскоовальный тоже стоить наверное штук 30 долларов не меньше. Нужно еще и его окупать а с изготовлением фасонки так вообще замучаешся. Да и опять если нужно уложить в маленькое межпотолочное пространство придется выпускать овальные калориферы, вентиляторы, огнезадерживающие клапаны или городить порнографию через переходники.

А сфера реального применения гораздо ниже.
На открытых площадях кругляк рулит.

Смотрю на вопрос как производитель, у меня есть станки для кругляка и квадратных, видел ролики, но это только для тех заказчиков кому деньги девать некуда.
Дешевле и быстрее в любом случае не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
линейка
сообщение 23.4.2012, 14:22
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 102455



Согласна с VasiliAK! У нас тоже свой цех по квадратным и круглым воздуховодам. Интересовалась у монтажников, особой простотой монтажа плоскоовал не отличается, принцип и способ крепления и сборки один и тот же.

Может уже кто-то интересовался, а как по поводу сопротивлений трения?? Понятное дело, что спирально-навивные плоскоовалы потребуют более мощные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 23.4.2012, 14:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



В качестве альтернативы прямоуголки, пожалуй, я бы отдал голос за плоскоовальные, при условии, что система, в целом, была бы не дороже, чем при прямоуголке, или дороже но незначительно.
Поскольку, имхо, плоскоовальные гораздо проще бы было монтировать, чем прямоугольные (при наличии всей необходимой фасонины и комплектующих), чем прямоугольные с их L-профилями, длинами участков 1,25, с довольно муторными уплотнениями.
В качестве альтернативы кругляку их рассматривать, конечно, малорентабельно..
А то, что здесь имеется критика, про овальные вентиляторы и т.п. - ну это ерунда, поскольку найти помещение, где можно установить оборудование не сложно.
А вот вписывать круглые воздуховоды в насыщенный коммуникациями подвесной потолок- это тот еще геморрой..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.4.2012, 14:37
Сообщение #38


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут очень ключевой момент
Цитата
при наличии всей необходимой фасонины и комплектующих
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 26.4.2012, 12:59
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(Skaramush @ 23.4.2012, 14:37) *
Тут очень ключевой момент

А в чём собственно тут ключевого, все васонные части изготавливаются без проблем.
Так же как и для круглых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 27.4.2012, 19:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Климат XXI @ 26.4.2012, 12:59) *
А в чём собственно тут ключевого, все васонные части изготавливаются без проблем.
Так же как и для круглых.

думаю гораздо сложнее, овальный то делают из круглого а потом гнут. А вот отводы как делать? Тоже гнуть круглый отвод? Тогда нужен еще и дорогой станок.
Единственное в чем может выиграть такой воздуховод в лучшей аэродинамике и за счет ее уже иметь сокращение металла, или можно будет катать то что должно быть из 0,7 в квадрате делать 0,5 в кругляке. Тогда да, но нужны расчеты.
Единственное преимущество которое я нашел. Это безотходность на прямых участках. Этого можно добиться на прямоуголке только при длине 1250. А на овальном можно делать думаю по 2 метра точно.
Нужно больше информации.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 27.4.2012, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 1.8.2012, 6:23
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Заинтересовался этой темой, не мог ли бы кто то подсказать где можно в России посмотреть производство таких воздуховодов?
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 7.8.2012, 8:54
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Господа неужели никто не знает где в России производят плоскоовальные воздуховоды. ОЧЕНЬ надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 7.8.2012, 11:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



savak73, обратитесь к тому, кто начал эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 8.8.2012, 14:37
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



savak73, по всем вопросам пишите мне в личку. Если заинтересовало то и раскажу и покажу всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 10.8.2012, 9:55
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Климат XXI, написал вопросы в личку.
А кто нибуть уже монтировал такие воздуховоды? И кто нибуть работал с этим заводом. Немного боязно вот так покупать.
Заранее всем спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 10.8.2012, 10:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(savak73 @ 10.8.2012, 10:55) *
Климат XXI, написал вопросы в личку.
А кто нибуть уже монтировал такие воздуховоды? И кто нибуть работал с этим заводом. Немного боязно вот так покупать.
Заранее всем спасибо за информацию.


А смысл в них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 10.8.2012, 10:48
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Цитата(Gruz1709 @ 10.8.2012, 11:34) *
А смысл в них?

Ну хотя бы потому что смотрятся они и впрям очень красиво, да и просто попробовать новое.
Просто у нас чейчас прямоуголку совсем отвратительно стали делать, на станках её постоянно ведёт и крутит, монтажники мои на каждом объекте мучаются, выпремляя её. Вот и хочу попробовать плоскоовальные. Высота таже, соединений вроде как меньше и винта не должно быть.
Вот как то по этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 10.8.2012, 12:32
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Ну как соберете - фото выложите в эту тему. И мы поглядим и ТС порадуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 10.8.2012, 13:35
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Цитата(Gruz1709 @ 10.8.2012, 13:32) *
Ну как соберете - фото выложите в эту тему. И мы поглядим и ТС порадуется.

Обязательно выложу, через месяц. Связался с заводом решил брать. Счёт выставили, получилось даже немного дешевле чем на прямоуголке.
Что уже порадовало.
Но всё таки хотелось бы услышать кого нибуть кто уже монтировал их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 13.8.2012, 10:19
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали!
А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 15.8.2012, 12:09
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Цитата(vsklokoch @ 13.8.2012, 11:19) *
У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали!
А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития.


Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10.
Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле smile.gif
А 160 "попой" согнуть это круто smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.8.2012, 14:54
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(savak73 @ 15.8.2012, 12:09) *
Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10.
Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле smile.gif

А как пересчитывали?
Насчет дороже-дешевле - как-то подозрительно тема мутится. Мне негоже из другой республики комментировать, но погуглив в начале темы прайсы по моск. обл. свое мнение сложилось. Кто знает отпишитесь по цене например прямоуголки оцинк. 0,7мм прямой руб/м2 на сегодня. И дальше легко сравнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 13.9.2012, 21:23
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали.
Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке.
Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы.
Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится.
Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается.
Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе.
В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
carragher
сообщение 14.9.2012, 9:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443



Выкладывайте. Очень интересно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.9.2012, 10:45
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23) *
Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали.
Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке.
Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы.
Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится.
Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается.
Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе.
В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.


Коллективное разводилово одноклассников (одноополченцев)? rolleyes.gif

Щёт на оплату в студию (реквизиты могите замазать). А есчо лучшеЕ с приложением платежки с "исполнением банка".

ЗЫ. Эт все написано "со зла". Обзавидовался срокам "пришел, увидел, победил".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
savak73
сообщение 14.9.2012, 16:54
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356



Вот примерно так у нас получается.
Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
Прикрепленный файл  P9091110.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 14.9.2012, 17:08
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 17:54) *
Вот примерно так у нас получается.
Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
Прикрепленный файл  P9091110.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 241


Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skktlt
сообщение 16.9.2012, 21:57
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424



Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!!

а если честно, то моя компания будет продвигать эту продукцию, т.к.
плоскоовал занимает меньше места чем кругляк,
больше полезного сечения чем у периметра,
ниппельное соединение, что говорит о скорости и дешевизне монтажных работ,
дешевле чем прямоуголка (прямоуголка 890-1300 руб/м2, овал 730-980 руб/м2),
выглядет эстетичней чем периметр

За плоскоовалом будущее!

PS я очень удевлен противлению того, что неизбежно... dry.gif
рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен... rolleyes.gif
плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 16.9.2012, 22:20
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 19:54) *
Вот примерно так у нас получается.

Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2012, 22:25
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Тема нужная, автору спасибо!

Цитата(azar @ 17.4.2012, 19:02) *
Кроме этого необходима программа подбора (вроде как у Рыбакова).
есть уже лет шесть плоско_овальные и в программе VSV.

Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23) *
...
В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.
мне они тоже давно понравились. Сам расчёт воздуховодов не сложный.

Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 22:57) *
....
За плоскоовалом будущее!

PS я очень удивлен противлению того, что неизбежно...
рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен...
плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро...
Да! И непонятно чего от них шарахаются! Мало популяризуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skktlt
сообщение 17.9.2012, 18:15
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424



Цитата(Iroha @ 16.9.2012, 23:20) *
Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить


а чем вам траверса непонравилась? стандартное монтажное крепление, вся прямоуголка на таких держиться.
но, я бы монтировал на перфополосу (она дешевле) wink.gif

Сообщение отредактировал skktlt - 17.9.2012, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.9.2012, 8:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Iroha @ 18.9.2012, 0:43) *
.
Куда чё делось? blink.gif А было, вероятно это:


Материалы исследования ГК "Провенто"
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМ ВОЗДУХОВОДОВ

Содержание:


1. ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

2. СТОИМОСТЬ МОНТАЖА

3. ДОСТАВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

4. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОНТАЖА

5. ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА

6. МОНТАЖ, ОБРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

7. ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

8. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХОВОДОВ

9. ВОЗДУХОВОДЫ ПЛОСКО-ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

10. ШУМ

11. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УПЛОТНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ

Испытание на классификацию утечки

12. ПРОЧНОСТЬ

13. РЕЗЮМЕ

(что они желают оставить Вам в разуме ?)

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.9.2012, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.9.2012, 10:55
Сообщение #63


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 21:57) *
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!!

Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skktlt
сообщение 18.9.2012, 12:03
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424



Цитата(Skaramush @ 18.9.2012, 11:55) *
Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу.

в моем ответе нет никакой рекламы, эту продукцию даже в глаза не видел...
из личного опыта, после кропотливых расчетов приточной системы была встреча с дизайнером...и как вы понимаете, пришлось все переделывать...
так вот, для данной системы пришлось использовать воздуховод 1600х125 blink.gif...
для снижения сопра пришлось снизить скорость до 1 м/с...сомневаясь в результатах, все было смонтировано, и на мое удивление система работала с отклонением в скорости и объеме воздуха всего в 15%. исключение было только в диффузоре, который был врезан в этот огромный воздуховод.
dry.gif прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с.
wink.gif потому и не парюсь за плоскоовал, и там кстати есть свои ограничения по размерам, что очень даже вписывается в стандарты.

если я не прав, поправьте меня...ведь теория и практика едины.

Сообщение отредактировал skktlt - 18.9.2012, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.9.2012, 21:02
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!!
Скорость косвенно уже отражает объём - сечение и скорость фактически уже и есть объём.

Все прямоугольные воздуховоду в действительности "работают" как овальные. "Углы" воздуховода (все четыре) как "мертвые зоны" с нулевой скоростью за счёт сил трения. Чем выше средняя скорость по сечению, тем "овальнее" сечение.
По этой же аналогии отказались для чистого воздуха от всяких "штанообразных нормализованных" тройников и крестовин как продолжают делать для аспирации и пневмотр-та.

На стендах проверялись, вероятно, соотношения сторон до 1:6 - они и рекомендованы. На практике всегда (иногда!) есть (случаются) отклонения от ... "на свой страх и свой риск". При 1:15 останется тонкий слой для движения при некоторых высотах, типа меньше 200 мм ... шумы возрастут...

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.9.2012, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.9.2012, 9:42
Сообщение #66


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?

Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 19.9.2012, 17:18
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явный перебор.
Уточним. Не вместо круглых, а вместо прямоугольных.

Цитата
прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с.
Что тут думать? Расход Вы знаете, формулу Dэкв знаете, вот и проверьте скорость в сечении эквивалентной площади. Скорость по сечению меняется от ) до Vmax.
Скорость 1м/сек и меньше - это уже почти вне " автомодельной области" - у нас уже как бы и нет расчётных формул для "ламинарного вентилирования".


Ну и не в приказном же порядке менять по стране прямоугольные на овальные. Время покажет, приживутся массово или останутся в производстве только у энтузиастов.


Цитата
A = (pi * b2/4) + b*(a - б); ф (2a)
где
a = большая сторона овального воздуховода (м)
б = меньшая сторона овального воздуховода (м)

pi - число 3.14 ....

Периметр овального воздуховода можно вычислить по формуле

P = pi * b + 2 * ( a - b ) ф (2b)


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2012, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 19.9.2012, 17:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Здесь более полная информация про "Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода"

Калькулятор эквивалентного диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 19.9.2012, 18:04
Сообщение #69


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Дружище Kult_Ra, вот тут Вы выступили гениально. Тема действительно нужная. Ваш подход, плюс изложение. В общем БРАВО. Ценю очень качественно сделанные вещи. Практически Стив Джобс вентиляции. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.9.2012, 19:45
Сообщение #70


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175, не опуская потолок и не ухудшая шумовые характеристики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.9.2012, 9:26
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Alex_ @ 19.9.2012, 19:45) *
Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175

Опять ничего не понимаю. При соотношении сторон 1/13, при каких скоростях это работает?
(Насколько показывает практика, нормальное соотношение для прямоуголки до 1/5?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.9.2012, 14:30
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Оказывается про плоско_овальные на форуме уже была информация три года назад в отношении к ним мало что поменялось
Была такая тема "Аэродинамическое сопротивление" Все ссылки там, оказывается, уже "устарели". blink.gif

Стандартные фасонные части и пр.

Прикрепленный файл  Owal.JPG ( 221,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.9.2012, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skktlt
сообщение 4.10.2012, 19:11
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424



Цитата(Skaramush @ 19.9.2012, 9:42) *
1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?

Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор.


Уважаемы коллега, я и не настаиваю на тотальной замене "кругляка" на "плоскоовал". Мной описан частный случай про прямоуголку. А скорости зачем снижать в плоскоовале? Этого делать ни в коем случае не следует делать, иначе конечный результат будет не предсказуем. Имелось ввиду, что при крайней необходимости можно сделать перерасчет на нестандартное соотношение сторон. Естественно это приведет к некоторым отклонениям от норм...а именно, большее сопротивление на данном участке и шум.

Все дело в практическом использовании и финансовой выгоде.

Плоскоовал легко монтировать, как и "кругляк". Значит время монтажных работ сокрощается. Да и выглядет "плоскоовал" намного эстетичнее.
Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки". Для монтажа нет необходимости закупать сотни болтов и гаек, достаточно саморезов ПШС и алюминиевого скотча.
И я на 100% уверен в том, что "плоскоовал" работает намного тише чем "прамоуголка".

Так-что, при первой возможности обязательно воспользуюсь "плоскоовалом".

Сообщение отредактировал skktlt - 4.10.2012, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.10.2012, 9:37
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(skktlt @ 4.10.2012, 19:11) *
Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки".

Так подтвердите чем-то, неголословно.
Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vko
сообщение 5.10.2012, 17:22
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344



Всем привет.
Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 5.10.2012, 17:41
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22) *
Всем привет.
Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?

А вы чем занимаетесь? Проектированием? Сомневаюсь, что монтажом, поскольку ИМХО подобный вопрос не вставал бы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 5.10.2012, 19:44
Сообщение #77


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skktlt
сообщение 5.10.2012, 22:34
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424



[quote name='zaharov63' date='5.10.2012, 9:37' post='815515']
Так подтвердите чем-то, неголословно.
Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.quote]

И где вы такую дешовую прямоуголку нашли blink.gif , у нас совсем другие цены dry.gif

-Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет)

-Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей.

Сообщение отредактировал skktlt - 5.10.2012, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вуду
сообщение 10.10.2012, 23:07
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051



А господин vko случаем не на зеленом FJ Cruiser ездиет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.10.2012, 13:11
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(skktlt @ 5.10.2012, 22:34) *
И где вы такую дешовую прямоуголку нашли blink.gif , у нас совсем другие цены dry.gif

-Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет)

-Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей.

Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р.
Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Климат XXI
сообщение 17.10.2012, 14:49
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377



Цитата(zaharov63 @ 11.10.2012, 14:11) *
Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р.
Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р.


Видимо что то тут Вы не правильно считаете.
Начну с того что согласно СНиП 41-01-2003
Цитирую:
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА
...
б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм: до 250 включ. ............. 0,5

от 300 » 1000 » ............0,7

» 1250 » 2000 .............. 0,9
Понимаю что в большинстве все монтажники на это забивают...
Тем не менее, разбираемся дальше
воздуховод 250х300 L=1380 цена 757 (и это 0,5 мм металл) за 1 м2 получается 498,68 р.
При этом можно легко использовать кругляк 250 мм
теперь 300х300 цена за 1 м2 получается 494 р (опять же метал 0,5)
Опять же легко можно использовать трубу 315 мм
Что же получается с плоско-овалом (той же длины) 1380 мм (хотя стандарт 3000 мм)
площадь 1 м.п. плоско-овального воздуховода 555х150 (эквивалентный диаметр 300 мм) равна 1,26 м2, получаем площадь воздуховода длиной 1380 мм = 1,74 м2
при ценнике 595 р/м2 получаем действительно 1060 р.
При этом толщина металла согласно СНиП - 0,7 мм.
А если взять стоимость того же Лиссанта за м2 металла 0,7 примерно 740 рублей или даже 0,6 примерно теже 740 рублей.
Вот тут то и самое интересное тот же 300х300 согласно СНиП выходит 1225 рублей.
Так что ЭКОНОМИЯ на лицо, и всё согласно требованиям СНиП и ГОСТ и Европейских стандартов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 23.10.2012, 17:59
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Таратыркин @ 5.10.2012, 19:44) *
Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет.

Мне-то зачем его убеждать? Я, как теперь,- заказчик, и как ранее - подрядчик, и как еще ранее - проектировщик, прекрасно понимаю, где, как и для чего целесообразно применять овальные воздуховоды.. Причем здесь:
Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22) *
Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?

Зачем мне говорить о том, что забивать гвозди лучше молотком, чем гаечным ключом? Зачем мне говорить о разнице в гораздо более высокой технологичности монтажа (читай-скорости) круглых (а по аналогии - овальных), по сравнению с прямоуголкой, если для уважаемого vko это не очевидно?
Поэтому лично у меня только возник вопрос - доводилось ли vko монтировать?

ЗЫ. Где-то в сети есть Линдабовские ролики со сравнением технологий монтажа, гугл в помощь.. Там правда не овальные, а круглые, но смысл тот-же..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skktlt
сообщение 28.10.2012, 20:42
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424



Ратман, полностью солидарен с вашими словами... clap.gif

почему один человек, пиаря другого, толкает его слова как истину dry.gif не понятно...

я практик и вообще в прямоуголке дааавно разочаровался...расходы на монтаж больше, а времени на работы уходит еще больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
софокл
сообщение 27.11.2012, 12:45
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2012
Пользователь №: 171913



Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 27.11.2012, 13:00
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(софокл @ 27.11.2012, 12:45) *
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)

Про качество изготовления фасонины ничего сказать не могу, вполне возможно, что кто-то ее криво делает... Сказать честно, пока не заморачивался с поиском качественной фасонины для овальных воздуховодов- работаю нынче не в монтажной компании.. А, имхо, именно они должны быть заинтересованы в технологичности монтажа..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузница Климата
сообщение 8.2.2013, 6:46
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180687



Цитата(софокл @ 27.11.2012, 13:45) *
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)


Вот пара фото с объекта в Сочи. Как говорится смотрите сами.
Прикрепленный файл  0_94e83_b67dd391_XXXL.jpg ( 819,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217

Прикрепленный файл  0_92841_11f371e_XXXL.jpg ( 794,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

Прикрепленный файл  PC150008.jpg ( 63,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.2.2013, 7:42
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Понравились овальные огнезадерживающие клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 8.2.2013, 8:48
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Прямоуголка смотрелась бы не хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.2.2013, 9:49
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



В любом случае, воздуховоды зашьют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузница Климата
сообщение 8.2.2013, 10:13
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180687



Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере.
До того как заказчик решил заменить системы и смонтировать воздуховоды из плоскоовальных
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 147,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133

Прикрепленный файл  ___________4__2_.jpg ( 60,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111

Прикрепленный файл  ___________1__2_.jpg ( 115,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108


Сообщение отредактировал Кузница Климата - 8.2.2013, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 8.2.2013, 10:23
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Кузница Климата @ 8.2.2013, 11:13) *
Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере.

от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузница Климата
сообщение 8.2.2013, 13:20
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180687



Цитата(zenat @ 8.2.2013, 10:23) *
от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка.......

От кривых рук естественно ничего не спасет, просто при производстве плоскоовальных воздуховодов и фасонных деталей к ним человеческого фактора меньше.
На коленке в гараже не изготовишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 8.2.2013, 13:24
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ого, я думал кроме как к Opal их не цепляют

http://www.fantom-climat.ru/access/opalzc107.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 9.2.2013, 15:48
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры.
Предположу, что если плоскоовальные станут производить (точнее оснастят производство) основная масса производств - то стоимость будет не намного выше обычной спиралки, процентов на 20 - не более. Тогда и можно говорить о возможности массового и повсеместного применения. А пока только транспортные съедят львиную долю прибыли если рядом нет производств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 10.2.2013, 11:22
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(azar @ 9.2.2013, 16:48) *
Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры.


вообщето для экономиии фитингов и скорости монтажа, фланцевать не надо, шина уголки уплотнители не нужны, только силикон и скотч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.2.2013, 12:41
Сообщение #96


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(olg2004 @ 10.2.2013, 12:22) *
...фланцевать не надо...

ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 10.2.2013, 13:25
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Alex_ @ 10.2.2013, 13:41) *
ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике...


100х1100 вообще не должен существовать в природе, макс соотношение сторон 1к4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 13:59
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 10.2.2013, 21:53
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2013, 14:59) *
Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума?


Плохая идея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.2.2013, 6:28
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(azar @ 10.2.2013, 21:53) *
Плохая идея.

Ну не то что бы прям в сам воздуховод щелевик врезать, а грубо 7 отводов 1200х80. Отводы короткие, я бы назвал их "губы". Воздуховод думаю Piralu применить, местами пустить его как продолжение многоуровнего потолка, зашпаклевать и покрасить в одно целое. 3,7 м/с думаете многовато? Это на максимальной скорости, на минимальной 2,6. Хотя лучше наверно на максимум ориентироваться, чем больше объем, тем меньше дельта на охладителе и меньше перепад между подачей и температурой в помещении, коморту больше. Речь о канальном кондиционере. Какая идея тогда будет хорошей? Плоскоовал забахать? Боюсь гемора хапнуть с врезкой щелевика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных