Плоскоовальные воздуховоды, Услышать мнения профессионалов по применению плоскоовальных воздуховод |
|
|
|
13.4.2012, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Хотелось бы услышать Ваши мнения по плоскоовальным воздуховодам. А именно: Почему в России до сих пор не нашли своего применения системы вентиляции и кондиционирования с использованием плоскоовальх воздуховодов?
|
|
|
|
|
13.4.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Сразу 2 вопроса: 1. Накуя? 2. Скока стоит?
|
|
|
|
|
13.4.2012, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(Gruz1709 @ 13.4.2012, 12:17)  Сразу 2 вопроса: 1. Накуя? 2. Скока стоит? Более быстрый монтаж за счёт фланцевого соеденения Меньше сопротивление чем у прямоугольгых Ну и по цене как прямоугольные, а если смотреть целиком по системе то и дешевле. Опять же выглядят они симпатично.
|
|
|
|
|
13.4.2012, 11:49
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Климат XXI @ 13.4.2012, 11:42)  Более быстрый монтаж за счёт фланцевого соеденения Меньше сопротивление чем у прямоугольгых Ну и по цене как прямоугольные, а если смотреть целиком по системе то и дешевле. Опять же выглядят они симпатично. Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. Или засчитаю за рекламу.
|
|
|
|
|
13.4.2012, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(EJIEHA @ 13.4.2012, 12:49)  Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. Или защитаю за рекламу. Если взять для сравнения прямоугольный воздуховод 500х300 Гидравлический диаметр у него будет 375 мм И плоскоовальный воздуховод 465х300 Гидравлический диаметр - 388 мм. Ну а по стоимости 1 кв.м прямоугольного воздуховода в МО коляблятся от 400-500 руб. (по данным интернета) а по прайсу производителя плоскоовальных у них 1 м.кв = 595 руб.
|
|
|
|
|
13.4.2012, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
почему я всегда считал, что ниппельное соединение монтируется быстрее фланцевого? И, как сказала многоуважаемая EJIEHA, Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. И заодно сравнение с круглыми, раз пошла такая пьянка.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 7:55
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(Gruz1709 @ 13.4.2012, 17:55)  почему я всегда считал, что ниппельное соединение монтируется быстрее фланцевого? И, как сказала многоуважаемая EJIEHA, Конкретные цифры по сопротивлениям и сравнительную таблицу по ценам выложите, пожалуйста. И заодно сравнение с круглыми, раз пошла такая пьянка. сорри, конечно же более быстрый монтаж за счёт БЕЗ фланцевого соединения. насчёт сравнительных таблиц попробую сегодня выложить. И всё таки почему то никто так и не написал почему же в России их не охотно применяют?
|
|
|
|
|
16.4.2012, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Климат XXI @ 16.4.2012, 8:55)  И всё таки почему то никто так и не написал почему же в России их не охотно применяют? Смотрите первые два вопроса.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(Gruz1709 @ 16.4.2012, 11:01)  Смотрите первые два вопроса. Выглядят они гораздо эстетичнее. Вот такая вот сравнительная табличка есть у производителя
|
|
|
|
|
16.4.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Климат XXI @ 16.4.2012, 12:25)  Выглядят они гораздо эстетичнее.
Вот такая вот сравнительная табличка есть у производителя На сайте вашего завода вывешены прайсы: плоскоовальные дороже почти в два раза круглых... Дорогая эстетика. Изучать раньше надо было. реклама...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.4.2012, 13:20
|
|
|
|
|
16.4.2012, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(zaharov63 @ 16.4.2012, 14:20)  На сайте вашего завода вывешены прайсы: плоскоовальные дороже почти в два раза круглых... Дорогая эстетика. Изучать раньше надо было. реклама...  На самом деле сравнение идет не с круглыми а именно с прямоугольными воздуховодами. Там где можно использовать круглые - альтернативы по цене нет. А насчёт того что это реклама Вы не правы. Хочется действительно понять почему же при всех плюсах, продолжают использовать прямоугольные.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 15:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, например, попробуйте на досуге сделать боковую врезку в плоскоовальный.
|
|
|
|
|
16.4.2012, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Цитата(Skaramush @ 16.4.2012, 18:01)  Ну, например, попробуйте на досуге сделать боковую врезку в плоскоовальный. Чой-то не вижу никакой проблемы!!!
|
|
|
|
|
16.4.2012, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.9.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 123439

|
Цитата(coverart @ 16.4.2012, 17:11)  Чой-то не вижу никакой проблемы!!! И круглые и прямоугольные зачастую изготавливают на месте. Наверное с "плоскоовальными" это более проблематично. Да и в справочниках наших общепринятых как-то про них особо информации нет. Но главный вопрос уже был задан: "Зачем, если есть круглые и прямоугольные?". Так же можно задаться вопросом, почему не делают массово треугольные или трапецеевидные воздуховоды?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
для просизводства плоскоовальных воздуховодов нужно 4 станка для полного цикла, к уже имющимся мощностям для круглых и прямоугольных воздухводов.
Плоскоовальные воздуховоды это эталон ародинамичности среди воздуховодов. Стоимость как правило меньше стоимости прямоуголки, но больше стоимости кругляка, основная проблема в фасоните как бы есть много мплюсов как и минусов.
погуглите интырнет и поймете че к чему, у нас же Россея матушка, у нас кругляк массово попер в 90-х годах только, а за бугром повсеместно применялся с 60-70х годов, лет через 20-цать и у нас плоскоовальные воздуханы попрут.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
А какой смысл в т.н. плоскоовальных? С точки зрения аэродинамики и экономии металла, лучше всего круглые воздуховоды. Минус круглых - большАя высота (диаметр), что не всегда есть гут, особенно при реконструкции. Тогда на помощь приходят прямоугольные. А здесь не 2, не 1,5. Заодно по совету уважаемого Skaramush'а попытался представить себе процесс изготовления и монтажа врезки в боковую стенку таких воздуховодов (особенно в условиях стройплощадки!). Поверьте старому мастеру завода Сантехдеталь - та еще работка! Да и обыкновенный отвод плоскоовальный изготовить тоже мало не покажется! Или переход со смещением, если кто из апологетов плоскоовальщины знает что это такое! Аркадий
|
|
|
|
|
17.4.2012, 11:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(vovganmgk @ 17.4.2012, 7:34)  для просизводства плоскоовальных воздуховодов нужно 4 станка для полного цикла, к уже имющимся мощностям для круглых и прямоугольных воздухводов.
Плоскоовальные воздуховоды это эталон ародинамичности среди воздуховодов. Стоимость как правило меньше стоимости прямоуголки, но больше стоимости кругляка, основная проблема в фасоните как бы есть много мплюсов как и минусов.
погуглите интырнет и поймете че к чему, у нас же Россея матушка, у нас кругляк массово попер в 90-х годах только, а за бугром повсеместно применялся с 60-70х годов, лет через 20-цать и у нас плоскоовальные воздуханы попрут. Пардон, вы о каком "кругляке"? Не о том, что мне доводилось на установках, датированных 1952 годом встречать? Или вы о спирально-замковых? Так опять же, вовсе не в 90-х они, как вы выразились "попёрли". А массовое применение "за рубежом" привело к такому результату, как "выпадение" из ассортимента, например косых тройников. Так что, про "эталонную аэродинамику" в приложении к масс-навалу и монтажу силами неквалифицированных подсобников - это зря.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(ArFey @ 17.4.2012, 11:26)  ...Заодно по совету уважаемого Skaramush'а попытался представить себе процесс изготовления и монтажа врезки в боковую стенку таких воздуховодов (особенно в условиях стройплощадки!). Поверьте старому мастеру завода Сантехдеталь - та еще работка! Да и обыкновенный отвод плоскоовальный изготовить тоже мало не покажется! Или переход со смещением, если кто из апологетов плоскоовальщины знает что это такое! Аркадий Добалю - и в "условиях эксплуатации", особенно производства, где постоянно идут всевозможные реконструкции и капитальные ремонты. И зачастую все своими "силами и средствами" с примитивной технической базой. Ну и немаловажно при использовании плоскоовальных в строительстве, что они имеют более широкий ряд типоразмеров. Не знаю такого объекта. где не остается заготовка по тем или иным причинам. И если сейчас применить остатки удается с трудом, то с увеличением номенклатуры - и подавно.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вощем, уважаемый Климат XX, не продал.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(Gruz1709 @ 17.4.2012, 14:21)  Вощем, уважаемый Климат XX, не продал.  А и не было цели что-то продать уважаемый Gruz1709. Задача данной темы была именно прояснить почему всё таки в России любят делать по старинке и не приемлют нового, даже при очевидных фактах. Насчёт сложности врезки или ещё какой либо фасонной детали, то это не сложнее чем у прямоугольных или круглых систем. А в некоторых моментах даже проще. Это я могу утверждать с полной уверенностью, т.к отработал на монтаже более чем на 10 объектах. (именно на плоскоовале). Спасибо кто конструктивно подошел к вопросу.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 16:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А каковы "очевидные факты" для массового перехода на "плоскоовал", кроме явной выгоды одного или нескольких монопольных производителей?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 16:55
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
под эти плоскоовальные воздуховоды надо ещё организовывать производство плоскоовальных клапанов по ходу или городить огород с переходами, что тоже не есть хорошо, потому как фасонина это примерно 20-40% стоимости железа.
|
|
|
|
|
17.4.2012, 16:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(ssn @ 17.4.2012, 17:55)  под эти плоскоовальные воздуховоды надо ещё организовывать производство плоскоовальных клапанов по ходу или городить огород с переходами, что тоже не есть хорошо, потому как фасонина это примерно 20-40% стоимости железа. Есть и клапаны и шумоглушители и т.д. в этом то точно проблем нет!
|
|
|
|
|
17.4.2012, 18:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Может, и канальные вентиляторы имеются?
|
|
|
|
|
17.4.2012, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Климат XXI @ 17.4.2012, 17:58)  Есть и клапаны и шумоглушители и т.д. в этом то точно проблем нет! Кроме этого необходима программа подбора (вроде как у Рыбакова). Методика замеров в сечении воздуховода (в ГОСТ про такие воздуховоды молчок). Методика раскроя спец. изделий (для жестянщиков). Всё в открытом доступе.
|
|
|
|
|
18.4.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
И даже огнезадерживающие клапаны, плоскоовальные? да ещё и с Российскими сертификатами? Серьёзные подход...
|
|
|
|
|
19.4.2012, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 102455

|
Мы монтажная организация. Недавно имели дело с плоскоовалом...Сроки на монтаж нам поставили маленькие ( ну, собственно как всегда бывает), а в Украине всего один цех по производству плоскоовала, который понятное дело не успевал нам поставлять заказы ( прямые отдавали, а фасонину задерживали). Пришлось нашим монтажникам с золотыми ручками выкручиваться и менять проект... часть плоскоовал, часть прямоуг, часть круглые... В общем, можете представить как выглядит тройник 465х300/355/465х300.... при чем именно такого вида тройники были заложены в проект изначально. Так что аэродинамика аэродинамикой, а сроки заказчика зачастую более важный фактор =)
|
|
|
|
|
20.4.2012, 18:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(линейка @ 19.4.2012, 11:04)  Мы монтажная организация. Недавно имели дело с плоскоовалом...Сроки на монтаж нам поставили маленькие ( ну, собственно как всегда бывает), а в Украине всего один цех по производству плоскоовала, который понятное дело не успевал нам поставлять заказы ( прямые отдавали, а фасонину задерживали). Пришлось нашим монтажникам с золотыми ручками выкручиваться и менять проект... часть плоскоовал, часть прямоуг, часть круглые... В общем, можете представить как выглядит тройник 465х300/355/465х300.... при чем именно такого вида тройники были заложены в проект изначально. Так что аэродинамика аэродинамикой, а сроки заказчика зачастую более важный фактор =)  Ну по срокам то понятно, пока нет развития применения, нет и производителей. Куда проще гнуть прямоуголку на коленке. Ну а именно про монтаж хотелось бы спросить, и про эстетику? Насколько сложнее или проще плоскоовальные воздуховоды в монтаже.
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата Может, и канальные вентиляторы имеются? а треугольных нет? треугольнный озк..умри проектеровщег)
Сообщение отредактировал Рекуператор - 20.4.2012, 19:35
|
|
|
|
|
20.4.2012, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Климат XXI @ 20.4.2012, 19:05)  Ну по срокам то понятно, пока нет развития применения, нет и производителей. Куда проще гнуть прямоуголку на коленке. Ну а именно про монтаж хотелось бы спросить, и про эстетику? Насколько сложнее или проще плоскоовальные воздуховоды в монтаже. Видео (желательно учебное) в студию!
|
|
|
|
|
20.4.2012, 22:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я вынужден повторить вопрос. Цитата(Skaramush @ 17.4.2012, 16:48)  А каковы "очевидные факты" для массового перехода на "плоскоовал", кроме явной выгоды одного или нескольких монопольных производителей?
|
|
|
|
|
21.4.2012, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(Skaramush @ 20.4.2012, 23:48)  Я вынужден повторить вопрос. Очевидными фактами на мой взгляд являются: Аэродинамические показатели, Более плотное соединение и как следствие меньше потерь воздуха - более экономичная система вентиляции и кондиционирования. Эстетичный внешний вид Больше свободы у дизайнеров при проектировании опять же меньше расход метала в целом по системе. Вот как то так на мой взгляд.
|
|
|
|
|
21.4.2012, 16:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Так и не привели данных 2. Выполненные промышленным способом и соединяемые на стандартных фланцах при уплотнении типовым герметиком имеют достаточную плотность (речь о прямоугольных) 3. См. выше. Внешний вид с прокаткой промспособом рёбер жёсткости даже лучше, чем у выполненных из штрипс-ленты. 4. Набор штатных фасонных деталей даёт полную свободу проектировщику. (А при чём тут дизайнеры, не подскажете?) 5. Спорно. О переходах к стандартным деталям (ОГК, вентиляторы и прочее вы скромно забываете).
Вот так, на взгляд не с позиции "рекламного агента".
|
|
|
|
|
22.4.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Skaramush @ 21.4.2012, 17:59)  1. Так и не привели данных 2. Выполненные промышленным способом и соединяемые на стандартных фланцах при уплотнении типовым герметиком имеют достаточную плотность (речь о прямоугольных) 3. См. выше. Внешний вид с прокаткой промспособом рёбер жёсткости даже лучше, чем у выполненных их штрипс-ленты. 4. Набор штатных фасонных деталей даёт полную свободу проектировщику. (А при чём тут дизайнеры, не подскажете?) 5. Спорно. О переходах к стандартным деталям (ОГК, вентиляторы и прочее вы скромно забываете).
Вот так, на взгляд не с позиции "рекламного агента". Добавлю - просмотрел видео на ю-тубе - там плоскоовалы вытягиваются из спиралки. Расходы только на станок и раб. время. По идее плоскоовал должен стоить как спиралка с незначительной наценкой - почему тогда его стоимость приближается к прямоуголке? Вижу желание скорее отбить затраты....
|
|
|
|
|
22.4.2012, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(azar @ 22.4.2012, 10:19)  Добавлю - просмотрел видео на ю-тубе - там плоскоовалы вытягиваются из спиралки. Расходы только на станок и раб. время. По идее плоскоовал должен стоить как спиралка с незначительной наценкой - почему тогда его стоимость приближается к прямоуголке? Вижу желание скорее отбить затраты.... вентиляция и так дорогая штука, а с плоско овальными станет еще дороже. Скорость изготовления ниже Станок по превращению круглого в плоскоовальный тоже стоить наверное штук 30 долларов не меньше. Нужно еще и его окупать а с изготовлением фасонки так вообще замучаешся. Да и опять если нужно уложить в маленькое межпотолочное пространство придется выпускать овальные калориферы, вентиляторы, огнезадерживающие клапаны или городить порнографию через переходники. А сфера реального применения гораздо ниже. На открытых площадях кругляк рулит. Смотрю на вопрос как производитель, у меня есть станки для кругляка и квадратных, видел ролики, но это только для тех заказчиков кому деньги девать некуда. Дешевле и быстрее в любом случае не будет.
|
|
|
|
|
23.4.2012, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 102455

|
Согласна с VasiliAK! У нас тоже свой цех по квадратным и круглым воздуховодам. Интересовалась у монтажников, особой простотой монтажа плоскоовал не отличается, принцип и способ крепления и сборки один и тот же.
Может уже кто-то интересовался, а как по поводу сопротивлений трения?? Понятное дело, что спирально-навивные плоскоовалы потребуют более мощные установки.
|
|
|
|
|
23.4.2012, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
В качестве альтернативы прямоуголки, пожалуй, я бы отдал голос за плоскоовальные, при условии, что система, в целом, была бы не дороже, чем при прямоуголке, или дороже но незначительно. Поскольку, имхо, плоскоовальные гораздо проще бы было монтировать, чем прямоугольные (при наличии всей необходимой фасонины и комплектующих), чем прямоугольные с их L-профилями, длинами участков 1,25, с довольно муторными уплотнениями. В качестве альтернативы кругляку их рассматривать, конечно, малорентабельно.. А то, что здесь имеется критика, про овальные вентиляторы и т.п. - ну это ерунда, поскольку найти помещение, где можно установить оборудование не сложно. А вот вписывать круглые воздуховоды в насыщенный коммуникациями подвесной потолок- это тот еще геморрой..
|
|
|
|
|
23.4.2012, 14:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тут очень ключевой момент Цитата при наличии всей необходимой фасонины и комплектующих
|
|
|
|
|
26.4.2012, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(Skaramush @ 23.4.2012, 14:37)  Тут очень ключевой момент А в чём собственно тут ключевого, все васонные части изготавливаются без проблем. Так же как и для круглых.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Климат XXI @ 26.4.2012, 12:59)  А в чём собственно тут ключевого, все васонные части изготавливаются без проблем. Так же как и для круглых. думаю гораздо сложнее, овальный то делают из круглого а потом гнут. А вот отводы как делать? Тоже гнуть круглый отвод? Тогда нужен еще и дорогой станок. Единственное в чем может выиграть такой воздуховод в лучшей аэродинамике и за счет ее уже иметь сокращение металла, или можно будет катать то что должно быть из 0,7 в квадрате делать 0,5 в кругляке. Тогда да, но нужны расчеты. Единственное преимущество которое я нашел. Это безотходность на прямых участках. Этого можно добиться на прямоуголке только при длине 1250. А на овальном можно делать думаю по 2 метра точно. Нужно больше информации.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 27.4.2012, 19:45
|
|
|
|
|
1.8.2012, 6:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Здравствуйте уважаемые специалисты. Заинтересовался этой темой, не мог ли бы кто то подсказать где можно в России посмотреть производство таких воздуховодов? Заранее спасибо
|
|
|
|
|
7.8.2012, 8:54
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Господа неужели никто не знает где в России производят плоскоовальные воздуховоды. ОЧЕНЬ надо.
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
savak73, обратитесь к тому, кто начал эту тему.
|
|
|
|
|
8.8.2012, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
savak73, по всем вопросам пишите мне в личку. Если заинтересовало то и раскажу и покажу всё.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Климат XXI, написал вопросы в личку. А кто нибуть уже монтировал такие воздуховоды? И кто нибуть работал с этим заводом. Немного боязно вот так покупать. Заранее всем спасибо за информацию.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(savak73 @ 10.8.2012, 10:55)  Климат XXI, написал вопросы в личку. А кто нибуть уже монтировал такие воздуховоды? И кто нибуть работал с этим заводом. Немного боязно вот так покупать. Заранее всем спасибо за информацию. А смысл в них?
|
|
|
|
|
10.8.2012, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Цитата(Gruz1709 @ 10.8.2012, 11:34)  А смысл в них? Ну хотя бы потому что смотрятся они и впрям очень красиво, да и просто попробовать новое. Просто у нас чейчас прямоуголку совсем отвратительно стали делать, на станках её постоянно ведёт и крутит, монтажники мои на каждом объекте мучаются, выпремляя её. Вот и хочу попробовать плоскоовальные. Высота таже, соединений вроде как меньше и винта не должно быть. Вот как то по этому.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Ну как соберете - фото выложите в эту тему. И мы поглядим и ТС порадуется.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Цитата(Gruz1709 @ 10.8.2012, 13:32)  Ну как соберете - фото выложите в эту тему. И мы поглядим и ТС порадуется. Обязательно выложу, через месяц. Связался с заводом решил брать. Счёт выставили, получилось даже немного дешевле чем на прямоуголке. Что уже порадовало. Но всё таки хотелось бы услышать кого нибуть кто уже монтировал их.
|
|
|
|
|
13.8.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали! А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития.
|
|
|
|
|
15.8.2012, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Цитата(vsklokoch @ 13.8.2012, 11:19)  У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали! А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития. Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10. Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле  А 160 "попой" согнуть это круто  .
|
|
|
|
|
15.8.2012, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(savak73 @ 15.8.2012, 12:09)  Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10. Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле  А как пересчитывали? Насчет дороже-дешевле - как-то подозрительно тема мутится. Мне негоже из другой республики комментировать, но погуглив в начале темы прайсы по моск. обл. свое мнение сложилось. Кто знает отпишитесь по цене например прямоуголки оцинк. 0,7мм прямой руб/м2 на сегодня. И дальше легко сравнить.
|
|
|
|
|
13.9.2012, 21:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали. Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке. Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы. Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится. Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается. Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе. В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156443

|
Выкладывайте. Очень интересно посмотреть.
|
|
|
|
|
14.9.2012, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23)  Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали. Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке. Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы. Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится. Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается. Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе. В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее. Коллективное разводилово одноклассников (одноополченцев)? Щёт на оплату в студию (реквизиты могите замазать). А есчо лучшеЕ с приложением платежки с "исполнением банка". ЗЫ. Эт все написано "со зла". Обзавидовался срокам "пришел, увидел, победил".
|
|
|
|
|
14.9.2012, 16:54
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.8.2012
Пользователь №: 158356

|
Вот примерно так у нас получается. Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
P9091110.jpg ( 1,94 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 241
|
|
|
|
|
14.9.2012, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 17:54)  Вот примерно так у нас получается. Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
P9091110.jpg ( 1,94 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 241Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
|
|
|
|
|
16.9.2012, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424

|
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6? и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!! а если честно, то моя компания будет продвигать эту продукцию, т.к. плоскоовал занимает меньше места чем кругляк, больше полезного сечения чем у периметра, ниппельное соединение, что говорит о скорости и дешевизне монтажных работ, дешевле чем прямоуголка (прямоуголка 890-1300 руб/м2, овал 730-980 руб/м2), выглядет эстетичней чем периметр За плоскоовалом будущее! PS я очень удевлен противлению того, что неизбежно... рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен... плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
16.9.2012, 22:20
|
Guest Forum

|
Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 19:54)  Вот примерно так у нас получается. Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить
|
|
|
|
|
16.9.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Тема нужная, автору спасибо! Цитата(azar @ 17.4.2012, 19:02)  Кроме этого необходима программа подбора (вроде как у Рыбакова). есть уже лет шесть плоско_овальные и в программе VSV. Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23)  ... В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее. мне они тоже давно понравились. Сам расчёт воздуховодов не сложный. Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 22:57)  .... За плоскоовалом будущее!
PS я очень удивлен противлению того, что неизбежно... рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен... плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро... Да! И непонятно чего от них шарахаются! Мало популяризуют.
|
|
|
|
|
17.9.2012, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424

|
Цитата(Iroha @ 16.9.2012, 23:20)  Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить а чем вам траверса непонравилась? стандартное монтажное крепление, вся прямоуголка на таких держиться. но, я бы монтировал на перфополосу (она дешевле)
Сообщение отредактировал skktlt - 17.9.2012, 18:18
|
|
|
|
|
18.9.2012, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 10:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 21:57)  Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6? и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!! Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу.
|
|
|
|
|
18.9.2012, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424

|
Цитата(Skaramush @ 18.9.2012, 11:55)  Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу. в моем ответе нет никакой рекламы, эту продукцию даже в глаза не видел... из личного опыта, после кропотливых расчетов приточной системы была встреча с дизайнером...и как вы понимаете, пришлось все переделывать... так вот, для данной системы пришлось использовать воздуховод 1600х125  ... для снижения сопра пришлось снизить скорость до 1 м/с...сомневаясь в результатах, все было смонтировано, и на мое удивление система работала с отклонением в скорости и объеме воздуха всего в 15%. исключение было только в диффузоре, который был врезан в этот огромный воздуховод.  прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с.  потому и не парюсь за плоскоовал, и там кстати есть свои ограничения по размерам, что очень даже вписывается в стандарты. если я не прав, поправьте меня...ведь теория и практика едины.
Сообщение отредактировал skktlt - 18.9.2012, 12:06
|
|
|
|
|
18.9.2012, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6? и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!! Скорость косвенно уже отражает объём - сечение и скорость фактически уже и есть объём. Все прямоугольные воздуховоду в действительности "работают" как овальные. "Углы" воздуховода (все четыре) как "мертвые зоны" с нулевой скоростью за счёт сил трения. Чем выше средняя скорость по сечению, тем "овальнее" сечение. По этой же аналогии отказались для чистого воздуха от всяких "штанообразных нормализованных" тройников и крестовин как продолжают делать для аспирации и пневмотр-та. На стендах проверялись, вероятно, соотношения сторон до 1:6 - они и рекомендованы. На практике всегда (иногда!) есть (случаются) отклонения от ... "на свой страх и свой риск". При 1:15 останется тонкий слой для движения при некоторых высотах, типа меньше 200 мм ... шумы возрастут...
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.9.2012, 21:11
|
|
|
|
|
19.9.2012, 9:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22433
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?
Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор.
|
|
|
|
|
19.9.2012, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явный перебор. Уточним. Не вместо круглых, а вместо прямоугольных. Цитата прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с. Что тут думать? Расход Вы знаете, формулу D экв знаете, вот и проверьте скорость в сечении эквивалентной площади. Скорость по сечению меняется от ) до V max. Скорость 1м/сек и меньше - это уже почти вне " автомодельной области" - у нас уже как бы и нет расчётных формул для "ламинарного вентилирования". Ну и не в приказном же порядке менять по стране прямоугольные на овальные. Время покажет, приживутся массово или останутся в производстве только у энтузиастов. Цитата A = (pi * b2/4) + b*(a - б); ф (2a) где a = большая сторона овального воздуховода (м) б = меньшая сторона овального воздуховода (м)
pi - число 3.14 ....
Периметр овального воздуховода можно вычислить по формуле
P = pi * b + 2 * ( a - b ) ф (2b)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2012, 17:32
|
|
|
|
|
19.9.2012, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Здесь более полная информация про "Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода" Калькулятор эквивалентного диаметра
|
|
|
|
|
19.9.2012, 18:04
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Дружище Kult_Ra, вот тут Вы выступили гениально. Тема действительно нужная. Ваш подход, плюс изложение. В общем БРАВО. Ценю очень качественно сделанные вещи. Практически Стив Джобс вентиляции.
|
|
|
|
|
19.9.2012, 19:45
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175, не опуская потолок и не ухудшая шумовые характеристики
|
|
|
|
|
20.9.2012, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Alex_ @ 19.9.2012, 19:45)  Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175 Опять ничего не понимаю. При соотношении сторон 1/13, при каких скоростях это работает? (Насколько показывает практика, нормальное соотношение для прямоуголки до 1/5?)
|
|
|
|
|
4.10.2012, 19:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424

|
Цитата(Skaramush @ 19.9.2012, 9:42)  1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?
Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор. Уважаемы коллега, я и не настаиваю на тотальной замене "кругляка" на "плоскоовал". Мной описан частный случай про прямоуголку. А скорости зачем снижать в плоскоовале? Этого делать ни в коем случае не следует делать, иначе конечный результат будет не предсказуем. Имелось ввиду, что при крайней необходимости можно сделать перерасчет на нестандартное соотношение сторон. Естественно это приведет к некоторым отклонениям от норм...а именно, большее сопротивление на данном участке и шум. Все дело в практическом использовании и финансовой выгоде. Плоскоовал легко монтировать, как и "кругляк". Значит время монтажных работ сокрощается. Да и выглядет "плоскоовал" намного эстетичнее. Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки". Для монтажа нет необходимости закупать сотни болтов и гаек, достаточно саморезов ПШС и алюминиевого скотча. И я на 100% уверен в том, что "плоскоовал" работает намного тише чем "прамоуголка". Так-что, при первой возможности обязательно воспользуюсь "плоскоовалом".
Сообщение отредактировал skktlt - 4.10.2012, 19:11
|
|
|
|
|
5.10.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(skktlt @ 4.10.2012, 19:11)  Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки". Так подтвердите чем-то, неголословно. Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.
|
|
|
|
|
5.10.2012, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344

|
Всем привет. Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?
|
|
|
|
|
5.10.2012, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22)  Всем привет. Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда? А вы чем занимаетесь? Проектированием? Сомневаюсь, что монтажом, поскольку ИМХО подобный вопрос не вставал бы..
|
|
|
|
|
5.10.2012, 19:44
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет.
|
|
|
|
|
5.10.2012, 22:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424

|
[quote name='zaharov63' date='5.10.2012, 9:37' post='815515'] Так подтвердите чем-то, неголословно. Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.quote] И где вы такую дешовую прямоуголку нашли  , у нас совсем другие цены -Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет) -Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей.
Сообщение отредактировал skktlt - 5.10.2012, 22:36
|
|
|
|
|
10.10.2012, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142051

|
А господин vko случаем не на зеленом FJ Cruiser ездиет?
|
|
|
|
|
11.10.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(skktlt @ 5.10.2012, 22:34)  И где вы такую дешовую прямоуголку нашли  , у нас совсем другие цены -Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет) -Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей. Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р. Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р.
|
|
|
|
|
17.10.2012, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147377

|
Цитата(zaharov63 @ 11.10.2012, 14:11)  Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р. Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р. Видимо что то тут Вы не правильно считаете. Начну с того что согласно СНиП 41-01-2003 Цитирую: ПРИЛОЖЕНИЕ Н НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ... б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм: до 250 включ. ............. 0,5 от 300 » 1000 » ............0,7 » 1250 » 2000 .............. 0,9 Понимаю что в большинстве все монтажники на это забивают... Тем не менее, разбираемся дальше воздуховод 250х300 L=1380 цена 757 (и это 0,5 мм металл) за 1 м2 получается 498,68 р. При этом можно легко использовать кругляк 250 мм теперь 300х300 цена за 1 м2 получается 494 р (опять же метал 0,5) Опять же легко можно использовать трубу 315 мм Что же получается с плоско-овалом (той же длины) 1380 мм (хотя стандарт 3000 мм) площадь 1 м.п. плоско-овального воздуховода 555х150 (эквивалентный диаметр 300 мм) равна 1,26 м2, получаем площадь воздуховода длиной 1380 мм = 1,74 м2 при ценнике 595 р/м2 получаем действительно 1060 р. При этом толщина металла согласно СНиП - 0,7 мм. А если взять стоимость того же Лиссанта за м2 металла 0,7 примерно 740 рублей или даже 0,6 примерно теже 740 рублей. Вот тут то и самое интересное тот же 300х300 согласно СНиП выходит 1225 рублей. Так что ЭКОНОМИЯ на лицо, и всё согласно требованиям СНиП и ГОСТ и Европейских стандартов!
|
|
|
|
|
23.10.2012, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(Таратыркин @ 5.10.2012, 19:44)  Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет. Мне-то зачем его убеждать? Я, как теперь,- заказчик, и как ранее - подрядчик, и как еще ранее - проектировщик, прекрасно понимаю, где, как и для чего целесообразно применять овальные воздуховоды.. Причем здесь: Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22)  Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда? Зачем мне говорить о том, что забивать гвозди лучше молотком, чем гаечным ключом? Зачем мне говорить о разнице в гораздо более высокой технологичности монтажа (читай-скорости) круглых (а по аналогии - овальных), по сравнению с прямоуголкой, если для уважаемого vko это не очевидно? Поэтому лично у меня только возник вопрос - доводилось ли vko монтировать? ЗЫ. Где-то в сети есть Линдабовские ролики со сравнением технологий монтажа, гугл в помощь.. Там правда не овальные, а круглые, но смысл тот-же..
|
|
|
|
|
28.10.2012, 20:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.9.2012
Из: Тольятти
Пользователь №: 163424

|
Ратман, полностью солидарен с вашими словами... почему один человек, пиаря другого, толкает его слова как истину  не понятно... я практик и вообще в прямоуголке дааавно разочаровался...расходы на монтаж больше, а времени на работы уходит еще больше.
|
|
|
|
|
27.11.2012, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2012
Пользователь №: 171913

|
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(софокл @ 27.11.2012, 12:45)  Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда) Про качество изготовления фасонины ничего сказать не могу, вполне возможно, что кто-то ее криво делает... Сказать честно, пока не заморачивался с поиском качественной фасонины для овальных воздуховодов- работаю нынче не в монтажной компании.. А, имхо, именно они должны быть заинтересованы в технологичности монтажа..
|
|
|
|
|
8.2.2013, 6:46
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180687

|
Цитата(софокл @ 27.11.2012, 13:45)  Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда) Вот пара фото с объекта в Сочи. Как говорится смотрите сами.
0_94e83_b67dd391_XXXL.jpg ( 819,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 217
0_92841_11f371e_XXXL.jpg ( 794,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 157
PC150008.jpg ( 63,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 195
|
|
|
|
|
8.2.2013, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Понравились овальные огнезадерживающие клапана.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Прямоуголка смотрелась бы не хуже.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
В любом случае, воздуховоды зашьют.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180687

|
Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере. До того как заказчик решил заменить системы и смонтировать воздуховоды из плоскоовальных
__________1.jpg ( 147,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 133
___________4__2_.jpg ( 60,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
___________1__2_.jpg ( 115,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108
Сообщение отредактировал Кузница Климата - 8.2.2013, 10:14
|
|
|
|
|
8.2.2013, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Кузница Климата @ 8.2.2013, 11:13)  Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере. от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка.......
|
|
|
|
|
8.2.2013, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180687

|
Цитата(zenat @ 8.2.2013, 10:23)  от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка....... От кривых рук естественно ничего не спасет, просто при производстве плоскоовальных воздуховодов и фасонных деталей к ним человеческого фактора меньше. На коленке в гараже не изготовишь.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
|
|
|
|
|
9.2.2013, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры. Предположу, что если плоскоовальные станут производить (точнее оснастят производство) основная масса производств - то стоимость будет не намного выше обычной спиралки, процентов на 20 - не более. Тогда и можно говорить о возможности массового и повсеместного применения. А пока только транспортные съедят львиную долю прибыли если рядом нет производств.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(azar @ 9.2.2013, 16:48)  Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры. вообщето для экономиии фитингов и скорости монтажа, фланцевать не надо, шина уголки уплотнители не нужны, только силикон и скотч
|
|
|
|
|
10.2.2013, 12:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(olg2004 @ 10.2.2013, 12:22)  ...фланцевать не надо... ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике...
|
|
|
|
|
10.2.2013, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(Alex_ @ 10.2.2013, 13:41)  ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике... 100х1100 вообще не должен существовать в природе, макс соотношение сторон 1к4
|
|
|
|
|
10.2.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума?
|
|
|
|
|
10.2.2013, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2013, 14:59)  Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума? Плохая идея.
|
|
|
|
|
11.2.2013, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(azar @ 10.2.2013, 21:53)  Плохая идея. Ну не то что бы прям в сам воздуховод щелевик врезать, а грубо 7 отводов 1200х80. Отводы короткие, я бы назвал их "губы". Воздуховод думаю Piralu применить, местами пустить его как продолжение многоуровнего потолка, зашпаклевать и покрасить в одно целое. 3,7 м/с думаете многовато? Это на максимальной скорости, на минимальной 2,6. Хотя лучше наверно на максимум ориентироваться, чем больше объем, тем меньше дельта на охладителе и меньше перепад между подачей и температурой в помещении, коморту больше. Речь о канальном кондиционере. Какая идея тогда будет хорошей? Плоскоовал забахать? Боюсь гемора хапнуть с врезкой щелевика.
|
|
|
|
|
  |