> Радиус конвекции радиатора, Когда появляется необходимость дополнительного радиатора в помещении.
Роман Р.
сообщение 13.4.2012, 16:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.10.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 126820



Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста где можно почерпнуть информацию о необходимости установки дополнительного радиатора в связи большой длины обогреваемого помещения. Так как мощности одного радиатора хватает, но помещение длинное.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 13.4.2012, 16:07
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Все стены - наружные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Р.
сообщение 13.4.2012, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.10.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 126820



Так ведь ситуация по разному может складываться. В данном моменте только две наружных. Мне интересно сколько метров работает конвекция радиатора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 13.4.2012, 17:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Роман Р. @ 13.4.2012, 18:58) *
Так ведь ситуация по разному может складываться. В данном моменте только две наружных. Мне интересно сколько метров работает конвекция радиатора?


См. п.6.5 СНиП 41-01-2003.
А вообще приборы у наружных стен устанавливают. Т.е. в "на границе" улица/помещение,
данное мероприятие препятствует "прохождению" холода в глубину помещения.
А судя по Вашей логике Вы предлагаете еще по середине комнаты влепить радиатор?
Эт не айс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.4.2012, 19:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Нет такого понятия "радиус конвекции". При факте узкого глубокого помещения и использования настенного отопительного прибора может иметь место стратификация температур по длине, которую можно скорректировать:
а. Принудительной конвекцией малошумным вентилятором
б. Заменой настенного прибора комбинированным отоплением ОП+теплый пол
в. Заменой настенного ОП плинтусными нагревателями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 13.4.2012, 22:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
а. Принудительной конвекцией малошумным вентилятором

А конвективные пыльно-песчаные бури?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.4.2012, 10:56
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Роман Р, дайте конкретные размеры помещения (все, включая размеры окон) и мощность радиатора, Вам подскажут, актуальна ли воббще Ваша проблема или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Р.
сообщение 16.4.2012, 8:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.10.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 126820



Цитата(Alex_ @ 14.4.2012, 10:56) *
Роман Р, дайте конкретные размеры помещения (все, включая размеры окон) и мощность радиатора, Вам подскажут, актуальна ли воббще Ваша проблема или нет.

Спасибо за такое внимание. Я мог бы написать размеры. Но я не хотел получить готовый вариант, хотел определить эти границы сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 16.4.2012, 9:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Тема интересная. В свое время интересовался максимальным расстоянием между приборами отопления по длинной наружней стене.
Мне посоветовали исходя из практики не более 6м, а ссыдку на нормативы так и не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Р.
сообщение 16.4.2012, 9:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.10.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 126820



Цитата(BIONDER @ 16.4.2012, 9:20) *
Тема интересная. В свое время интересовался максимальным расстоянием между приборами отопления по длинной наружней стене.
Мне посоветовали исходя из практики не более 6м, а ссыдку на нормативы так и не нашел.

Да, вот-вот... Такая же история. Хотелось бы все свои работы подкреплять нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.4.2012, 21:09
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Это очень сильно зависит от коэффициента теплопередачи стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Р.
сообщение 18.4.2012, 8:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.10.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 126820



Цитата(baniffaciy @ 13.4.2012, 17:12) *
См. п.6.5 СНиП 41-01-2003.
А вообще приборы у наружных стен устанавливают. Т.е. в "на границе" улица/помещение,
данное мероприятие препятствует "прохождению" холода в глубину помещения.
А судя по Вашей логике Вы предлагаете еще по середине комнаты влепить радиатор?
Эт не айс

В СНиП 41-01-2003 п.6.5 Как то обошли эту тему тоже стороной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 18.4.2012, 9:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(Роман Р. @ 18.4.2012, 11:42) *
В СНиП 41-01-2003 п.6.5 Как то обошли эту тему тоже стороной.


Ну не знаю лично мне все понятно п 6.5.5 СНиП 41-01-2003 "Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки......"



С уажением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2012, 14:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Роман Р. @ 16.4.2012, 7:44) *
Да, вот-вот... Такая же история. Хотелось бы все свои работы подкреплять нормативными документами.

Вы курсовик пишете или реальную проблему пытаетесь решить?
"Как правило"- значит "обычно" и не более того.
Вам предлагают варианты - анализируйте и отбрасывайте неприемлемые для вашего случая.
Даже если будете спать со СНиП под подушкой озарение не наступит.
Вот еще http://teploplintus.com/harakteristika/

Сообщение отредактировал испытатель - 18.4.2012, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.4.2012, 23:30
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Роман Р. @ 16.4.2012, 9:43) *
Спасибо за такое внимание. Я мог бы написать размеры. Но я не хотел получить готовый вариант, хотел определить эти границы сам.

Проблема во-многом "высосана из пальца". Если помещение действительно протяженное (большое), то там должно быть больше одного окна. Если три стены внутренние, значит, они теплые и можно обойтись одним радиатором.

На практике с такими проблемами не встречался - потому и поставил вопрос таким образом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.4.2012, 8:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(испытатель @ 18.4.2012, 17:45) *
....."Как правило"- значит "обычно" и не более того......


Не совсем так.
Термин "как правило" - это обязательное требование норм. док-тов,
и отступление должно быть обоснованно.

С уважением!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 631,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных