Цитата(temka @ 18.4.2012, 8:48)

Добый день всем.
Мучался-мучался с вопросом, звонил даже экспертам, пока подтверждания или опровержения своих идей не получил. Решил спросить у сообщества.
Есть неотпливаемый подземный паркинг, одноуровневый и с эксплуатируемой кровлей. Вентилировать его собираемся приточкой без калорифера - наружным воздухом.
Ситуация следующая - амплитуды колебания температуры наружного воздуха и температуры грунта во времени не совпадают значительно. Следовательно, если подавать в паркинг наружный воздух в переходный период (с Т=8С, ну или около того), при этом Т грунта еще будет более низкой (а следовательно и Т стен паркинга тоже более низкая будет), то возможно выпадение конденсата....
Кроме того, вполне возможно выпадение конденсата и на машинах в случае резкого увеличения температуры и влажности наружного воздуха.
Так вот вопрос: правильна ли моя мысль о том, что если утеплить ограждающие конструкции паркинга изнутри каким-то небольшим слоем теплоизоляции (30-50мм), то такое решение позволит свести к нулю вероятность выпадения конденсата? Или эта проблема вовсе мной надумана и ее, на самом деле, нет?
Проблема надумана.
Посмотрите глубину промерзания. Наверняка не больше 1 м. Когда наружная температура +8 верхняя часть грунта уже оттаяла, нижняя равна нулю(земля греет). Нет тех поверхностей на которых выпадет конденсат. Тем более что +8 поднимет температуру внутренней поверхности. И уж тем более не будет конденсата на машинах. Настолько резко температура наружного в-ха не меняется. На улице такого явления нет, за исключением росы в утренние часы, что невозможно в паркинге.