Несоответствие справочникам и нормативки |
|
|
|
27.4.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Господа, хотел обсудить такой мелочный вопрос: никак не могу понять почему по разному? Пособие к отм. СНиПу (вот тока не надо говорить что СНиП отменен уже. Я знаю) 2.08.01-89: "2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха; б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат. Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь — по п. а."
Обратите внимание что для кухонь - по пункту А
Открываю любой справочник проектировщика: (ну например Староверова): для жилых комнат и кухонь - 3 м3/ч на 1 м2 пола. И во всей литературе так.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.4.2012, 13:38
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну а если брать по нормальному воздухообмену, вот у вас вытяжка 60 кубов допустим, вот и заложить 60 кубов?
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Не надо рассматривать кучу вариантов, если а если.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 14:50)  ну а если брать по нормальному воздухообмену, вот у вас вытяжка 60 кубов допустим, вот и заложить 60 кубов? вытяжка 60 кубов где? Скока притока в комнаты? Санузел и ванная раздельные или совмещенные? На один Ваш вопрос, появляется куча вопросов.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну у вас в квартире не будет же приточки?! Вот и сделайте воздухообмен по помещениям, допустим в ванной -100, туалет -70, кухня -60, жилапая комната надо приточного воздуха на человека 20 кубов, в итого +40. То есть берем , что приточного воздуха в общ. сложности надо -(100+70+60)=-230 кубов, вот так и заложить.Ю что через окна врывается в квартиру 230 кубов, допустим делим по отношению площадей окон, получим инф ия воздуха в кухное 100 кубов, а в зале 130...
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:13)  ну у вас в квартире не будет же приточки?! Вот и сделайте воздухообмен по помещениям, допустим в ванной -100, туалет -70, кухня -60, жилапая комната надо приточного воздуха на человека 20 кубов, в итого +40. То есть берем , что приточного воздуха в общ. сложности надо -(100+70+60)=-230 кубов, вот так и заложить.Ю что через окна врывается в квартиру 230 кубов, допустим делим по отношению площадей окон, получим инф ия воздуха в кухное 100 кубов, а в зале 130... Вы что мне пишите??? Не надо мне рассказывать как сделать! Пример: 3 комнаты по 50 кубов. кухня с газовой плитой - удалить 100 м3/ч, ванная - 25 м3/ч, санузел - 25 м3/ч. Подается воздуха 3х50=150 кубов. удаляется 100+25+25 = 150 кубов. - Согласно справочникам мы должны всёравно подать в кухню воздуха из расчета 3 м3/ч, как и в комнаты, а согласно нормативки - исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха. Ладно я понимаю ещё когда в комнаты ну например 40 кубов: тогда подаётся 120, а удаляется 150, вот тогда мы в кухню подаём эти 30 кубов.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.4.2012, 14:29
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(А.В. @ 27.4.2012, 15:27)  Вы что мне пишите??? Не надо мне рассказывать как сделать! Пример: 3 комнаты по 50 кубов. кухня с газовой плитой - удалить 100 м3/ч, ванная - 25 м3/ч, санузел - 25 м3/ч. Подается воздуха 3х50=150 кубов. удаляется 100+25+25 = 150 кубов. - Согласно справочникам мы должны всёравно подать в кухню воздуха из расчета 3 м3/ч, как и в комнаты, а согласно нормативки - исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха. Ладно я понимаю ещё когда в комнаты ну например 40 кубов: тогда подаётся 120, а удаляется 150, вот тогда мы в кухню подаём эти 30 кубов. а подаетье вы в квартиру как воздух?
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:31)  а подаетье вы в квартиру как воздух? Всмысле?
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вы удаляете 150 кубов, а откуда приток берется? наверное через окна?!
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:36)  вы удаляете 150 кубов, а откуда приток берется? наверное через окна?! Дальше. Я вообще не понимаю Вы к чему всё это пишите? Я ж привёл конкретный пример, необходимый приток в комнаты равен требуемой вытяжке, и что в этом случаи: согласно нормативки Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения кухни наружного воздуха определяется: -исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха. а согласно литературе: исходя из 3 м3/ч на 1 м2 пола кухни
Сообщение отредактировал А.В. - 27.4.2012, 14:45
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну да, если инфильтрация получается больше чем надо вытянуть, то ето хорошо, вроде так получается во всех случаях...вот просто думаю, может ли быть так, что значение вытяжного воздуха больше, нежели инфильтрации, что тогда?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.4.2012, 14:45
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:45)  ну да, если инфильтрация получается больше чем надо вытянуть, то ето хорошо, вроде так получается во всех случаях...вот просто думаю, может ли быть так, что значение вытяжного воздуха больше, нежели инфильтрации, что тогда? Да Вы не думайте, случаев море. Я просто раньше считал в любом случаи 3 м3/ч на 1 м2 пола для кухни, пока меня наш главный специалист не спросил - почему, я ему показал на Староверова, Сканави, Махова - у них так написано. А он мне показал на пособие к СНиП. Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:45)  ну да, если инфильтрация получается больше чем надо вытянуть, то ето хорошо, вроде так получается во всех случаях...вот просто думаю, может ли быть так, что значение вытяжного воздуха больше, нежели инфильтрации, что тогда? в сообщении N6 "Ладно я понимаю ещё когда в комнаты ну например 40 кубов: тогда подаётся 120, а удаляется 150, вот тогда мы в кухню подаём эти 30 кубов. "
|
|
|
|
|
  |