Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Несоответствие справочникам и нормативки
А.В.
сообщение 27.4.2012, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Господа, хотел обсудить такой мелочный вопрос:
никак не могу понять почему по разному?
Пособие к отм. СНиПу (вот тока не надо говорить что СНиП отменен уже. Я знаю) 2.08.01-89:
"2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды:
а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха;
б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат.
Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь — по п. а."

Обратите внимание что для кухонь - по пункту А

Открываю любой справочник проектировщика: (ну например Староверова): для жилых комнат и кухонь - 3 м3/ч на 1 м2 пола. И во всей литературе так.

Сообщение отредактировал А.В. - 27.4.2012, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2012, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну а если брать по нормальному воздухообмену, вот у вас вытяжка 60 кубов допустим, вот и заложить 60 кубов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.4.2012, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Не надо рассматривать кучу вариантов, если а если.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.4.2012, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 14:50) *
ну а если брать по нормальному воздухообмену, вот у вас вытяжка 60 кубов допустим, вот и заложить 60 кубов?

вытяжка 60 кубов где? Скока притока в комнаты? Санузел и ванная раздельные или совмещенные?
На один Ваш вопрос, появляется куча вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2012, 14:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну у вас в квартире не будет же приточки?! Вот и сделайте воздухообмен по помещениям, допустим в ванной -100, туалет -70, кухня -60, жилапая комната надо приточного воздуха на человека 20 кубов, в итого +40. То есть берем , что приточного воздуха в общ. сложности надо -(100+70+60)=-230 кубов, вот так и заложить.Ю что через окна врывается в квартиру 230 кубов, допустим делим по отношению площадей окон, получим инф ия воздуха в кухное 100 кубов, а в зале 130...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.4.2012, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:13) *
ну у вас в квартире не будет же приточки?! Вот и сделайте воздухообмен по помещениям, допустим в ванной -100, туалет -70, кухня -60, жилапая комната надо приточного воздуха на человека 20 кубов, в итого +40. То есть берем , что приточного воздуха в общ. сложности надо -(100+70+60)=-230 кубов, вот так и заложить.Ю что через окна врывается в квартиру 230 кубов, допустим делим по отношению площадей окон, получим инф ия воздуха в кухное 100 кубов, а в зале 130...

Вы что мне пишите??? Не надо мне рассказывать как сделать!
Пример: 3 комнаты по 50 кубов. кухня с газовой плитой - удалить 100 м3/ч, ванная - 25 м3/ч, санузел - 25 м3/ч. Подается воздуха 3х50=150 кубов. удаляется 100+25+25 = 150 кубов. - Согласно справочникам мы должны всёравно подать в кухню воздуха из расчета 3 м3/ч, как и в комнаты, а согласно нормативки - исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха.
Ладно я понимаю ещё когда в комнаты ну например 40 кубов: тогда подаётся 120, а удаляется 150, вот тогда мы в кухню подаём эти 30 кубов.

Сообщение отредактировал А.В. - 27.4.2012, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2012, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(А.В. @ 27.4.2012, 15:27) *
Вы что мне пишите??? Не надо мне рассказывать как сделать!
Пример: 3 комнаты по 50 кубов. кухня с газовой плитой - удалить 100 м3/ч, ванная - 25 м3/ч, санузел - 25 м3/ч. Подается воздуха 3х50=150 кубов. удаляется 100+25+25 = 150 кубов. - Согласно справочникам мы должны всёравно подать в кухню воздуха из расчета 3 м3/ч, как и в комнаты, а согласно нормативки - исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха.
Ладно я понимаю ещё когда в комнаты ну например 40 кубов: тогда подаётся 120, а удаляется 150, вот тогда мы в кухню подаём эти 30 кубов.

а подаетье вы в квартиру как воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.4.2012, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:31) *
а подаетье вы в квартиру как воздух?

Всмысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2012, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



вы удаляете 150 кубов, а откуда приток берется? наверное через окна?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.4.2012, 14:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:36) *
вы удаляете 150 кубов, а откуда приток берется? наверное через окна?!

Дальше. Я вообще не понимаю Вы к чему всё это пишите?
Я ж привёл конкретный пример, необходимый приток в комнаты равен требуемой вытяжке, и что в этом случаи: согласно нормативки Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения кухни наружного воздуха определяется:
-исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха.

а согласно литературе: исходя из 3 м3/ч на 1 м2 пола кухни

Сообщение отредактировал А.В. - 27.4.2012, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 27.4.2012, 14:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну да, если инфильтрация получается больше чем надо вытянуть, то ето хорошо, вроде так получается во всех случаях...вот просто думаю, может ли быть так, что значение вытяжного воздуха больше, нежели инфильтрации, что тогда?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.4.2012, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.4.2012, 14:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:45) *
ну да, если инфильтрация получается больше чем надо вытянуть, то ето хорошо, вроде так получается во всех случаях...вот просто думаю, может ли быть так, что значение вытяжного воздуха больше, нежели инфильтрации, что тогда?

Да Вы не думайте, случаев море. Я просто раньше считал в любом случаи 3 м3/ч на 1 м2 пола для кухни, пока меня наш главный специалист не спросил - почему, я ему показал на Староверова, Сканави, Махова - у них так написано. А он мне показал на пособие к СНиП.


Цитата(alexius_sev @ 27.4.2012, 15:45) *
ну да, если инфильтрация получается больше чем надо вытянуть, то ето хорошо, вроде так получается во всех случаях...вот просто думаю, может ли быть так, что значение вытяжного воздуха больше, нежели инфильтрации, что тогда?

в сообщении N6 "Ладно я понимаю ещё когда в комнаты ну например 40 кубов: тогда подаётся 120, а удаляется 150, вот тогда мы в кухню подаём эти 30 кубов. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных