	 |  куда пар девать? , работаю в дочерней организации крупной металлургической компании ММК |  |  |  
	
		|  | 
				  27.4.2012, 18:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 27.4.2012
 Пользователь №: 148978
 
 
 
  
 | 
				к нам на завод железобетонных изделий заходит центральный паропровод от магнитогорского металлургического комбината давление в системе постоянно скачет от 9 до 15 атм постоянно пробивает прокладки выдавливает сальники на всех задвижках и клапанах. Устроился недавно шеф попросил как молодого "специалиста" разузнать как в домашних иуловиях смастерить конденсатоотводчики и парогаситель на тупик пара. нам пара на завод слишком много вводная труба на 200 разводка по цехам 150 и по убыванию а нам и 80 за глаза...расскажите поделитесь опытом как снизить расход пара?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2012, 18:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2012, 19:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата Тогда перечисляйте и остальных, а то молодой специалист может подумать, что они единственные...) Это ведь не так, не правда ли ? Цитата расскажите поделитесь опытом как снизить расход пара? Нестабильное давление, гидроудары, несоответствие паропровода, перерасход пара и т.п. Гидроудары решаются одними способами, перерасход пара другими, нестабильное давление третьими и так далее. Вы перечислили целый ряд "обычных" проблем. Давайте формулировать все по порядку, тогда появятся и конкретные рекомендации. Опыт есть и делится надо. Пожалуйста подробнее расскажите о потребителях и паропроводах, о том как они обустроены и в каких режимах работают, желательно с цифрами. Цитата как в домашних иуловиях смастерить конденсатоотводчики Смотря для какой задачи. Есть задачи, для которых это возможно сделать и самому, но поверьте, их так мало, что самому производить просто не выгодно. Есть целый ряд производителей, которые на этом живут десятилетиями, их оборудование и их опыт даст вам гораздо больше и за более короткий срок.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2012, 16:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 361
 Регистрация: 2.12.2011
 Из: Кишинев
 Пользователь №: 131695
 
 
 
  
 | 
				Цитата разузнать как в домашних иуловиях смастерить конденсатоотводчики и парогаситель на тупик пара. - а может на коленке не стоит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 14:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 27.4.2012
 Пользователь №: 148978
 
 
 
  
 | 
				я это конечно понимаю что лучше все заказаьть привезут поставят и все счастливы но на заводе денег и так не ахти...не то что бы сказать что давайте купим!мы задвижки 80-х годов ревизируем и ставим обтратно собираем из 3-х не рабочих клапанов 1 худо-бедно работающий...потребители пара - отопительные регистры в цехах и различных сушилках и мастерских, пропарочные камеры(для пропарки продукции) 8 в цеху и 3на полигоне.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 15:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(bubaed @ 2.5.2012, 15:20)  я это конечно понимаю что лучше все заказаьть привезут поставят и все счастливы но на заводе денег и так не ахти...не то что бы сказать что давайте купим!мы задвижки 80-х годов ревизируем и ставим обтратно собираем из 3-х не рабочих клапанов 1 худо-бедно работающий...потребители пара - отопительные регистры в цехах и различных сушилках и мастерских, пропарочные камеры(для пропарки продукции) 8 в цеху и 3на полигоне. Хороший аудит нужен. Но раз денег нет - смотрите энергосервисные компании. Некоторые  могут сделать аудит бесплатно и установить оборудование за свой счет, но платить ближайшие годы будете по-прежнему, ибо энергосервис. 2 gilepp Вы по энергосервису работаете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата я это конечно понимаю что лучше все заказаьть привезут поставят и все счастливы но на заводе денег и так не ахти...не то что бы сказать что давайте купим!мы задвижки 80-х годов ревизируем и ставим обтратно собираем из 3-х не рабочих клапанов 1 худо-бедно работающий...потребители пара - отопительные регистры в цехах и различных сушилках и мастерских, пропарочные камеры(для пропарки продукции) 8 в цеху и 3на полигоне. Конденсатоотводчик - одно из самых быстроокупаемых устройств и если соотнести его стоимость с денежным выражением потерь, которые он устраняет, то становится ясно, что дешевле его купить, чем регулярно тратить деньги за его отсутствие. 3-4 месяца и конденсатоотводчик полностью себя окупает. Не смешно то, что на ремонт деньги есть всегда, а на то, чтобы этот ремонт более не делать, а просто эксплуатировать хозяйство без дополнительных затрат - денег как правило нет... Конденсатоотводчик минимизирует непроизводственные потери пара, то есть устраняет пролетный пар, а также решает другие, не такие явные проблемы, которые также стоят денег. Конечно нельзя сказать, что всё - сейчас поставим КО и все станет ОК, надо смотреть как обустроены сети, что с параметрами и пр. Но в большинстве случаев есть способы решать проблемы поэтапно, без больших единоразовых капиталовложений.  Цитата Вы по энергосервису работаете? Да.
				Сообщение отредактировал gilepp - 2.5.2012, 16:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 16:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Самодельный конденсатоотводчик это конденсатный горшок на паропроводе и "слегка" приоткрытый клапан. На ММК такой способ повсеместно применяется.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 17:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 27.4.2012
 Пользователь №: 148978
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 2.5.2012, 19:30)  Самодельный конденсатоотводчик это конденсатный горшок на паропроводе и "слегка" приоткрытый клапан. На ММК такой способ повсеместно применяется. а схематически??хотя бы
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 17:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата Самодельный конденсатоотводчик это конденсатный горшок на паропроводе и "слегка" приоткрытый клапан. На ММК такой способ повсеместно применяется. Самодельный КО - это расчитанная шайба или набор шайб, попросту сужающее устройство. Если расход конденсата и/или перепад давления нестабильные, то применять такое устройство нет смысла, оно не будет устойчиво работать и будет называться не "конденсатоотводчик", а "неработающий конденсатоотводчик"...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 18:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Посмотрите еще регуляторы АРЖ-85 на http://www.wim.ru По крайней мере величину скачков давления удастся уменьшить
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 18:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(bubaed @ 2.5.2012, 19:21)  а схематически??хотя бы приверно вот так  13.1.jpg  ( 655,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30  14.2.jpg  ( 365,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17 другие варианты можете найти вот в этом букваре "Справочник Проектировщика. Проектирование тепловых сетей. под. ред. Николаева 1965". Цитата(gilepp @ 2.5.2012, 19:28)  Самодельный КО - это расчитанная шайба или набор шайб, попросту сужающее устройство. Если расход конденсата и/или перепад давления нестабильные, то применять такое устройство нет смысла, оно не будет устойчиво работать и будет называться не "конденсатоотводчик", а "неработающий конденсатоотводчик"... И каким образом шайба конденсат отводит?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2012, 21:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Цитата И каким образом шайба конденсат отводит? Очень просто. Конденсат, проходя через сужающее устройство и попадая в область низкого давления за сужением, вскипает. Пар вторичного вскипания создает противодавление и формирует гидрозатвор перед проходным сечением. Если перепад давления постоянен, а сечение отвечает расходу, то это кое как работает. Но как я говорил выше, это не есть нормальный КО, так как предназначен скорее для идеальных условий, которых в жизни не встретишь почти... Искренне не рекомендую автору это делать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |