> счетчик для расчета конденсата
Sigur
сообщение 28.4.2012, 7:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2010
Из: Калужская область
Пользователь №: 84689



Подскажите, пожалуйста, надо рассчитать расход собираемого конденсата.
Понимаю, что необходимо, что бы счетчик был постоянно в воде (не завоздушивался), но движение воды в трубопроводе не постоянно или его не будет.
У меня нет в этом опыта, но если установить счетчик на трубопроводе с водяным затвором будет счетчик показывать расход или нет?
И если да то какой счетчик лучше установить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 29.4.2012, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Почему не собрать выделившийся за определенный период времени работы установки конденсат, и не измерить его объем ?

Сообщение отредактировал ЮрийБ - 29.4.2012, 18:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.5.2012, 16:42
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



конденсат от какого оборудования? или объем ориентировочный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.5.2012, 17:25
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



если расход малый, можно устроить систему, которая при накоплении определенного уровня в приемной емкости, будет за короткий промежуток времени переливаться в слив, т.е. обеспечивается гарантированная скорость расхода для счетчика. счетчик ставится вертикально, поток жидкости - снизу вверх. так обеспечивается заполнение сечения счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigur
сообщение 14.5.2012, 8:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2010
Из: Калужская область
Пользователь №: 84689



Спасибо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных