> Отвод стоков после пожаротушения гаража
Svail
сообщение 30.4.2012, 11:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41946



Всем привет. Имеется подземный гараж стоянка под гостиницей. Решаю как отвести стоки. Или трапы или лоток. Склоняюсь ближе к лотку. По ТКП ширина не менее 0.2 метра и напонлнение не выше 0.8 Вот сижу и думаю как высоту пральную выбрать лотка? У кого было такое? Вот смотрю каталон фирмы ACO так там в основном лотки глубиной 100-200мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукенг
сообщение 30.4.2012, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 12.1.2010
Пользователь №: 44040



18.4. Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков - не более 0,8 их высоты, ширину лотков - не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка более 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2012, 14:04
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



забейте на это дело, он всё равно затопиться полностью при срабатывание расчётной секции спринклеров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svail
сообщение 30.4.2012, 15:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41946



ну вот при пожаре за 3 часа выльется 300 кубов воды. смотрю канал прямоугольный шириной 200 мм по лукиных, при наполнении 0.8 и уклон 0.006 бут пропускать 28 л/с а вот в таблицах почемуто нету нигде про высоту канала sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2012, 16:42
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Svail @ 30.4.2012, 16:37) *
ну вот при пожаре за 3 часа выльется 300 кубов воды. смотрю канал прямоугольный шириной 200 мм по лукиных, при наполнении 0.8 и уклон 0.006 бут пропускать 28 л/с а вот в таблицах почемуто нету нигде про высоту канала sad.gif

после лотков куда вода попадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svail
сообщение 30.4.2012, 20:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41946



ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.4.2012, 21:42
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Svail @ 30.4.2012, 21:56) *
ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку

ну вот, а насос же не будете подбирать, надеюсь, на производительность секции спринклерной)))
значит вода будет накапливаться...какой расчёт, когда пол зальёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 30.4.2012, 21:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Svail @ 30.4.2012, 21:56) *
ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку


Насчет СНиПа - это вы погорячились... Это только в МГСН такие нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svail
сообщение 2.5.2012, 7:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41946



Короче 200 на 200(н) лоток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 2.5.2012, 9:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Svail @ 30.4.2012, 21:56) *
ну как куда? в приямок который по снипу не менее 2 метров кубических и оттудава насосом в ливнёвку

Ну ежели сеть приямок, то зачем Вам нужны лотки?
Сделайте разуклонку пола в сторону приямков, вода сама и потечет туда.
Так всегда и делают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svail
сообщение 2.5.2012, 10:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2009
Пользователь №: 41946



ммм... отдельное помещение насосной в котором приямок. У нас ни разу не видел что бы приямок в открытом виде в пространстве гаража
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных