Serbot
сообщение 8.5.2012, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



С праздником!
То ли я туплю то ли че...не могу нигде найти рекомендации или правила установки скользящих опор
на углах поворота трассы.Помогите кто может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.5.2012, 16:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Правило одно - направление скольжения по углу=arctg L1/L2. Катковые - лучше не использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 8.5.2012, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



Еще раз туплю....можно поподробнее rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.5.2012, 16:42
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Serbot
Что Вас конкретно-то интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 10.5.2012, 17:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Опоры надо ставить так чтобы (1) выполнялись условия прочности и (2) провисание не превышало 0.02 от условного диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bushhh
сообщение 10.5.2012, 20:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.4.2007
Из: мск
Пользователь №: 7048



На углах поворота расстояние между опорами можно приять равным 1/3 от расстояния на прямом участке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.5.2012, 20:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Serbot, если вас инетресует пролет между подвижными опорами на углах поворота, то см. рекомендации справочник Николаева стр. 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 11.5.2012, 10:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



самое простое правило!!!!! ".... шаг опор на углах поворота с К=0,7 от пролёта на прямом участке" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 14.5.2012, 12:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Рекомендую смотреть
- п. 4.20, рис. 4.21 пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85);
- стр. 144 Ширакс З.Э. Совмещенная прокладка инженерных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных