Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли нормы проектирования грузоподъемного оборудования (в частности тали) в тоннелях гидросмыва? Нигде найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 11.5.2012, 8:27
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Тоннели для смыва окалины (гидросмыва) обычно совмещены с водопроводными тоннелями, а там тали само собой. Отдельно тоннелей гидросмыва и норм на них не встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedoroviv
сообщение 14.5.2012, 8:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150067



Водопроводные тоннели, как и тоннели гидросмыва, проектируются в соответствии с «Руководством по проектированию коммуникаций тоннелей и каналов», разработанным ЦНИИПромзданий Москва 1979г. и СНиП 2.09.03-85. Собственно текст в них одинаковый. и про тали там ни слова, только в маслоподвалах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.5.2012, 11:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(fedoroviv @ 14.5.2012, 9:39) *
Водопроводные тоннели, как и тоннели гидросмыва, проектируются в соответствии с «Руководством по проектированию коммуникаций тоннелей и каналов», разработанным ЦНИИПромзданий Москва 1979г. и СНиП 2.09.03-85. Собственно текст в них одинаковый. и про тали там ни слова, только в маслоподвалах

При проектировании водопроводных тоннелей не забываем родной СНиП 2.04.02-84*
п.12.3. Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом, как правило, следует принимать: при массе груза до 5 т - таль ручную или кран-балку подвесную ручную; при массе груза более 5 т - кран мостовой ручной; при подъеме груза на высоту более 6 м или при длине подкранового пути более 18 м - электрическое крановое оборудование.
Примечания: 1. Предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др.), не требуется.
2. Для перемещения оборудования и арматуры массой до 0,3 т допускается применение такелажных средств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedoroviv
сообщение 15.5.2012, 9:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150067



Про пункт то этот помним. Но в том то и дело, что оборудования то никакого нет в тонелях, там только лоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 10:37
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Таль может потребоваться в этом случае только для чистки лотка, например, если использовать короб. Уточните у заказчика предусматривается ли у них чистка лотка, если да, то каким образом и что для этого требуется. Если требуется таль, то лучше письменное требование от заказчика. Если нет, то и не зачем ее туда ставить, оснований нет.
Еще уточните у заказчика перспективу использования тоннеля, может в дальнейшем планируется в нем трубопроводы прокладывать, но это вообще должно быть отражено в ТЗ.
PS А тоннель у вас с перекрытием или сверху есть продольный проем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedoroviv
сообщение 16.5.2012, 7:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150067



Ну вот и получается, что таль следует ставить только, если она нужна Заказчику, а как таковых обязательных норм то и нет. Тонель заглубленный с монтажными проемами.
Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.5.2012, 7:26
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А монтажные проемы для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных