	 |  Утилизация тепла от чиллера , своими руками |  |  |  
	
		|  | 
				  14.5.2012, 16:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 74
 Регистрация: 16.1.2007
 Пользователь №: 5555
 
 
 
  
 | 
				Господа такой вопрос. Имеется чиллер с воздушным охлаждением конденсатора. Вентиляторы чиллера выбрасывают в воздух 500кВт тепла. Заказчик хочет это тепло исползовать для нужд отопления и вентиляции. У меня идея надстроить над вентиляторами воздуховод и теплообменник с дополнительным вентилятором для преодоления доп сопротивления. Каково ваше мнение?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2012, 17:00 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Каково ваше мнение? поменять чиллер на вода-вода,  а не заниматься *й   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2012, 18:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Цитата(-Michael- @ 14.5.2012, 17:08)  ... надстроить над вентиляторами воздуховод и теплообменник с дополнительным вентилятором... и сразу слететь с гарантии... (читай рефрен внизу)
				Сообщение отредактировал v-david - 14.5.2012, 18:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.5.2012, 18:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 241
 Регистрация: 23.5.2007
 Из: Сергиев Посад М.О.
 Пользователь №: 8705
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 14.5.2012, 18:00)  поменять чиллер на вода-вода,  а не заниматься *й Именно. Лаконично и лучше не скажешь    Я бы даже поставил не чиллер, а тепловой насос (в принципе как не назови, а суть одна и та же). Только посмотрите период работы чиллера и период работы нагревателей вентиляции. У Вас чиллер работает зимний? А подогрев вентиляции летом как правило не нужен. Это удобно использовать при наличии потребности здания в холоде в зимний период. А если у Вас общественное здание со стандартным режимом работы, то данная система будет работать только в переходные моменты и окупится довольно не скоро.  +подумайте куда будете летом тепло утилизировать - потребности вентиляции в тепле нет, а тепла много >> придется ставить градирню.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.5.2012, 7:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33
 Регистрация: 16.7.2010
 Из: г.Казань
 Пользователь №: 64978
 
 
 
  
 | 
				Да, вот если использовать непосредственно теплый воздух без лишних теплообменников, то это еще куда ни шло... Но и в этом случае не стоит забывать главное назначение вышего чиллера - охлаждение, и всякое баловство со съемом тепла не должно этому процессу мешать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.5.2012, 9:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 74
 Регистрация: 16.1.2007
 Пользователь №: 5555
 
 
 
  
 | 
				большое спасибо за ответы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_asus_* | 
				  15.5.2012, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Для  утилизации тепла пользуюсь такой схемой  ________________.JPG  ( 207,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 281 Схема из книги фирмы Alfa Laval, все отлично существует и работает. Если теплая вода не нужна хладагент будет охлаждаться как и прежде в конденсаторе воздушного охлаждения. Это конечно стоит денег, но срок окупаемости 0,5-1,5 год в зависимости от нагрузки на холодильную машину и использования тепла в летнее время
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2012, 17:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(-Michael- @ 14.5.2012, 13:08)  Господа такой вопрос. Имеется чиллер с воздушным охлаждением конденсатора. Вентиляторы чиллера выбрасывают в воздух 500кВт тепла. Заказчик хочет это тепло исползовать для нужд отопления и вентиляции. У меня идея надстроить над вентиляторами воздуховод и теплообменник с дополнительным вентилятором для преодоления доп сопротивления. Каково ваше мнение? вы просто прикиньте температуру воздуха выходящего зимой или пусть даже летом с конденсатора, в вашем варианте вы получите экономию, но вариант asus-а более работоспособен и эфективен, причем в обоих случаях вы потеряете гарантию, в воздушном - под вопросом еще а с вод. теплообмеником 100% потеряете. Схема с ТО хорошая и не дорогая, минимум что надо - насос для воды, аккумуляторный бак, регулятор давления конденсации и ТО, ну и пару метров труб с простеньким щитом управления. Думаю летом будет возможность продавать горячую воду соседям.    Примерно до 150кВт тепла может чуть меньше, водичка получится градусов 50-80С
				Сообщение отредактировал baron.od - 17.5.2012, 17:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2012, 23:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				да. проблема в том, что водичка эта летом на. никому не нужна. Вот еще один старатель 80 получить объявился... чудны крестьянские дети.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 17.5.2012, 21:10)  да. проблема в том, что водичка эта летом на. никому не нужна. Вот еще один старатель 80 получить объявился... чудны крестьянские дети. и в чем проблема получить 80С ??     попрошу обосновать ваши крестьянские мысли     эта водичка летом на тур базе, гостинечном комплексе, базе отдыха или ресторане разойдется на ура. конечно в бизнес центре наврятли такое кол-во нужно.
				Сообщение отредактировал baron.od - 18.5.2012, 11:52 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 11:58 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				тимпиратура канденцации всиго +40 =/- 5..10Кгде взять восимисят?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 18.5.2012, 9:58)  тимпиратура канденцации всиго +40 =/- 5..10Кгде взять восимисят?
 могу ошибаться но при расчетных стандартных условиях наружного воздуха для кондеев +35 сорок конденсации уж слишком мало     градусов под 45 -соглашусь.  А теперь вопрос     кто скажет температуру конца сжатия пусть даже в кондее при + 45 и кипении +6 (к примеру)? без построения в и-дэшке могу сказать что эта температура для Р22 и Р410 будет порядка 80-85С. при понижении Ткип температура конца сжатия возрастет. вот вы и получите от 50-80С водичку, были случаи что даже вода закипала, но там температуры кипения были -35С и это был единственный случай.  да и еще, уже вроде писал, целесообразно утилизировать теплоту только правее пограничной кривой, если брать паро-воздушный участок (между кривыми) то там экономия стремиться к нулю без дополнительных танцев с бубном.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 16:33 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата будет порядка 80-85С и что с того? да хоть триста, это ничего не меняет    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 16:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 18.5.2012, 14:33)  и что с того? да хоть триста, это ничего не меняет  почему? обоснуйте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 18:37 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата почему? обоснуйте а подумать и сравнить джоули в газе и в фазовом переходе   хотябы для воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 21:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 18.5.2012, 15:37)  а подумать и сравнить джоули в газе и в фазовом переходе   хотябы для воды.Мы наверное думаем на разных языках.     Скажу сразу - такие схемы работают причем не один год, а более 7 лет     правда Ткип=-10С ну это не столь принципиально. А теперь по телу     или делу, фазовый переход, джоули - наверное вы сильно глубоко заглянули. Так вот - температура паров на нагнетании порядка 70-85С, этот пар подается в ТО, где с другой стороны циркулирует вода (гоняет насос по "малому" кругу) есть дельта Т между водой и горячим паром и все! Было правда 2 варианта этой схемы, второй я описал выше. а первый работал вообще без циркуляционного насоса, но там был недостаток - бак быстро выходил из строя, ибо брали обычный бойлер и малеха его "модернизировали", и в местах модернизации бак со временем ржавел. К сожалению или к счастью в той фирме уже не работаю, а то смог бы на видео выложить. Не думал что такая простая схема вызовет такие сомнения. Лично вам Лорд, я могу скинуть ссылочку на сайт этой секретной фирмы, хотя я с вами не знаком, но вы вызываете у меня уважение как специалист. на сайте мало инфы но думаю вопросы отпадут     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.5.2012, 22:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Вы открываете прописные теоретические истины. Я же, крестьянский сын, пытаюсь Вас оградить от необдуманных практических решений.  Был один красавец, в Переяславле-Залесском соорудил тепловой насос на существующую систему отопление (3000м2) на R22 и  черкесских ПБ100. И что?  разогнал систему до 80С (на 22!, здание ходуном ходило) после чего компрессора подпрыгнули и с криком "хетч!" выплюнули все вкладыши заодно с клапанами. И здесь дело вовсе не в том, что коэффициент преобразования впариваемой вами системы (-10/80) = 1,48, т.е. 1 - это тепло от компрессора, а 0,48 - все остальное, никакой. А в том, что вы даже не пытаетесь собрать все в реально работающую систему, соотнеся хотя бы графики потребности в тепле и возможности по его производству. Так, балочки ни о чем, как на майдане. Если вы инженер, а не кулибин (я правильно написал, с маленькой буквы), то ваша задача не кричать "ура, греет!", а считать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.5.2012, 10:31 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Мы наверное думаем на разных языках термин "думаем" явно не к месту    нагреть до восьмидесяти стакан воды и снять все киловатты чиллера нагревая до восьмидесяти это две огромные разницы. учите физику..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.5.2012, 12:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Не, LordN, наш коллега-оппонент из Одессы в принципе все понимает (см. пост 8 "...в воздух 500кВт... до 150кВт"), ну ошибается иногда немного с концом    сжатия, ничего, пройдет. Пару раз поставят на бабки (не дай Бог), глядишь и весь авантюризм нормализуется. И джоули начнет считать САМ, а не ссылками кидаться. Да можно, уважаемый baron.od, сделать утилизацию, можно, кто ж спорит? И делают, и работает.  Вот только ломается иногда. И в этом случае знаете как просто завиноватить автора? Не хочу повторять, есть конструкции коммерческие, есть для собственной дачи. Если речь идет о последних - мне не интересно.
				
 Сообщение отредактировал v-david - 19.5.2012, 13:08
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.5.2012, 19:00 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				есть у меня программулька от производителя ПТО, так вот расчет конденсатора для водяного пара не выполняется для темп.выше темп.конденсации. у меня нет под руками чисел для пара, но я очень хорошо помню сравнение теплоты фазы и теплоты жидкости.для воды это выглядит так. кол-во джоулей для испарения 1кг воды равно тому же количеству джоулей для нагрева 580кг на 1гр. для пара это соотношение еще веселей. это даже не проценты, это доли процентов.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.5.2012, 8:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Да, с водой дело дрянь, фазовый переход... С фреонами попроще, у них этот переход раз в 10 менее энергоемок (ну и наоборот тоже), соответственно его доля в общем переносе тепла не так разительно велика. Ну то есть оценочно в области кондиционирования эффект от предохлаждения паров получить реально, но без фанатизма.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.5.2012, 17:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 19.5.2012, 9:59)  Не, LordN, Пару раз поставят на бабки (не дай Бог), глядишь и весь авантюризм нормализуется. И джоули начнет считать САМ, а не ссылками кидаться. Да можно, уважаемый baron.od, сделать утилизацию, можно, кто ж спорит? И делают, и работает.  Вот только ломается иногда. И в этом случае знаете как просто завиноватить автора? Не хочу повторять, есть конструкции коммерческие, есть для собственной дачи. Если речь идет о последних - мне не интересно. все ломается     ну да ладно, переубеждать я не буду, зачем мне это?     скажу только одно, первый объект работает с 2002 или 2001 года. площадь под тыщу-полторы кв. метров, последний был 13000 кв.м. (нет это не опечатка) почти котедж      работает относительно хорошо/плохо из-за отсутствия хоть мало-мальски квалифицированных специалистов - холодильщиков и относительно низкой температуры зимой под минус 30-40 не в Одессе     оговорюсь что система утилизации тепла работает не от системы кондиционирования а от системы хладоснабжения. когда открывали первый объект - подобную схему отвез один товарищ в нашу столицу в проектный институт, там тоже посчитали, потом покрутили пальцем у виска и сказали "схема не рабочая" а она работает     единственный минус в этой системе - можно расчитать ПРИМЕРНО экономию, но выдать заказчику конкретную  цифру по кол-ву утилизированного тепла можно, но только один раз (это я про минеров). По поводу температуры конца сжатия - на всидку сказал, ибо цикл не строил. подобные схемы и циклы расчитывает программа.
				Сообщение отредактировал baron.od - 21.5.2012, 17:50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.5.2012, 22:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Да ладно, чего там, работают и не такие системы. Вон у меня тоже "группа знакомых товарищей" решила делать чилеры, делают! Ни пса не понимают в холодилке, диаметры лепят как в детском лото: слива к сливе, ружье к ружью. Делают и продают! Кому-то надо, чтоб правильно, а кому-то - чтоб хоть как-то работало, на все есть спрос. Мавроди первым фишку просек... Совет на последок, не сохраняйте старые проекты, а то лет через 5 стыдно будет.
				
 Сообщение отредактировал v-david - 21.5.2012, 22:22
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.5.2012, 8:06 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				вот-вот, давеча по одному объекту сделал расчет чтоб понять чего там конкурент такого волшебного впаривает, что аж за физику страшно немножко стало, оказалось, как и следовало ожидать, никакого волшебства, сплошное нае*о. принес свои расчеты в плановый заказчика с вопросом "а давайте-ка поглянем с чего это у вас получилось всё так красиво" и улыбнулся. нач планового глянул в мой листок, побледнел, прошептал "убъюн.." и куда-то упылил. на следующий день нач планового был у нас с подписанным договором, конвертом и батлом. а всего-то надо было показать, что при наличии мощностей грунтовый тн не имеет смысла. цена попадалова 1Е+7 только на железе не считая всего остального. спасибо Alex-у за направление в поиске истины    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.5.2012, 9:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 884
 Регистрация: 29.5.2007
 Из: Одесса
 Пользователь №: 8971
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 22.5.2012, 5:06)  цена попадалова 1Е+7 только на железе не считая всего остального. да бывает и такое, тоже расчитывал ТН, что то подобное на ТН, если все верно посчитать - то выходит что это "НОУ ХАУ" стоит дороже чем серийно выпускаемый. бывало что бывший шеф такое задание даст что не только волосы на голове встают но и на др. частях тела тоже.     По поводу чиллеров     вчера был на объекте, делают конкуренты - то что я увидел......... полная Ж. им не то что руководства по монтажу читать надо, им сперва надо третий класс СШ закончить     В нашем мире возможно все. Я своими сообщениями не подталкиваю кулибиных лепить сразу такие системы, я говрю о том, что эти схемы работают, работают довольно неплохо, и без последствий, по крайней мере о тех которые я знаю, хотя за 10 лет установки таких систем проблем свзяных именно с принципом работы этих систем небыло, были мелочи, на подобии выхода из строя бака аккумулятора, но в дальнейшем эта ошибка была устранена, есть проблемы когда на объекте нет специалиста по обслуживанию, когда на объекте на расстоянии в 3000 км, люди не могут запустить эту систему из-за того что в системе воздух. И скажу напоследок - эти системы выпускается промышленно, не в подвале на коленке.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 22:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 155
 Регистрация: 1.10.2007
 Из: Ариэль, Израиль
 Пользователь №: 11623
 
 
 
  
 | 
				"им не то что руководства по монтажу читать надо, им сперва надо третий класс СШ закончить "  - ну, это общее свойство всех конкурентов.
 Недавно на замечание специалистам по экономии энергии о том, что их предложение противоречит законам физики они ответили: "Мы в такие тонкости пока не углубляемся".
 
 А вся эта дискуссия читается как роман!
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |