технико-экономическое сравние озона и уф обеззараживания, Необходимо сравинть методы! может кто знает расценки? |
|
|
|
16.5.2012, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932

|
может кто знает расценки за 2011 год7 или когда-то делал подобное?!
|
|
|
|
|
16.5.2012, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Знаем немного. К примеру, для водоподготовки на один расход воды ультрафиолет будет дешевле озона (раза в 3-4?). Цены уже можно и на 12 год смотреть, почти половина года прошла : ) Другое дело, что применяются они немного по разному. С озонатором по хорошему ещё нужно помещение готовить и обвязку. Говорите, для каких целей, подскажем : )
|
|
|
|
|
16.5.2012, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932

|
Цитата(Stalone @ 16.5.2012, 16:23)  Знаем немного. К примеру, для водоподготовки на один расход воды ультрафиолет будет дешевле озона (раза в 3-4?). Цены уже можно и на 12 год смотреть, почти половина года прошла : ) Другое дело, что применяются они немного по разному. С озонатором по хорошему ещё нужно помещение готовить и обвязку. Говорите, для каких целей, подскажем : ) Для целей обеззараживания сточных вод в количестве порядка 36850 м^3/сут. Нужно сравнить методы уф и озона! Определить стоимость 1 м^3 воды, затраты на строительсто и обслуживание!
|
|
|
|
|
16.5.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Озон. У Вас есть расчеты сколько грамм озона в час нужно на обеззараживание? Он выполняется по анализам проб воды или какая-нибудь рекомендуемая величина. УФ. Прикинуть попроще. Хоть анализ воды никогда не лишний, но вроде можно и без него посчитать.
Сточные воды 36850 м^3/сут с постоянным расходом или меняется в течении суток? Если меняется, то какой максимальный?
А вот вопрос к тем, кто такими расчетами и технико-экономическими сравнениями занимается. Стоимость оборудования первоначальная, Электроэнергия, Сервисное обслуживание (если вызывать спецов), Расходные материалы (+всякие прокладки-уплотнители), какие ещё затраты учитываете? Инфляция учитывается?
|
|
|
|
|
16.5.2012, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932

|
Цитата(Stalone @ 16.5.2012, 16:51)  Озон. У Вас есть расчеты сколько грамм озона в час нужно на обеззараживание? Он выполняется по анализам проб воды или какая-нибудь рекомендуемая величина. УФ. Прикинуть попроще. Хоть анализ воды никогда не лишний, но вроде можно и без него посчитать.
Сточные воды 36850 м^3/сут с постоянным расходом или меняется в течении суток? Если меняется, то какой максимальный?
А вот вопрос к тем, кто такими расчетами и технико-экономическими сравнениями занимается. Стоимость оборудования первоначальная, Электроэнергия, Сервисное обслуживание (если вызывать спецов), Расходные материалы (+всякие прокладки-уплотнители), какие ещё затраты учитываете? Инфляция учитывается? Нет, инфляция не учтываеться! макс. расход 2372 м^3/ч. В проекте есть доочистка сточ. вод на каркасно-запыхных фильтров! Норму озона буду брать порядка 5 мг/л.
Сообщение отредактировал джой - 16.5.2012, 16:00
|
|
|
|
|
16.5.2012, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
опечатка с дозой озона, а я сижу и думаю, бывают ли установки на 10т озона в час : ) Это же получается максимальный расход озона ~11.8 кг/ч или я под вечер всё путаю? Пойду прикину в экселе
|
|
|
|
|
16.5.2012, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932

|
Цитата(Stalone @ 16.5.2012, 17:19)  опечатка с дозой озона, а я сижу и думаю, бывают ли установки на 10т озона в час : ) Это же получается максимальный расход озона ~11.8 кг/ч или я под вечер всё путаю? Пойду прикину в экселе по формуле: доза*Q/0.95=5*2372,15/0,95=12.5 кг/ч 0,95 коэффициент использования озона
Сообщение отредактировал джой - 16.5.2012, 16:31
|
|
|
|
|
17.5.2012, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Разница просто жуткая : ) Вверх - рубли. Ну и посчитано грубо, без дополнительного оборудования, только сами установки и электроэнергия. Вроде не напутал ничего.
|
|
|
|
|
17.5.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932

|
так а на основании чего такие подсчеты сделаны? понятно что уф дешевле, я сам старонник уф! но надо как-то доказать!!!
|
|
|
|
|
17.5.2012, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(джой @ 17.5.2012, 10:20)  так а на основании чего такие подсчеты сделаны? понятно что уф дешевле, я сам старонник уф! но надо как-то доказать!!! Да даже тупо по электроэнергии посмотрите. хотя и по капитальным затратам озон в разы дороже будет.
|
|
|
|
|
17.5.2012, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Стоимость Озонаторов и УФ в Москве, их энергопотребление из тех.документации, электричество по 2р/кВт. График для сравнения методов, числа там примерные. С таким раскладом цен очень легко быть сторонником УФ : ) Если оба метода одинаково полезны на Вашем предприятии, то достаточно простого запроса цен на оборудование, чтоб обосновать выбор. Ну и полистать требования к помещениям для озонаторов и уф. Для озона нужно повозиться. А технологи Ваши склоняются к чему?
|
|
|
|
|
17.5.2012, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932

|
к УФ! теперь сравню_)
|
|
|
|
|
17.5.2012, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Цитата(Fatik @ 17.5.2012, 12:00)  Да даже тупо по электроэнергии посмотрите. хотя и по капитальным затратам озон в разы дороже будет. Верно, чтоб попроще считать, если 24ч установки будут молотить на требуемую максимальную производительность, то получится 5500кВт у озона, против 730кВт у УФ в день. Ещё куча требований к помещениям озонаторных, а ультрафиолет воткнул прям на трубу, оставил место, чтоб лампы менять и даже очистка ламп автоматическая. Я не ожидал, что разница будет такааааая большая.
|
|
|
|
|
17.5.2012, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Stalone @ 17.5.2012, 16:15)  Ещё куча требований к помещениям озонаторных, Лучше начать к требованиям к воздуху подаваемому на аппараты, там много еще чего выплыть может.
Сообщение отредактировал Fatik - 17.5.2012, 16:32
|
|
|
|
|
18.5.2012, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Fatik, точно, раз топикстартер выяснил всё, припишем тут дополнительное оборудование для озона: - Смесители, чтоб воду с высоким содержанием озона смешать с поступающей водой - Контактный резервуар - Деструктор озона, для отлова непрореагировавшего озона - Ловушка с обратным клапаном, чтоб не залило деструктор - Датчик уровня озона в воздухе, на случай утечки в помещение - Компрессор и подготовка воздуха или баллоны с кислородом - Трубопровод, устойчивый к озонированной воде По идее это всё может быть на раме и цена пониже, чем россыпью. Но такие объемы озона как у топикстартера на раме не разместить.
А почему сравнивают озон и УФ, как часто бывает, что они одинаково полезны при водоподготовке? Или просто что-то хотят, но не знают что?
Сообщение отредактировал Stalone - 18.5.2012, 15:20
|
|
|
|
|
18.5.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Stalone @ 18.5.2012, 15:19)  А почему сравнивают озон и УФ, как часто бывает, что они одинаково полезны при водоподготовке? Это уже совсем другая песня.
|
|
|
|
|
  |