> технико-экономическое сравние озона и уф обеззараживания, Необходимо сравинть методы! может кто знает расценки?
джой
сообщение 16.5.2012, 15:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932



может кто знает расценки за 2011 год7 или когда-то делал подобное?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 16.5.2012, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Знаем немного. К примеру, для водоподготовки на один расход воды ультрафиолет будет дешевле озона (раза в 3-4?). Цены уже можно и на 12 год смотреть, почти половина года прошла : ) Другое дело, что применяются они немного по разному. С озонатором по хорошему ещё нужно помещение готовить и обвязку. Говорите, для каких целей, подскажем : )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джой
сообщение 16.5.2012, 15:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932



Цитата(Stalone @ 16.5.2012, 16:23) *
Знаем немного. К примеру, для водоподготовки на один расход воды ультрафиолет будет дешевле озона (раза в 3-4?). Цены уже можно и на 12 год смотреть, почти половина года прошла : ) Другое дело, что применяются они немного по разному. С озонатором по хорошему ещё нужно помещение готовить и обвязку. Говорите, для каких целей, подскажем : )

Для целей обеззараживания сточных вод в количестве порядка 36850 м^3/сут. Нужно сравнить методы уф и озона! Определить стоимость 1 м^3 воды, затраты на строительсто и обслуживание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 16.5.2012, 15:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Озон. У Вас есть расчеты сколько грамм озона в час нужно на обеззараживание? Он выполняется по анализам проб воды или какая-нибудь рекомендуемая величина.
УФ. Прикинуть попроще. Хоть анализ воды никогда не лишний, но вроде можно и без него посчитать.

Сточные воды 36850 м^3/сут с постоянным расходом или меняется в течении суток? Если меняется, то какой максимальный?

А вот вопрос к тем, кто такими расчетами и технико-экономическими сравнениями занимается. Стоимость оборудования первоначальная, Электроэнергия, Сервисное обслуживание (если вызывать спецов), Расходные материалы (+всякие прокладки-уплотнители), какие ещё затраты учитываете? Инфляция учитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джой
сообщение 16.5.2012, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932



Цитата(Stalone @ 16.5.2012, 16:51) *
Озон. У Вас есть расчеты сколько грамм озона в час нужно на обеззараживание? Он выполняется по анализам проб воды или какая-нибудь рекомендуемая величина.
УФ. Прикинуть попроще. Хоть анализ воды никогда не лишний, но вроде можно и без него посчитать.

Сточные воды 36850 м^3/сут с постоянным расходом или меняется в течении суток? Если меняется, то какой максимальный?

А вот вопрос к тем, кто такими расчетами и технико-экономическими сравнениями занимается. Стоимость оборудования первоначальная, Электроэнергия, Сервисное обслуживание (если вызывать спецов), Расходные материалы (+всякие прокладки-уплотнители), какие ещё затраты учитываете? Инфляция учитывается?

Нет, инфляция не учтываеться! макс. расход 2372 м^3/ч. В проекте есть доочистка сточ. вод на каркасно-запыхных фильтров! Норму озона буду брать порядка 5 мг/л.

Сообщение отредактировал джой - 16.5.2012, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 16.5.2012, 16:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



опечатка с дозой озона, а я сижу и думаю, бывают ли установки на 10т озона в час : ) Это же получается максимальный расход озона ~11.8 кг/ч или я под вечер всё путаю? Пойду прикину в экселе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джой
сообщение 16.5.2012, 16:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932



Цитата(Stalone @ 16.5.2012, 17:19) *
опечатка с дозой озона, а я сижу и думаю, бывают ли установки на 10т озона в час : ) Это же получается максимальный расход озона ~11.8 кг/ч или я под вечер всё путаю? Пойду прикину в экселе

по формуле:
доза*Q/0.95=5*2372,15/0,95=12.5 кг/ч
0,95 коэффициент использования озона

Сообщение отредактировал джой - 16.5.2012, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 17.5.2012, 8:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Разница просто жуткая : ) Вверх - рубли. Ну и посчитано грубо, без дополнительного оборудования, только сами установки и электроэнергия. Вроде не напутал ничего.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 44,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джой
сообщение 17.5.2012, 10:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932



так а на основании чего такие подсчеты сделаны? понятно что уф дешевле, я сам старонник уф! но надо как-то доказать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.5.2012, 11:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(джой @ 17.5.2012, 10:20) *
так а на основании чего такие подсчеты сделаны? понятно что уф дешевле, я сам старонник уф! но надо как-то доказать!!!

Да даже тупо по электроэнергии посмотрите. хотя и по капитальным затратам озон в разы дороже будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 17.5.2012, 11:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Стоимость Озонаторов и УФ в Москве, их энергопотребление из тех.документации, электричество по 2р/кВт. График для сравнения методов, числа там примерные. С таким раскладом цен очень легко быть сторонником УФ : ) Если оба метода одинаково полезны на Вашем предприятии, то достаточно простого запроса цен на оборудование, чтоб обосновать выбор. Ну и полистать требования к помещениям для озонаторов и уф. Для озона нужно повозиться.
А технологи Ваши склоняются к чему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
джой
сообщение 17.5.2012, 12:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 83932



к УФ! теперь сравню_)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 17.5.2012, 16:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Цитата(Fatik @ 17.5.2012, 12:00) *
Да даже тупо по электроэнергии посмотрите. хотя и по капитальным затратам озон в разы дороже будет.

Верно, чтоб попроще считать, если 24ч установки будут молотить на требуемую максимальную производительность, то получится 5500кВт у озона, против 730кВт у УФ в день.
Ещё куча требований к помещениям озонаторных, а ультрафиолет воткнул прям на трубу, оставил место, чтоб лампы менять и даже очистка ламп автоматическая. Я не ожидал, что разница будет такааааая большая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.5.2012, 16:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Stalone @ 17.5.2012, 16:15) *
Ещё куча требований к помещениям озонаторных,

Лучше начать к требованиям к воздуху подаваемому на аппараты, там много еще чего выплыть может.

Сообщение отредактировал Fatik - 17.5.2012, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stalone
сообщение 18.5.2012, 15:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060



Fatik, точно, раз топикстартер выяснил всё, припишем тут дополнительное оборудование для озона:
- Смесители, чтоб воду с высоким содержанием озона смешать с поступающей водой
- Контактный резервуар
- Деструктор озона, для отлова непрореагировавшего озона
- Ловушка с обратным клапаном, чтоб не залило деструктор
- Датчик уровня озона в воздухе, на случай утечки в помещение
- Компрессор и подготовка воздуха или баллоны с кислородом
- Трубопровод, устойчивый к озонированной воде
По идее это всё может быть на раме и цена пониже, чем россыпью. Но такие объемы озона как у топикстартера на раме не разместить.

А почему сравнивают озон и УФ, как часто бывает, что они одинаково полезны при водоподготовке? Или просто что-то хотят, но не знают что?

Сообщение отредактировал Stalone - 18.5.2012, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 18.5.2012, 15:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Stalone @ 18.5.2012, 15:19) *
А почему сравнивают озон и УФ, как часто бывает, что они одинаково полезны при водоподготовке?

Это уже совсем другая песня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных