> Два котла последовательно
MSFSteal
сообщение 23.5.2012, 9:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151501



Ищу подходящую схему соединения двух котлов...
Есть котел на твердом топливе и газовый двухконтурный Ferroli.
Хотелось бы чтобы подключение твердотопливного котла происходило автоматически.
Решение нашел в трехходовом клапане от теплого пола с внешним датчиком температуры.
При нагреве твердотопливного котла клапан перекрывает обратку и пускает ее через твердотопливный котел. В случае охлаждения все с точностью наоборот...
Используя насос котла отпадает нужда во внешнем...
Вот есть только одна загвоздка - котел может выдать ошибку если температура начнет подыматься выше заданной...а может и нет - сам не проверял...
Может кто поможет с другим вариантом - буду очень благодарен...
Вот моя схема включения...
Прикрепленный файл  12.JPG ( 17,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 23.5.2012, 9:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да, нормально. При повышении темературы в газ котле, он отключится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.5.2012, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 23.5.2012, 9:56) *
Да, нормально. При повышении темературы в газ котле, он отключится.

+1
Но я поступил немного иначе. Схему сделал посложнее, предусмотрев возможность работы котлов раздельно на отопление и горячую воду в различных комбинациях. Необходимо было обеспечить котлом на пропане температуру в доме на уровне 15 оС в периоды отсутствия людей с "дотопкой" котлом на твёрдом топливе при необходимости. Для совместной работы при последовательном соединении котлов задался алгоритмом:
  • Газовый котёл конденсатного типа подсоединён первым по ходу теплоносителя и находится в работе постоянно, обеспечивая минимально необходимую температуру воздуха (есть датчик в помещении);
  • Вода через котёл на твёрдом топливе идёт постоянно.
  • При растопке котла на твёрдом топливе повышается температура в помещении (и температура обратки почти до установленного на газовом котле графика подающей);
  • Автоматика газового котла при этом не включает горелку.

Минусом такого решения является то, что необходимо открывать/закрывать заслонки дымовых газов и воздуха на твёрдотопливном котле. Но делал для себя и решил "и так сойдёт".
А предложеная схема мне нравится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных