> Одна вентшахта на несколько систем?, СНиП против?
Rondo
сообщение 23.5.2012, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Можно ли подключить к одной вытяжной шахте несколько вентиляторов через обратные клапана?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 11,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 23.5.2012, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну надо просчет сделать, если в вентшахте будут минимальные скорости при работе всех вентиляторов, то почему бы нет, а вот если стстическое давление будет большое в ней, все равно поймаете воздух в вытяжной другой системе при выключенной вентиляции, ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.5.2012, 8:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(alexius_sev @ 23.5.2012, 17:25) *
ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах

А где посмотреть эти цифры? При каком давлении сколько пропускает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 24.5.2012, 8:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



НУ можете у произвордителя спросить, ведб в клапане есть щели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Скорость в шахте небольшая 1-1,5 м/с
Т.е. если принять что клапан полностью герметичный, то снип не зпрещает такую схему.
Просто есть мнение, что вытяжка санузлов должна быть отдельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Обратные клапана полностью герметичными не бывают, здесь надо ставить воздушный клапан с приводом 9например КВК у Арктики), он идет с уплотнительной резиночкой и он практически полностью герметичный

а вот тех. помещения (если это скажем кладовые или типа того) можно объединить с санузловой вытяжкой, между ними поставить обратник, чтобы при неработающей вытяжке запахи не перетекали из с/у, но надо обязательно в потолке лючок под клапан

Сообщение отредактировал olga_r - 24.5.2012, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:07) *
Обратные клапана полностью герметичными не бывают

Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:13) *
Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли

biggrin.gif
не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:21) *
biggrin.gif
не надо

Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 24.5.2012, 9:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:25) *
Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?

дак а почему воздушники с клапаном не поставить?

не отнимайте у людей лишние см их жилплощади smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 24.5.2012, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:45) *
дак а почему воздушники с клапаном не поставить?

Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...

Стандартное же решение, а сослаться неначто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 24.5.2012, 10:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:59) *
Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...

Стандартное же решение, а сослаться неначто...

читайте выше

на них можно привод поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных