	 |  как снизить давление перед Пожарным краном |  |  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 8:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 9.1.2012
 Пользователь №: 135313
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Прошу помочь разобраться правильно ли мыслю.Просто это первая моя работа.Разрабатыается проект, ситуация такая к основному водоводу Ду 720мм и Ру 2,5МПа проектируется новая насосная разм.18х24м , соответстенно и операторная с  вспомогательными помещениями и КПП.
 В Снипе в п.Насосные станции сказано, что Насосные станции размером машинного зала 6 х 9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с. и Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
 Теперь нужно снизить давление. Нужно подобрать регулятор давления после себя, Пропускная способность клапана Кv =1.2Gp/корень (Рвход-Рвыход).,
 где Gp-расчетный расход, м3/ч.
 В машзале насосной будут установлены 2 ПК. Значит расчетный расход будет равен 2,5*2=5л/с*3,6=18м3/ч.
 значит Кv=1.2*18/корень(25-3)=4,6м3/ч.
 Правильно ли я подсчитала?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 8:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 9:29)  В машзале насосной будут установлены 2 ПК. Зачем 2 ПК? В СНиПе говорится про 1х2,5 л/с. Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 9:29)  Нужно подобрать регулятор давления после себя Поставьте дроссельную шайбу пред ПК. В СНиПе 2.04.01-85* есть номограмма. Вроде все доступно.
				Сообщение отредактировал aminopower - 24.5.2012, 8:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 9:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 9.1.2012
 Пользователь №: 135313
 
 
 
  
 | 
				Раз здание разм18х24м, думала одного ПК мало будет.Давление хотела снизить ещё и для того чтобы сделать отпайку и пустить трубу для вспомогательного помещения.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 9:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 10:11)  чтобы сделать отпайку и пустить трубу для вспомогательного помещения. А это для чего нужно?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 10:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aminopower @ 24.5.2012, 9:46)  Поставьте дроссельную шайбу пред ПК. В СНиПе 2.04.01-85* есть номограмма. Вроде все доступно. дык нельзя шайбой. У автора 2,5МПа на вводе...L_rimma , вы не ошиблись? откуда такое дикое давление?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				25 бар на вводе - мечта любого заказчика: миллионы на насосной сэкономить можно!    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 9.1.2012
 Пользователь №: 135313
 
 
 
  
 | 
				Всё правильно, я не ошиблась. Давление перед насосами 2,5МПа. В насосной два мощных насоса НМ-3600-230 , после насосов давление ещё больше. Сам водовод Ду 700мм.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2012, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Когда-то приходилось сталкиваться с похожей ситуацией. Согласованное с пожарными решение см. на прилагаемом эскизе Формула для рассчёта толщины диафрагмы была взята из книги:1.	Макаров А.Н., Шерман М.Я. «Расчет дроссельных устройств», М. 1953.
				Сообщение отредактировал BTS - 24.5.2012, 17:47   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2012, 8:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Young уже сказал: диафрагмой нельзя - давление в стационаре выше 0,9 МПа. Да и пожарный клапан на такое давление вряд ли удастся найти. Нужен регулятор давления, работающий без расхода. А после регулятора ещё и предохранительный клапан неплохо бы поставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2012, 11:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sindarkon @ 25.5.2012, 9:40)  Young уже сказал: диафрагмой нельзя - давление в стационаре выше 0,9 МПа. Да и пожарный клапан на такое давление вряд ли удастся найти. Нужен регулятор давления, работающий без расхода. А после регулятора ещё и предохранительный клапан неплохо бы поставить. По приложенной схеме диафрагмой можно. На схеме указано, как рассчитать диафрагму. Наличие предохранительного клапана исключает подъём давления перед ПК выше  4 атм. Наличие второго закрытого элемента арматуры(задвижка) требует согласования данного решения. Схема проверена. Предохранительный клапан нужен только на случай, если задвижку откроют раньше клапана ПК.
				Сообщение отредактировал BTS - 25.5.2012, 11:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2012, 12:46 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(L_rimma @ 24.5.2012, 9:29)  Здравствуйте. Прошу помочь разобраться правильно ли мыслю.Просто это первая моя работа.Разрабатыается проект, ситуация такая к основному водоводу Ду 720мм и Ру 2,5МПа проектируется новая насосная разм.18х24м , соответстенно и операторная с  вспомогательными помещениями и КПП.
 В Снипе в п.Насосные станции сказано, что Насосные станции размером машинного зала 6 х 9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с. и Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
 Теперь нужно снизить давление. Нужно подобрать регулятор давления после себя, Пропускная способность клапана Кv =1.2Gp/корень (Рвход-Рвыход).,
 где Gp-расчетный расход, м3/ч.
 В машзале насосной будут установлены 2 ПК. Значит расчетный расход будет равен 2,5*2=5л/с*3,6=18м3/ч.
 значит Кv=1.2*18/корень(25-3)=4,6м3/ч.
 Правильно ли я подсчитала?
 Пункт про внутреннее пожаротушение не включен в перечень обязательных, так что если по СП вам в насосной пожаротушение не требуется, не придумывайте себе лишние хлопоты     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2012, 13:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1681
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59079
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 25.5.2012, 13:46)  Пункт про внутреннее пожаротушение не включен в перечень обязательных, так что если по СП вам в насосной пожаротушение не требуется, не придумывайте себе лишние хлопоты   Замечания по обеспечению пожарной безопасности приходят по поводу ПК в насосной, и ссылаются на СНиП по наружке.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2012, 13:38 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(aminopower @ 25.5.2012, 14:02)  Замечания по обеспечению пожарной безопасности приходят по поводу ПК в насосной, и ссылаются на СНиП по наружке. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р) 24. СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 (пункты 2.1-2.10, 2.26-2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1-7.17, 7.19-7.22), 8 (пункты 8.1-8.15, 8.17-8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6-9.19, 9.21-9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1-13.20, 13.22-13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7-15.81, 15.83-15.131*). Наш искомый п.7.18 здесь отсутствует. Сослаться есть на что. Проходили экспертизу без него, все ОК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 10:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BTS @ 24.5.2012, 18:35)  Формула для рассчёта толщины диафрагмы была взята из книги:1.	Макаров А.Н., Шерман М.Я. «Расчет дроссельных устройств», М. 1953. Подскажите, пожалуйста, а что за формула?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 11:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Файл с формулой прилагается.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 12:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BTS @ 11.4.2013, 12:28)  Файл с формулой прилагается. Спасибки) Я сейчас подбираю диафрагмы для жилого 18эт. дома и мне колеги дали вот такую формулу: d=21.5*КОРЕНЬ(q/КОРЕНЬ(H)) Эта не правельная? Было бы круто посмотреть где-нить саму методику расчета диафрагм, сможешь помочь?) У меня есть методика, но там чего-то много несостыковок...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 12:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Рассчёт диаметра диафрагмы. Уже где-то выкладывал, но не могу найти.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 17:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BTS @ 11.4.2013, 13:23)  Рассчёт диаметра диафрагмы. Уже где-то выкладывал, но не могу найти. И это самый правельный вариант?) А как с помощью этих форумл можно применить номограмму подбора диаметра отверстия диафрагмы, предложенной в СНиПе?) Я просто совсем новичок, сорри если вопросы глууупые   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 18:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2013, 18:16)  И это самый правельный вариант?) А как с помощью этих форумл можно применить номограмму подбора диаметра отверстия диафрагмы, предложенной в СНиПе?) Я просто совсем новичок, сорри если вопросы глууупые Если хотите, пользуйтесь номограммами. Формула нужна для того, чтобы ими не пользоваться. Особенно удобна в  том случае, когда рассчёт делается на компьютере.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2013, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 816
 Регистрация: 25.6.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 154704
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BTS @ 11.4.2013, 19:23)  Если хотите, пользуйтесь номограммами. Формула нужна для того, чтобы ими не пользоваться. Особенно удобна в  том случае, когда рассчёт делается на компьютере. Я ничего не имею против предложенных ваших формул. Наоборот, спасибо большое  Если вам не сложно можете объяснить сам расчет?  Как определить срезаемый напор? Если не известен диаметр отверстия диафрагмы? И наоборот... В номограмме определение диаметра отверстия зависит от расхода и от срезаемого напора кокраз?)
				Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.4.2013, 11:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2013, 13:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2324
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 39493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2013, 12:52)  Я ничего не имею против предложенных ваших формул. Наоборот, спасибо большое  Если вам не сложно можете объяснить сам расчет?  Как определить срезаемый напор? Если не известен диаметр отверстия диафрагмы? И наоборот... В номограмме определение диаметра отверстия зависит от расхода и от срезаемого напора кокраз?)По формуле можно определить срезаемый напор по диаметру диафрагмы, или наоборот,преобразовав формулу, рассчитать диаметр по срезаемому напору (превышение допустимого напора у ПК 40м). По номограмме диаметр отверстия подбирается по срезаемому напору.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2013, 12:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 8.4.2008
 Из: Сочи-Питер
 Пользователь №: 17488
 
 
 
  
 | 
				я по другому считаю, в экселе. =11,3*КОРЕНЬ(КОРЕНЬ(q^2/дР))
 
 при исходных данных дР=Р1-Р2=250-40=210м.в.ст. q=2,5л/с=9м3/час
 диаметр отверстия получился 8,9 мм
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 