> Напор канальных фанкойлов
agel
сообщение 25.5.2012, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



На вопрос о напоре по воздуху получили ответ:
""Если Вам необходим дополнительно свободный напор, то выбирайте модель FCX-PO - с более мощным эл.двигателем - они позволяют получить свободный напор 30-50 Па. - информация об этом есть в инструкции для модели РО. Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""

и как тогда вообще работают эти фанкойлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 25.5.2012, 9:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



ничего не могу сказать конкретно про эти фанкойлы

но вообще все фанкойлы, как впрочем и канальные кондиционеры не имеют большого напора и не расчитаны на большую сеть, так...на пару решеточек
здесь должа быть примерно такая схема: в коридоре фанкойл и ответвления в комнату

а 0 Па это конечно смешно, видимо продавец не совсем в курсе своего оборудования
посмотрите каталог сами, там должен быть указан напор

и 30-50 Па с мощным двигателем это тоже смешно, к примеру канальники McQuay самые слабенькие при макс. расходе воздуха дают 30 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 25.5.2012, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(agel @ 25.5.2012, 10:10) *
На вопрос о напоре по воздуху получили ответ:
""Если Вам необходим дополнительно свободный напор, то выбирайте модель FCX-PO - с более мощным эл.двигателем - они позволяют получить свободный напор 30-50 Па. - информация об этом есть в инструкции для модели РО. Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""

и как тогда вообще работают эти фанкойлы?

Моторчик вентилятора расчитан только на сопротивление теплообменника и при добавлении доп сопротивления расход сильно падает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 25.5.2012, 15:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



York Blower - посмотрите,думаю напора вам должно хватить.
Что касается вашего вопроса - может быть это фанкойл с ес-вентилятором.

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 25.5.2012, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



это фанкойлы AIRMEC.
Заказчик такие хочет.
в каталоге ни слова о напоре.

сеть - 1м гибкого в-да+ решетка на 1м/с.....до и после фанкойла.
Потери примерно 80Па.

БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Сообщение отредактировал agel - 25.5.2012, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 28.5.2012, 7:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Работать то будет однозначно... а вот выдавать характеристики - не факт.Вам сложно в представительство что ли позвонить и узнать о напоре данных фанкойлов?чтобы отмести возможные ошибки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.5.2012, 7:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(agel @ 25.5.2012, 10:10) *
Для FCX-P свободный напор = 0 Па для любых скоростей.""

и как тогда вообще работают эти фанкойлы?

А что вам не понятного? Доводчик ,он и есть доводчик и может сидеть на воздуховоде приточном и там свой напор есть еще. А РО которые, те на рециркуляцию сажают, а приточный отдельно входит в помещение и раздается своими отдельными решетками.
Прям как будто я вам сообщил чего то, чего вы не знали? Ага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 28.5.2012, 8:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Так это и есть ответ представительства фирмы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.5.2012, 9:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Еще и гибким воздуховодом, чтобы потери побольше были. 80 Па - это многовато для фанкойла, по-моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных