Доброго время суток. Проектирую ИТП в жилом доме, Москва. На вводе в ИТП устанавливаю УУТЭ. ГВС приготавливаю через теплообменники двух ступеней. На ХВС для ГВС устанавливаю счетчик. Вопрос: потребует ли МТК (московская теплосетевая компания) устанавливать теплосчетчики на Т3 и Т4? Ведь мы же уже заплатили за Гкал на нагрев ГВС. У меня в городе теплосеть требует установку теплосчетчиков на Т3 и Т4 и алгоритм пишем без вычета на нагрев ГВС. Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
теплосчетчики на Т3 и Т4 не устанавливаются. Только расходомеры поквартирно.
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2012, 8:36
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата Вопрос: потребует ли МТК (московская теплосетевая компания) устанавливать теплосчетчики на Т3 и Т4? Ведь мы же уже заплатили за Гкал на нагрев ГВС. -нет не требует и требовать не может.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Их требования должны быть изложены в ТУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 31.1.2011
Пользователь №: 91905

|
Коллеги, спасибо,что развеяли мои сомнения!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Ram132 @ 29.5.2012, 12:35)  Их требования должны быть изложены в ТУ. Вы ничего не перепутали?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Цитата(BIONDER @ 29.5.2012, 14:05)  Вы ничего не перепутали? Что Вас смущает?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Ram132 @ 29.5.2012, 14:37)  Что Вас смущает? Ничего, неправильно прочитал.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2012, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
Правила учета тепловой энергии регламентируют варианты установки. Теплоснабжающая не может требовать выше того что прописано в правилах. там есть такой пункт
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
А мы в таких случаях ставим учёт на ГВС, для облегчения расчётов между жильцами и управляющей компанией или можно также общий на подпитку ХВС поставить. Для расчёта с энергоснабжающей организацией достаточно общего учёта т.к. они берут расчёт за Гкал.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2012, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142710

|
Коллеги, подскажите, если двухступенчатая схема ГВС, то учет надо ставить на обеих ступенях?
Вернее, вопрос звучит так: есть ИТП многоэтажного жилого дома, есть учет тепла на входе в ИТП. Нужно ли устанавливать учет тепла на приготовление ГВС на обеих ступенях или есть способы определить это тепло без теплосчетчика? Очень необходим быстрый ответ, помогите, плиз.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2012, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Не нужно. Способ измерения и выбор средств измерения устанавливают Правила учета....
Сообщение отредактировал KGP1 - 4.9.2012, 11:10
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2012, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Учет тепла по абоненту ведется одним счетчиком, а доля ГВС в этом тепле определяется согласно ПП РФ 354 от 06.05. 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2012, 13:56
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142710

|
А какой конкретно пункт ПП? прочитал все постановление, написано вроде по русски, но без бутылки не разберешься...)))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2012, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142710

|
54. В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса, использованного в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - использованный при производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс.[/u][/i] Это выдержка их ПП, из которой следует, что если я горячую воду готовлю в ИТП, то я должен считать затраченное тепло и исходя из него определять тариф за ГВС для своих жильцов. Или я чего-то не понял?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2012, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33431
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrew1961 @ 4.9.2012, 15:06)  54. В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса, использованного в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - использованный при производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс.[/u][/i] Это выдержка их ПП, из которой следует, что если я горячую воду готовлю в ИТП, то я должен считать затраченное тепло и исходя из него определять тариф за ГВС для своих жильцов. Или я чего-то не понял? Так ИТП у вас или отсутствие централизованного теплоснабжения? вы сами поняли что переспрашиваете?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2013, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 40018

|
Уважаемые формучане! Помогите. Подскажите как расчитать потери тепловой энергии до УУ если узел учета расположен не на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Конкретно: нагрузка здания должна учитываться при расчете потерь тепловой энергии на участке сети от границы до УУ? Или вся нагрузка вошла в УУ? Киньте, пожалуйста, ссылку где можно прочитать про это и ткнуть потребителею пальцем чо бы убедился.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|