Здравствуйте! Прошу помочь разобраться, если можете! Имею объект - Торгово-развлекательный комплекс (ТРЦ), подземный паркинг + 4 этажа. В здании имеются рестораны, бутики, офисы, супермаркеты и т.д. Максимальное количество водопотребителей по объекту - 70000 чел. 1. Необходимо рассчитать расчетные расходы по ВК. На данный момент, заказчик требует диаметры канализационных труб по всем выпускам (с полным расчетом), в особенности по сан.узлам (общественный туалет) для посетителей. Общественный туалет находится на 1 и 2 этажах, всего кол-во сан.приборов - 80 унитазов, 26 писсуаров, 72 умывальника. Вопрос: не могли бы написать, как правильно рассчитать расчетные расходы именно по общественному туалету, т.к. в СНиПе РК в Приложении 3, п20.3 - в 3,4,5,6 столбцах не даны нормы расхода воды (там написано - по заданию на проектирование)? P.S. Задание на проектирование Заказчик попросил чтоб я сам написал, т.е. эти нормы сам предпринял)))
2. Заказчик требует предусмотреть для В1 насосы Wilo с частотным регулятором. Я так понял, что к этой насосной установки еще идёт в комплект Мембранный бачок (8-24литра). Вопрос: Для данного объекта, хватит ли этот объем мембранного бака? И вообще, нужен ли он, т.к. у меня же будет насос с частотным регулятором!!!?
Думаю Вы меня поняли! Спасибо за ранее за ВАШУ ПОМОЩЬ!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
1. Пробуйте поиском "стадион" - найдете общественные туалеты. 2. С частотным регулированием бак нужен, он идет c насосной установкой, WILO же вам его и подберут. Есть презентация WILO, но сюда не выкладывается, посмотрите на сайте может найдете. Расчет мембранного бака от них же
______________________.xls ( 18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 546
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93581

|
Спасибо большое! Выручил!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2012, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dmitry_vk @ 29.5.2012, 17:15)  1. Пробуйте поиском "стадион" - найдете общественные туалеты. А мне кажется нормы для стадиона могут прокатить только для тех ТРЦ, где есть кинотеатры (да и то логичнее применить нормы для соответствующих учреждений наверное) и им подобные зрелищные учреждения. В данном случае ни о чем таком не упоминается, поэтому я в таких случаях считаю по нормам для предприятий торговли (в примечании к Прил 3 к СНиП 2.04.01-85* сказано что в нормах для предприятий торговли учтены расходы на покупателей)
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2012, 8:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.5.2012, 15:03)  А мне кажется нормы для стадиона могут прокатить только для тех ТРЦ, где есть кинотеатры (да и то логичнее применить нормы для соответствующих учреждений наверное) и им подобные зрелищные учреждения. В данном случае ни о чем таком не упоминается, поэтому я в таких случаях считаю по нормам для предприятий торговли (в примечании к Прил 3 к СНиП 2.04.01-85* сказано что в нормах для предприятий торговли учтены расходы на покупателей) В СНиПе считается общая вода на магазин, выделить из неё туалет не получиться...Секундный расход при расчёте по зданию вполне возможно будет значительно меньше секундника в общественном туалете (если его отдельно посчитать)...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2012, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
Почитайте МосМР 2.1.2.007-03. Здесь есть в разделе литературы. п. 3.2 кажется. Я его использовала.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Водяной @ 31.5.2012, 10:49)  В СНиПе считается общая вода на магазин, выделить из неё туалет не получиться... А зачем его выделять? этот туалет -неотемлемая часть предприятия торговли (им пользуются как сотрудники торгового центра, так и посетители) вот и считать его по нормам для предприятий торговли (раз в СНиПе сказано, что расходы на посетителей то же учтены в норме). Если же туалет находится при ресторанчике (или другом заведении, отличающемся от торговли)-считать по нормам для этого заведения. Вцелом расходы по зданию считать как для зданий с различными потребителями.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2012, 11:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2012, 10:58)  А зачем его выделять? этот туалет -неотемлемая часть предприятия торговли (им пользуются как сотрудники торгового центра, так и посетители) вот и считать его по нормам для предприятий торговли (раз в СНиПе сказано, что расходы на посетителей то же учтены в норме). Если же туалет находится при ресторанчике (или другом заведении, отличающемся от торговли)-считать по нормам для этого заведения. Вцелом расходы по зданию считать как для зданий с различными потребителями. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что понимать под термином общественный туалет с позиции раздела ВК. Называть ли туалет торгового центра общественным? К общественным туалетам другие нормы применяются и другой подход в расчёте...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 31.5.2012, 10:58)  А зачем его выделять? этот туалет -неотемлемая часть предприятия торговли (им пользуются как сотрудники торгового центра, так и посетители) вот и считать его по нормам для предприятий торговли (раз в СНиПе сказано, что расходы на посетителей то же учтены в норме). Если же туалет находится при ресторанчике (или другом заведении, отличающемся от торговли)-считать по нормам для этого заведения. Вцелом расходы по зданию считать как для зданий с различными потребителями. я вот тоже так считал. а теперь вот сомневаюсь. Дело в том, что в моем примере 5эт ТРЦ с торговой площадью 2000м2, там всего 65 работников. Вы действительно думаете, что такого расхода хватит?! на посетителей. Их может быть не менее 224-400 чел в час пик. Вот и мудри теперь. Ну хорошо, - секундный можно рассчитать по максимальному ко-ву посетителей в час и взять нормы как для стадионов. - а с суточным как быть? как принять среднее ко-во посетителей? есть какие нормы? а то нет такой информации и взять негде. знает кто как среднее ко-во посетителей ТРЦ посчитать? чтоб потом вычислить м3 в сутки.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
а по приборам если посчитать расход, что бы определиться с диаметрами?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 18.9.2012, 15:41)  а по приборам если посчитать расход, что бы определиться с диаметрами? но ведь для подсчета вероятности действия приборов все равно нужно знать количество человек, которые ими пользуются?!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(alexey999 @ 18.9.2012, 18:54)  но ведь для подсчета вероятности действия приборов все равно нужно знать количество человек, которые ими пользуются?! я бы максимально посчитала на все унитазы
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 8:51
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 19.9.2012, 8:23)  я бы максимально посчитала на все унитазы Я бы посчитал 70-100%. Быстрее всего что тоже все. В женских всегда очереди. В мужских - тоже бывают, особенно после футбола (если есть спортбар). И тогда бачки только успевают набираться.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 9:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Здесь есть расчёт общественного туалета. Отдельно на унитазы и отдельно на умывальники. Вроде нормальный.. Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2012, 8:51)  Я бы посчитал 70-100%. Быстрее всего что тоже все. В женских всегда очереди. В мужских - тоже бывают, особенно после футбола (если есть спортбар). И тогда бачки только успевают набираться. Очереди - это к архитекторам, а не к ВК.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 19.9.2012, 9:51)  В женских всегда очереди. километровые....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 19.9.2012, 9:23)  я бы максимально посчитала на все унитазы то есть без каких-либо вероятностей, просто суммируете расход секундный от каждого прибора? в принципе как для торгового центра согласен. а все же как посчитать сколько воды нужно в сутки для посетителей торгового центра? если в наличии только торговая площадь.
Сообщение отредактировал alexey999 - 19.9.2012, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 14:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexey999 @ 19.9.2012, 12:03)  то есть без каких-либо вероятностей, просто суммируете расход секундный от каждого прибора? бредовенько
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(alexey999 @ 19.9.2012, 13:03)  то есть без каких-либо вероятностей, просто суммируете расход секундный от каждого прибора? в принципе как для торгового центра согласен.
а все же как посчитать сколько воды нужно в сутки для посетителей торгового центра? если в наличии только торговая площадь. да, для определения диаметров что бы посчитать количество воды посмотрите технологию, архитектуру ну и нормы
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
Количество посетителей высчитать можно из торговой площади. Спросите у стрителей или технологов - смотря кто у вас этим вопросом занимается. Согласно методическим рекомендациям по размещению, устройству и эксплуатации ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ в г. Москве п. 3.1 Общественные туалеты устраиваются на предприятиях торговли мощностью свыше 15 торговых мест и на территориях ярмарок, крупных объектов торговли и услуг, объектов общественного питания, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения и т. п. Согласно п. 3.2 устанавливаются 1 прибор на 500 человек. За один прибор принимается 1 унитаз или 2 писсуара. Максимальная пропускная способность одного прибора принимается 27 человек в час. Получите своих потребитетлей. Количество приборов у вас есть. Считайте расход.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2012, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2012, 15:36)  бредовенько  в смысле "не так, а по максимальной вероятности". или что такое "бредовенько"
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 8:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexey999 @ 19.9.2012, 18:05)  в смысле "не так, а по максимальной вероятности". или что такое "бредовенько" Да завышено будет значительно. Я не знаю откуда взяты нормы расхода для общественных туалетов в той программе (см. выше), но они вполне правдоподобны. Брать же театры, стадионы и другие зрительные учреждения с определённым режимом (сеанс, антракт) как аналог для торгового центра с равномерным режимом посещений совершенно неуместно.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 9:22
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 8:58)  Брать же театры, стадионы и другие зрительные учреждения с определённым режимом (сеанс, антракт) как аналог для торгового центра с равномерным режимом посещений совершенно неуместно. В день открытия будет полный торговый центр людей. В праздничные дни, а также вечерами вполне можно превысить расчетную посещаемость магазинов. Как по мне, то нужно расходы считать по площадям, а диаметры труб исходя из самого неблагоприятного варианта- километровые очереди во всех туалетах. З.Ы. Расходы- не секундные, а часовые и суточные
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 20.9.2012, 9:27
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 9:58)  Я не знаю откуда взяты нормы расхода для общественных туалетов в той программе (см. выше), но они вполне правдоподобны. вот в экспертизе эта фраза как раз прокатит) Цитата(Khomenko_A_S @ 20.9.2012, 10:22)  В день открытия будет полный торговый центр людей. В праздничные дни, а также вечерами вполне можно превысить расчетную посещаемость магазинов. Как по мне, то нужно расходы считать по площадям, а диаметры труб исходя из самого неблагоприятного варианта- километровые очереди во всех туалетах. согласна полностью
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 9:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 20.9.2012, 9:25)  вот в экспертизе эта фраза как раз прокатит) согласна полностью Не прокатит - см. СНиП оттуда они. Зря согласны - километровые очереди совершенно не связаны с диаметром труб. Я уже говорил, что это вопрос к архам, а не к ВК. Количество унитазов определяют они, а не ВК. Собственно ответ на поставленный в начале темы вопрос дан. Так о чём спор?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 10:54)  Не прокатит - см. СНиП оттуда они. Зря согласны - километровые очереди совершенно не связаны с диаметром труб. Я уже говорил, что это вопрос к архам, а не к ВК. Количество унитазов определяют они, а не ВК. Собственно ответ на поставленный в начале темы вопрос дан. Так о чём спор?  с Вами никто не спорит. Просто есть мнение отличное от Вшего
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 10:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 20.9.2012, 10:08)  с Вами никто не спорит. Просто есть мнение отличное от Вшего Так изложите его понятно. Считать расход по площадям - это как? По каким нормативам? И как это связано с количеством сантехприборов от которых собственно и зависит расход? А может это (количество приборов) с метражом торговой площади уже увязано архами? Не?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 11:12)  Так изложите его понятно. Считать расход по площадям - это как? По каким нормативам? И как это связано с количеством сантехприборов от которых собственно и зависит расход? По-моему все достаточно понятно изложено. Как считать по площадам можно посмотреть в пособиях, методиках и т.д. Искать нормативы у меня например нет желания и времени. Расход зависит не только от количества приборов. Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 11:12)  А может это (количество приборов) с метражом торговой площади уже увязано архами? Не?  Вы на самом деле не знаете или это такой сарказм?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 10:29
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 10:12)  Так изложите его понятно. Считать расход по площадям - это как? По каким нормативам? И как это связано с количеством сантехприборов от которых собственно и зависит расход? А может это (количество приборов) с метражом торговой площади уже увязано архами? Не?  По торговой площади можно определить количество потребителей-прикидочное, и для них считать ориентировочные расходы в час и сутки. Но это все сильно зависит от среднепотолочного коэффициента. А секундный расход и диаметры труб определять из расчета одновременного использования всех сантехприборов. Поскольку так оно и случается. Архитекторы ставят унитазы- препогано, всегда мало. Не потому что не могут, а потому что им заказчики руки выкручивают, каждый метр - как последний жалеют отдать. Потому и очереди огромные.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 10:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 20.9.2012, 10:23)  По-моему все достаточно понятно изложено. Как считать по площадам можно посмотреть в пособиях, методиках и т.д. Искать нормативы у меня например нет желания и времени. Расход зависит не только от количества приборов. Вы на самом деле не знаете или это такой сарказм? 1.То есть, ..а там хоть не рассветай? Жаль, я думал Вы знаете..  2.Второе.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 10:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 20.9.2012, 10:29)  А секундный расход и диаметры труб определять из расчета одновременного использования всех сантехприборов. Поскольку так оно и случается. Ну так по СНиПу так и считают. С учётом вероятности действия прибора. Или у Вас все по команде дёргают ручку унитазов одновременно?  И площади тут совсем не при делах. И как уменьшатся очереди в туалет от увеличения диаметра труб? Люди принципиально не заходят в кабинку пока бачок не наполнится? Непонятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 11:27
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 10:35)  С учётом вероятности действия прибора. И как уменьшатся очереди в туалет от увеличения диаметра труб? Из-за меньшего количества приборов чем по СНиПу, будут очереди, соответственно вероятность действия- выше чем по СНиП. Чем выше количество человек на прибор-выше вероятность использования. В отдельные периоды- стремится к единице.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 11:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 20.9.2012, 11:27)  Из-за меньшего количества приборов чем по СНиПу, будут очереди, соответственно вероятность действия- выше чем по СНиП. Чем выше количество человек на прибор-выше вероятность использования. В отдельные периоды- стремится к единице. Неверное утверждение. Наличие очереди отнюдь не увеличивает пропускную способность унитаза.  тут, извините, чисто физиологические ограничения.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 11:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 11:38)  Наличие очереди отнюдь не увеличивает пропускную способность унитаза.  тут, извините, чисто физиологические ограничения. А частоту использования увеличивает. Формулы учитывающей ускорение процесса дефекации после стояния 10минут в очереди я конечно привести не могу, но зависимость есть)))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 12:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 20.9.2012, 11:59)  А частоту использования увеличивает. Формулы учитывающей ускорение процесса дефекации после стояния 10минут в очереди я конечно привести не могу, но зависимость есть))))))) Боюсь в экспертизе без формулы не прокатит.. Выводите эмпирическую.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 13:05
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 12:50)  Боюсь в экспертизе без формулы не прокатит.. Выводите эмпирическую.  Я в экспертизу проекты не сдаю, не та категория сложности. Все напрямую заказчику.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 8:58)  Да завышено будет значительно. Я не знаю откуда взяты нормы расхода для общественных туалетов в той программе (см. выше), но они вполне правдоподобны. Брать же театры, стадионы и другие зрительные учреждения с определённым режимом (сеанс, антракт) как аналог для торгового центра с равномерным режимом посещений совершенно неуместно. а вы в таком случае какие расходы берете? тут ведь дело как раз, чтоб не завысить, согласитесь. не брать же как для жилого дома.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2012, 22:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexey999 @ 20.9.2012, 22:25)  а вы в таком случае какие расходы берете? тут ведь дело как раз, чтоб не завысить, согласитесь. не брать же как для жилого дома. Считаю общий расход по комплексу, отдельно туалеты не выделяю.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2012, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Есть ВСН, номер не помню, дома забываю поглядеть, там 900л/сут на унитаз.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Это по-моему Москва и общественные туалеты. К коим туалет расположенный в магазине не относится.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2012, 22:33)  Считаю общий расход по комплексу, отдельно туалеты не выделяю. то есть вы считаете, что брать торговый центр с кафе можно по расходам "промтоварный магазин", и что все расходы по работникам учитывают расходы по посетителям. Но в том то и дело, что когда писали эти нормы, то "промтоварный" магазин не имел туалетов, которые посещали по 500 чел в сутки.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2012, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
в норму на кафе у нас посетители не заложены? что вы привязались к этому промтоварному магазину? Или в ТЦ у вас только один потребитель?
Такое ощущение, что люди в ТЦ тока гадить ходят по вашей логике... В большинстве случаев, если посетители не заходят в кафешки, то и туалет им не нужен. Ради эксперимента, станьте в ТЦ у входа в ашан, и посмотрите какой процент людей из ашана с сумками пойдет в туалет. А потом найдите ресторанный дворик и проследите сколько людей из него сбегают. И все станет ясно.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 21.9.2012, 15:12
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2012, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.9.2012, 16:10)  В большинстве случаев, если посетители не заходят в кафешки, то и туалет им не нужен. а вот и неправда Цитата(Hiro Nakamura @ 21.9.2012, 16:10)  Ради эксперимента, станьте в ТЦ у входа в ашан, и посмотрите какой процент людей из ашана с сумками пойдет в туалет. про мужской ничего сказать не могу, не посещаю, а вот в женском всегда очередь и в обед, и после работы вечером, ну вот только утром там не была. это я про ашан
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2012, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.9.2012, 15:10)  в норму на кафе у нас посетители не заложены? что вы привязались к этому промтоварному магазину? Или в ТЦ у вас только один потребитель?
Такое ощущение, что люди в ТЦ тока гадить ходят по вашей логике... В большинстве случаев, если посетители не заходят в кафешки, то и туалет им не нужен. Ради эксперимента, станьте в ТЦ у входа в ашан, и посмотрите какой процент людей из ашана с сумками пойдет в туалет. А потом найдите ресторанный дворик и проследите сколько людей из него сбегают. И все станет ясно. под "кафе" вы понимаете п. 20 "Предприятия общественного питания: для приготовления пищи: реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо ..."?!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2012, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А под кафе можно понимать что-либо другое?
Если готовят и кормят - при любом раскладе общепит. А в то самое, упомянутое вами, условное блюдо, реализуемое в обеденном зале, заложен расход на поход в туалет.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.9.2012, 1:13
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2012, 14:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexey999 @ 21.9.2012, 14:28)  то есть вы считаете, что брать торговый центр с кафе можно по расходам "промтоварный магазин", и что все расходы по работникам учитывают расходы по посетителям. Но в том то и дело, что когда писали эти нормы, то "промтоварный" магазин не имел туалетов, которые посещали по 500 чел в сутки. 21. Магазины: продовольственные 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) 250л/сутЧего Вам не хватает? Слона помыть можно.. Цитата(Марфа Васильевна я @ 21.9.2012, 17:07)  всегда очередь и в обед, и после работы вечером, ну вот только утром там не была. это я про ашан Ну я уж и не знаю как доходчиво Вам объяснить, что очередь зависит не от диаметров труб, а от количества приборов к которому ВК никакого отношения не имеет.  И от того, что увеличим расход воды очередь не уменьшится.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2012, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2012, 14:26)  21. Магазины: продовольственные 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) 250л/сут Чего Вам не хватает? Слона помыть можно.. я так и думал принять, НО! остановило, что магазин мать его не продовольственный! и расходы блин намного круче чем промтоварный. а так как сейчас пересчитываю им воду, они говорят, что у них и до 2х кубов никогда еще не набегало! а я при расчетах когда принимал промтоварный + кафе с заниженными параметрами, то получалось 2 с хвостом куба. если посчитать центр как продовольственный магаз - там будет воды потребность немерено ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2012, 20:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2012, 14:26)  Ну я уж и не знаю как доходчиво Вам объяснить, что очередь зависит не от диаметров труб, а от количества приборов к которому ВК никакого отношения не имеет.  И от того, что увеличим расход воды очередь не уменьшится. Очередь- причина, диаметр-следствие. Когда есть очередь-есть вероятность одновременного использования всех приборов. В зависимости от конструкции унитаз может сливать воду быстрее или дольше. Вот как Вы считаете: Возможно ли за 5 секунд спустить все 6 унитазов (вот мне захотелось 6 в одном туалете).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2012, 8:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 22.9.2012, 20:59)  Очередь- причина, диаметр-следствие. Когда есть очередь-есть вероятность одновременного использования всех приборов. В зависимости от конструкции унитаз может сливать воду быстрее или дольше. Вот как Вы считаете: Возможно ли за 5 секунд спустить все 6 унитазов (вот мне захотелось 6 в одном туалете). Нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2012, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2012, 15:26)  Ну я уж и не знаю как доходчиво Вам объяснить, что очередь зависит не от диаметров труб, а от количества приборов к которому ВК никакого отношения не имеет.  И от того, что увеличим расход воды очередь не уменьшится. не помню что бы я Вас просила мне что то объяснить)) у меня отличная от вашей точка зрения, Вашу я поняла. Цитата(Khomenko_A_S @ 22.9.2012, 21:59)  Очередь- причина, диаметр-следствие. Когда есть очередь-есть вероятность одновременного использования всех приборов. В зависимости от конструкции унитаз может сливать воду быстрее или дольше. Вот как Вы считаете: Возможно ли за 5 секунд спустить все 6 унитазов (вот мне захотелось 6 в одном туалете). вот и не только я так считаю)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А вы в цифрах изложите как вы считаете, а то очередь, очередь - так можно спорить сколько угодно. Мы же инженеры, давайте лучше обсудим расчет, ваш расчет
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 25.9.2012, 13:39
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2012, 15:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 22.9.2012, 21:59)  Очередь- причина, диаметр-следствие. Когда есть очередь-есть вероятность одновременного использования всех приборов. В зависимости от конструкции унитаз может сливать воду быстрее или дольше. Вот как Вы считаете: Возможно ли за 5 секунд спустить все 6 унитазов (вот мне захотелось 6 в одном туалете). вероятность такая возможна...хоть и достаточно мала...это очевидно... Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2012, 15:26)  очередь зависит не от диаметров труб, а от количества приборов к которому ВК никакого отношения не имеет.  И от того, что увеличим расход воды очередь не уменьшится. согласен увеличивать расход из-за очереди не стоит))) учесть возможную вероятность одновременного срабатывания максимума приборов - обязаны, это технически грамотно...и внутренние сети туалета выполнить с учётом такой вероятности вплоть до кольца по помещению для более равномерной раздачи воды....но, это всё таки частные случаи и надо рассматривать в общем контексте...не все санузлы можно рассматривать как общественные в полном смысле этого слова...
Сообщение отредактировал Водяной - 1.10.2012, 16:01
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2012, 16:14
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Водяной @ 1.10.2012, 15:51)  вплоть до кольца по помещению для более равномерной раздачи воды...
но, это всё таки частные случаи и надо рассматривать в общем контексте...не все санузлы можно рассматривать как общественные в полном смысле этого слова... Согласен, но с примечанием что и канализацию в пределах одного туалета на максимум. Скажем туалет на 6 унитазов дает расход как шесть унитазов. А три таких туалета- как . . .... .. 10 (ну в смысле по расчету) Согласен полностью
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2012, 17:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 1.10.2012, 16:14)  Согласен, но с примечанием что и канализацию в пределах одного туалета на максимум. Скажем туалет на 6 унитазов дает расход как шесть унитазов. А три таких туалета- как . . .... .. 10 (ну в смысле по расчету)
Согласен полностью C чем?  16л/сек расход канализации, 150мм стояк до крыши и лежак - на основании чего? Расчёт на основании чего? Кто пропустит такое?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
дело в том, что случаи действительно частные. вот например, в моем случае в кафе есть отдельный санузел. все остальное в основном магазины, так что никто бегать не будет часто в них.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 164923

|
ТРЦ прошел экспертизу
Сообщение отредактировал irina.cvigun - 15.10.2012, 18:49
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(irina.cvigun @ 15.10.2012, 18:46)  ТРЦ прошел экспертизу кто здесь?!  а вы как считали?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oksano4ka_*
|
12.8.2014, 14:16
|
Guest Forum

|
Цитата(irina.cvigun @ 15.10.2012, 19:46)  ТРЦ прошел экспертизу так поделитесь, пожалуйста, вашим решением? туалет в тц считали отдельно? или приняли, что расход учтен в нормах?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2014, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Методические рекомендации по размещению, устройству и эксплуатации общественных туалетов в г. Москве МосМР 2.1.2.007-03
не дают ответа на вопрос - как считать водопотребление во встроенном в здание общественном туалете. Там только указано, как определить необходимость наличия общественного туалета в том или ином здании (и то, очень неконкретно), и какое количество приборов следует в туалете размещать.
И, да: естественно для промтоварных магазинов в нормах посетители не учтены, потому что 16 л/ч на человека - это расход именно на одного человека и не больше.
Сообщение отредактировал kirkot - 6.10.2014, 15:57
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|