Горелки "Вейсхаупт", Наладка режимов работы |
|
|
|
30.5.2012, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145828

|
Народ, помогите кто может решить проблему: Котёл "Висман", горелка "Вейсхаупт G-40", Надо минимизировать мощность, однако при наладкке в сторону уменьшения - начинает греться фронтальная стена котла. Понятно, что происходит сгорание практически в раструбе. Может кому приходилось и волков накормить и барашек сохранить? Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 13:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Practic @ 30.5.2012, 14:10)  при наладкке в сторону уменьшения Понижаете мощность горелки до 500 кВт ? В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") заполнен "негорючим эластичным материалом" ?
|
|
|
|
|
30.5.2012, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145828

|
Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт. Проблема - при настройке ниже 80 кВт... Никаких вставок у нас нет. Пространство - воздушное. Понятно, что пытаемся сделать не совсем корректную настройку. Но, может ком-то удалось. и он готов пеоделиться опытьм. Горелку поменять на меньшую - возможности всё равно нет, а котёл часто вкл- выкл...
|
|
|
|
|
30.5.2012, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Летом на ГВС лучше не будет- пусть в одноступке робит. Зимой пахать по полной буит. Горелка выдержит такую работу лет 10. Этож Вайсы.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Вам же подсказали - кольцевой зазор вокруг пламенной трубы заизолирован согласно инструкции или нет? Попробуйте усилить изоляцию. Потом слышал (не уверен, следует проверить и посоветоваться с Вайсхауптом)), что в летнем режиме устанавливают удлиняющую вставку.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 20:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Practic @ 30.5.2012, 16:49)  Сама горелка имеет max мощность 550кВт, min 80 кВт Понятно. Не "G40", а "WG40".
Прикрепленные файлы
WG40.gif ( 30,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
1.6.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
зачем уменьшать мощность? пусть так работает вкл-выкл
|
|
|
|
|
5.6.2012, 19:31
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???
и каковы будут последствия!!
1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.
2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!
3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)
|
|
|
|
|
5.6.2012, 19:31
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Со своего опыта скажу что накрутить можно все что угодно хоть 20 КВт. но??? Нужно ли??? ВЫГОДНО ЛИ???
и каковы будут последствия!!
1. Посмотрите в инструкции на КОТЕЛ какая мин. темп. отходящих газов для вашего котла. Горелка для котла выбирается не только из характеристик мощности.
2. Котлы ВИСМАН это высокотехнологическое оборудование, стоит ли в нем делать какието изменения!
3 КОТЕЛ ПОДБИРАЛИ СОГЛАСНО ВАШИМ ТЕХ ЗАДАНИЮ. ЗНАЧИТ МИН ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БОЙЛЕРА 80 КВТ (сорь. за капс.)
|
|
|
|
|
6.6.2012, 9:18
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
От всех бед часто помогает увеличение первичного воздуха. С другой стороны, если не идет наладка до 80кВт, сделать до сколько получится. Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее.
|
|
|
|
|
8.6.2012, 19:36
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(Ludvig @ 6.6.2012, 9:18)  Пусть котел гаснет и снова рожигается, этого режима не избежать никогда. Получается даже экономичнее. Категорически несогласен!!! Любое оборудование изнашиваться сильнее если оно включается и выключается чаще обычного. Например электрод розжига или катушка розжига расчитаны на определенное количество включений и т.д. А по поводу экономии при частом включении это вообще бред!! в таом случае котел сначала нагревается, потом остывает, потом сново нагреваться и так до бесконечности. Зачем тогда модулируемая горелка??? Самоя большая эффективность у любого котла!! когда он постоянно работает на среднем режиме!! (У водогрейного котла самый высокий КПД чаще всего при минимальной нагрузке.)
|
|
|
|
|
8.6.2012, 21:05
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Конечно бред. Даже в идеальном случае. Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете. Безусловно вы правы, но так работают все котлы.
|
|
|
|
|
12.6.2012, 12:39
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(Ludvig @ 8.6.2012, 21:05)  Задержитесь летом в котельной после 21=00, такое! увидите! До конца жизни плохо спать будете. так работают все котлы. На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни. Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ.
|
|
|
|
|
12.6.2012, 13:01
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(11Therion11 @ 12.6.2012, 13:39)  На автоматике Висман, есть настройка графика режима работы как почасовки так и выходного дня. (витатроник 300 и 333) Чудес не бывает настраивать автоматику надо полностью, с учетом особенностей загрузки оборудования в рабочее время и выходные дни.
Я сейчас в Хмельницком настраиваю 4,5 МВт. (система управления работы оборудованием чере систему диспетчеризацию ХОНЕВЕЛ.) ГВС ночью поставил 35, насосы басейна в 23 вечера выкл а в 5 утра вкл. ЭКОНОМИЯ УЖЕ СЕЙЧАС 110 КУБОВ В СУТКИ. Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить?
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.6.2012, 13:02
|
|
|
|
|
12.6.2012, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
У меня точно такая же проблема. При чем подбор оборудования сделан неграмотно. Котел 1,25МВт, а горелка модулирующая подобрана на 700-2500Вт. В летнее время ночью котел работает только в цикле, а зимой котел переходит в режим невыключения только при минус 2. Вообще хотел бы в идеале чтобы на лето стоял дополнительный котел только на ГВС. Огромная экономия бы вышла на электроэнергии.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 10:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(lexacs @ 12.6.2012, 22:17)  Огромная экономия бы вышла на электроэнергии. Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии? Из-за меньшего котлового насоса?
|
|
|
|
|
13.6.2012, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 59029

|
Тип(Vitoplex 100/200/300, Vitorond) и номинальная мощность котла?
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
Цитата(tiptop @ 13.6.2012, 11:04)  Откуда вышла бы "огромная экономия" электроэнергии? Из-за меньшего котлового насоса? Конечно, + время циклов по розжигу горелки.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:26
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(lexacs @ 13.6.2012, 14:13)  Конечно, + время циклов по розжигу горелки. Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО Цитата(Ludvig @ 12.6.2012, 13:01)  Все что понял, это маленькая котельная. А вообще, что вы хотели этим объяснить? Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 14:41
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26)  Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей. Опять не понял. Это 2х2=4, тут про уменьшение циклов включения и выключения оборудования.
|
|
|
|
|
18.6.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
Цитата(11Therion11 @ 13.6.2012, 15:26)  Очень сомнительно!!! Смотрите сами.... стоимость "меншего" котла + его установка + изменение в проэкт = === ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО
Экономию реально получить не уменьшая количество циклов включения и выключения оборудования, а понижением температуры теплоносителя в рабочих контурах, на время простоев предприятия или отсутствие потребителей. Это если вносить изменения в существующую котельную. Но если на стадии проектирования учесть данные факты. К сожалению проектировщики об экономии эксплуатации редко думают.
|
|
|
|
|
13.8.2012, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2012
Пользователь №: 145828

|
Спасибо огромное всем кто откликнулся! прочитал разные мнения. предложения и возражения. Видно не только мы расхлёбываем ошибки проектировщиков. Котельную не мы заказывали - нам её благополочно втиснули - вот объект -работайте. Снижение мощности на минимальной нагрузке действительно ведёт к возникновению двух проблем: - Т уходящих и разогрев фронта котла. что до удлинения (выноса в котёл) пламенной головы - думали, фронт может и перестанет греться, а вот уходяще...котёл будет так плакать, что ещё не известно что экономичнее - газ жечь или котёл ремонтировать. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.
|
|
|
|
|
  |