LeftBear
сообщение 31.5.2012, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Доброго дня уважаемые коллеги!
Не согласовывают узел врезки Ду50 в Ду500 в газоснабжающей организации.
В общих указаниях описал что врезку выполнить тавровую по серии 5.905-25.05
Что могло их не устроить? Может врезку сделать большим диаметром а потом уже перейти на Ду50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 31.5.2012, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



У нас такое с паропроводами бывает. Требуют врезку не менее 150, а потом переход на свой диаметр. Для перспективы и по др причинам. А то мало ли еще кто захочет подключиться, и каждый по полтиннику врежет- решето а не труба будет)))) Шучу, но ситуация имеет место быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pokep
сообщение 1.6.2012, 4:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45347



У нас врезку делают диаметром Ду100, т.к. арматура на Ду50 не надежная. Так решило ПТО ГРО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pokep
сообщение 1.6.2012, 4:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45347



У нас врезку делают диаметром Ду100, т.к. арматура на Ду50 не надежная. Так решило ПТО ГРО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 1.6.2012, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Может быть дело в том что выполнить тавровую врезку при Ду50 проблематично сварному? Уже и такие мысли приходят в голову..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 8.8.2012, 22:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



а какое давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 9.8.2012, 5:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



1,2 Мпа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 9.8.2012, 22:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Во-первых, тавровую врезку можно применить на высоком давлении только отключив газопровод, а это очень накладно-придется много чего отключать.
Во-вторых, действительно сварщик помянет добрым словом.
В-третьих, надежность труб 50 мм и 500 мм сильно отличается.
Здесь напрашивается врезка под давлением с приспособлением ПВГМ-09 стр.159 той же серии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных