изменение уклона труб К1 по подвалу |
|
|
|
31.5.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2009
Пользователь №: 37729

|
Всем привет давно я тут не была. собственно вот такая картина : прямой участок по подвалу всего длина 18м от выпуска идет д150 труба потом переход на 100 и затем на д50. Сам вопрос можно менять уклон в зависимости от диаметра трубы или же сделать как для 50 так как уклоны для 150 и 100 не подходят для 50 мin уклон 0,02 но как правило делаем 0,03? и если можно расталкуйте п.17,2 СНип 2.04.01 внутрянка , примечание ( изменение уклона прокладки на участке отвода (горизон) трубопровода не допускается .) Отводного эот что в сторону отводится к прямолинейному не относится я так поняла , значит изменять на своем участке я могу. всем буду презнательно. если же нельзя то где написано?
|
|
|
|
|
31.5.2012, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2009
Пользователь №: 37729

|
|
|
|
|
|
31.5.2012, 15:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Непонятно. Схему скиньте. Зачем диаметры меняют? пс канализация идёт К выпуску, а не ОТ!
|
|
|
|
|
31.5.2012, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042

|
Лично меня запись диаметров против течения стоков совсем запутала... Схему приложите...
|
|
|
|
|
1.6.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667

|
Цитата(лена спец @ 31.5.2012, 14:03)  если можно расталкуйте п.17,2 СНип 2.04.01 внутрянка , примечание ( изменение уклона прокладки на участке отвода (горизон) трубопровода не допускается .) РастОлковываю, как понимаю: нельзя менять уклон на прямолинейном участке с одним диаметром. Вот вливается у вас, например, прямолинейная горизонтальная веточка в общий коллектор. Ее надо проложить с одним и тем же уклоном. Цитата(лена спец @ 31.5.2012, 14:03)  Отводного эот что в сторону отводится к прямолинейному не относится я так поняла , значит изменять на своем участке я могу. всем буду презнательно. если же нельзя то где написано? Это нечитаемо. Прежде чем постить, пробуйте прочитать то, что вы пишите. Если и не сможете мысли логично изложить, хоть опечатки уберёте. А то из-за них читать невозможно. Как ребусы разгадываешь.
|
|
|
|
|
1.6.2012, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(лена спец @ 31.5.2012, 14:03)  Всем привет давно я тут не была. собственно вот такая картина : прямой участок по подвалу всего длина 18м от выпуска идет д150 труба потом переход на 100 и затем на д50. Сам вопрос можно менять уклон в зависимости от диаметра трубы или же сделать как для 50 так как уклоны для 150 и 100 не подходят для 50 мin уклон 0,02 но как правило делаем 0,03? и если можно расталкуйте п.17,2 СНип 2.04.01 внутрянка , примечание ( изменение уклона прокладки на участке отвода (горизон) трубопровода не допускается .) Отводного эот что в сторону отводится к прямолинейному не относится я так поняла , значит изменять на своем участке я могу. всем буду презнательно. если же нельзя то где написано? Считаю, что определяющим должен быть пункт 18.2
|
|
|
|
|
1.6.2012, 20:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
На прямолинейном участке уклон не меняют...При любых раскладах...Стыки должны быть соосны..
|
|
|
|
|
4.6.2012, 8:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 1.6.2012, 20:35)  Стыки должны быть соосны.. Это не так. К примеру для ПВХ http://st-ss.ru/01.htmlПоворот трассы на малые углы достигался в результате: изгиба тела трубы по допустимому радиусу, который устанавливался из расчета не превышения прочности ПВХ; смещения одной трубы по отношению к другой в раструбе, который уплотнялся резиновым кольцом, на допустимый угол. Чаще всего для поворота трассы использовались и изгиб труб и смещения в раструбных соединениях с резиновыми кольцами.(с) Собственно изменение уклона даже на 0,035 соответствует повороту на 2 градуса - что вполне допустимо на раструбе с резиновым кольцом. Нужно ли это делать - другой вопрос.
|
|
|
|
|
4.6.2012, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Водяной @ 1.6.2012, 21:35)  На прямолинейном участке уклон не меняют...При любых раскладах...Стыки должны быть соосны.. А как обеспечить соосность стыка Ду50 на Ду100 если фасонной детали такой нет?
|
|
|
|
|
4.6.2012, 12:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(BUG87 @ 4.6.2012, 9:45)  А как обеспечить соосность стыка Ду50 на Ду100 если фасонной детали такой нет? соосность в месте раструбного соединения....так понятней? гладкий конец должен ровно входить в раструб для создания необходимой герметичности стыка...
|
|
|
|
|
5.6.2012, 16:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 4.6.2012, 12:41)  соосность в месте раструбного соединения....так понятней? гладкий конец должен ровно входить в раструб для создания необходимой герметичности стыка... На чугунных напорных трубах резиновые манжеты обеспечивают герметичность при повороте в раструбе на 4-6 градусов. Так что можете хоть узлом завязывать эту самотечку. Главное - по большому радиусу.  гладкий конец может входить в раструб с поворотом на угол допускаемый поставщиками труб.
|
|
|
|
|
5.6.2012, 16:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2012, 17:34)  На чугунных напорных трубах резиновые манжеты обеспечивают герметичность при повороте в раструбе на 4-6 градусов. Так что можете хоть узлом завязывать эту самотечку. Главное - по большому радиусу.  гладкий конец может входить в раструб с поворотом на угол допускаемый поставщиками труб. что допускается, я не спорю, вопрос дадут ли гарантию на свой стык ...а практика показала, что под такими вещами не подписываются... и первое, на что обращают внимание при разбирательствах - отступление от соосности... зачем допускать такие спорные ситуации...
|
|
|
|
|
5.6.2012, 17:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2012, 17:34)  На чугунных напорных трубах резиновые манжеты обеспечивают герметичность при повороте в раструбе на 4-6 градусов. Так что можете хоть узлом завязывать эту самотечку. Главное - по большому радиусу.  гладкий конец может входить в раструб с поворотом на угол допускаемый поставщиками труб. Для дюкеров это единственное решение, для других сетей - хочешь поменять уклон, ставь колодец и нечего узел гемморойный себе самому завязывать Пункт по внутрянке тоже понимаем, как Водяной, даже на стальных системах.
|
|
|
|
|
6.6.2012, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 26.8.2009
Пользователь №: 37729

|
извиняюсь если кому то что то было не понятно. К выпуску идет прямолинейный трубопровод сначала д.50 потом 100 а потом 150 и выпуск, так вот все диаметры со своим уклоном 0,03 0,02 0,015 . В ваших сообщениях я нашла ответ для себя.
|
|
|
|
|
6.6.2012, 10:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(лена спец @ 6.6.2012, 6:38)  извиняюсь если кому то что то было не понятно. К выпуску идет прямолинейный трубопровод сначала д.50 потом 100 а потом 150 и выпуск, так вот все диаметры со своим уклоном 0,03 0,02 0,015 . В ваших сообщениях я нашла ответ для себя. Ну и я бы так же сделал. Трубы разных диаметров соединяют по шелыгам. Ничего плохого от изменения уклона в этих местах не случится.
|
|
|
|
|
  |