Вопрос такой: можно ли МВО от сушильной и гладильной машин объединить в одну систему? По стадии П на каждую машину своя отдельная система, я не пойму почему? Есть ли какие то нормативы, где это прописано? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 20.6.2012, 15:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Smart77 @ 20.6.2012, 15:41) *
Вопрос такой: можно ли МВО от сушильной и гладильной машин объединить в одну систему? По стадии П на каждую машину своя отдельная система, я не пойму почему? Есть ли какие то нормативы, где это прописано? Спасибо.

1) На сушильной и гладильной машине могут вентиляторы могут быть встроенными (если мне не изменяет память, то такие сушильные машины видел);
2) Сушильная и гладильная машина могут работать не одновременно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей555
сообщение 20.6.2012, 16:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.12.2006
Пользователь №: 5079




СанПиН 2.1.2.2646-10
III. Гигиенические требования к системам инженерного обеспечения прачечных
3.1. Здания прачечных оборудуются централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и сушильно-гладильном цехах.
Судя по этому пункту, то можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 21.6.2012, 6:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Не советую объединять. Обычно в сушилках и гладилках есть свои встроенные вентиляторы. Их параметры обычно неизвестны (даже в паспортах на суш. и глад. машины обычно пишут только мощность электродвигателей вентиляторов). Если все объединить в одну систему велика вероятность конкуренции вентиляторов (одни вентиляторы задавят других) и в помещении будут сильные запахи химии. У меня такое было на одном объекте. Рекомендую сделать отдельные вытяжки от каждой машины.

С уважением,
stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных