> большое горение мультиблок Mb-zrdle...s20 B01, клапан поднимается но газ не увеличивается
alipov
сообщение 22.6.2012, 17:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154539



при включении включается соленоид большого горения открывается воздух , но температура котла падает . т.е. газа больше не идет. подскажите ,что сделать с клапаном MB-ZRDLE...S20 B01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.6.2012, 18:35
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Расход газа на большом горении я выставляю при полностью открытом клапане с помощью регулятора давления.
Например, так:

После этого настраиваю режим малого горения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________MB_ZRDLE.gif ( 5,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.6.2012, 18:50
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Или речь идёт не о пусконаладке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alipov
сообщение 22.6.2012, 19:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154539



Цитата(tiptop @ 22.6.2012, 18:35) *
Расход газа на большом горении я выставляю при полностью открытом клапане с помощью регулятора давления.
Например, так:

После этого настраиваю режим малого горения.

так вот клапан открывается , а газа больше не идет . я кручу не чего не происходит . у меня новый клапан должно быть по заводским настройкам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.6.2012, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Может что-то по монтажу забыл …
http://www.kip72.ru/index.php?option=com_c...66&item=741
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alipov
сообщение 24.6.2012, 10:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154539



[quote name='den.mgn' date='24.6.2012, 10:14' post='781724']
Может что-то по монтажу забыл …
http://www.kip72.ru/index.php?option=com_c...66&item=741
[/quс
спасибо по монтажу все правильно . когда включаю большое горение пламя должно увеличиваться ? у меня с пламенем не чего не происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.6.2012, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(alipov @ 24.6.2012, 13:49) *
когда включаю большое горение пламя должно увеличиваться ? у меня с пламенем не чего не происходит.

Даже если просто добавляется воздух, то пламя становится синим и всё равно увеличивается, за счет увеличения давления воздуха / либо срывается ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 25.6.2012, 20:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(alipov @ 22.6.2012, 20:11) *
так вот клапан открывается , а газа больше не идет . я кручу не чего не происходит . у меня новый клапан должно быть по заводским настройкам

а регулятором-то давление накрутить не получается? под крышечкой шлиц под отвертку крутил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alipov
сообщение 25.6.2012, 21:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154539



Цитата(lentyai @ 25.6.2012, 20:44) *
а регулятором-то давление накрутить не получается? под крышечкой шлиц под отвертку крутил?

да крутил и выставил давление по максимуму . вы не знаете какой у него предел регулирования, при большом горении температура поднимается на 40 градусов и все на входе 360 мм.в.с. на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.6.2012, 23:15
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alipov @ 22.6.2012, 18:29) *
но температура котла падает



Цитата(alipov @ 25.6.2012, 22:15) *
при большом горении температура поднимается на 40 градусов


smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 26.6.2012, 8:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



согласен с Tip-top, при большом на 40 градусов, а при малом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alipov
сообщение 26.6.2012, 9:09
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154539



Цитата(Valiko @ 26.6.2012, 8:59) *
согласен с Tip-top, при большом на 40 градусов, а при малом?

а на малом так и остается или падает очень очень медленно 1 градус в час такое впечатление что не работает мультиблок . разобрал подключил все работает .мне кажется что между большим и малым горением очень малый перепад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.6.2012, 20:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



давление-то какое после клапана на большом и на малом горении? фильтр проверял?

Сообщение отредактировал lentyai - 26.6.2012, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 2.7.2012, 18:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а расход газа на большом и малом измерить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alipov
сообщение 3.7.2012, 9:28
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154539



Цитата(Valiko @ 2.7.2012, 18:27) *
а расход газа на большом и малом измерить можно?

в том то и проблема что не стоит расходомер
так бы было точно видно .
и уже тогда производить наладку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 4.7.2012, 11:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(alipov @ 26.6.2012, 12:09) *
а на малом так и остается или падает очень очень медленно 1 градус в час такое впечатление что не работает мультиблок . разобрал подключил все работает .мне кажется что между большим и малым горением очень малый перепад.

Не понятно, разница в температуре между перой и второй ступенью 40 градусов на подаче? Почему вы тогда решили что он не работает?

Если нет газового счётчика, посчитайте расход газа косвенно - по разнице температур между подачей и обраткой. Эту разницу умножте на объём воды, который даёт циркуляционный насос. (что бы посмотреть этот расход, вам необходимо посмотреть перепад на насосе, и по данному перепаду по кривой производительности насоса выяснить текущую производительность). Полученную мошность разделите на 1,146, разделите на КПД (хотя бы примерный из паспорта, но не в процентах а от 0 до 1) и разделите на калорийность газа. Вы получите расход газа.
Произведя данные расчёт на обоих ступенях вы получите числовую характеристику мощности.
А то абстрактные вопросы приводят к абстракным же ответам.

После этого уже и плясать, что то с клапаном, или что то с регулятором, или газ у вас иной калорийности, чем расчётный(в европе калорийность газа больше процентов на 20, чем тот, который у нас, как правило, дают в газопровод).

Сообщение отредактировал VladV - 4.7.2012, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.7.2012, 14:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а что такое за коэффициет 1,146? (может быть 1,163)
во сколько раз разница температур до и после котла больше на большо горении, чем на малом - во столькоже раз больше расход топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 5.7.2012, 6:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(Valiko @ 4.7.2012, 17:06) *
а что такое за коэффициет 1,146? (может быть 1,163)

Я ни когда не дружил с коэфициентами )))
Цитата(Valiko @ 4.7.2012, 17:06) *
во сколько раз разница температур до и после котла больше на большо горении, чем на малом - во столькоже раз больше расход топлива.

Разница в 40 градусов яркий показатель того, что вторая ступень работает.
У меня смутное подозрение что они не правильно подобрали мультиблок либо горелку. Такое случается если берут в притык, или чуть меньше, чем необходимо, ориентируясь по паспортным данным горелки.
Но дело в том, что горелка (мультиблок) даёт не мощность, а расход газа. В паспорте когда указывается мощность, то она расчитывается из калорийности что то около 9 000(если мне не изменяет память). У нас в стране я редко встречал больше 8 000.

Ну в общем я сделал вывод, что вторая ступень работает, а на мощность выдти не могут. Потому и предложил через прямой баланс посчитать примерный расход газа.

В любом случае, имея на руках хотя бы ориентировочные цифры, проще разговаривать предметно, а не абстрактно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных