Наружные сети водопровода |
|
|
|
|
10.7.2012, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
Подскажите не совсем опытному проектировщику пожалуйста. Вт такая ситуация: вода из реки поступает на рчв через станцию 1го подъема на станцию второго подъёма. На существующей станции 2го подъема стоят насосы ,которые подают воду на посёлок. Производится реконструкция станции 2го подъёма, ставят дополнительные насосы для нужд вновь строящегося микрорайона с частной котеджной застройкой. Это городской микрорайон. за километр от станции насосной есть кольцевая водопроводная сеть. Необходимо проложить сеть водопровода на нужды вновь строящегося микрорайона от насосной станции 2го подъема до кольца. Так вот вопрос в том, сколько ниток водопровода нужно в таком случае: две или одну. Я думаю что 2, но очень сомневаюсь. Подскажите как быть. заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
две
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
вопрос в следующем. Трасса километр , рельеф не ровный, как быть с опорожнением сети,ставить колодцы или что?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
СНиП 2.04.02-84 7.6. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии. 8.1. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вы прокладываете новые трубопроводы от насосной до кольца взамен старых или в дополнение? Опорожнение и воздушники обязательно. Если получается, в ливневку, если нет, то мокрые колодцы. Согласовать с водоканалом.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
конструкцию мокрых колодцев и вантузов подскажите пождалуста? может типовые проекты или что то еще ? чертежи?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:41
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Len40 @ 10.7.2012, 8:40)  Это городской микрорайон. за километр от станции насосной есть кольцевая водопроводная сеть. Необходимо проложить сеть водопровода на нужды вновь строящегося микрорайона от насосной станции 2го подъема до кольца. Так вот вопрос в том, сколько ниток водопровода нужно в таком случае: две или одну. Я думаю что 2, но очень сомневаюсь. Не сомневайтесь, две (можно и больше). Ибо зачем тогда кольцевая сеть в поселке?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 9:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Len40 @ 10.7.2012, 10:37)  конструкцию мокрых колодцев и вантузов подскажите пождалуста? может типовые проекты или что то еще ? чертежи? Установка вантузов есть в типовом на водопроводные колодцы. Мокрый колодец поищу
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 7:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Разрисованного не нашел. К Никитосу добавлю, мы обшиваем дно и стены на уровень воды листом 8мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Интересуюсь в целях личного развития - почему именно 8 мм и зачем собственно вообще обшивать?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
и зачем на обьем опорожняемого участка?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Потому что либо весь объем либо часть его. По п.8.15. Когда водоводы большие конечно не делаю емкости по 10-12 м3. А на малых вполне реально 3м3 сделать.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 13:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 10.7.2012, 22:42)  Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет. Хорошая шутка.. И штатный водолаз.  В обычном колодце тройник с задвижкой на ответвлении. Рядом, на ответвлении - мокрый колодец. На выходе из ответвления в мокром - клапан-захлопка.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 13:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Никитос @ 11.7.2012, 9:22)  Интересуюсь в целях личного развития - почему именно 8 мм и зачем собственно вообще обшивать? 1. Обшивать нужно, т.к. вода истекает с некоторой высоты и с некоторым остаточным напором (определяется геометрией профиля). Хотя происходит это крайне редко, но бетонное днище может разрушиться. 2. Именно 8мм, потому что хз. Исторически сложилось, кто определил, тех давно уже нет, приемникам сказать забыли Цитата(Никитос @ 10.7.2012, 23:42)  Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет. Цитата(Никитос @ 11.7.2012, 10:39)  Потому что либо весь объем либо часть его. По п.8.15. Когда водоводы большие конечно не делаю емкости по 10-12 м3. А на малых вполне реально 3м3 сделать. Высоту берем 900мм от оси трубы до верха днища. Рабочая высота порядка 700мм получается (с учетом отвода 90гр). Диаметр 1000, либо 1500, если глубже 3м. Рабочий объем соответственно 0,55м3 и 1,24м3. При этом учитывается работа ассинезаторской машины во время опорожнения.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2012, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата Хорошая шутка.. И штатный водолаз. И в чем различия моей конструкции от Вашей? В отсутствии захлопки? НУ СВЕРХ НЕОБХОДИМАЯ ЖЕЛЕЗЯКА. Ушел ЗЫ Ассенизаторка вполне с 4 м заберет воду.И,как бэ есть норматив по опорожнению. Хотя наверно тут все в курсе
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 8:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Никитос @ 11.7.2012, 21:32)  И в чем различия моей конструкции от Вашей? В отсутствии захлопки? НУ СВЕРХ НЕОБХОДИМАЯ ЖЕЛЕЗЯКА. Ушел ЗЫ Ассенизаторка вполне с 4 м заберет воду.И,как бэ есть норматив по опорожнению. Хотя наверно тут все в курсе  В наличии мокрого колодца, перечитайте то, что Вы предложили.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Dmitry_vk @ 11.7.2012, 8:41)  мы обшиваем дно и стены на уровень воды листом 8мм. Цитата(Dmitry_vk @ 11.7.2012, 14:46)  1. Обшивать нужно, т.к. вода истекает с некоторой высоты и с некоторым остаточным напором (определяется геометрией профиля). Хотя происходит это крайне редко, но бетонное днище может разрушиться. Дно - я понял - в него бьет вода, а стены для чего?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Цитата конструкцию мокрых колодцев и вантузов подскажите пождалуста? Я вроде как на этот вопрос отвечал. Что именно мне перечитать?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aleksey_v @ 12.7.2012, 10:24)  Дно - я понял - в него бьет вода, а стены для чего? для пущей важности так повелось, могу только предполагать. заодно защитить вместе с днищем, от брызг наверно, струя ж от днища прилично разбрызгивается вначале, а вода камень точит
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2012, 16:06
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Никитос @ 10.7.2012, 22:42)  Обычный колодец. Только должен вмещать объем опорожняемого участка. Колодец-охладитель видели?Тоже самое,только перелива нет. Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2012, 13:19)  Хорошая шутка.. И штатный водолаз.  В обычном колодце тройник с задвижкой на ответвлении. Рядом, на ответвлении - мокрый колодец. На выходе из ответвления в мокром - клапан-захлопка. Так все правильно. Два одинаковых обычных колодца. Тот в который вода течет - "мокрый". И конструкция его до боли проста. А за штатного водолаза. У меня мужики еле успевали из колодца выскочить, не всегда и задвижку открывали полностью. Сотка льет здорово, а между колодцами мягко говоря негерметично. Потом когда закрыть надо качнули асенезаторской.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Извините за то, что может немного не по теме, но вопрос по наружным сетям водопровода. На промпредприятие был запроектирован 1 ввод водопровода от городской сети . На вводе в колодце устанавливался счетчик. Теперь заказчик хочет еще корпуса подключить к артскважене на территории предприятия, т.к. получается вода со скважины обходится в 2 раза дешевле чем от города. Но все равно они какой то лимит будут брать из городской сети. Теперь это все надо как-то увязать . Я схемку прилагаю, как это все теперь увязать, какую и где ставить арматуру. Да еще себя на всякий случай перестраховать чтоб случайно вода со скважины не попала в городскую сеть. А то потом найдут какой-то микроб и все свалят на нас. Пожалуйста , дорисуйте как соединить гор.водопровод со скваженным.
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 211,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 355
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Обратный клапан на врезке в городскую поставьте, будет вам счастье.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2012, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
И наверно еще обратный клапан на скважину
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628

|
Доброго времени суток! Имеется 9- ти этажное здание в подвале и на 1-м этаже офисы хочу сделать один ввод, тк кол-во пожарных кранов менее 12. Как узнать допускается ли перерыв в подаче воды?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(dudass @ 3.8.2012, 11:55)  Как узнать допускается ли перерыв в подаче воды? По ТУ. Режим водопотребления (отпуска)- постоянный.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628

|
В ТУ нислова об этом
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628

|
В ТУ нислова об этом
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.4.2012
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046

|
Нафиг днище то в мокром колодце? вы что ребята, вода просто опорожняется в грунты.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(dudass @ 3.8.2012, 12:11)  В ТУ нислова об этом  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2006 г. N 83 ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 N 341, от 27.11.2010 N 940, от 16.04.2012 N 307) 16. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых должны быть указаны: срок действия условий подключения; точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры); специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения. 17. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения кроме сведений, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил, должны быть указаны: гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы; разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска); требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета; требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения; перечень мер по рациональному использованию питьевой воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Шимина Оксана @ 3.8.2012, 12:25)  Нафиг днище то в мокром колодце? вы что ребята, вода просто опорожняется в грунты. Это у вас фильтрующий колодец получается
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2012, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Шимина Оксана @ 3.8.2012, 11:25)  Нафиг днище то в мокром колодце? вы что ребята, вода просто опорожняется в грунты. А нафиг днища в обычных колодцах?  Там и воды-то нету...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2012, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Из: москва
Пользователь №: 55628

|
Цитата(aminopower @ 3.8.2012, 15:09)  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2006 г. N 83
ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 N 341, от 27.11.2010 N 940, от 16.04.2012 N 307)
16. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых должны быть указаны: срок действия условий подключения; точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры); специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения. 17. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения кроме сведений, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил, должны быть указаны: гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы; разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска); требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета; требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения; перечень мер по рациональному использованию питьевой воды. Спасибо aminopower!  буду водоконал "трясти"
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Все же о мокрых колодцах. У меня с коллегой разговор был недавно по этому поводу был, в итоге каждый остался при своем. Я ставил мокрые колодцы для опорожнения трубопровода с днищем и на 0,7 м ниже "лотка" трубы. Естественно колодец на объем воды в трубопроводе не рассчитывался, т.к. предполагается выкачка машиной с насосом. Коллега сказал, что колодцы опорожнения в проектном институте, где он работал раньше, всегда делались без днища, вместо него - подсыпка щебнем. Экспертизу такие проекты проходили. Вот и здесь прочитал сейчас про это. Оба варианта вроде бы имеют право на жизнь (если грунты сухие), но все же вариант с днищем мне кажется более правильным. Или мне так только кажется и колодцы без днища часто применяют в качестве мокрых колодцев?
Сообщение отредактировал Rider of the storm - 10.8.2012, 13:43
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2012, 14:04
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Rider of the storm @ 10.8.2012, 13:42)  Все же о мокрых колодцах...................но все же вариант с днищем мне кажется более правильным В п.8.15 СНиП 2.04.02 четко указано, куда девать воду. О дренировании в грунт – там ни слова.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2012, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
посмотрел этот пункт - теперь для себя все прояснил, спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2012, 21:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Rider of the storm @ 10.8.2012, 13:42)  Все же о мокрых колодцах. У меня с коллегой разговор был недавно по этому поводу был, в итоге каждый остался при своем. Я ставил мокрые колодцы для опорожнения трубопровода с днищем и на 0,7 м ниже "лотка" трубы. Естественно колодец на объем воды в трубопроводе не рассчитывался, т.к. предполагается выкачка машиной с насосом. Коллега сказал, что колодцы опорожнения в проектном институте, где он работал раньше, всегда делались без днища, вместо него - подсыпка щебнем. Экспертизу такие проекты проходили. Вот и здесь прочитал сейчас про это. Оба варианта вроде бы имеют право на жизнь (если грунты сухие), но все же вариант с днищем мне кажется более правильным. Или мне так только кажется и колодцы без днища часто применяют в качестве мокрых колодцев? Днище - это ещё и опорная плита. Наедет КАМАЗ на люк Вашего колодца и он осядет сломав трубу..
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2012, 22:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149

|
Колодец с щебёночной подсыпкой вместо днища - это фильтрующий колодец. На водоводах делать только их ибо опорожнять в случае чего никто не будет. Это правильней. Делать разумеется в голой степи, в смысле в дали от дорог, но для водоводов это условие автоматическое Я в Казахстане, поэтому на 100% истины не претендую конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2012, 23:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.8.2012
Пользователь №: 159528

|
Параметры поверхового насоса: Q=60m3,H=70m, всас=90мм,выход=50мм Как расчитать емкость между насосом и рекой? Диаметр водозаборной трубы с емкости в реку? Помогите люди без воды (дачный полив), все горит!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Вопрос опять по наружным сетям водопровода. Проектируется объединенный В1+В2 водопровод. С сущ. резервуаров насосы(В1+В2) ставятся в сущ. насосной. Возможно ли наружное пожаротушение тупиками или надо делать кольцо? При кладываю схемку с вариантом размещения ПГ, можно ли так или нет. Как правильно и какая должна быть арматура в камере и в корпусах. За ранее спасибо
Сообщение отредактировал Rylskaya - 16.8.2012, 11:46
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 41,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 147
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
средний ПГ я бы поставил в камере с отключающими задвижками, два крайних на тупиках не более 200 м
диаметры 150 всасывающих, ну и напорных линий, для таких расходов маловаты
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Напорные линии к цеху уже были проложены то того как заказчик купил цех. Никто их перекладывать не будет. Заменили насосы в насосной и теперь по замечаниям пожарников надо на чертижах показать новые сети В2, т.к. старые не годные. А делать их никто не будет. С расходом 35,0 л/сек диам. 150 вроде пропускает со скоростью 1,81 м. А если у нас пожаротушение мотопомпой МП-1600 то согласно п.9,30 расстояние должно быть 100-150 м, это если с мокрых колодцев возле резервуаров. А 200 мм надо брать от насосной до ПГ или как. Если больше ,то тогда надо все таки делать кольцо. И средний ПГ, тоже сущ. и останется на том же месте.
Сообщение отредактировал Rylskaya - 16.8.2012, 13:20
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Установка ПГ на ответвлениях по-прежнему не допускается, имхо. Плюс получите стремную сан-эпидобстановку для совмещенного водопровода; ОК врядли помогут. С "за ранимям" надоели до жути :/
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2012, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
так тож там обьеденненный водопровод (был не внимательный), тогда можно забыть о ответвлениях, ну и что бы вода не застаивалась надо с двух сторон вводы сделать (от двух разных полуколец)
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Так как все таки мне правильно исправить на чертежах, и почему нельзя тупики, если в снипе написано от резервуаров можно 200 м. Можно ,пожалуйста , исправить на моем чертеже как будет правильно, очень нужно срочно, а сообразить не могу. Если так нельзя, то как?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Так, наверное.[attachment=64958:___1.dwg] Или вообще закольцеваться в наиболее удаленной точке делать ввод в здание.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.8.2012, 11:04
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
А пожарник сказал что кольцевать наружный водопровод через корпус нельзя и два тех ввода что у меня наприсованы они уже есть и никто их убирать не буде. На этих вводах счетчик с эл. задвижкой. Что можно сделать чтоб оставить эти два ввода. Если б может это все делалось сначало, то так бы и сдклала как вы посоветовали и поствила тогда 2 счетчика, а что теперь в этой "халтуре" исправлять прямо не знаю
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Правильно сказал, поэтому "или вообще" в #46. Может, ставить дикую автоматику в камере, где отводы на кольцо, и держать задвижки на кольцо закрытыми и открывать при пожаре.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2013, 5:51
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38289

|
Добрый день. Ситуация такая точка пдключения здания находится в 170м . Напор 25м в точке подключения и трубу на подключение-40мм ПЭ. Здание 2-х этажное обществ. ( кафе на 1 этаже и офисы на 2) Расход -1.63л/с, 3м3/ч, ещё есть встроенная котельная. Потери по длине при диметре 40 большие, водом.узел внутрянка, напора не хватает. Возможна ли установка в подвале автоматической станции повышения давления с гидробаком ( В здании меньше 50 чел.) Или нужно ставить резерваур запаса воды а от него подавать воду. Спасибо за ответы
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
СНиП 2.04.01-85 12.13. При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) следует перед насосной установкой предусматривать устройство приемного резервуара, емкость которого следует определять согласно разд. 13.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2013, 12:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гаврис @ 7.2.2013, 6:51)  Добрый день. Ситуация такая точка пдключения здания находится в 170м . Напор 25м в точке подключения и трубу на подключение-40мм ПЭ. Здание 2-х этажное обществ. ( кафе на 1 этаже и офисы на 2) Расход -1.63л/с, 3м3/ч, ещё есть встроенная котельная. Потери по длине при диметре 40 большие, водом.узел внутрянка, напора не хватает. Возможна ли установка в подвале автоматической станции повышения давления с гидробаком ( В здании меньше 50 чел.) Или нужно ставить резерваур запаса воды а от него подавать воду. Спасибо за ответы Резервуар надо ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2013, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Добрый день! Скажите ,пожалуйста, опытные проектировщики какую сейчас лучше применять фасонину в колодцах на сети водопровода чугунную или стальную, а также в колодцах лучше ставить задвижки или можно заслонки дисковые. Что лучше в эксплуатации?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2013, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Rylskaya @ 9.2.2013, 13:38)  Добрый день! Скажите ,пожалуйста, опытные проектировщики какую сейчас лучше применять фасонину в колодцах на сети водопровода чугунную или стальную, а также в колодцах лучше ставить задвижки или можно заслонки дисковые. Что лучше в эксплуатации? 1) стальную если северные районы, 2) задвижки в эксплуатации лучше.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2013, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
а если это украина, то можно и чугунину (водопровод из труб ПЕ)
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2013, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Rylskaya @ 9.2.2013, 21:08)  а если это украина, то можно и чугунину (водопровод из труб ПЕ) да, берите чугунину
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
В Питере при получение УП есть 2 листа рекомендаций по материалу и трубам. Кратенько:
Трубы: до 500мм - ВЧШГ; ПНД СДР 17 ПЭ100. от 500 мм (включительно) до 1000мм - ВЧШГ. более 1000мм - ВЧШГ; стеклопластик; сталь с двойной изоляцией и электрохимзащитой.
Арматура: до 400 мм - задвижки 400 и более - задвижки с редуктором или ЗПД с редуктором. арматура должна быть усиленная с обрезиненным клином, в безколодезном варианте.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2013, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134230

|
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Исходные условия: Кольцевая сеть диаметром 100 мм. Ввод в коттедж диаметр 32. Какие фасонные части должны быть в этом колодце?
Заранее спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753

|
Цитата(AndresDevil @ 14.2.2013, 17:31)  Исходные условия: Кольцевая сеть диаметром 100 мм. Ввод в коттедж диаметр 32. Тут еще материал трубопроводов важен
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
Скорее всего ПНД. Поэтому задвижка Ду 50, переход на 32 и пошел ввод в здание диаметром 32мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 10:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Las Vegas @ 15.2.2013, 8:35)  Скорее всего ПНД. Поэтому задвижка Ду 50, переход на 32 и пошел ввод в здание диаметром 32мм. Зачем? http://sedelka.ru/ это проще. И кран на 32. Ну и водомер в обвязке, если требуют в колодце.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.2.2013, 11:30)  Зачем? http://sedelka.ru/ это проще. И кран на 32. Ну и водомер в обвязке, если требуют в колодце. практический опыт. 1. Эл.св. седелки имеют свойство отделяться от трубы, и это не брак производства, они не предназнчены для сварки на действующей сети (заполненной водой), только на строящейся. Поэтому тройники - пнд/чугун для себя, сталь - для врагов. Да и само соединение через седелку - менее надежно, чем через тройник. Разницы по цене практически нет. 2. Водомер в колодце??? Зачем этот анахроизм? Что мешает в коттедже поставить узел как в квартирах - по ЦИРВ 03А... если не ошибаюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 16:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Las Vegas @ 15.2.2013, 12:57)  практический опыт. 1. Эл.св. седелки имеют свойство отделяться от трубы, и это не брак производства, они не предназнчены для сварки на действующей сети (заполненной водой), только на строящейся. Поэтому тройники - пнд/чугун для себя, сталь - для врагов. Да и само соединение через седелку - менее надежно, чем через тройник. Разницы по цене практически нет.
2. Водомер в колодце??? Зачем этот анахроизм? Что мешает в коттедже поставить узел как в квартирах - по ЦИРВ 03А... если не ошибаюсь. 1. Это результат безграмотной сварки. Есть седелки предназначеные именно для врезки под давлением - без отключения магистрали. Ничего не отделяется. http://sedelka.ru/sedelka-elektrosvarnaya.html Не можете варить - ставите на хомуте. 2. Это часто бывает требованием водопоставщика. Воруют-с.. За своим забором. Увы..
Прикрепленные файлы
392.jpg ( 39,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.2.2013, 17:14)  1. Это результат безграмотной сварки. Есть седелки предназначеные именно для врезки под давлением - без отключения магистрали. Ничего не отделяется. http://sedelka.ru/sedelka-elektrosvarnaya.html Не можете варить - ставите на хомуте. 2. Это часто бывает требованием водопоставщика. Воруют-с.. За своим забором. Увы.. 1. Если бы 1 раз и в одной компании, то да. больше 2-х случаев - это статистика. (Убеждать и спорить не буду - пусть AndresDevil смотрит, что его больше устроит, может там сеть и не ПНД) 2. Россия-с... Но Водоканал идет на согласование проектов со счетчиками в доме.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134230

|
Спасибо всем большое
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2013, 23:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Las Vegas @ 15.2.2013, 17:43)  1. Если бы 1 раз и в одной компании, то да. больше 2-х случаев - это статистика. (Убеждать и спорить не буду - пусть AndresDevil смотрит, что его больше устроит, может там сеть и не ПНД) 2. Россия-с... Но Водоканал идет на согласование проектов со счетчиками в доме. 1.Зачищать надо место под сварку тщательно. Стоят сотни, если не тысячи по сёлам - без проблем. 2. Тогда нет проблемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2013, 18:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Люди! первый раз столкнулась с актом приемочного гидравлического испытания! Что в нём писать?)) Интересуют графы: Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления испытываемого трубопровода Рр = _____ МПа ( _____ кгс/см2) и испытательного давления Ри = ______ МПа ( _____ кгс/см2). Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности __ с верхним пределом измерений __ кгс/см2. Цена деления шкалы манометра _____ кгс/см2. Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z = ______ м. При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытатель¬ного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Рр.м и Ри.м должны быть соответственно: Рр.м = Рр - = ______ кгс/см2 , Р и.м = Ри - = ______ кгс/см2. Допустимый расход подкаченной воды, определенный по табл. 6*, на 1 км трубопровода, равен ________ л/мин или, в пересчете на длину испытывае¬мого трубопровода, равен ______ л/мин.
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до Ри.м = ______ кгс/см2 и поддерживалось в течении _____ мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего расчетного манометрического давления Рр.м = ______ кгс/см2 и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность. Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до величины испытательного давления на герметичность Рг = Рр.м + Р = ______ кгс/см2, отмечено время начала испытания Тн = ___ ч ___ мин и начальный уровень воды в мерном бачке hн = _____ мм. Испытание трубопровода производилось в следующем порядке:
То есть самое интересное)) Обыскала весь интернет с примером заполнения - ничего не нашла, проектировщик тоже не знает, что там вписывать. В рабочке есть только данные о длине трубопровода - 437 м, напор в точке присоединения - 30 м.в. ст. Подскажите, пожалуйста)
Сообщение отредактировал anechka/ - 16.3.2013, 18:57
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
Снип не пытались читать
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2013, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
А если Вы пытались, то может подсказали бы?))
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2658
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Anechka, а в чем у вас вопрос?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 9:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(anechka/ @ 16.3.2013, 19:57)  Обыскала весь интернет с примером заполнения - ничего не нашла, проектировщик тоже не знает, что там вписывать. В рабочке есть только данные о длине трубопровода - 437 м, напор в точке присоединения - 30 м.в. ст. Подскажите, пожалуйста) Порядок испытаний должен быть описан в ПОС (проект организации строительства). Метод и схема испытаний, а так же протяжённость испытываемых участков определяется проектной организацией и указывается в пояснительной записке к ПОС, согласно с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», пп.2*: Цитата В состав проекта организации строительства включаются: з) пояснительная записка, содержащая: указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством сооружений. При этом следует учитывать рельеф местности (геометрический перепад давления), ремонтные участки проектируемого трубопровода, модуль упругости материала труб и технические возможности организации проводящей испытания.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 9:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Цитата(nagger @ 18.3.2013, 2:46)  Anechka, а в чем у вас вопрос? У меня вопрос обширный)) Меня интересуют: 1. Величины расчетного и испытательного давлений, 2. Период времени поддерживаемого давления, 3. Величина давления для испытания на герметичность, 3. Порядок проведения испытания, с величинами и т.д. То есть почти всё, что нужно указывать в этом акте) Может у кого пример заполнения завалялся? Serg IvanovЭто первое, что я сделал, поинтересовалась, а где необходимые данные от проектировщиков)) Я спросила и у проектировщика, и у заказчика - нормальной рабочки по наружным сетям нет, и, соответственно, они мне данные о расчетном и испытательном давлении, о порядке и т.д. предоставить не могут, говорят - ну, вот мы от вас (подрядной организации) и ждём, что вы нам все напишите Этот акт подписывается задним числом, на объекте испытания только пробные проводились.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738

|
[quote name='anechka/' date='18.3.2013, 10:50' post='878203'] ""У меня вопрос обширный)) Меня интересуют: 1. Величины расчетного и испытательного давлений, 2. Период времени поддерживаемого давления, 3. Величина давления для испытания на герметичность, 3. Порядок проведения испытания, с величинами и т.д. То есть почти всё, что нужно указывать в этом акте) Может у кого пример заполнения завалялся?""
СНиП 3.05.04-85* раздел 7
Сообщение отредактировал P.Karlo - 18.3.2013, 10:32
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
СНиП 3.05.04-85* п.7
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вот тоже интересно....на общих даных в таблице основных показателей по ВК нету графы Напор. Как монтажники могут знать рабочее давление в сети?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
СНиП 3.05.04-85* п.7 Я уже этот пункт не один раз прочитала)) Вот, например, какую величину расчетного давления принимать: из расчета давления на входе (28 м.вд.ст.) или давления, которое трубы выдерживают (SDR17, 10кг/квсм)? На какой высоте размещать манометр и с какой шкалой?
Сообщение отредактировал anechka/ - 18.3.2013, 12:11
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 14:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 20:40
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181346

|
Однако. А для чего акт заполнять?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Этот акт неотъемлемая часть исполнительной документации при сдаче объекта в эксплуатацию, поэтому и нужно его составить, и чтобы это филькиной грамотой не было))))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2013, 15:46)  Почитала, там всё то же, что и в СНиПе. P.S. Неужели этот акт никто никогда не заполнял?))
Сообщение отредактировал anechka/ - 19.3.2013, 11:45
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
А испытания вы как делали?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Да воду прогнали и всё, заказчика это устроило))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(anechka/ @ 19.3.2013, 15:10)  Да воду прогнали и всё, заказчика это устроило)) Так напишите от фонаря - его и это устроит. Нормальные испытания сделаете - сразу будет ясно и как акт заполнять. Фантазировать за Вас никто не станет. http://www.vodosnabgenie.dp.ua/articles/is...a-prochnost.php
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Мне для заполнения хотя бы эту информацию знать)) 1. Какую величину расчетного давления принимать: из расчета давления на входе (28 м.вд.ст.) или давления, которое трубы выдерживают (SDR17, 10кг/квсм)? 2. На какой высоте размещать манометр и с какой шкалой?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2013, 10:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(anechka/ @ 19.3.2013, 16:57)  Мне для заполнения хотя бы эту информацию знать)) 1. Какую величину расчетного давления принимать: из расчета давления на входе (28 м.вд.ст.) или давления, которое трубы выдерживают (SDR17, 10кг/квсм)? 2. На какой высоте размещать манометр и с какой шкалой? 1.Вам уже ответили со ссылками на документы. За Вас их читать ни кто не будет. ИМХО. Если какой-то конкретный пункт не понятен - дайте точную ссылку на этот пункт. 2.На какой получится. С круглой.  Какие бывают как по вашему? Чем они отличаются? От давления это зависит.. СНиП 3.05.04-85.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2013, 9:31
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185443

|
Да я уже поняла, что здесь даже на конкретные вопросы ответить не могут  Как мой проектировщик, который выдал рабочку как стадию П))))
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2013, 9:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(anechka/ @ 22.3.2013, 9:31)  Да я уже поняла, что здесь даже на конкретные вопросы ответить не могут  Как мой проектировщик, который выдал рабочку как стадию П)))) Вы не задаёте конкретные вопросы как сделать работу. Вы предлагаете сделать за Вас Вашу работу - т.е. заполнить за Вас акт, причём халтурный без фактических испытаний. С какой стати кто-то должен это делать? Есть СНиП 3.05.04-85, СП 40-102-2000, есть учебники по водоснабжению в т.ч. и на этом форуме. Вперёд и с песней.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2013, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2658
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Анечка, что мне написать в графе 2 и 3 основной надписи по объекту, который в зеленой папке на третей полке сверху? Только конкретно ответьте!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2013, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 184832

|
Добрый день!впервые столкнулась с проектирование наружный сетей.Есть поселок необходимо проект наружки водоснабжения и канализации.Есть ли какие-нибудь особенности проектирования поселка? По канализации:где мне лучше проложить главный коллектор?просто у меня получается по середине поселка наивысшая точка,а уклон в обе стороны..тогда надо часть в одну сторону,часть в другую.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2013, 10:55
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Olga-leko @ 29.4.2013, 10:02)  Добрый день!впервые столкнулась с проектирование наружный сетей.Есть поселок необходимо проект наружки водоснабжения и канализации. Есть ли какие-нибудь особенности проектирования поселка? Особености по сравнению с чем? Внутрянкой? Нет особеностей- расчет разный. Если на вашем рисуночке синим- водопровод, то неправильно изначально-надо кольца
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2012, 13:19)  Хорошая шутка.. И штатный водолаз.  В обычном колодце тройник с задвижкой на ответвлении. Рядом, на ответвлении - мокрый колодец. На выходе из ответвления в мокром - клапан-захлопка. Может кто поделится чертежом такого колодца.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(viva3d @ 13.8.2015, 12:47)  Может кто поделится чертежом такого колодца. обычный колодец
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2015, 8:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(freese @ 13.8.2015, 21:20)  обычный колодец с гидроизоляцией внутри.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2015, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275457

|
Помогите найти и скачать КМК 2.04.02-97 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а гугл что не может найти? Гугл Ивановичда...засекречены у вас нормы...там толко оглавления можна скачать....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 14.8.2015, 11:07
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2015, 14:11
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 14.8.2015, 10:52)  да...засекречены у вас нормы...там толко оглавления можна скачать....  а это что _http://www.davarh.uz/download.php?f=3700b825ba08d6b0c35bc88b4c8d261b.doc&i=1346
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2015, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2658
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Spok_only @ 14.8.2015, 14:11)  а это что _http://www.davarh.uz/download.php?f=3700b825ba08d6b0c35bc88b4c8d261b.doc&i=1346 Это оно и есть: оглавление и список литературы, без содержимого. На джв.ру была тема про нормы UZ, поищите там.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2015, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275457

|
А что такое джв.ру?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2015, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2658
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
В поиск.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 280607

|
Уважаемые коллеги прошу о помощи! Необходима деталировка колодца с трубой ПЭ 110. На этой трубе устанавливается водомер Ду32. Нужно разрисовать присоединение с размерами. У меня есть только одна идея - седелки на отвод от 110 на 32. между врезками заглушки (электросварные). Может кто-то занимался аналогичными задачами?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016, 17:15
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я бы втулками под фланец перешёл в колодце на сталь и сделал бы стальную измерительную вставку
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)